MSZ-LN

Wowbagger

Jäsen
Palautepisteet
0
1h20 min oli nyt se aika mitä pumppu lämmitti. Että ei toi ainakaan omien kokemuksien mukaan mitään tiettyjä lämmitysaikoja pidä. -26 näyttäisi nyt olevan pakkasta.
 
Palautepisteet
2
Ehdotin sähköpostitse kaupan purkua myyjäliikkeelle. Katsotaan miten vastaa. Silloin kun piirikortti vaihdettiin viime keväänä, maahantuoja sanoi että kaupanpurku jää vaihtoehdoksi jos tämä toimenpide ei auta. Ehdotin myös, että ottaisin jonkun toisenmerkkisen ILP:n tilalle. Tämän kokemuksen perusteella taidan ottaa myös jonkun toisen maahantuojan pumpun.
Kuinka pitkän lämmitysjakson pumppu on pakkasella pisimmillään tehnyt? Sulatteleeko tiukkaan jo heti nollan alapuolella?
 

puu

Aktiivinen jäsen
Palautepisteet
25
Tässä vielä kuvaajaa, jos joku ei usko millainen vaikutus on lyhyillä lämmitysjaksoilla on lämmitykseen.. Sininen kuvaaja on toissayöltä ja oranssi viime yöltä. Kumpanakin yönä ulkolämpötila vähän -20 asteen molemmin puolin.

1548694011846.png
 

hamu

Tulokas
Palautepisteet
1
Olettehan ilmoittaneet vioista myyjälle tai jälleenmyyjille myyvälle osapuolelle eli Scanofficelle? Eiköhän ole jo todettu, että ensimmäisissä LN-malleissa ei ole ohjelmisto parhaassa iskussa ja ei kai näitä vakuutteluita käppyröineen tarvitse enää meille muille foorumin käyttäjille todistaa.
 

puu

Aktiivinen jäsen
Palautepisteet
25
Olettehan ilmoittaneet vioista myyjälle tai jälleenmyyjille myyvälle osapuolelle eli Scanofficelle? Eiköhän ole jo todettu, että ensimmäisissä LN-malleissa ei ole ohjelmisto parhaassa iskussa ja ei kai näitä vakuutteluita käppyröineen tarvitse enää meille muille foorumin käyttäjille todistaa.
Tässäpä onkin ohjelma päivitetty uudempaan, mutta samaa kuraa yhä. Olen ollut tässä juuri viikon sisään sekä jälleenmyyjälle että Scanofficelle laajasti perustellen, mutta eivät ole vielä suostuneet myöntämään että laitteessa olisi mitään vikaa. Joten ainakin jotkut tahot näköjään tuntuvat vaativan aika paljon vakuuttelua.

Myyjä esitti myös sellaisen väitteen, että suurinta puhallusvoimakkuutta ei pitäisi käyttää jatkuvasti, varsinkaan suurilla pakkasilla, sillä silloin lämmönluovutus tapahtuu liian nopeasti. Onko moiselle väitteelle mitään perustetta?
 

PolyEsko

Jäsen
Palautepisteet
23
Myyjä esitti myös sellaisen väitteen, että suurinta puhallusvoimakkuutta ei pitäisi käyttää jatkuvasti, varsinkaan suurilla pakkasilla, sillä silloin lämmönluovutus tapahtuu liian nopeasti. Onko moiselle väitteelle mitään perustetta?
Jopa kuulostaa erikoiselta selitykseltä! :rolleyes: Minusta pelkkää kiertelyä ja kaartelua ja yritystä vetäytyä vastuusta.
Oletko vilauttanut kuluttaja-asiamieskorttia. Tai mikä sen nimi nyt olikaan.
Pitäisikö kovalla pakkasella sitten ajella parilla hiljaisimmalla puhallusnopeudella ja ihmetellä, kun kämppä ei pysy lämpimänä. VTT:n testit kyllä ajettu suurimmalla pöhinällä Scanofficen määräämänä!
 

Xartoja

Jäsen
Palautepisteet
6
Jos mitsua oikeasti kiinnostaisi mikä sulatusongelmaisissa pumpuissa on vikana, ne kävis vaihtamassa koko viallisen ulkoyksikön ja tekis kattavan testauksen kerätyille ulkoyksiköille kaikesta ulkoyksikössä liikkuvasta datasta. Ruotsalaista lämpöpumppufoorumia lueskelin eilen, niin siellä on ihan samat ongelmat kuin mistä täälläkin keskustellaan ja korttien vaihdot ei tunnu sielläkään auttavan. Porukka repii siellä varoituksista huolimatta sähköjä irti kesken sulatuksen kun muusta ei ole hyötyä. Taitaa olla niin pieni markkinaosuus pohjolan pumppuja, että keskittyvät mitsulla mielummin muuhun. Ja jos ongelma koskee vain pientä osaa pumppuja niin pitäisihän koko ulkoyksikön vaihdon olla vaihtoehto.

Onneksi meille ei sattunut tuollaista maanantaikappaletta..
 

blobbo

Aktiivinen jäsen
Palautepisteet
4
Kannattaa myös huomioida reklamoinnista se, että jos käytte vaan epäformaalia keskustelua sähköpostitse, ei jälleenmyyjä välttämättä käsittele casea "oikeana reklamaationa" tai edes vie asiaa eteenpäin Scanofficelle. Siksi kannattaa ihan oikeasti täyttää kirjallinen lomake ja vieläpä allekirjoittaa se. Tällöin virheen kuvaus ja vaatimus tulee myyjän tietoon ja samalla käy myös selväksi, että asia eskaloituu kuluttajaneuvontaan ellei reklamaatioon vastata.

Pohjia löytyy täältä:
https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/reklamaation-tekeminen-yritykselle/
 

puu

Aktiivinen jäsen
Palautepisteet
25
Oletko vilauttanut kuluttaja-asiamieskorttia.
Scanofficelle jo vilautin, myyjäliikkeelle en ole vielä. Scanofficelta vastasivat ylimielisesti, että ihan vapaasti vaan.

Jos mitsua oikeasti kiinnostaisi mikä sulatusongelmaisissa pumpuissa on vikana, ne kävis vaihtamassa koko viallisen ulkoyksikön ja tekis kattavan testauksen kerätyille ulkoyksiköille kaikesta ulkoyksikössä liikkuvasta datasta.
Luulisi että olisi fiksumpaa itse testata viallinen laite, kuin että esim. TM testaa sen ja tekee siitä jutun.

Kiitos @blobbo vinkistä, täytyypä täytellä myös "virallinen" lappu, vai pitääköhän tässä rustata jopa kolme kappaletta: "tavaran virhe", "asiakaspalvelu" ja "markkinointi ja mainonta".
 

Koupa

Tulokas
Palautepisteet
2
Moi! Mistä saatte tuon kuvaajan? Täytyykö asentaa joku aplikaatio vai löytyykö se tuosta cluodista?? Mulle pitäisi tulla uusi piirikortti tuohon lähipäivinä ja ois hyvä saada tuota historiaa sulatuksista talteen?
 

puu

Aktiivinen jäsen
Palautepisteet
25
Moi! Mistä saatte tuon kuvaajan? Täytyykö asentaa joku aplikaatio vai löytyykö se tuosta cluodista?? Mulle pitäisi tulla uusi piirikortti tuohon lähipäivinä ja ois hyvä saada tuota historiaa sulatuksista talteen?
Ei kummastakaan. Porukka (kuten itsekin) on ihan itse omalla rahalla ostellut noita lämpötilaloggereita.
 

Juhanisto

Jäsen
Palautepisteet
19
Täällä Mitsun viimeinen käyntijakso 100min. Sulatus oli nyt minuutin lyhyempi kun eilen. Eli olisiko tuosta anturin siirrosta parempaan paikkaan sittenkin hyötyä. Ei vaan kovalla pakkasella ehtini vielä saada eroja sulatuksiin. Nyt -8 ja tuulee.. pientä lumisadetta. 87% ilmankosteus. Ei kyllä pakkasella koskaan ennen noin pitkiä vetoja ole ollut.. toivotaan parasta ja pelätään pahinta :D

Mutta jos vaan tuosta anturin sijoituksesta johtuvaa oli niin.. voi perkkele :D

Edit.. Siis ilman buuttia.. itse pidentäny omatoimisesti.. Vuorokaudessa jakso pidentyny 70min.
 
Viimeksi muokattu:

kotte

Hyperaktiivi
Palautepisteet
77
Myyjä esitti myös sellaisen väitteen, että suurinta puhallusvoimakkuutta ei pitäisi käyttää jatkuvasti, varsinkaan suurilla pakkasilla, sillä silloin lämmönluovutus tapahtuu liian nopeasti. Onko moiselle väitteelle mitään perustetta?
Kun katsoo käppyröitäsi edellä, niin omasta mielestäni todellakin. Nimenomaan sisäkennon viileys tyypillisesti iskee pumpuissa lyhyet sulatusjaksot päälle. Laite päättelee sulatusjaksot lopultakin hyvin simppleiden tekijöiden pohjalta.
 

puu

Aktiivinen jäsen
Palautepisteet
25
Kun katsoo käppyröitäsi edellä, niin omasta mielestäni todellakin. Nimenomaan sisäkennon viileys tyypillisesti iskee pumpuissa lyhyet sulatusjaksot päälle. Laite päättelee sulatusjaksot lopultakin hyvin simppleiden tekijöiden pohjalta.
Kyllä vaan kummasti VTT:n testissä täydellä puhallusnopeudella mentiin yli 2h lämmitysjaksoja. Jos asia on noin, sehän tarkoittaa että jossain kohtaa joudutaan noidankehään, kun kennon lämpötila ei pääse nousemaan tiheän sulatussyklin takia, ja sulatussykli on tiheä alhaisen kennon lämpötilan takia. Ei kuulosta hyvältä suunnittelulta.
 

RauskiH

Jäsen
Palautepisteet
21
Eilen kurkkasin tuota anturia. Jäässä oli koko anturi. Johdon suojakuorikin jäätä täynnä ja eriste jäätynyt kiinni anturii. Siirsin hiukan eri paikkaan samaan putkeen niin että kosteus ei ainakaan pääse kertymään anturiin ja ei osu nyt eristeeseen. Mutta eipä tuo nyt ainakaan ensi vaikutelman mukaan mitään auttanut.
Täällä Mitsun viimeinen käyntijakso 100min. Sulatus oli nyt minuutin lyhyempi kun eilen. Eli olisiko tuosta anturin siirrosta parempaan paikkaan sittenkin hyötyä. Ei vaan kovalla pakkasella ehtini vielä saada eroja sulatuksiin. Nyt -8 ja tuulee.. pientä lumisadetta. 87% ilmankosteus. Ei kyllä pakkasella koskaan ennen noin pitkiä vetoja ole ollut.. toivotaan parasta ja pelätään pahinta
Pahoittelen jo etukäteen että menee jo vähän köydellä työntämiseksi mutta lainasin tuohon ylös jäsen juhaniston paria viestiä viime päivien ajalta. Jokainen voi toki itse tehdä päätelmänsä havainnoista ;)

Vaikka omistan FH:n niin olisi kiva nähdä jos joku ln omistaja uskaltaisi osoittaa esi-isiemme aikaista pioneerihenkeä ja rohkenisi, toki omalla vastuulla ja takuun raukeamisen uhallakin, siirtämään sulatusanturin eristeiden seasta ihan reilusti pois eli ylempään/ylimpään kennon menoputkeen. Jos uskallusta ei riitä tehdä tätä itse niin taivuttelee kortinvaihtaja-asentajan tekemään siirron kun tulee kolmatta kertaa katsomaan "mielenvikaisen asiakkaan oikein toimivaa pumppua";)

Oikeastaan pahimmillaankaan siirron vaikutus on puhdas nolla mutta parhaimmillaan "joka toisen" täällä kirjoittelevan ln omistajan sulatusongelmat on ratkaistu...

Nimim. FH parani hullunkierrosta kuin taikaiskusta anturin siirrolla.

Ps ln ja fh välillä en ainakaan minä service manuaalin perusteella löydä isoja eroja sen paremmin ulkoyksikön rakenteessa kuin softassakaan.
 

Juhanisto

Jäsen
Palautepisteet
19
Kiitos Rauski että jaoit tuon tiedon. Minulla on maahantuojalle menossa huoltopyyntö jo. Jos se menee läpi niin otan asian esille huoltomiehen kanssa. Hän voi tiedustella voiko anturin siirtää ilman suurempia seurauksia seuraavaksi ylempään putkeen tai ainakin tehdä jotain paikalle. Nyt on kyllä huonossa paikassa. Lepää kiinni eristeessä joka imee kosteutta ja alkaa pakkasten kiristyessä jäätymään ja antaa väärää tietoa loppulämmöstä. Minulla tuo eriste oli ihan jäässä ja jäätynyt osittain kiinni putkeen ja ehkä anturiinkin. Nypin sieltä eristeestä anturin kohdalta ihan jään paloja pois.
 

PolyEsko

Jäsen
Palautepisteet
23
Kun katsoo käppyröitäsi edellä, niin omasta mielestäni todellakin. Nimenomaan sisäkennon viileys tyypillisesti iskee pumpuissa lyhyet sulatusjaksot päälle. Laite päättelee sulatusjaksot lopultakin hyvin simppleiden tekijöiden pohjalta.
hmmm...
Täällä vetänyt pari kolme päivää peräkkäin varsin matalalla lämmöllä, eli sulatuksen jälkeen käynyt puhalluslämpö >+35° ja sen jälkeen ~+28° kieppeillä 2h20min. Puhallus ollut 4/5. Että eipä tuo muuten viileämmäksi pääse kuin katkokäynnillä. Eikä täällä silloinkaan mitään jatkuvaa tiheää sulatusta tehty.
En siis ihan yhdy kommenttiisi lämpötilojen alhaisuudesta ja sen syistä lyhyisiin.
 

RauskiH

Jäsen
Palautepisteet
21
Nyt on kyllä huonossa paikassa. Lepää kiinni eristeessä joka imee kosteutta ja alkaa pakkasten kiristyessä jäätymään ja antaa väärää tietoa loppulämmöstä. Minulla tuo eriste oli ihan jäässä ja jäätynyt osittain kiinni putkeen ja ehkä anturiinkin. Nypin sieltä eristeestä anturin kohdalta ihan jään paloja po
Ihan kuin olisin itse kirjoittanut silloin kun viimeinkin tuon FH:ssa havaitsin
 

PolyEsko

Jäsen
Palautepisteet
23
Laita lämpötilapyynti täysille. Jos ei lämmöt tuosta nouse, on sulla vajaatäyttöinen kone. Paljonko ottaa tehoa?
Mietitköhän yhtään vastatessasi? Ajattelit ehkä, että itsestä huolimatta noin viileänä käy pikkupakkasilla.
Katsopas kun en halua saunassa elää, niin pyynti on 21 astetta. Sillä kämppä pysyy 20 asteisena ja 80%:sesti pelkän ilmapumpun avulla. Takkaa polttelen myös hieman. Kylppärissä lattialämmitys pienellä, samoin wc:ssä. Kauimmaisessa huoneessa yksi patteri päällä.
Saisinhan mä sen lämmön nousemaan >50 asteiseksi (-10° ulkolämpö ja +54 puhallusilman lämpötila maksimipuhalluksella), mutta silloin pitäisi ikkunat olla auki, että saisi lämmöt sopiviksi. Minun laskujen mukaan silloin ilpin tuoma säästö lämmityksessä lentäisi avoimista ikkunoista harakoille. :)
 
Viimeksi muokattu:

Jolberious

Aktiivinen jäsen
Palautepisteet
56
Mietitköhän yhtään vastatessasi?
Katsopas kun en halua saunassa elää, niin pyynti on 21 astetta. Sillä kämppä pysyy 20 asteisena ja 80%:sesti pelkän ilmapumpun avulla. Takkaa polttelen myös hieman. Kylppärissä lattialämmitys pienellä, samoin wc:ssä. Kauimmaisessa huoneessa yksi patteri päällä.
Saisinhan mä sen lämmön nousemaan >50 asteiseksi, mutta silloin pitäisi ikkunat olla auki, että saisi lämmöt sopiviksi. Minun laskujen mukaan silloin ilpin tuoma säästö lämmityksessä lentäisi avoimista ikkunoista harakoille. :)
Saattaa yllätyksenä tulla selvästikin, mutta:
Puhalluslämpötila ei ole sama kuin asetettu lämpötilapyynti. Mitsut mittaavat laitteen sisäyksikön oikealta puolelta sitä sisälämpötilaa.
50asteiseksi et kämppää saa vaikka yrittäisit.
 

PolyEsko

Jäsen
Palautepisteet
23
Saattaa yllätyksenä tulla selvästikin, mutta:
Puhalluslämpötila ei ole sama kuin asetettu lämpötilapyynti. Mitsut mittaavat laitteen sisäyksikön oikealta puolelta sitä sisälämpötilaa.
50asteiseksi et kämppää saa vaikka yrittäisit.
No ei ole eikä tule yllätyksiä. Lämmityshommelit ja sen tarvitsemat wattimäärät tällaiselle ingenjöörille aika yksinkertaista pässinlihaa. Ilppi uusi tuttavuus, mutta ei sen lämmitysominaisuus, vaan muu tekniikka. Mutta täällä foorumilla lueskellessa siitäkin oppinut jo monta juttua. Onneksi on aktiivisia alan tuntijoita kirjailemassa!
 

Jolberious

Aktiivinen jäsen
Palautepisteet
56
No ei ole eikä tule yllätyksiä. Lämmityshommelit ja sen tarvitsemat wattimäärät tällaiselle ingenjöörille aika yksinkertaista pässinlihaa. Ilppi uusi tuttavuus, mutta ei sen lämmitysominaisuus, vaan muu tekniikka. Mutta täällä foorumilla lueskellessa siitäkin oppinut jo monta juttua. Onneksi on aktiivisia alan tuntijoita kirjailemassa!
Hyvä homma että ingenjöörin paperit löytyvät ja kylmätekniikka on hallussa. Itselläni kun taitaa jopa molemmat puuttua ;D
Kun katsot vaikka jäsen "Puu":n puhalluslämpötiloja kohdasta "pitkä sulatusväli, joka täsmää sinun omiin sulatusväleihin vähä paremmin, huomaat pienen eron varmasti.
Syy tähän on tosiaan joko a) pumpulla ei lämmitetä, vaan lämpö tulee muualta ja pumppu pitkälti pyörii minimitehoilla seinällä b) Kone on vajaatäyttöinen, jolloin kylmätekniikan perusteella....

Tässä vielä kuvaajaa, jos joku ei usko millainen vaikutus on lyhyillä lämmitysjaksoilla on lämmitykseen.. Sininen kuvaaja on toissayöltä ja oranssi viime yöltä. Kumpanakin yönä ulkolämpötila vähän -20 asteen molemmin puolin.

katso liitettä 59029
 

kotte

Hyperaktiivi
Palautepisteet
77
Täällä vetänyt pari kolme päivää peräkkäin varsin matalalla lämmöllä, eli sulatuksen jälkeen käynyt puhalluslämpö >+35° ja sen jälkeen ~+28° kieppeillä 2h20min. Puhallus ollut 4/5. Että eipä tuo muuten viileämmäksi pääse kuin katkokäynnillä. Eikä täällä silloinkaan mitään jatkuvaa tiheää sulatusta tehty.
Tuo vaikuttaa kuvauksesi perusteella hiukan erilaiselta tapaukselta kuin Puun graafissa, jossa lämpötila näyttäisi saavuttavan maksitason vasta juuri ennen sulatusta. Kaikkihan vaikuttaa kaikkeen lämpöpumpuilla enkä väitäkään, etteikö lyhyen sulatuksen noidakehään päätyminen vaikuttaisi tilanteeseen. Eli pahinta voisi lämpötilan pysyminen pitkään alhaisena sulatuksen jälkeen, jolloin laite päättelee uuden sulatuksen tarpeelliseksi mahdollisimman pian.

Ennakkoluulottomien kokeilujen ja tällaisenkin keskustelun tuloksena saattaisivat tilanteeseen vaikuttavat syyt jäsentyä ja olisi löydettävissä ratkaisu, joka ei edellytä laitteen ohjelmiston tms. muutoksia, jollaista ei välttämättä kaikkiin vain joissakin tilanteissa esille tulevissa käyttötilanteissa lopultakaan saada.
 

PolyEsko

Jäsen
Palautepisteet
23
Hyvä homma että ingenjöörin paperit löytyvät ja kylmätekniikka on hallussa. Itselläni kun taitaa jopa molemmat puuttua ;D
Kun katsot vaikka jäsen "Puu":n puhalluslämpötiloja kohdasta "pitkä sulatusväli, joka täsmää sinun omiin sulatusväleihin vähä paremmin, huomaat pienen eron varmasti.
Syy tähän on tosiaan joko a) pumpulla ei lämmitetä, vaan lämpö tulee muualta ja pumppu pitkälti pyörii minimitehoilla seinällä b) Kone on vajaatäyttöinen, jolloin kylmätekniikan perusteella....
Juu, ei pumpulla ylilämmitetä. Viikko sitten ilp kulutti n. 25kWh/vrk kylmimpien ilmojen aikana ilman takkaa ja kotona oloa. Parin viime päivän aikana 12kWh/vrk.

Kohtaa a) sivuten voisi mainita, että lämpöä ei kovin paljon tarvita, jos kämppä ei sitä päästä variksille. Talon malli, eritys ja energiaa säästävä miellyttävä 20 asteen lämpötila --> ei niin kovasti energiaa tarvita, että ilpin pitäisii puhkua älyttömällä teholla pikkupakkasissa. 120 m2:n kämppä vienyt parin viimeisen päivän aikana n. 40 kWh/vrk, kun on unohdetu kellarin viemä lämmitys. Tästä veden lämmitys vienyt n. 7 kWh/vrk. Auton lämmitys aamulla n. 2,5 kWh/vrk. Muu peruskulutus vie n. 10 kWh/vrk, joka kyllä osin muuttuu lämmöksi. Varsinaiseen lämmitykseen ja muuhun mainitsemattomaan on jäänyt siten n. 20 kWh, josta mitsu vienyt sen 60%. Lopulla 8 kWh:lla on lämmitetty lattioita, tehty ruuat, "katseltu" pari isoa töllöä koko ilta, pari tietsikkaa tuplanäytöin ja laajan verkkomysteerin kanssa myös päällä enempi tai vähempi turhan panttina. Takassa 4 kg puita kerran päivässä.

Kuten jossain viestissä kerroin, niin ilman ilppiä ja mitään takan lämmitystä -20 - -25°:een pakkasella kämpälle riittänyt n. 3300 W/h lämmitystehoksi. Tuolloin mitsu saisi puhkua kyllä kaiken lämmön yksin tekevänä ihan reippaalla teholla, mutta pikkupakkasilla ei ole siis ideaa 100%: n tehoon.


Vaan nyt eksyttiin itse asiasta aika pahoin sivuraiteelle, sillä kaikki lähti siitä, että joku yritti vierittää syyn taajoihin sulatuksiin sisäyksikön viileydelle, johon vastasin, ettei ainakaan minun laitteeni kohdalla pidä paikkaansa, vaan syy on ihan jossain muussa.
 

julliman

Tulokas
Palautepisteet
5
Minä siirsin anturin eilen illalla. pakkasta oli eilen -23, vuorokaudessa noussut nyt -13 asteeseen.
nyt lämmitys jaksot noin 70min, eipä ole marraskuun viimeisimmän + kelin jälkeen näin pitkiä jaksoja tehnytkään kuin bootin jälkeen mutta olis jo tässä ajassa tullut tuttuun 40 min sykliin. nyt huomaa että tuo pumppu jopa lämmittääkin:) eikä vieläkään ole kuuraa kertynyt kennoon.
mutta pitää vielä seurata mille tuo alkaa.
 

Liitteet

puu

Aktiivinen jäsen
Palautepisteet
25
Itsekin tein tuon anturimodauksen viime talvena. Laite itseasiassa toimi kohtalaisen hyvin sen jälkeen, ja osasi jopa pidentää lämmitysjaksoja. Kuitenkin sitten kun se ajautui sinne 40 minuutin kiertoon, niin sinne jäätiin ellei resettiä tehty. Huhtikuussa laitteeseen sitten vaihdettiin ulkoyksikön piirikortti.

Tänä talvena sitten tilanne on ollut selvästi huonompi. Lämmitysjaksoa laite ei ole osannut enää kasvattaa, ja päädytään aina nopeasti sinne 40 minuutin kiertoon.

Eli onko omassa tapauksessani käynyt jopa niin, että piirikonrtin vaihto on jopa huonontanut asiaa? Vai oliko viime kevättalvena vaan sellaiset kelit, että 40min sykleihin ei niin helposti menty (joista ei ole enää paluuta).

Liitteen kuvassa näkyy sitä oikeaa toimintaa.
 

Liitteet

Juhanisto

Jäsen
Palautepisteet
19
Kun noita antureita siirretään niin mihin putkeen sitä siirretään ettei mene "väärään" putkeen? Itse siirrin samassa putkessa eri paikkaan. Maallikon vaikea arpoa putkea..? Itsekkään koskaan ole ilppiä sisältä nähnyt.. ennen kun avasin. Tähän voisi tarkennusta saada toimivista siirtopaikoista. Itsellä tuo sulatus on näkemän perusteella vielä liian pitkä.. melkein minuutin turhaa sulattaa. Voisi yrittää siirtää anturia keskikohdalle mistä ritilä sulaa aiemmin kun alaosasta missä anturi nyt on. Onko jollain kokemusta keskiosaan siirtämisestä?
 

pumpauttaja

Aktiivinen jäsen
Palautepisteet
12
Kun noita antureita siirretään niin mihin putkeen sitä siirretään ettei mene "väärään" putkeen? Itse siirrin samassa putkessa eri paikkaan. Maallikon vaikea arpoa putkea..? Itsekkään koskaan ole ilppiä sisältä nähnyt.. ennen kun avasin. Tähän voisi tarkennusta saada toimivista siirtopaikoista. Itsellä tuo sulatus on näkemän perusteella vielä liian pitkä.. melkein minuutin turhaa sulattaa. Voisi yrittää siirtää anturia keskikohdalle mistä ritilä sulaa aiemmin kun alaosasta missä anturi nyt on. Onko jollain kokemusta keskiosaan siirtämisestä?
Mä oon ainakin 4-5 eri paikkaan kokeillut, mutta ei niissä suurta eroa ollut. Ei tod. mitään minuutin eroja. Oon huomannu että mitä enemmän pakkasta, sitä kauemmin sulatus on "turhaa" päällä. Ulkolämpötila nollassa niin katkaisee sulatuksen kyllä aika nopeasti kun kenno ok.
 

Juhanisto

Jäsen
Palautepisteet
19
Ok.. Eli sulatusaika ei lyhene.. Loppulämpö voi nousta aikasemmin korkeammaksi. Siitä lämmöstä varmaan arpoo lyhentääkö vai pidentääkö lämmitysjaksoa. Eli ei suurta merkitystä missä putkessa on kiinni. Nyt tuntuu minulla vakiintuneen tuohon 1h 40min käyntijaksoon. Se on jo huikea parannus 32min verrattuna. 22 sulatusta vrk vähemmän :D
 

Juhanisto

Jäsen
Palautepisteet
19
Tästä voisi tehdä sellaisen johtopäätöksen että alkuperäinen putki on hyvä sijoituspaikka kunhan valitsee siitä paremman paikan niin että ei ota kiinni eristeeseen ja sulamisvesi pääsee valumaan pois anturin läheltä. Siinä on Mitsun insinööreille purtavaa. Uudemmissa on varmaan joku parannus tuohon tehty kun eivät ainakaan kaikilla oireile. Mutta ne joilla oireilee niin kannattaa tarkastaa tuo anturin tilanne.
 
Palautepisteet
2
Joku toimivan laitteen omistava voisi tietysti raotella hieman ulkoyksikön peltejä ja tarkistaa onko sulatusanturia silmälläpitäen jotain eroa ongelma koneisiin nähden.
 

Santtu89

Jäsen
Palautepisteet
0
Mitä tuo sulatusanturi tarkalleen mittaa ja mitä toimintoja pumppu sen mittauksen tuloksesta tekee?

Onko pumpauttajan anturin alkuperäinen paikka merkattu tuolla punaisella pisteellä ?

Täytyy itsekkin käydä tutkimassa anturin tilanne ja koittaa sen siirtoa.


Olisi juu mielenkiintoista kuulla jos joku sellainen kenellä pumppu toimii eikä ole kärsinyt missään vaiheessa ongelmista sulatuksien kanssa niin tarkistaisi myös anturin tilanteen.

Toisaalta taas käyttäjä puu siirtänyt paikkaa mutta kärsii kuitenkin samasta ongelmasta..
 

NikoMies

Tulokas
Palautepisteet
0
Kun teidän muiden kokemuksia luen, niin mulle alkaa tulla vahva tunne, ettei minun pumpussa taida olla merkittäviä ongelmia. Mökki on saaressa (40m mantereelta) ja koko talven on ollut pakkasillakin vettä jäällä lumen alla, joten ilma on kosteaa pakkasellakin. Pumppu pyörii peruslämpöä ylläpitäessään seurannan mukaan 40-70 min syklillä, 50 ja 60 min varmaan yleisimmät. Pari kertaa juuttunut pidemmäksi aikaa 40min syklille ja kerran ajoin katsomaan, niin lunta oli tuiskuttanut niin paljon, että kennon alaosassa oli jäätä. Kun jää suli, sykli piteni. Vastaavasi kun kerran noin vartissa lauhtui -25 -> -15 kone meni 40min syklille melkein 12 tunniksi, en jaksanut lähteä katsomaan mistä kenkä puristi.

Joskus mökillä ollessa, kun uunia on lämmitetty, sykli on pidentynyt yli kahdenkin tunnin, mutta nämä ovat harvoja kertoja. Kenno on vahvasti huurteessa, kun sulatus alkaa. Valo näkyy lamellien läpi, mutta niiden pinnalla on kunnon kerros kuuraa. Joskus myös vasen laita lamelleista on ollut kovasti jäässä. Lauhdutin alkaa kerätä kuuraa käytännössä välittömästi pumpun käydessä suuremmalla teholla.

edit: Toki kovemmalla pakkasella olisi kivempi jos sulatusväliä saisi pidemmäksi, esim anturia siirtämällä, mutta en tiedä johtaisiko se ongelmiin kennon jäätymisen kanssa.
 
Viimeksi muokattu:

RauskiH

Jäsen
Palautepisteet
21
Siitä lämmöstä varmaan arpoo lyhentääkö vai pidentääkö lämmitysjaksoa
Höpönhöpönhöpö:oops: Toimii ihan kuin service manuaalissa lukee eli ainoa asia joka vaikuttaa seuraavan lämmitysjakson pituuden muutokseen on toteutuneen sulatuksen kestoaika
 
Viimeksi muokattu:

RauskiH

Jäsen
Palautepisteet
21
Kun noita antureita siirretään niin mihin putkeen sitä siirretään ettei mene "väärään" putkeen? Itse siirrin samassa putkessa eri paikkaan. Maallikon vaikea arpoa putkea..?
Tuo jullimanin paikkaa pitäisin ln:ssäkin parhaana jos se on niin kuin kuvasssa näyttää eli ylin kennon syöttöputki, kuvan ottaja voinee vahvistaa tämän?
 

julliman

Tulokas
Palautepisteet
5
joo, ylin putki on. sitä en tiedä onko meno/ tulo vai mikä. mutta ylimmäinen noista ohuista putkista, mihin sen anturin pystyi laittamaan tuolla alkuperäisellä kiinnitys klipsillä. pari vuorokautta menty noin 60 min jaksoilla. että oli sillä ainakin positiivinen vaikutus.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Palautepisteet
75