Nilan EC9 asetukset ILP:n rinnakkaiskäytössä

Smaigel

Tulokas
Terve,

100m2 huoneistossa on Nilan EC9 VP18 PILP. Mitenköhän asetukset kannattaisi PILP:iin laittaa kun sain alakertaan asennutettua Mitsubishi LN25 ILP? Lähinnä näkisin että PILP lämmittää käyttöveden ja kierrättää sisäilma ja jakaa lämpöä.

Mitenköhän nuo Nilanin asetukset kannattaisi laittaa, että saisin minimoitua energiankulutuksen. Lattialämmitystä olen vääntänyt nyt pienemmälle ja boilerin sähkövastuksen kohtuu matalalle.

Kiitos vinkeistä jo etukäteen!
 

Logix

Jäsen
Sama kombo täällä:)
Nilanin COP taitaa tuloilman lämmityksessä olla todella hyvä, joten PILPiä kannattaa ehdottomasti käyttää sekä käyttöveden että tuloilman lämmitykseen. Pitäisin siis lämmityskaudella Nilanin kompuran jauhamassa jatkuvasti lämpöä.

Sen sijaan lattialämmityksen lämmön Nilan tuottaa suoralla sähköllä, joten tuota osuutta kannattaa yrittää siirtää ILPin hoidettavaksi. Tämän olet jo tehnytkin kääntämällä termostaatit alas. Nyt sitten vaan tunnustelemaan meneekö lattiat epämukavan kylmiksi (jolloin täytyisi kikkailla vähän lämpöä niihin myös lattialämmityksen kautta).

Oikein muuta säädettävää en ole keksinyt.
 