Nibe 470 advance tuning manual

hannujl

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #1
Moi,
Löytyykö jostain hieman speciaalimpaa manuaalia Nibe 470 säätämiseen? Tälläkin foorumilla on kivasti ketjuja, mutta melkonen homma kaivaa detaljeja useasta postailusta.
Vai onko joku kenties kerännyt jo kokoelman? Tai olisiko joku innostunut koostamaan tuollaista? Itse olisin valmis jopa laittamaan pienen korvauksen tuosta hommasta...

Itselle ainakin seuraavat on pikkasen epäselviä:
- Huoltotiedot 3.1: Käyttöpriorisointi: Meillä on aina ollut käyttövesi. Voiko olla joku muu? Mikä asetus vaikuttaa?
- Automtilan asetukset 4.9.2: Suodatusaika lienee laskevan ulkolämpötilan keskiarvoa ja sen arvon perusteella ohjataan esim. lisäystä (sähkövastusta) lisäyksen pysäytyksen asetuksen perusteella? Menikö oikein?
- Muut asetukset 5.1.9.9: Trendinlaskentaraja - Mikäs tää on??? mitäs trendiä tää laskee
- Muut asetukset 5.1.9.9: Siirtoaika - foorumeilla on käytetty 30min tai 45min, mutta mitä tää oikeesti siis tekee
- Muut asetukset 5.1.9.9: puhaltimentahd. käyttö - miten tämän pitäis toimia?

Softaversio meillä 8816R2
 

Tanttu

Aktiivinen jäsen
En tiedä löytyykö mistään??

Käyttöpriorisointi on ainakin se mitä kompura sillä hetkellä tekee, käyttövettä lämmitysvettä tai sitten siirto,
En oikein tiedä mitä se siirto tarkoittaa. Eli kyllä siinä pitäis lukea välillä esim. Lämmitys
 

Tulihäntä

Aktiivinen jäsen
Noihin kaikkiin löytyy vastaukset kun jaksaa kahlata ne pari F470:n ketjua läpi. Toki siinä on lukemista, mutta useita aiheita alottamalla kerrataan vain samoja asioita uudelleen ja uudelleen.
 