Nibe F1255 3-12kW käynnistysten määrä?

Japi73

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #1
Niben f1255 3-12kW, kytketty vuoden vaihteessa 2017-2018 eli hieman vajaan vuoden toiminut. Lämpö ja lämminvesi riittänyt. Lattialämmitys ja tilat 2 krs (135m2+135m2). Ihmettelen tuota käynnistysten määrää joka on 755 kpl, kokonaiskäyttöaika: 6599 h josta käyttövesi 430 h. Onko tuo normaalia kun olen ymmärtänyt että käynnistyksiä saattaa tulla useampi tuhat per vuosi? Lisäksi tänään tuli teksti: "kompressori on rajoitettu ylikuormitettujen vaiheiden vuoksi. Tämä voi pienentää lämpöpumpun säästöjä". Varokekoko on 16 A ja virta L1, L2 ja L3 näytti olevan lähes tapissaan eli 15.8 A. Missä vika?

Eli jos tarvetta säätää jotain jotta käynnistysten määrä kasvaisi niin mitä pitää säätää? Ja mistähän tuo "ylikuormitettujen vaiheiden" juttu johtuu?
 

Anonyymi2

Poistunut käyttäjä
Invertterille tuo käynnistysmäärä ihan ok. On/off koneilla optimi jossain tuolla 2500 käynnistyksen paikkeilla per vuosi.

Selvitä talosi pääsulakkeen koko ja aseta se koneeseen niin ei tule turhaan tuota ilmoitusta sillä tehdasasetus taisi olla tuo 16A ja meillä aina 25A ylöspäin.
 

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Toi 15.8A vois tarkoittaa että vastus laulaa täyttä ja kompura on jossain muussa moodissa kuin töissä?
 

Anonyymi2

Poistunut käyttäjä
Eikös nuo vaihevahdit nibessä mittaa koko talon sähkön vaiheiden kuormitusta eli onko kaikki muutkin laitteet sähkautosta ja uunista kiukaaseen päällä ?
 

Japi73

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Joo sekait siinä olis tarkoitus että nallit ei palas. Muuta ongelmaa tuolla nyt ei taida olla kuin väärä asetus.
jep, nyt on korjattu tuo 16A > 25A valikosta ja ongelma poistui. Tämä herjasi kun oli kiuas päällä samaan aikaan mutta ei tee enää sitä eli "ongelma" korjattu. Kiitti vinkistä.
 

Japi73

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Invertterille tuo käynnistysmäärä ihan ok. On/off koneilla optimi jossain tuolla 2500 käynnistyksen paikkeilla per vuosi.

Selvitä talosi pääsulakkeen koko ja aseta se koneeseen niin ei tule turhaan tuota ilmoitusta sillä tehdasasetus taisi olla tuo 16A ja meillä aina 25A ylöspäin.
Tuo käynnistysmäärä. Mistä pumpun saa välillä "lepäämään" muualtakin kun virrat pois? Mietin vain että onko tuo "terveellistä" pumpulle käydä lähes 24/7 vaikkakin toki invertterillä säätää tehoja tarpeen mukaan. Voisiko olla kaivon ja pumpun kannalta parempi että saavat välillä levätä vai ihan ok että käy jatkuvasti milloin isommalla ja milloin pienemmällä teholla? Onko kukaan säätänyt MLP tekemään lämmintäkäyttövettä öisin tai tiettyyn aikaan vuorokaudesta?
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Tuo käynnistysmäärä. Mistä pumpun saa välillä "lepäämään" muualtakin kun virrat pois? Mietin vain että onko tuo "terveellistä" pumpulle käydä lähes 24/7 vaikkakin toki invertterillä säätää tehoja tarpeen mukaan. Voisiko olla kaivon ja pumpun kannalta parempi että saavat välillä levätä vai ihan ok että käy jatkuvasti milloin isommalla ja milloin pienemmällä teholla? Onko kukaan säätänyt MLP tekemään lämmintäkäyttövettä öisin tai tiettyyn aikaan vuorokaudesta?
Noin teoriassa huonosti tehty invertteri voisi kärsiä voiteluvaikeuksia käydessään jatkuvasti pienillä tehoilla, mutta muuten käsitys on pikemmin sellainen että käynnistykset rasittavat vehjettä paljon enemmän kuin käynti - vähän sama kuin kylmäkäynnistykset autolla.

Kaivon kannalta on kaksi ääripäätä:

- jatkuva käynti kylmentää kaivon vedet johonkin kalliota kylmempään tasapainolämpötilaan, joka sitten riippuu otetusta tehosta ja vuodenajasta
- on/off ottaa kaivosta ympäröivän kallion lämpötilaan lämmenyttä vettä yhden kierroksen, kylmentää sen, seuraavalla kieroksella sitten tulee vähän kylmempää kunnes jonkinlainen tasapaino syntyy invertterin tapaan. Olen oman on/offini virittänyt niin että se saa kaivosta etupäässä vain tuota ensimmäisen kierroksen lämmintä.

Meidän MLP tekee käyttövettä etupäässä öisin, toiminta on tällä hetkellä niin että noin 16 aikaan on puolen tunnin ikkuna jossa vettä tehdään jos on tarvis. Toinen ikkuna on 22 maissa jotta aikaisin töihin menevät pääsevät suihkuun ja sitten koko yösiirron aika 23-07 on lupa tehdä.

Lisäehtona on vuorottelu lämmityksen kanssa jos kumpaakin olisi tarvis.
 
Ylös Bottom