Nyt asuttu noin puol vuotta uudessa talossa 137neliöö jossa lämmitys ja ilmanvaihto hoituu nibe f750+sam41. Ajattelinkin laittaa tänne vähän pilpin säätöjä, että onkohan niissä ideaa. Jos viisaammat voi kommentoida. Talossa lämpötila yleensä n. 22°C. Sähkökulutus elokuussa n. 400kwh ja lokakuu n. 500kwh. Voiko noilla säädöillä esim. Kuluttaa kompuraa liikaa? Ja käyttövesi on säästö asetuksella.

Automaatti tilan asetukset:
Lämmityksen pysäytys 20°C
Lisäyksen pysäytys 0°C
Suodatusaika 24h
-------------------
Lämpökäyrä:
Menoj. Lämpötila - 30 on 41°C
Menoj. Lämpötila - 20 on 34°C
Menoj. Lämpötila - 10 on 31°C
Menoj. Lämpötila 0 on 28°C
Menoj. Lämpötila 10 on 25°C
Menoj. Lämpötila 20 on 15°C
 

burmanm

Vakionaama
Vs: Nibe F750 säädöt

Jos lattialämmitys, niin lämmityskäyrä on aivan poskellaan. Lämmityskäyrä pitää hakea niin ettei termostaatit rajoita. Eli alaspäin tuota maksimilämpötilaa ja paljon.
 

BroHesus

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: Nibe F750 säädöt

burmanm sanoi:
Jos lattialämmitys, niin lämmityskäyrä on aivan poskellaan. Lämmityskäyrä pitää hakea niin ettei termostaatit rajoita. Eli alaspäin tuota maksimilämpötilaa ja paljon.
Joo eli vesikiertonen lattialämmitys.
 

burmanm

Vakionaama
Vs: Nibe F750 säädöt

BroHesus sanoi:
Joo eli vesikiertonen lattialämmitys.
Tuossa on F470 ketjusta mitkä mainitsin olevan yleensä vesikiertoiselle toimivia: http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,21412.msg364635.html#msg364635

Löydät oman toimivan sillä tavalla parhaiten että vedät termarit täysin auki ja etsit oikeaa lämpötilaa vain ja ainoastaan F750:n kautta. Kyllä se sieltä pakkasten myötä lopulta löytyy, termareita tarvitset vasta keväällä ensi kerran. F750 kun lämmittää suoraan lattiavettä, niin se kannattaa pitää mahdollisimman oikeana niin energiatehokkuus tykkää.
 