Nilan EC9 - kesäasetukset ja tunkkaisuus

Kimsking

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #1
Moi. tämä kesä on ollut meillä hiostavaa. ja nyt alkaa riittää.
1:talvella että kesällä ilmanvaihto menee minimille/pysähtyy tunniksi tai pariksi, eli ilmanlaatu tunkkainen ja lämmin sen jälkeen.
2:Jäähdytys tuntuu todella turhalta. ja kondensiovettä kertyy nilanin sisälle todella paljon ja se ei aina pääse pois kun sitä pääsee myös etuosaan missä on sähköjohtoja (toisiksi yli taso) ulostuloletkut eivät ole tukossa. kolmas ylhäältä tietyllä asetuksella vettä kertyy ja mutkan kautta pääsee alas menevälle letkulle.
3:kesällä tosiaan joutuu iltaisin pitämään kaikkia ikkunoita ja ovia auki että saa kämpän viilentymään.

itselle asetukset ovat vähä hepreaa, ollaan kokeiltu eri viikko-ohjelmia ja ilman.
mutta kyselkää niin vastailen mitkä ovat mitkäkin.
 
Vs: kesä ja talvi asetukset

Sama onhelma. Kuumaa ja ilma todella tunkksinen. Kämppä haisee pahalta. Säädöt ja virtaukset on tarkistettu, joten ilman pitäisi vaihtua. Asetukset meillä ongelmana. Viilennystä ei ole käytetty, kun ei osata, mutta nyt varmaan pitäisi, kun kotona ei voi olla enää. Jostain kumman syysyä myös menovesi oli tänään 23 asteista, mutta ei valkene miksi. Laitatteko kesäksi lattialämmityksen kokonaan pois päältä? Tosin ei osattu rakennusvaiheessa tätä huomioida ja sitten ei olisi lattialämmitystä kylppärissäkään. Millaisilla kesäasetuksilla pidätte kämpän viileänä? Tuo kondessivesi myös arveluttaa. Minkäverran viilennätte asteissa yleensäkin.. jos ulkona on tuo 30, niin minkä verran sisällä kannattaa viilentää ja millä asetuksilla? Nilanin käyttöohjeet on olemassa, mutta eipä niistä suurta apua ole. Mihin nilanin sisälle tuota kondensiovettä kertyy? Itse olen ainakin täysin kypsä koko laitteeseen. Ilma tuntuu seisovan talossa. Talvella tuon myllyn kanssa pärjää, mutta helteillä ei tunnu ilmanvaihto riittävän.
 

Kimsking

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: kesä ja talvi asetukset

Lattialämmitys pidetty noin 20C'.
vettä kertyy ylhäältä 2 ja 3 tasoon. viilennys otettu pois päältä kun alkoi tulla ulkolaidasta ruuvi reijistä ulos kun ensin tarkistin 3:s tasoa.
lämpö,pyynti 22C' ilmanvaihto 2:lla nyt viikko-ohjelma 3, kämpässä 26-28C',ei vaan tunnu mikään auttavan.
 

Agiles

Jäsen
Vs: kesä ja talvi asetukset

Minulla on ollut kohta 10 vuotta VP18C ja olen ollut kyllä siihen todella tyytyväinen.. tai olin sen 8 vuotta tyytyväinen kun itse asuttiin Nilanin vaikutuksen alaisina.
Ei ollut kondensio ongelmia ja jaksoi jäähdyttää tai ainakin pitää ilman kuivempana kovillakin helteillä (jäähdytettäviä/lämmitettäviä neliöitä ei kylläkään ollut kuin ~90).
Nilanin ohjekirjat ja tekninentuki ovat kyllä aivan surkeat. Itse piti opetella laitteen käytös ja säädöt, mutta kyllä sen kanssa sinuiksi viimein pääsi.


Huono IV-kanavien eristys ja/tai pitkät putket syövät jäähdytystehon.
Suodattimet puhdistettu/vaihdettu? Jos kerran tuntuu, ettei ilma vaihdu...?
 
Vs: kesä ja talvi asetukset

Putket nuohottu keväällä ja säädöt tarkistettu ja kaikki suodattimet vaihdetaan säännöllisesti. Eli vika ei ole siinä. Ulkona nyt reilut 27 astetta ja sisällä näemmä pysyy 24 asteessa ilman viilennystä. Todellakin nilanin käyttöohjeet on niin huonot, ettei niillä pysty mitään säätämään. Eikä myöskään homekämppä kiinnostaisi. Onneksi kesä on lyhyt ja tällaista helleongelmaa tuskin ilmasntuu seuraavaan kymmeneen vuoteen.
 

Kimsking

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Vs: kesä ja talvi asetukset

Helteet alkaa helpottaa.
Tuli suodattimetkin vaihdettua hälyn takia. Mutta ei toi kapistus pysty kunnolla ilmaa siirtämään.
Yöt ovat kuitenkin vielä vaikeita, kun ihan kuin ilmanvaihto menisi 1:lle/menisi kokonaan pois päältä noin klo 2-4 yöllä. Sit hiostaa. Oisko vinkkejä?
 

Skata

Vakionaama
Vs: kesä ja talvi asetukset

Kimsking sanoi:
Helteet alkaa helpottaa.
Tuli suodattimetkin vaihdettua hälyn takia. Mutta ei toi kapistus pysty kunnolla ilmaa siirtämään.
Yöt ovat kuitenkin vielä vaikeita, kun ihan kuin ilmanvaihto menisi 1:lle/menisi kokonaan pois päältä noin klo 2-4 yöllä. Sit hiostaa. Oisko vinkkejä?
@Kimsking
Jos käytät viikko-ohjelmaa, etkä ole itse siihen laittanut mitään asetuksia, niin ainakin tässä vanhemmassa laitteessani näyttää viikko-ohjelma3 pysäyttävän jossain vaiheessa ilmanvaihdon (>OFF<). Myös vedenlämmitys pysäyttää tuloilmapuhaltimen, jos tuloilmaa ei ole pakotettu päälle HUOLTO-valikosta. Laitteen käytön opastus kuuluu asentajalle, mutta eipä tätä laitetta osaa asentajat käyttää :mad:

@Kosteusmittari
Lattiat lämpenee (menovesianturi) ihan ulkoilman vuoksi, erityisesti jos on maavarainen laatta. Itselläni näyttää menovesi +25 (T14 anturi, maavarainen laatta), joten 23 on ihan normilukema, sulla lienee rossipohja??

Laitteeseen en kyllä ole 7 vuoden aikana juuri saanut kosteutta aikaseksi tuonne kompuratasolle. Vesivuotovaroitin sinne kannattaa hankkia. Siinä kondenssiletkussa pitää olla se S-mutka, mutta kyllä kosteutta tulee liikaa, jos kerran kompurataso tulvii. Tuossa on riskinä kompuran vaurioituminen ja sitten maksaa. Eli varmaan asetuksissa olisi parannettavaa teillä kummallakin. Kyseessä lienee uudet laitteet, jolloin siinä on mm. kosteusanturi, joka tehostaa tarvittaessa ilmanvaihtoa, tuon toiminnasta en tiedä. Itselläni ilma on aina vaihtunut ja kämpässä ollut raikas ilma...

Tääkin topic pitäis varmaan siirtää tuonne Nilan-osion alle, vois tulla enemmän vastauksia ja ohjeita ;)
 

Liitteet

Kimsking

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Vs: kesä ja talvi asetukset

Moi. suodattimet vaihdettu asetuksia katottu. Viikko-ohjelma 3 päällä ite editoitu 1-3 klo7-21 puhallin 2:lla 22C' ja 4,5,6 OFF:lla. Silti yöllä hiostavaa, aamusella alkaa helpottaa. Mitä voi vielä checkaa? Voi antaa tarkempia tietoja jos asetuksiin pitää tehdä jotain

Tässä data tiedot jos noista on apua

Data
Nykytila läm.vesi
anode ok
paneeli T15 25'C
Ulkoinen T 29'C
kosteus 55%
tulopuhallin T2 49%
ulkoilma T1 20'C
vesi ylä T11 60'C
vesi-ala T12 50'C
meno T14 24'C
lauhdutin T5 60'C
höyrystin T6 14'C
tulopuhallin teho 0
poistopuhallin teho2
 

Logix

Jäsen
Vs: Nilan EC9 - kesäasetukset ja tunkkaisuus

Nilan yrittää pysäyttää tuloilman aina kun lämpimälle käyttövedelle on tarvetta. Lämpimän veden tuotto kompuralla on niin hidasta, että pahimmillaan tuloilma on seis tuntikaupalla. Meillä oli alkuun samanlaisia ongelmia eli illalla käytiin suihkussa ja sit oli aamuyöhön asti tuloilma nollilla. Ja ilmanlaatu kamala.

Korjausvaihtoja:
- Aseta ilmanvaihto moodille "jatkuva1" (taitaa olla valikko "ilmanvaihto"). Tämä pakottaa tuloilman ja poistoilman pyörimään samalla tehoasetuksella eli tuloilma puhaltaa normaalisti vaikka vettä lämmitettäisiin. Tämä asetus on etenkin kesällä hyvä.
- Aseta tuloilmalle huoltovalikosta miniminopeus "1". Tuloilma pyörii tällöin vähintään osateholla vaikka vettä lämmitettäisiin.
- Asetusten perusteella käyttöveden lämpötilapyynti kompuralle (löytyy muistaaksnei "lämmin vesi" valikosta) on aika korkea. Tämän näkee siitä, että T12 on 50c mutta silti käyttötilana on "läm.vesi". Ainakin itse olen joutunut tätäkin pyyntiä tiputtamaan kesällä. Etenkin jos laitat tuon jatkuva1 niin joutunet tuota pyyntiä tiputtamaan koska tällä asetuksella annat tuloilman virrata kun vettä lämmitetään = kompura on päällä = myös tuloilma lämpiää = lämmität jo valmiiksi lämmintä taloa:/
 

Skata

Vakionaama
Vs: kesä ja talvi asetukset

Kimsking sanoi:
Moi. suodattimet vaihdettu asetuksia katottu. Viikko-ohjelma 3 päällä ite editoitu 1-3 klo7-21 puhallin 2:lla 22C' ja 4,5,6 OFF:lla. Silti yöllä hiostavaa, aamusella alkaa helpottaa. Mitä voi vielä checkaa? Voi antaa tarkempia tietoja jos asetuksiin pitää tehdä jotain

Tässä data tiedot jos noista on apua

Data
Nykytila läm.vesi
anode ok
paneeli T15 25'C
Ulkoinen T 29'C
kosteus 55%
tulopuhallin T2 49%
ulkoilma T1 20'C
vesi ylä T11 60'C
vesi-ala T12 50'C
meno T14 24'C
lauhdutin T5 60'C
höyrystin T6 14'C
tulopuhallin teho 0
poistopuhallin teho2
Logix sanoi:
Nilan yrittää pysäyttää tuloilman aina kun lämpimälle käyttövedelle on tarvetta. Lämpimän veden tuotto kompuralla on niin hidasta, että pahimmillaan tuloilma on seis tuntikaupalla. Meillä oli alkuun samanlaisia ongelmia eli illalla käytiin suihkussa ja sit oli aamuyöhön asti tuloilma nollilla. Ja ilmanlaatu kamala.

Korjausvaihtoja:
- Aseta ilmanvaihto moodille "jatkuva1" (taitaa olla valikko "ilmanvaihto"). Tämä pakottaa tuloilman ja poistoilman pyörimään samalla tehoasetuksella eli tuloilma puhaltaa normaalisti vaikka vettä lämmitettäisiin. Tämä asetus on etenkin kesällä hyvä.
- Aseta tuloilmalle huoltovalikosta miniminopeus "1". Tuloilma pyörii tällöin vähintään osateholla vaikka vettä lämmitettäisiin.
- Asetusten perusteella käyttöveden lämpötilapyynti kompuralle (löytyy muistaaksnei "lämmin vesi" valikosta) on aika korkea. Tämän näkee siitä, että T12 on 50c mutta silti käyttötilana on "läm.vesi".
Myös tuo asetusten tulopuhallin teho 0 on selvä merkki, että vettä lämmitetään eikä HUOLTO-valikosta ole pakotettu tuloa 1:lle. Itse käytän Jatkuva2:sta koko ajan, tulo on siis pakotettu 1:lle. Vesi kyllä lämpenee, ainoastaan tuolla -20° pahemmalla puolella oli pakko antaa tulopuhaltimen pysähtyä, kun veden lämmitys kesti. Mutta lämpöisellä kelillä (= lämpimämpi kuin -20°) vesi kyllä lämpenee vaikka tulo on koko ajan päällä. En siis ymmärrä, jos tulopuhaltimen pysähtyessä veden lämmitys kestää tuntikaupalla...toki kuinka kylmäksi pytty on ajettu :p
Lämminvesi-valikosta mulla on valittu sähkövastus (T11) +35° ja kompura (T12) +45°, prioriteetti aina vesi.

@Kimsking: milläs teholla puhaltimet olet asettanut yöllä ?? Itselläni ainakin helleaikaankin kompura kyllä sammui yöllä ja talo viileni ihan ulkoilmalla. Sitten tuossa uudessä laitteessa on tuo kosteusanturi, jonka toiminnasta ja vaikutuksesta puhaltimiin en pysty auttamaan, koska itselläni ei sellaista ole. Mutta muistelisin, että uudempien laitteiden omistajilla on tuon kanssa ollut hakua talviaikaan...
 

Logix

Jäsen
Vs: Nilan EC9 - kesäasetukset ja tunkkaisuus

Skata sanoi:
En siis ymmärrä, jos tulopuhaltimen pysähtyessä veden lämmitys kestää tuntikaupalla...toki kuinka kylmäksi pytty on ajettu :p
Nilanin lämpöpumpun antoteho taisi olla luokkaa 2kW. Olettaen, että tuloilma on nollilla ja vettä lämmitetään koko tuolla teholla lämpenee 180l varaajan vesi keskimäärin (2kJ/s*3600s)/(180kg*4,19kJ/kg/c)~9.55c tunnissa. Toisinpäin ajateltuna, jos vaikka puolikkaan varaajallisen lotraa illalla ja tilalle otetaan vesijohtoverkosta +4c lämpöistä vettä niin tuon vesimäärän lämmittäminen +44c:n kestäisi (90kg*4,19kg/c*40c)/2kJ/s=7542s~2.1tuntia. Eli kyllä se lämmitys helposti ainakin pariksi tunniksi katkeaa!

Tilannehan huononee luonnollisesti oleellisesti jos tuloilma on edes sillä "1":llä -> suurin osa tehosta menee tuloilman lämmittämiseen ainakin talvella. Pääseekö tulopuhallin normaalinopeudelle ollenkaan vähän isommilla ilmamäärillä ja reilummalla vedenkulutuksella? Mikä ei sekään kuulosta kauhean terveelliseltä kun IV on kuitenkin mitoitettu sille normaalinopeudelle eikä vajaateholle myös tulopuolella. Tämä ongelma tosin korostunee lähinnä suuremmilla ilmamäärillä, Kimskingin neliöt oli sen verran reilut että varmaan ollaan tällä alueella...



Korjatkaa jos joku meni pieleen laskuissa!
 
Ylös Bottom