Iso kiitos, täytyy tarkastaa. Tuo olisi looginen selitys asialle. Melcloudissa ei lue tuommoisesta, omasta mielestäni kytkin isee sensorin pois kaukkarista mutta eipä voi vannoa nyt kun ei ole koneen ääressä
 

raiveli

Jäsen
Nyt on mööpeli seinässä. Jos tässä nyt vähän seurailisi ton toimintaa ilman mittareita, niin mikä on paras tapa erottaa katkokäynti ja sulatus. Äsken kun viimeistelin asennusta, niin ulkoyksikön kenno oli lämmin, kun kokeilin. Eli tekeekö sen vain sulatuksella vai myös katkolls?
 

Harrastelija

Aktiivinen jäsen
Lämmityksen aikana ulkokennon pitäisi olla hieman kylmempi kuin ulkolämpötila. Katkon aikana kenno ehkä lämpenee ulkolämpötilan kanssa samaksi (riippuu katkon pituudesta). Sulatuksessa kenno plussan puolella (muutoin ei jää/kuura sula). Jossain vaiheessa sulatuksen aikana pitäisi hetki valua vettä norona laitteen pohjasta. Tosin näissähän on ollut sitä ongelmaa että sulattaa vaikka ei ole sulatettavaa (=ei valu vettä tai valuu hyvin vähän).
 

PolyEsko

Aktiivinen jäsen
Se ei suhise - potkuri seisoo.
Juu, potkuri ei pyöri muutamaan minuuttiin ja kompressori pitää hieman porakonetta muistuttavaa ääntä, joka on aivan erilainen ja voimakkaampi ääni kuin lämmityksen aikainen ääni (ääni myös erilainen kuin jäähdytyksen aikainen, sillä kompressori ottanee tuolloin täydet tehot hetkeksi, mitä ei jäähdytyksen aikana tee). Näin ainakin meidän LN:ssä. Lopuksi potkuri päälle kuivaamaan kennoa ilmavirran avulla. Ja sitten lämmitys taas alkaakin.
 

Mitsuilija

Tulokas
Arvelin, kun ei ln mallista paljon ole positiivista, niin kirjoittaa edes yhden positiivisen viestin.

Huhtikuussa tuli meille LN35, 80neliön mökkiin missä vesikierto/patteri öljylämmitys.
Kesä jäähdyteltiin ja mukavaa oli sisällä, jäähdytys on meidän asunnossa todella tarpeen ja se toimikin hyvin ja teho myös riitti.

Nyt syksyn ja tämän alkutalven ollut öljylämmitys kiinni ja ei mitään ongelmaa ole lämmityksen kanssa ollut. Eli pelkästään pumpulla mennään.
23c asetus, puhallus toiseksi tehokkaimmalla ja 6m päässä eteisessä on juurikin 23c ja makkareissa aste, pari vähemmän. Pakkaset käyneet vähän yli kymmenessä vasta, joten kovempia pakkasia vielä odotellessa.
Sulatuksia vähän seurannut ja eilen mentiin noin 2tunnin jaksoja, pakkanen pyöri siinä 0-3c. Äsken jaksoin yhden taas kellottaa, niin 2h28min oli väli ja 7-8min kesti tuhauksesta puhalluksen käynnistymiseen. Kenno oli tuolloin jo kauttaaltaan valkeasta kuurasta ummessa. Lämpötila siinä -6-8c.

Tosiaan tyytyväinen olen ollut, on jopa ylittänyt odotukset. Varsinkin tuo lämmön leviäminen ja tasaisuus. Miinuksena voi sanoa sulatuksen äänet, mutta niihinkin on jo itse tottunut.
 

raiveli

Jäsen
35 täälläkin, ollut vasta neljä päivää, mutta hyvin huolehtinut 90m2 alasta. 2,5 - 3h nykii tällä - 7 pakkasella. Tyytyväinen olen, vaikka hiukan hirvitti tilata
 

Sippaat

Jäsen
Täällä on laitettu nyt puhallus max. asentoon talvea varten. Tuossa on valtava ero lämmön leviämiseen toiseksi suurimman ja suurimman puhallus nopeuden välillä.
 

pumpauttaja

Aktiivinen jäsen
Täällä on laitettu nyt puhallus max. asentoon talvea varten. Tuossa on valtava ero lämmön leviämiseen toiseksi suurimman ja suurimman puhallus nopeuden välillä.
Niin on. En muista ilmamääriä, mutta harppaus kolmesta palkista neljään on liian suuri. Yks pykälä pitäs olla välissä tai sitten muuten paremmin porrastettu.
 

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
No nythän tuollainen LN25 pöhisee sitten meilläkin. Pikkasen on erilaiset äänet mitä ex. Ultissa, mutta niin on tuo lämmön määräkin mitä tuo puhkuu hieman eri dekadeilla :)
 

Mikke_R

Tulokas
Täällä on myös LN35 ollut nyt jonkin aikaa seinällä. Sekä sisä- että ulkoyksikkö ovat 6/2019 valmistettuja. Tähän asti olen enemmän kuin tyytyväinen. Puhallusääni 4/5 voimakkuudella on paljon hiljaisempi kuin vanhassa pumpussa ja lämpö leviää hyvin. Sulatuksia on pakkasella tullut arviolta 2.5 tunnin välein maksimissaan. Sulatus tuntui aluksi jonkin verran äänekkäältä porinalta ja suhinalta, mutta parissa päivässä siihen tottui eikä enää koko asiaa noteeraa.

Onko joku muuten laittanut Melcloudin kautta viikkoajastuksia? Olisiko järkeä tiputtaa arkipäivien ajaksi lämpöä kun olemme poissa kotoa? Entä jos joku koskee kaukosäätimeen tai itse vaihdan asetuksia Melcould normaalivalikossa niin tippuuko viikkoajastus pois vai jatkuuko silti?
 

Tupo

Jäsen
4/5 puhallus, pyynti 23, sisälämpötila ~21. Tulisijat on, mutta ei oo nyt poltettu. Lämmintä alaa 80-85m2, vessassa ja pesuhuoneessa lattialämpö.

Tuntuu että alkoi taas tuo sulattelu kun lämpötila meni vähänkin pakkasen puolelle.
 

MiZuPissi

Jäsen
4/5 puhallus, pyynti 23, sisälämpötila ~21. Tulisijat on, mutta ei oo nyt poltettu. Lämmintä alaa 80-85m2, vessassa ja pesuhuoneessa lattialämpö.

Tuntuu että alkoi taas tuo sulattelu kun lämpötila meni vähänkin pakkasen puolelle.
Normaalilta sulatusvälit vaikuttaa kun ainut lämmönlähde.Puhallus 2 pyynti 22,5 sulatusväli 2,5t varaava takka kaks kertaa viikos.
 
Viimeksi muokattu:

Santtu89

Jäsen
Sama sulattelurumba tuntuu jatkuvan tänäkin syksynä. 07/18 valmistusajankohta. LN25


Ulkona nyt -16 ja RH 54%

Täällä nyt tuo sulatusvikanen LN25 toimii erittäin hyvin. Piirikortti siis vaihdettu viimesyksynä jonka jälkeen käytös muuttui muttei kuitenkaan lähtenyt pidentämään jaksoja hirveästi pelkällä kortin vaihdolla ja kovalla -20 pakkasella jäi jumiin 30min lämmitysjaksoihin.

Kesällä siirsin sitten vielä sulatusanturin ylimpään mahdolliseen paikkaan ja nyt -10 asteen pakkasella lämmitysjaksot ovat olleet 2h30min. Ulkoyksikön lamelleihin ei ole juurikaan kertynyt kuuraa kun olen käynyt katsomassa juuri sen jälkeen kun sisäyksikkö lopettaa puhalluksen. Sulatus kestänyt sen 6min ja taas puhaltaa tuon 2h30min.

Mielestäni laite toimii erittäin hyvin nyt, katsotaan mitä käy kun tulee kunnon pakkaset. Talomme asuinpinta-ala on 164m2 ja iso olohuone minne pumppu puhaltaa eteisestä, huonekorkeuskin 325cm. Talon toisessa päässä(takka huone) varaava tulisija mitä lämmitetty nyt pikkuisen.

Pyynti pumpulla 24 ja puhallus 4/5. Jaksaa pitää vielä hieman alle 22 astetta sisällä, vaikka juurikaan muuta lämmitystä ei päällä ole.

Kuvassa ilpin paikka merkattu vihreillä pisteillä ja puhaltaa siis olkkariin.
 

Liitteet

Santtu89

Jäsen
Oisin kyllä odottanut että tuossa uudessa ilp vertailussa TM Rakennusmaailmassa olisi ollut LN malli. Kuitenkin varmasti yksi myydyimmästä pumppumallista/valmistaja varmaankin ? Mitä mieltä olette ? Eikö Scanoffice/maahantuottaja uskaltanut sitä siihen laittaa ?:hmm:
 

Rauski

Ilppien huolto ja kylmätekniikka kiinnostaa.
Oisin kyllä odottanut että tuossa uudessa ilp vertailussa TM Rakennusmaailmassa olisi ollut LN malli. Kuitenkin varmasti yksi myydyimmästä pumppumallista/valmistaja varmaankin ? Mitä mieltä olette ? Eikö Scanoffice/maahantuottaja uskaltanut sitä siihen laittaa ?:hmm:
Eikö nykyään testaajat osta testiin tulevat laitteet jälleenmyyjiltä, jotta saavat testattavaksi oikeat kuluttajalaitteet? Vertaa takavuosien rengastestit.
 

Aikon

Jäsen
Oisin kyllä odottanut että tuossa uudessa ilp vertailussa TM Rakennusmaailmassa olisi ollut LN malli. Kuitenkin varmasti yksi myydyimmästä pumppumallista/valmistaja varmaankin ? Mitä mieltä olette ? Eikö Scanoffice/maahantuottaja uskaltanut sitä siihen laittaa ?:hmm:
Tällainen syy: "Osanottajakatoa aiheutti erityisesti se, että maahantuojat olivat jo alkukeväästä myyneet tuontinsa loppuun pitkälle syksyyn. Kalustoa ei siis vain ollut."

VTT testistä näkee, että LN olisi pärjännyt hyvin tuolla joukossa.
 

lassiko

Jäsen
Meillä nyt reilu 2kk LN35(kataikolta) ja tyytyväinen olen ollut toistaiseksi. Sulatusvälit olleet nyt esim tänään kun koko vuorokausi pakkasilla (-7max) aika tarkalleen 2.5h. Sulatus ohi ~7minuutissa. Edit: nyt teki juuri "sulatuksen" taas, jämpisti 2.5h edellisestä. Ei tuossa kestänyt kuin vajaa 5minuuttia kun rupesi lämpöä taas sisäyksikkö puhaltamaan.

Ainoa lämmönlähde ollut pesutilojen lattialämpöä lukuunottamatta. Viimeisen viikon aikana keskiarvona mennyt 8kWh vuorokaudessa talon lämpimänä pitämiseen. Tänään näyttäisi tulevan enkat ~12kwh täyteen.

Käppyrä hieman oudohko. Tuosta huomaa selkeästi kun nostin pyyntiä eilen illalla 22c > 23c. Sulatuksia ei juuri edes tuosta erota. Kenno ollut käytännössä täysin kuiva/huurteeton ennen sulatustanyt kun kosteus alhainen
temperature-last-48-hour.png


Sähkön kokonaiskulutus viimeiseltä 30pvältä verrattuna viimevuoteen. Viime vuonna ollut myös aikalailla lauhempaa samalla ajalla täällä joten hyvältä näyttää.. Toistaiseksi..
last-month.png
 
Viimeksi muokattu:

Santtu89

Jäsen
Joo hyvältä näyttää. Tätäkin torppaa lämmitetty aikaisemmin sähköpattereilla. Sisälämpötila 20 astetta ja toteutunut sähkönkulutus 23500kwh. 2v sitten talon ostettuamme hankittiin siis LN25 ja sisälämpötila 22 astetta toteutuneet sähkönkulutukset 15900kwh ja 15600kwh.
 

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
Tällainen syy: "Osanottajakatoa aiheutti erityisesti se, että maahantuojat olivat jo alkukeväästä myyneet tuontinsa loppuun pitkälle syksyyn. Kalustoa ei siis vain ollut."
Tiedä sitten milloin tuo testi on tehty, mutta itsellä menikö tuossa n. viikko arviokäynnin tilaamisesta kun jo oli LN25 lämpöä puhkumassa :hmm:
 
Rakennusmaailman testissä pumput sulattelivat aika vähän: osa vasta -25 jälkeen ja osa ei ollenkaan. Toshiba sulatti -7 alkaen.
Tähän verrattuna LN sulattaa toimiessaankin todella usein (n.2,5h välein n. nollakelistä alkaen), vaikka kennossa ei olisi yhtään huurretta tai jäätä. Äkkiseltään voisi kuvitella, että tämän vuoksi mitsu olisi kokonaishyötysuhteeltaan selvästi vertailun pumppuja huonompi. En tiedä onko. Mitä tästä pitäisi ajatella?

Edit: Scanofficen vtt testiraportin mukaan mitsun COP olisi rakennusmaailman pumppujen tasolla ja kylmässä jopa parempi. Mutta ovatko mittaukset vertailukelpoisia onkin toinen asia.
 
Viimeksi muokattu:

Suunnittelija75

Aktiivinen jäsen
Kosteustasapaino on todennäköisesti kallein osa-alue testilabrassa. RH 70 vs RH 90 on dramaattinen vaikutus huurtumiselle. Tätähän taskulaskimella kellottelijat ota huomioon. Ulkoilman kosteusprosentti voi muuttua yhdessä hetkessä paljon.
 
Ymmärrän kosteusprosentin vaikutuksen. Mutta kun vaikuttaa siltä, että mitsu sulattaa "aina" kellojaksolla n. 2,5h, oli tarvetta tai ei. Tarpeen tullen varmaan useammin. Kun taas vertailun pumput ehkä tunnistavat paremmin onko sulatustarvetta ja sulattaavat vasta tarpeen tullen. Suomen talvessa on kuitenkin kuivia pakkasjaksoja jolloin tarvitaan lämmitystä mutta ei sulatusta. Ja jos/kun jokainen sulatus hukkaa energiaa, tällöin hukataan energiaa 2,5h välein. Vei meneekö mun järkeilyssä jotain metsään?
 

Suunnittelija75

Aktiivinen jäsen
2.5h sulatus vaatii, että kone lutkuttaa tyhjäkäyntiä taikka ilma on varsin kuiva.

Yleensä molemmat toteutuu ihmisten kotona. Koneet pidetään ykköspuhalluksella kun on ostettu se kuiskaava kone, patterit "vain vähän" päällä siinä sivussa. Sitten kun pakkanen kirraa ja ilma kuivuu, isäntä vääntää kapulaan 30 astetta ja kehuskelee, kuinka harvoin sulattelee kaikissa olosuhteissa vaikka tehoa pyydetään kovasti.
 

PolyEsko

Aktiivinen jäsen
2.5h sulatus vaatii, että kone lutkuttaa tyhjäkäyntiä taikka ilma on varsin kuiva.

Yleensä molemmat toteutuu ihmisten kotona. Koneet pidetään ykköspuhalluksella kun on ostettu se kuiskaava kone, patterit "vain vähän" päällä siinä sivussa. Sitten kun pakkanen kirraa ja ilma kuivuu, isäntä vääntää kapulaan 30 astetta ja kehuskelee, kuinka harvoin sulattelee kaikissa olosuhteissa vaikka tehoa pyydetään kovasti.
Kyllä meikulla kone puhisee kohtuullisesti 4/5 nopeudella ja sillä lämmitettän suurin osa kämpästä. Vettäkin paljuun tulee kohtalaisesti, toki monella enemmän, mutta suurimmalla osalla vähemmän. Sulattaa pakkasella ja lähellä nollaa 2 h 40 min välein. Oli tarvetta tai ei. Joskus on kuuraa/huurretta aika paljon, monesti kuiva kenno.
Täällä pyynti 20,5-21,5 astetta ulkoilman lämmön mukaan säätelen ja sisälämmöt samat.
No on ollut tilaanteita, että on tihentänyt sulatusta n. 1,5 tuntiin, mutta pari kertaa viime talvena taisi noin hetkeksi käydä.
 