Helmikuussa 2018 asennettiin LN 35 ja siitä on ollut paljon harmia. Lämpöä tuli heikosti vaikka ulkona oli nolla keli.
Se on ulkolämpötila-anturi se.Mikä anturi se on, joka ulkoyksikön takapuolella vasemmalla, kotelon sisäpuolella, mutta koneen takapuolen suunnasta katsoessa näkyy? Se voisi olla se lämpöanturi?
Jos on sama ohjelma kuin FH-mallissa niin kennolämpötila (=sulatusanturi) on se ratkaiseva, ulkolämpötila vaikuttaa kennolämpötilaan tietenkin välillisesti.No ainakin täällä tuntuu että pakkasella ihan eri ohjelma sulatuksessa.
Tämä on niin sanottu HANKINTATURVA tuote mutta se näköjään turvaa pelkästään myyjää.
Vaadi kaupan purkua, jos tuote ei ole sitä mitä on esitteissä luvattu, mm. äänitaso (sulatusäänet) ei täyty. Kaupan purussa palaudutaan tilanteeseen ennen sopimusta. Kauppahinnasta voidaan tehdä pidätys vain, jos olet todistettavasti saanut hyötyä laitteesta.Helmikuussa 2018 asennettiin LN 35 ja siitä on ollut paljon harmia. Lämpöä tuli heikosti vaikka ulkona oli nolla keli. Sulatusäänet erittäin voimakkaat.....
.... Yritän saada kaupan purettua mutta myyjä ei suostu korvaamaan muuta kuin laitteen
hinta -20% joten minun tappioksi jäisi noin 1200 €, asennuskulut 595€ + laitteen pois haku yli 200 € + laitteen hinnan alennus.
Tämä on niin sanottu HANKINTATURVA tuote mutta se näköjään turvaa pelkästään myyjää.
Olen aivan samaa mieltä,Ohjeita löytyy kuluttajaviranomaisten sivuilta (suositeltavampi kuin kaupallinen toimija).
Heipä hei.
Eilen tuli hankittua mitsu ln. Asennus tulee tällä viikolla, pumppu tulee mökki käyttöön. Kysymys kuuluu, millaisia etäohjaus liittymiä on käytössä? Jos hommaan pelkän mokkulan, niin millaisen liittymän vaati? Riittääkö pelkkä dataliitymä vaiko pitääkö olla myös SMS liittymä?
Juuri niin teen ja en pidä puhallusta automaatilla. Ilppi puhaltaa minkä pystyy ja keskuslämmitys täydentää. Jos on automaatilla niin osat kääntyvät tai pyyntiä pitää nostaa rajusti jotta puhallusnopeus pysyy jonkinmoisena.
Automaattipuhallus laskee tehoa ja hyötysuhdetta, eikä lämpö leviä kunnolla vaan jää pyörimään pumpun läheisyyteen.
Niinpä sisäyksikön puhallus on aina toiseksi suurimmalla manuaaliasetuksella (4/5). Mittausten perusteella näin saa parhaan lopputuloksen. Näin meillä.
Automaattipuhallus laskee tehoa, mutta mille tasolle? 1 kw, mikä valmistajan ilmoittama pienin mahdollinen lämmitysteho? Jos lämmitystarve alle 1 kw, niin pumppu alkaa katkoa käyntiään, mikä tunnetusti ei ole hyväksi hyötysuhteelle.
Joku jollain pumpulla puhunut 250 watista ja n. 400 watista. Mikä LN:llä sitten onkaan. Ja laskeehan se teho kiinteälläkin puhallusnopeudella!
...
Helmikuussa 2018 asennettiin LN 35 ja siitä on ollut paljon harmia. Lämpöä tuli heikosti vaikka ulkona oli nolla keli. Sulatusäänet erittäin voimakkaat. Huoltomies totesi kylmäainetta puuttuvan, sitä oli vain 750 g kun olisi pitänyt olla 1000 g. Toisella huoltokäynnillä vaihdettiin
ulkoyksikköön piirikortti ja sulatusväli hieman piteni. Sulatusäänet ovat edelleen häiritsevän voimakkaat, eikä lämpöäkään oikein hyvin tule.
Olen ilmeisesti saanut jonkun maanantai yksilön. Yritän saada kaupan purettua mutta myyjä ei suostu korvaamaan muuta kuin laitteen
hinta -20% joten minun tappioksi jäisi noin 1200 €, asennuskulut 595€ + laitteen pois haku yli 200 € + laitteen hinnan alennus.
Tämä on niin sanottu HANKINTATURVA tuote mutta se näköjään turvaa pelkästään myyjää.