Pistetäänpä tulevaa perikuntaa varten tietoja talteen, tarkemmat tiedot kohteesta löytyy: https://lampopumput.info/foorumi/threads/sisäyksikön-paikka-okt-169-207-m2-yhdessä-tasossa.19206/

Muutoksia em. linkin kuvaukseeen nähden se, että vakituisten asukkaiden määrä vähentynyt neljään ja taloon tullut päivittäiseen ajoon pirkkatesla eli Opel Ampera. Ooppeliin tuli viime vuonna hieman vajaa 17 tkm eli ajoa tulee reilusta tuhannesta pariin tuhanteen kilometriin kuukaudessa. Auton lataus heiluttelee kohtuu paljon päiväkulutusta koska päivittäisestä ajomäärästä riippuen lataukseen voi mennä parista kwh:sta yli 30 kwh:iin

IV-koneen virkaa toimittaa Vallox digit SE jonka jälkilämmitysvastus on asetettu +15 C ja ilmanvaihto ykkösasennossa kovimpien pakkausten aikana. Autotalli ja varastot puolilämpimänä ja lämpötilat 5-10 C luokkaa. Lattialämmöt päällä toki kosteissa tiloissa ja ovat kahdessa makuuhuoneessa+työhuonessa ja keittiössä lattia-anturin takana antamassa vähän lisälämpöä kun varsinkin nuoriso tahtoo viihtyä suljettujen ovien takana ja keittiössä (erkkerin kulmien takia) alkaa muuten tulemaan kylmä. Vanhempien makuuhuoneessa lämmitys käytännössä off kun siellä ei tehdä muuta kuin nukutaan... ja joskus harvoin sitä toista asiaa... Kiukaana aina valmis saunatonttu.

Veden kulutuksen kuukausittaiseen seurataan ei viitseliäisyys ole riittänyt mutta hieman vajaan 100 kuution vuosikulutuksen perusteella kuukausittain vettä menee keskimäärin n. 8 m3. Takkaa poltellaan lähes päivittäin kun lämpötila painahtaa alle -10 C ja -5--10 asteessa parin/kolmen päivän välein ja tätä lämpimämmässä kelissä vielä harvemmin/juuri koskaan. Kertapanos takassa kovilla pakkasilla 8-10 kg ja lauhemmilla keleillä 6-8 kg

Sähkön kokonaiskulutus on viime vuosina ollut 20-21 Mwh

Sisälämpönä mukavat 24-25 C... vuodenajasta riippumatta...



Tammikuu 2021

Keskilämpötila -12 C ja lämmitystarveluku 900
Sähkön kulutus 3054 kwh
ILP 935 kwh eli 31 % kokonaiskulutuksesta
Takka lämpesi yli 20 krt, arvio poltetusta puumäärästä n. 200 kg
Nikkoauton kilometreista ei kirjanpitoa eikä lataukselle (vieläkään) omaa seurantaa mutta ajoa keskimääräistä vähemmän, arvio lataussähkön määrästä n. 400 kwh

Tammikuussa oli sen verta kylmät kelit että ILPin kokonaiskoppi jää väkisinkin alle kahden, vielä kun pohjan grillivastus on edelleen automatisoimatta ja se oli tammikuussa olla yli 2/3 ajasta... jospa sen klixonin sais kohta jo tilattua... Pumppu on puhallellut kylmimmillä keleillä kolmosasennolla yöt ja kun on oltu poissa kotoa. Muutoin kotona ollessa puhallus kakkosasennolla samoin lämpimillä ilmoilla läpi vuorokauden.
 

Liitteet

  • Tammikuu 2021.png
    Tammikuu 2021.png
    275,7 KB · Katsottu: 51
  • Vuosi_1.png
    Vuosi_1.png
    202,5 KB · Katsottu: 52
  • Tammikuu ILP.png
    Tammikuu ILP.png
    96,6 KB · Katsottu: 54
  • Päiväkulutus vs ulkolämpötilla.PNG
    Päiväkulutus vs ulkolämpötilla.PNG
    242,6 KB · Katsottu: 41
  • Wanhat vuosikulutukset.PNG
    Wanhat vuosikulutukset.PNG
    304 KB · Katsottu: 40
Viimeksi muokattu:

RauskiH

Aktiivinen jäsen
Helmikuu 2021

Keskilämpötila -12,5 C ja lämmitystarveluku ???
Sähkön kulutus 2656 kwh
ILP 789 kwh eli 30 % kokonaiskulutuksesta
Takka lämpesi lähes 20 krt, arvio poltetusta puumäärästä hieman alle 200 kg
Nikkoauton mittariin 1200 km lisää ja lataukselle ei (vieläkään) omaa seurantaa mutta arvio lataussähkön määrästä kotona n. 350 kwh. Rouva on kylminä päivinä pitänyt autoa työpaikalla laturissa jotta akku riittää paremmin ilta-ajoihin joten muutamia kymmeniä kwh on tullut lisänä tätä kautta. Sähkön lisäksi autossa paloi omaatuntoa soimaamat 5,8 litraa bensaa.

Helmikuussa oli sen verta kylmät kelit että ILPin kokonaiskoppi jää väkisinkin alle kahden, vielä kun pohjan grillivastus on edelleen automatisoimatta ja se oli helmikuussa yli puolet ajasta päällä... jospa sen klixonin sais kohta jo asennettua... Pumppu on puhallellut kylmimmillä keleillä kolmosasennolla yöt ja kun on oltu poissa kotoa. Muutoin kotona ollessa puhallus kakkosasennolla samoin lämpimillä ilmoilla läpi vuorokauden.

IV-koneen puhallus nostettu eilen 1->2 kun jättiläispakkaset ovat tältä keväältä jo väkisinkin ohi. Aurinkoa näkyy jo täällä poronhoitoaleellakin sen verta ison osan päivästä että jos on kova pakkanen ja selkeä keli niin päivälämpötila nousee jo väkisinkin 10-15 C yön alimmasta.

Lisätty myös kuvat viherpesuhybridin trippimittareista jotta pysyy sen ajot seurannassa. Isommassa kilometrimäärässä on ajot 2019 joulukuun 10. päivän tienoilta. Toinen lukema on nollattu viime vuoden marrakuun 1. päivä kun auto on viimeksi tankattu... näyttää kyllä epäilyttävästi siltä että joutuu talvirengaskaudella vielä toisenkin kerran tankille. Kuten kulutuksesta näkyy niin sopii kohtuu hyvin nykyajoprofiilin mukaisille pätkäajoille. Tällä nyt ei kusematta lappiin 2,5 tonnin kärryä vedä muttei tarvitsekaan kun olen jo valmiiksi täällä kelkkoineni ja muine vehkeineni.... eli kelpaa hyvin minulle ;D
 

Liitteet

  • ILP vs lämpötila.png
    ILP vs lämpötila.png
    110,8 KB · Katsottu: 39
  • Kuukausikulutus 2021.png
    Kuukausikulutus 2021.png
    225,9 KB · Katsottu: 33
  • Päiväkulutus helmi 2021.png
    Päiväkulutus helmi 2021.png
    294,6 KB · Katsottu: 42
  • Keskikulutus pitkä.jpg
    Keskikulutus pitkä.jpg
    89,5 KB · Katsottu: 48
  • Tankin keskikulutus.jpg
    Tankin keskikulutus.jpg
    95,5 KB · Katsottu: 44