Ouman EH80

Peku 2012

Lämpöpumppu ym energiaharrastelu
Oheinen säädin sekosi, eli ajaa asetuksista riippumatta suntin kokonaan auki.
Vielä vois tutkia ulkoanturin kunnon, eli mitatkaas joku tuon vastusarvo näillä keleillä, paljonko Teillä on.

Oireillu jo jonkin aikaa ,eli pitäny menovettä liian lämpösenä
Täytyy varmaan pistää tuo hakuun, jos joltain löytyisi ehjä käytetty
 

Morjens_1

Aktiivinen jäsen
Vs: Ouman EH80

Kannattaa tarkistaa piuhat että oikeissa liitännöissä ja kiinni.

Muistaakseni jos menovesianturin johdon irrottaa Oumannista, niin käyttäytyy juuri noin eli ajaa shuntin täysin auki. Kerran käynyt noin. Ihmettelin miksi patterit hohkasivat tulikuumina. Hetken aikaa kesti ennenkuin tajusin että tökätty anturinjohto väärään paikkaan. Meillä pannun päällä kuivatellaan nuorison kenkiä, niin siksi varmasti oli irronnut.

Jos anturi rikki niin saattaa käydä samoin (piiri avoin).

PS. Saattoi olla ulkoanturinkin johto kyseessa. Käyn testaamassa ja palaan kohta
 

Morjens_1

Aktiivinen jäsen
Vs: Ouman EH80

Noniin. Ainakin vääntää shuntin täysin auki silloin jos ulkoanturin piuha kytketään sisäanturin liitäntään.
 

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Vs: Ouman EH80

Mulla teki samaa, mutta ei auttanut ulkoanturin vaihto eikä vaihto siirtänyt vikaa viereiseen oumanniin.
 

Matias

Aktiivinen jäsen
Vs: Ouman EH80

Muutama vuosi sitten sai Oumanilta uusia piirilevyjä hintaan 30e EH-80 malliin.
Siinähän on kaikki komponentit moottoria lukuunottamatta yhdellä piirilevyllä.
Vaihtaminen varsin helppo homma
 

Peku 2012

Lämpöpumppu ym energiaharrastelu
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Vs: Ouman EH80

Ulkoanturin mittaus antoi lukemaksi 28,4 kohmia +3 c asteessa. Mikä lienee oikea arvo
Kiinteää menovesianturia en päässyt mittamaan
 

Jartim

Aktiivinen jäsen
Vs: Ouman EH80

En pääse nyt mittaamaan oman Oumanin anturin vastusarvoja, koska seuraan sen lukemia nyt etänä tekstiviesteillä täältä 600km:n päästä. Ouman EH-800B näyttää kesämökillä nyt seuraavia lukemia:
Menoveden lämpötila=15.6/ Ulkolämpötila=0.0/ Huonelämpötila=15.8/ Venttiilin asento=0%. Tammikuun loppupuolelta asti pattereille ei ole tarvinnut päästää vettä kuin maanantaisin ajastetulla koekäytöllä (ettei venttiili pääse jumiutumaan), koska siitä asti lämmitykseen on riittänyt Fujitsu LZ09-ilmalämpöpumppu ja tällä hetkellä siellä on pyyntiarvona +16..

Mikäli ulkolämpötilan anturi on sulla oikeassa liittimessä ja lukema Oumanin näytöllä näyttää oikein, niin laita käsiajolle ja aja shuntti kiinni (lukemaksi 0%). Sitten ota virrat pois Oumanilta ja odota ainakin 15 sekuntia ennen kuin kytket virrat taas takaisin. Sitten laitat Oumanin taas automaatille. Jos tämä ei auta, niin sitten voisit kokeilla piirilevyn vaihtamista.
 

Morjens_1

Aktiivinen jäsen
Vs: Ouman EH80

Jartim sanoi:
En pääse nyt mittaamaan oman Oumanin anturin vastusarvoja, koska seuraan sen lukemia nyt etänä tekstiviesteillä täältä 600km:n päästä. Ouman EH-800B näyttää kesämökillä nyt seuraavia lukemia:
Menoveden lämpötila=15.6/ Ulkolämpötila=0.0/ Huonelämpötila=15.8/ Venttiilin asento=0%. Tammikuun loppupuolelta asti pattereille ei ole tarvinnut päästää vettä kuin maanantaisin ajastetulla koekäytöllä (ettei venttiili pääse jumiutumaan), koska siitä asti lämmitykseen on riittänyt Fujitsu LZ09-ilmalämpöpumppu ja tällä hetkellä siellä on pyyntiarvona +16..

Mikäli ulkolämpötilan anturi on sulla oikeassa liittimessä ja lukema Oumanin näytöllä näyttää oikein, niin laita käsiajolle ja aja shuntti kiinni (lukemaksi 0%). Sitten ota virrat pois Oumanilta ja odota ainakin 15 sekuntia ennen kuin kytket virrat taas takaisin. Sitten laitat Oumanin taas automaatille. Jos tämä ei auta, niin sitten voisit kokeilla piirilevyn vaihtamista.

Mahtaako sulla olla uudempi EH-800? Ei EH-80:ssä ole vakiona mitään näyttöä. Ilmeisesti lisäkilkkeenä olevassa ajastinyksikössä on. Vastusarvon mittaaminen ainoa mahdollisuus tutkia antureiden toimintaa. Jos arvo ei ole nolla eikä liki ääretön, eli vastusarvo jotakin "järkeenkäyvää" niin vika lienee itse laitteessa.
 

Peku 2012

Lämpöpumppu ym energiaharrastelu
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Vs: Ouman EH80

Jartim sanoi:
En pääse nyt mittaamaan oman Oumanin anturin vastusarvoja, koska seuraan sen lukemia nyt etänä tekstiviesteillä täältä 600km:n päästä. Ouman EH-800B näyttää kesämökillä nyt seuraavia lukemia:
Menoveden lämpötila=15.6/ Ulkolämpötila=0.0/ Huonelämpötila=15.8/ Venttiilin asento=0%. Tammikuun loppupuolelta asti pattereille ei ole tarvinnut päästää vettä kuin maanantaisin ajastetulla koekäytöllä (ettei venttiili pääse jumiutumaan), koska siitä asti lämmitykseen on riittänyt Fujitsu LZ09-ilmalämpöpumppu ja tällä hetkellä siellä on pyyntiarvona +16..

Mikäli ulkolämpötilan anturi on sulla oikeassa liittimessä ja lukema Oumanin näytöllä näyttää oikein, niin laita käsiajolle ja aja shuntti kiinni (lukemaksi 0%). Sitten ota virrat pois Oumanilta ja odota ainakin 15 sekuntia ennen kuin kytket virrat taas takaisin. Sitten laitat Oumanin taas automaatille. Jos tämä ei auta, niin sitten voisit kokeilla piirilevyn vaihtamista.
Tuotakin kokeilin , eikä tuonut toivottua tulosta. Nytkyttää viiksen hetken perästä täysille.
Muutama talvi sitten teki tuon saman kerran, mutta silloin virran katkaisu auttoi.
Täytyy kysellä jos oumannilla olisi tuota korttia vielä saatavana
 

pamppu

Vakionaama
Vs: Ouman EH80

Oumanin anturit on ihan tavallisia 10kohmia @25 astett NTC-vastuksia, taulukoituja arvoja löytyy netistä.

Vaikka tossa http://sparks.gogo.co.nz/assets/_site_/images/ntc/ntc-c.jpg

Katkos tosiaan tekee sen, että suntti ajetaan selälleen. Saman hokasin sisäanturin kanssa.
 

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Vs: Ouman EH80

Peku 2012 sanoi:
Ulkoanturin mittaus antoi lukemaksi 28,4 kohmia +3 c asteessa. Mikä lienee oikea arvo
Kiinteää menovesianturia en päässyt mittamaan
mulla 28.6 kohmia kun ulkona 3 lämpöä
 

Peku 2012

Lämpöpumppu ym energiaharrastelu
Vs: Ouman EH80

- Olin jo aamusta yhteyksissä Oumannin huoltoon, mutta tuohon ei ole enää vuoteen ole ollut saatavissa muita varaosia, kuin ulkoanturia, eli uusiksi menee näillä näkymin...

Täytyy varmaan katsastella sitä edullisempaa 800 B -mallia, jossa ei ole verkko-ominaisuutta
 

Morjens_1

Aktiivinen jäsen
Vs: Ouman EH80

Peku 2012 sanoi:
- Olin jo aamusta yhteyksissä Oumannin huoltoon, mutta tuohon ei ole enää vuoteen ole ollut saatavissa muita varaosia, kuin ulkoanturia, eli uusiksi menee näillä näkymin...

Täytyy varmaan katsastella sitä edullisempaa 800 B -mallia, jossa ei ole verkko-ominaisuutta

Joku elektroniikkakorjaaja saattaisi kyllä löytää ja korjata vian. Esim joku paikallinen kokenut tv-huolto voisi ainakin tutkia huokeaan hintaan. Vika voi olla tosi pieni ja helposti korjattavissa. Toisaalta Kyllähän noilla kasikymppisillä ikää sen verran on, että alkavat olla elinkaarensa lopussa.
 

kalle_kk

Jäsen
Vs: Ouman EH80

Morjens_1 sanoi:
Joku elektroniikkakorjaaja saattaisi kyllä löytää ja korjata vian. Esim joku paikallinen kokenut tv-huolto voisi ainakin tutkia huokeaan hintaan. Vika voi olla tosi pieni ja helposti korjattavissa. Toisaalta Kyllähän noilla kasikymppisillä ikää sen verran on, että alkavat olla elinkaarensa lopussa.
Muutamia tullut korjattua konkka vaihtamalla...
 

Morjens_1

Aktiivinen jäsen
Vs: Ouman EH80

Haa, nyt oma EH80 teki saman. Vein skimbamonoja kuivumaan pannuhuoneeseen ja ihmettelin kun lämmitysputket olivat tulikuumat. No shuntista oli "hanat kaakossa" ja Oumannin plussa-valo paloi jatkuvasti. Huonelämpötilasta ei tietenkään huomannut kun termostaatit pienellä. Ainoastaan sauna oli lämpimähkö kun siellä on vain suljettava venttiili ilman termostaattia (kara jumittunut täysin auki).

Irrotin virtalähteen johdon ja laitoin takaisin. Ensin ajoi shunttia kiinni. Meni ehkä 10 sekuntia ja ajoi taas säädön äärilaitaan.

Sen jälkeen tarkistin että anturit oikeissa liittimissä. Kyllä olivat. Käytin ulkoanturin johtoa pari kertaa irti, ja kas Oumanni tokeni. Olisiko liittimen joutoksissa (piirilevylle) katkos vai mistä johtuu???

Tunnin on toiminut oikein. Katsotaan rupeaako häröilemään uudelleen.
 

Morjens_1

Aktiivinen jäsen
Vs: Ouman EH80

So far so good. Käyrän (C-1) mukaista noin 40 asteista vettä syöttää verkostoon (ulkolämpötila -5,2).

Oikeastaan pelkästään pesutiloja ja wc:tä tuolla kiertovedellä lämmitetään. Toki lattialaattaakin talon reunoilta kun putket kulkevat laatan alla. Muuten Mitsu lämmittää tällä hetkellä talon.
 

juu-zo

Aktiivinen jäsen
Eli menovesianturia vaihtoon kun näyttää huoneenlämmössä ~2kohm lukemia. Ulkoanturi näytti ihan järjellisiä 47kohm lukemia kun ulkona oli muutama aste pakkasta.

Työn alla siis -95 asenneltu eh-80 vanhempien talosta jossa säätömoottorin ja ensimmäisen rattaan välinen välipalikka/kara on kadonnut. Tuohon 3D printterillä tarkoitus tehdä uusi palikka ja samalla vaihdella elko sekä menovesianturi josko tuolle taas saisi vielä vähän aikaa käyttöikää. Vaihto eh-800 säätimeen kun maksaa useamman satasen.
 

Mikkolan

Vakionaama
Mulla on yli 30 v vanha honeyellen-säädin. Siinä on 6 kpl liukupotikoita jotka taitaa hiukka rökääntyä ajan saatossa, puulämmittäjällä tuppaa tuhkaa niihinkin riittävän. "Vuosihuollossa" renkutan niitä laidasta laitaan ja suhkin potikkaöljyä sekaan. Sisäanturissa on vielä 2 liukupotikkaa, jotka on unohtuneet sijoillensa.
 
Mulla Ouman kanssa välillä jostain syystä joskus häröilee tuolla lailla,tähän asti on riittänyt kun on pikkasen kääntänyt käyrän tai lämpötilan säätönuppia johonkin päin niin palautunut käynti normaaliksi,tuota on tapahtunut harvahkosti silloin tällöin,eipä tiedä syytä.Ikää tuolla Oumannilla reilu 24 vuotta,paljonko lienee ihmisen iässä,oisko jo dementiaiässä,no pääasia että toimii enimmäkseen.
 

Matias

Aktiivinen jäsen
Meillä Ouman EH-80 sekoilu korjautui konkan vaihdolla
Ouman EH-80 konkka.jpg
 

Mekaniker

Vakionaama
Nuo vanhat EH80 säätimet oli aikoinaan todella hyviä mutta aika on ollut niiden pahin vihollinen
Kuoren ruuvikorvakkeet meni poikki vanhemmista malleista, samoin nupit
Uudemmissa taas meni useasti rikki se pienikokoinen virtalähde ja sitä ei saanut tietenkään muualta kun jännite on 15V

Hyllyn laatikossa on edelleen jokunen varaosa niiltä ajoilta jos joku etsii
 
Ylös Bottom