Nibe F750 + SAM40

  • Keskustelun aloittaja
  • #1
Terve,

Uudisrakennukseen hommattin ko. kompo ja takkaa lämmitetään päivittäin. Tämän koneen mukana tullut ohjekirjanen on onneton, varsinkin selittämään asioita erilaisista arvoista. Onko olemassa mitään tarkempaa ohjetta, joka sopisi PILP-arvojen tulkintaan?
 
  • Keskustelun aloittaja
  • #2
Vs: Nibe F750 + SAM40

Ilmeisen hiljainen foorumi tai ihmiset eivät ole vielä ko. laitteita hankkineet, joten menee yksinpuheluksi.

Harmaita hiuksia aiheuttaa koko laitos. Jostain syystä Nibe ilmoittaa virheeksi "Alhainen tuloilman lämpötila (340)" ja käyttövesi pyörii 37-42 asteen korvilla. Vaikka käyttäisi luksus-kohtaa vedenkäytössä. Niben tukeen lähetetty viestiä logien kera, mutta eivät taida asialle mitään hiihtoloman aikana tehdä. Asennusfirma nostaa tässä vaiheessa kädet pystyyn, kun tieto/taito näiden laitteiden kanssa on vähäisempää. Ohjekirjan mukaan ilmaukset etc. toimenpiteet tehty, mutta ei vaikutusta..

Ja ihmettelen sitä myös, kun takkaa poltin eilen. Niin Nibe sanoo poistoilman lämpötilaksi 22 astetta. Eikös tuon luvun pitäisi olla vain 4-5 asteen luokkaa vai eikö näillä 0-keleillä oteta enempää lämmöstä irti? Ja tuo tuloilman lämpötila on 10 asteen tietämillä - mitä sen pitäisi sitten olla?
 

Savustaja

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F750 + SAM40

PorkEatingCrusader sanoi:
Ilmeisen hiljainen foorumi tai ihmiset eivät ole vielä ko. laitteita hankkineet, joten menee yksinpuheluksi.

Harmaita hiuksia aiheuttaa koko laitos. Jostain syystä Nibe ilmoittaa virheeksi "Alhainen tuloilman lämpötila (340)" ja käyttövesi pyörii 37-42 asteen korvilla. Vaikka käyttäisi luksus-kohtaa vedenkäytössä. Niben tukeen lähetetty viestiä logien kera, mutta eivät taida asialle mitään hiihtoloman aikana tehdä. Asennusfirma nostaa tässä vaiheessa kädet pystyyn, kun tieto/taito näiden laitteiden kanssa on vähäisempää. Ohjekirjan mukaan ilmaukset etc. toimenpiteet tehty, mutta ei vaikutusta..

Ja ihmettelen sitä myös, kun takkaa poltin eilen. Niin Nibe sanoo poistoilman lämpötilaksi 22 astetta. Eikös tuon luvun pitäisi olla vain 4-5 asteen luokkaa vai eikö näillä 0-keleillä oteta enempää lämmöstä irti? Ja tuo tuloilman lämpötila on 10 asteen tietämillä - mitä sen pitäisi sitten olla?
Aika vähän taitaa tuon F750:n käyttäjiä olla foorumilla. Meitä F470 kanssa puuhastelevia onkin sitten enemmän. :)

Jos nyt lähdetään ihan siitä, että onko siinä teidän talossa suoritettu ilmanvaihdon säätö? Mitkä puhallinnopeudet Nibeen on asetettu?

Poistoilmalla tarkoitetaan poistoilmakanavista Nibeen menevää ilmaa ennen höyrystintä. Jäteilma taas on höyrystimen jälkeen katolle (harakoille) puhallettavaa ilmaa. Silloin kun Niben kompressori ei käy, noiden molempien lämpötila on kutakuinkin sama. Kun taas kompressori käy, jäteilman lämpötila pitäisi laskea F750 tapauksessa aina -15oC saakka. Näissä vanhemmissa ei saisi jäteilma painua paljon pakkaselle, tai alkaa sulattelu.
Poistoilman lämpötila siis on iv-putkien sijainnista ja eristyksestä riippuen lähellä asunnon katon rajan sisälämpötilaa.
 
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: Nibe F750 + SAM40

Savustaja sanoi:
Aika vähän taitaa tuon F750:n käyttäjiä olla foorumilla. Meitä F470 kanssa puuhastelevia onkin sitten enemmän. :)

Jos nyt lähdetään ihan siitä, että onko siinä teidän talossa suoritettu ilmanvaihdon säätö? Mitkä puhallinnopeudet Nibeen on asetettu?

Poistoilmalla tarkoitetaan poistoilmakanavista Nibeen menevää ilmaa ennen höyrystintä. Jäteilma taas on höyrystimen jälkeen katolle (harakoille) puhallettavaa ilmaa. Silloin kun Niben kompressori ei käy, noiden molempien lämpötila on kutakuinkin sama. Kun taas kompressori käy, jäteilman lämpötila pitäisi laskea F750 tapauksessa aina -15oC saakka. Näissä vanhemmissa ei saisi jäteilma painua paljon pakkaselle, tai alkaa sulattelu.
Poistoilman lämpötila siis on iv-putkien sijainnista ja eristyksestä riippuen lähellä asunnon katon rajan sisälämpötilaa.
Kiitos jäte- ja poistoilman selittämisestä yksinkertaistetusti :)

Ilmastoinnin säätö on suoritettu samalla kun tuo F750 otettiin käyttöön, n. viikko sitten. Jos en nyt väärin ulkoa muista, niin tuulettimen asetus taisi olla Nibessä kohdassa 70%. Jäteilman kohdalla lukema onkin siinä nollan tienoilla tai miinuksella. Kompressorin tilan kohdalla lukee melkein aina kun käyn sitä katsomassa, niin "Suorittaa". Kerran törmäsin tilaan "Sulattaa".

Olen yrittänyt selvittää mistä tuo "Alhainen tuloilman lämpötila" virheilmoitus tulee, niin ainoa järkevä vaihtoehto enää tuntuu olevan, että se liittyy tuohon SAM40 tuloilmayksikköön? Kun katsoo lukemia, niin tulevan tuloilman lämpötila on siis 10 astetta, kun ulkona on 0-2 astetta. Ei mitään tietoa paljonko tuon pitäisi oikeasti olla. Ja kaikki temput tehty mitä ohjekirja tosiaan neuvoo.

Toinen ihmetys tosiaan on tuo veden lämmitys. Joinakin aamuna vesi saattaa olla jopa 33 astetta. Ilman että olsii käyty suihkussa tai muuten lotrattu vettä.
 

Savustaja

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F750 + SAM40

Mä just lueskelen Niben sivuilta tuota F750 asentajan käsikirjaa ja vertailen sen eroja F470:en.. ;)

Ulkoa otettava raitisilma lämmitetään siinä tuloilmayksikössä vesikiertoisella patterilla ennen kuin se puhalletaan asuntoon sisään. Ainakin tässä vanhemmassa Nibessä tuon tuloilmapatterin säätö on manuaalinen ruuvi, jota kiertämällä säädetään lämmitysveden kiertoa patterissa. Jokohan tuossa uudemmassa Nibessä on tarkempi säätö sille? :-\

Katsopa sieltä Niben huoltovalikosta, mitä menoveden lämpö näyttää.
 

Savustaja

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F750 + SAM40

Mikä lämpökäyrä Nibessä on valittuna?

Onko teillä lattialämmitys?

Kiertovesipumppu käynnissä?
 
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Vs: Nibe F750 + SAM40

Nyt on valittu 32 kiertäväksi vedeksi ja 28 tulee ulos. Vesikiertoinen lattialämmitys on talossa. Kiertovesipumpun pitäisi tietääkseni olla käynnissä.
 
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Vs: Nibe F750 + SAM40

Huomasin tuossa SAM40 ohjeissa, että siinä on manuaalinen QN40 Säätöventtiili, lämmitysvesi. Mutta ei hajuakaan mitä sillä tehdä. Tai paljon sen menolämmön pitäisi siellä SAMissa olla.
 

Savustaja

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F750 + SAM40

Joo, samaa SAM40 ohjekirjaa juuri lueskelen.. Mihin tuo QN40 on asetettu?

Hankalaa, kun on eri ohjekirjat lämpöpumpulle ja tuloilmayksikölle. F470 ne ovat yhtä puuta.. ;)

Onhan tuo tuloilmapatteri ilmattu? Ainakin tässä omassa sitä sai ilmailla 2 - 3 kertaa.
 

Savustaja

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F750 + SAM40

Lainaus SAM40 käsikirjasta:
"Käyttövesi liian kylmää tai ei käyttövettä
Lämpöpumppu on tilapäisesti priorisoinut tuloilmanvaihdon,
jotta tuloilmapatterin lämpötila ei laske liian
alhaiseksi."
Noilla kahdella asialla on siis yhteys keskenään. Näköjään tässä uudessa Nibessä on automaattinen tuloilman lämpötilan säätö.

Eiköhän tämä tästä vielä aukea illan mittaan. ;)
 

Savustaja

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F750 + SAM40

Nämä oli tarkastettu?

Alhainen tuloilman lämpötila
Tuloilma-automatiikan asetusarvo virheellinen.
Mene valikkoon 5.3.9 (ulk. ti-mod) ja säädä tuloilman
lämpötilan asetus.
Ilmaa lämmitysjärjestelmässä.
Ilmaa lämmitysjärjestelmä ilmausventtiilin (QM20)
avulla.
 
Vs: Nibe F750 + SAM40

Juuri itse huomasin saman. Eli nämä kaksi asiaa ovat yhteydessä keskenään. LVI asentaja sanoi ilmanneensa molemmat, mutta pitää vielä soittaa ja tarkistaa että ilmasi myös SAMin tuolta ylhäältä.
 
Vs: Nibe F750 + SAM40

En nyt tietenkään saanut enää asentajaa kiinni. Kun ei ole ennen tullut ilmattua näitä järjestelmiä, niin uskaltaako tuon ilmata suorilta tuosta avaamalla ruuvia (niitä molempia) QM20 vai pitääkö tuo nibe+sam ensin sammuttaa?
 
Vs: Nibe F750 + SAM40

Ei ole ennen itse tullut ilmattua, mutta tuossa on QN20 kohdalla olevat ruuvit, niin pystyykö ilmauksen tekemään kun sam+nibe on päällä vai pitääkö laittaa virrat pois? Ohje ei kerro tuossa.
 

Savustaja

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F750 + SAM40

Kyllä niitä ilmausruuveja voi avata koneen käydessä. Laita jotain letkua siihen, että saat sen veden johonkin kuppiin. Jos siellä on ilmaa, niin se kyllä tulee melkein heti ulos, eli älä paljon sieltä vettä päästä. Avaa lämpöpumpun alaluukku ja katso lämmitysjärjestelmän painemittari ennen ja jälkeen ilmaamisen.
 
Vs: Nibe F750 + SAM40

Eipä sieltä ylhäältä tullut kuin vettä, ei ilmaa. Paine on 1bar ennen ja jälkeen ilmaamisen. Mitenköhän ihmeessä sen lämmön saa nyt sitten korkeammalle. Perskele.
 

Savustaja

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F750 + SAM40

Onko ne lämpöpumpulta tuloilmayksikköön tulevat putket, joissa ne ilmausruuvitkin on, lämpimät? Pitäis toinen olla se +30oC.
 

Savustaja

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F750 + SAM40

Sitten siellä ei kierrä vesi. :-[ Nyt alkaa kyllä käydä neuvot vähiin, kun on outo laite. Kyllä teillä siellä lattiassa kiertää vesi normaalisti?
F750 on ilmeisesti oma lämmityspiiri tuolle tuloilmayksikölle. F470:ssä taas lattiasta palaava vesi käy tuloilmapatterissa ennen kuin menee taas kattilaan shuntattavaksi.
 
Vs: Nibe F750 + SAM40

Kyllä lattiassa kiertää vesi normaalisti, joten ei pitäisi olla siitä kiinni. Toivottavasti asennus ei ole tehty alkujaan väärin. Pitää maanantaina yrittää saada joku Niben virallinen huoltoyritys kiinni ja katsoo tuota asap. Selvähän se on, että ongelma on juuri tuossa SAM40 tuloilman alhaisuudessa. Mutta mikä se syy on, on itselle ainekin hepreaa. Ilmoittelen kun saan ongelma ratkaistua. Kiitos avusta kuitenkin!
 

Savustaja

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F750 + SAM40

Sammuttaako se tuon tuloilmakoneen siinä +10oC tuloilman lämpötilassa? Vanhempi malli hälyttää vasta +5oC tuloilman lämmöllä.

Jos nyt haluat itse jotain sille yrittää tehdä, niin avaa lämpöpumpun etuseinä ja seuraa niitä SAM40:lle meneviä putkia, jos siinä menoputkessa on vaikkapa joku sulkuventtiili.

Muuten en ikävä kyllä oikein osaa neuvoa näin etänä. :-[

Alkaa Aito-kiukaan kivien hehku olla kohillaan, tämä kömpii löylyttelemään. ;)
 

Savustaja

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F750 + SAM40

SAM40 asentajan käsikirja sivu 9 on tuo periaatekaavio. Jos tuo ei ole jokin yksinkertaistettu malli, niin tuloilmapatterin pitäisi olla samassa piirissä lattialämmityksen kanssa. Patterin paluupuolella näkyy tuo säätöventtiili, lienee sivulla 6 puhaltimen takan näkyvä QN40. Katso mihin tuo QN40 on asetettu.
 
Vs: Nibe F750 + SAM40

Savustaja sanoi:
Sammuttaako se tuon tuloilmakoneen siinä +10oC tuloilman lämpötilassa? Vanhempi malli hälyttää vasta +5oC tuloilman lämmöllä.

Tuo tuloilmakone (SAM40) pyörii koko ajan päällä, vaikka se herjaakin sitä alhaista tuloilman lämpötilaa. Lattiassa oleva vesi näyttäisi kiertävän tuohon SAM40 yksikköön kyllä. En pääse käsiksi tuohn QN40 säätöventtiiliin, ellen rupea availemaan ruuveja siitä SAM40 etupaneelista. Ja jos pääsisin käsiksi, niin mitäköhän arvoa sille pitäisi antaa edes?

On tämä kyllä sinällään sieltä syvältä, että käyttäjänä joudun näitä ratkomaan, eikä lviasennuksella ole harmaita haisuja ongelman ratkaisemiseksi..
 

Savustaja

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F750 + SAM40

Kyllä nämä PILPit ovat monelle putkimiehelle sellaisia kummajaisia, että kytkevät kyllä putket, täyttävät ja ilmaavat systeemin kerran ja toivottavat hauskaa jatkoa. Samoin IV-mies kytkee kanavat, mahdollisesti säätää puhallinnopeudet ja toivottaa hauskaa jatkoa. Laitteen säätöjen hakeminen tahtoo jäädä loppukäyttäjän harteille. :)

Tuolla käsikirjassa ei ollut kuvaa tuosta QN40:stä, mutta lähinnä kiinnosti se, että mitä siinä asteikossa yleensäkään on ja saako siitä virtauksen kokonaan seis.

Tosin, jos tuloilmapatterissa ei vesi edes kierrä, niin tämä vesittää teorian käyttöveden alhaisesta lämpötilasta. ???

Hyvä, että sentään puhaltimet pyörivät, vaikka herjaakin alhaisesta tuloilmasta. Soittelet sitten maanantaina ammattiauttajalle. :)
 
Vs: Nibe F750 + SAM40

Itse asiassa löytyi. Loppujen lopuksi SAM40:lle meno- ja paluuvesi oli kytketty väärin päin, jolloin automaattisesti tuloilman lämpötila oli valmiiksi jo kylmää. Vaihdon jälkeen on käyttövesi ollut aina lämmintä ja virheilmoituksia ei ole tullut. Tuloilman lämpötila on nyt siinä 23 asteen nurkilla ja kuristettuna sitten takaisin huoneilmaan 18. Kiitoksia neuvoista!
 

Kaitainen

Jäsen
Vs: Nibe F750 + SAM40

PorkEatingCrusader sanoi:
Tuloilman lämpötila on nyt siinä 23 asteen nurkilla ja kuristettuna sitten takaisin huoneilmaan 18. Kiitoksia neuvoista!
Onko sillä F750:llä oma lämmityspiiri sekä lattialämmitykselle että SAMille? Mikä on tuloilman mahdollinen maksimilämpötila, mihin sen siis voi säätää?
 
Vs: Nibe F750 + SAM40

Kaitainen sanoi:
Onko sillä F750:llä oma lämmityspiiri sekä lattialämmitykselle että SAMille? Mikä on tuloilman mahdollinen maksimilämpötila, mihin sen siis voi säätää?
Itse ymmärsin asian niin, että se vesi joka tulee sieltä vesikiertoisesta lattialämmityksestä, menee sinne SAM40 yksikölle, joka sitten lämmittää sen tuloilman. Näin ollen tuloilman maksimi olisi suhteessa siihen, kuinka lämmintä vettä menee/tulee sieltä lattialta. Tuosta lämmityspiiristä en osaa sanoa tarkemmin. Niben ja Samin asentajan oppaassahan on se räjäytyskuva, sieltä se kait selviäisi tarkasti.
 

Savustaja

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F750 + SAM40

PorkEatingCrusader sanoi:
Itse ymmärsin asian niin, että se vesi joka tulee sieltä vesikiertoisesta lattialämmityksestä, menee sinne SAM40 yksikölle, joka sitten lämmittää sen tuloilman. Näin ollen tuloilman maksimi olisi suhteessa siihen, kuinka lämmintä vettä menee/tulee sieltä lattialta. Tuosta lämmityspiiristä en osaa sanoa tarkemmin. Niben ja Samin asentajan oppaassahan on se räjäytyskuva, sieltä se kait selviäisi tarkasti.
Tähän tulokseen itsekin päädyin, kun tässä ketjussa aiemmin ratkottiin alhaisen tuliilman ongelmaa. Eli ei sitä tuloilmaa saa lämmitettyä kuumemmaksi kuin mitä lattiapiiristä paluuveden lämpötila on. Tuossa F750:ssä sentään on jonkinkainen automatiikka ohjaamassa tuloilman lämpötilaa, toisin kuin F470:ssä, jossa mennään lähinnä lämpökäyrän mukaan ja manuaalisesti tuloilmapatterin virtaamaa säätämällä.
 

Kaitainen

Jäsen
Vs: Nibe F750 + SAM40

Savustaja sanoi:
Tähän tulokseen itsekin päädyin, kun tässä ketjussa aiemmin ratkottiin alhaisen tuliilman ongelmaa. Eli ei sitä tuloilmaa saa lämmitettyä kuumemmaksi kuin mitä lattiapiiristä paluuveden lämpötila on. Tuossa F750:ssä sentään on jonkinkainen automatiikka ohjaamassa tuloilman lämpötilaa.
Mikäli olisi oma piiri, sisälämpötilan vaihteluihin pystyttäisiin reagoimaan nopeammin tuloilmapatterilla (suuntaan tai toiseen), kun kerran tehoja laitteesta löytyy. Lattia ei heti kuumene, kun olisi tarvis ja se jatkaa lämmön luovuttamista, vaikka lämpöä ei tarvita. Ymmmärrän kyllä, että valmistajien tavoitteena on sopivan tasalämpöinen tuloilmavirtaama (osa asumismukavuutta).
 

Savustaja

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F750 + SAM40

Kaitainen sanoi:
Mikäli olisi oma piiri, sisälämpötilan vaihteluihin pystyttäisiin reagoimaan nopeammin tuloilmapatterilla (suuntaan tai toiseen), kun kerran tehoja laitteesta löytyy. Lattia ei heti kuumene, kun olisi tarvis ja se jatkaa lämmön luovuttamista, vaikka lämpöä ei tarvita. Ymmmärrän kyllä, että valmistajien tavoitteena on sopivan tasalämpöinen tuloilmavirtaama (osa asumismukavuutta).
Ainakin tässä vanhemmassa F470:ssä on softa valmiina ohjaamaan toista piiriä. Ilmeisesti myös valmiit putkiliittimet, mutta toista kiertovesipumppua ja shunttia tuolla ei valmiina ole. Siitähän näppärä kaveri sille tuloilmapatterille ihan oman piirinsä väsäisi. ;)
 

jaria78

Jäsen
Vs: Nibe F750 + SAM40

Ohjekirja on kyllä huono!

Olin onneksi käyttöönoton yhteydessä olan takana katsomassa ja kyselemässä kun pumpun parametrejä säädeltiin, en tiedä jäikö mihinkään ns. tehdasasetusta... Tämän jälkeen olen säädellyt lähinnä tuloilman lämpötilaa ja tehnyt muutamia viikko-ohjelmointeja.

Kokonaisuuteen olen kyllä ollut tyytyväinen!
 

NibeSam

Jäsen
Vs: Nibe F750 + SAM40

Kysytään nyt täälläkin arvauksia/ohjeita missä ulkolämpötilassa ilmalämpöpumpun voisi sammuttaa, ettei F750 silti vielä joutuisi käyttämään vastuksia? Tietysti riippuu talon eristyksestä mutta ne on ainakin kohtuulliset, ikkunat ja ovet uusia. Ja näkeekö logista milloin ja miten kauan on ollut vastuksilla? En ole vielä ehtinyt asiaan juurikaan tutustua, kun vasta eilen kone käynnistettiin.

Kaikki vinkit olisi myös tervetulleita millaisia ohjelmia voisi laittaa esim. käyttöveden ja IV- lämmön mahdolliset yöpudotukset, sekä kun päivisin ei olla arkisin kotona niin silloinkin voisi säästöjä hakea. Ja ylipäätään miten helppoa noita ohjelmointeja on tehdä, eilen kun käyttövalikkoa selasin niin oli jotenkin pelkistetyn ja suppean oloiset muokkausvaihtoehdot. Pitää kai lukea ohjekirjaa, vaikka sitä inhoankin.
 

Savustaja

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F750 + SAM40

NibeSam sanoi:
Kysytään nyt täälläkin arvauksia/ohjeita missä ulkolämpötilassa ilmalämpöpumpun voisi sammuttaa, ettei F750 silti vielä joutuisi käyttämään vastuksia? Tietysti riippuu talon eristyksestä mutta ne on ainakin kohtuulliset, ikkunat ja ovet uusia. Ja näkeekö logista milloin ja miten kauan on ollut vastuksilla? En ole vielä ehtinyt asiaan juurikaan tutustua, kun vasta eilen kone käynnistettiin.

Kaikki vinkit olisi myös tervetulleita millaisia ohjelmia voisi laittaa esim. käyttöveden ja IV- lämmön mahdolliset yöpudotukset, sekä kun päivisin ei olla arkisin kotona niin silloinkin voisi säästöjä hakea. Ja ylipäätään miten helppoa noita ohjelmointeja on tehdä, eilen kun käyttövalikkoa selasin niin oli jotenkin pelkistetyn ja suppean oloiset muokkausvaihtoehdot. Pitää kai lukea ohjekirjaa, vaikka sitä inhoankin.
Eikös tuon F750:n kompurateho ole jo luokkaa 6 kW? Kyllä sillä jo uudehko n.150 neliöinen talo lämpimänä pysyy muutaman asteen pakkasellakin.

Minä en jaksa uskoa, että käyttöveden vuorokautisella lämpötilakikkailulla juurikaan mitään säästöä syntyy. Tuntuu Niben varaajan ympärillä olevan aika hyvät eristeet. Täällä oli keskiviikkona useamman tunnin sähköt poikki, eikä tuo Niben käyttöveden lämpötila montaa astetta laskenut, kun ei käytetty lämmintä vettä.
Pidempiaikainen poissaolo on tietenkin eri asia.
Ilmanvaihdon ohjelmoinnilla pienemmäksi vaikkapa työpäivän ajaksi jotain säästöä saattaisi saavuttaakin. On se tuo D2:n mukainen ilmanvaihto 0,5/h melkoista puhinaa tyhjässä kämpässä. Kunhan muistaa tuossakin, ettei alita sitä Niben minimipoistoilmavirtaa.
 

jaria78

Jäsen
Vs: Nibe F750 + SAM40

Ohjelmointi on helppoa. Itse olen tehnyt niin että olen laittanut käyttöveden oletuksena säästölle jolloin ei käytä vastuksia. Sitten olen ohjelmoinut sen joka päivä normaalille klo 22-06 välisenä aikana. Tämä osittain siitä että meillä käytössä talviarkipäivä ja muuaika sähkön laskutuksessa, 22-06 muu aika ja halvempi kWh hinta. Varsinaista säästöä en osaa sanoa kun tein tämän välittömästi kun muutettiin sisään. Aluksi pelkäsin että lämmin vesi ei riitä kuudelle mutta pelkäsin turhaan. :)

Iv-puolen säätöä kokeilin niin että laitoin sen pienemmälle työpäivien ajaksi. Säästöä oli vaikea nähdä vaikka päivittäiset kulutukset pystyy katsomaan. Toisaalta pienistä puroista tulee vuositalolla iso virta.

Juuri tosin pohtinut pitäisikö laittaa kesäksi normaalille, lähinnä miten käy hyötysuhteelle jos säästöllä ja ohjelmoituna. Toisaalta kesällä pääsee hyvin pienille kulutuksille jotta jaksaako nähdä vaivaa...
 
Ylös Bottom