Uutena käyttäjän ihmettelen sellaista, että lämpötilapyynti on 21 astetta, laitteen näytön mukaan poisto 22 astetta eikä vettä lämmitetä, mutta silti se lämmittää kompressorilla. Onko tuossakin nyt jonkinlainen hystereesi? Luulisi 22 astetta riittävän, kun pyynti on astetta alhaisempi. 6 astetta näyttää tulevan sisään.
 

Liitteet

  • 20230918_093424.jpg
    20230918_093424.jpg
    237,3 KB · Katsottu: 25
  • 20230918_093434.jpg
    20230918_093434.jpg
    218 KB · Katsottu: 25

f080421

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #2
Näytti nyt lopettaneen. En silti ymmärrä logiikkaa, koska edelleen on samat luvut näytöllä.

Edit: Vai onko tuossa niin, että näytöllä arvot on pyöristetty kokonaisluvuksi, jolloin 22 astetta saattaakin olla oikeasti vaikkapa 21,6 astetta ja se yrittää saada sen tavoite + 1 aste tms..? "Näytä data" -valikon mukaan poisto olisi nyt 21,9 astetta.
 

Liuhu

Jäsen
Näyttää että tuossa uudessa näytössä luvut tosiaan on pyöristetty. Hystereesiä voi saataa huoltovalikosta "neutraali alue", jossa näyttää ainakin manuaalin mukaan oletuksena olevan 2,0c eli +-1,0c. Itse muistaakseni laittanut siihen 0,6c.


1695021168698.png
 

f080421

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Näyttää että tuossa uudessa näytössä luvut tosiaan on pyöristetty. Hystereesiä voi saataa huoltovalikosta "neutraali alue", jossa näyttää ainakin manuaalin mukaan oletuksena olevan 2,0c eli +-1,0c. Itse muistaakseni laittanut siihen 0,6c.


katso liitettä 88530

Kuinka tuon jälkilämmityksen pitäisi toimia? Tarkoittaako se tuloilman lämmittämistä vastuksilla vai jonkun kennon läpi ajamista? Aina kun käyn katsomassa laitetta silloin kun se ei tee mitään niin se vain puskee huoneisiin samaa lämpötilaa kuin mitä ulkona on. Ei kai se pakkasella mitään pakkasilmaa työnnä huoneisiin ellei ole lämmitystarvetta? :)
 

Liuhu

Jäsen
En osaa sanoa mitä tuo jälkilämmitys tarkoittaa, mutta kun kompura sammuu niin käytännössä ulkoilmaa tulee sisään. En tiedä liittyisikö johonkin mahdolliseen lisäpalikkaan että vastuksilla voisi myös lämmittää tuloilmaa? Sen takia kuitenkin pakkasilla ohjeistetaan että pyyntilämpötila asetetaan korkealle, esim. 28c tai 30c jotta kompura ei koskaan sammu ja tuloilma lämmitetään aina. Ilmanvaihto-asetuksissa voi asettaa myös komp min-asetuksen, jolla määritellään että kompura ei sammu jos ollaan tietyn ulkolämpötilan alapuolella niin varmaan tällä saa saman lopputuloksen.

Pakkasilla tuo tuloilmalämmitys ei riitä pitämään sisälämpötilaa kovinkaan korkealla niin pelkästään sen avulla ei lämmitystarvetta kateta, joten on hyvä "pakottaa" kompura pysymään talvella koko ajan päällä. Sitten se on vähän omista mieltymyksistä kiinni että missä lämpötiloissa antaa vielä kompuran sammua. Itse annan näillä lämpötiloilla vielä kompuran käydä katkolla enkä ole huomannut ainakaan mitään häiritsevää kylmää ilmavirtaa vaikka välillä tulee sisään 10-15c ilmaa.
 