Panasonic All in One asennussaaga

TuomoII

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #1
Päätin aloittaa uuden ketjun otsikon mukaisen laitteiston asennusprojektista. Ja kerätäkseni kaikki kysymykset samaan paikkaan.. Tässä jo nöyrimmät kiitokset mahdollisesta avustanne, sitä luultavasti tarvitaan!

Kuten aiempaa ketjuani

http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,25063.0.html

seuranneet tietävät oli nykyisten laitteiden kanssa melkoista säätämistä patterikierron lämpötilojen selvittämisessä. Heittämällä ongelmaa rahalla ja hankkimalla Ouman siitä kuitenkin selvittiin.

Päädyin siis asentamaan laitteet omin ja kaveripiirin voimin, kun tarjoukset laitteille asennettuna olivat kaikki yli 11 k€.. Siis ne kaksi, jotka tarjouksen ylipäänsä jättivät.

Ensimmäisenä pitäisi päättää ulkoyksikön paikka, jotta päästään tekemään valmisteluita. Talon pohjoispuolelle olen itse ulkoyksikköä suunnitellut. Tarjousta jättämässä käyneistä neljästä firmasta yhden edustaja olisi halunnut asentaa sen talon itäpäätyyn, jotta auringonvalosta olisi saatu hyöty irti.
Liekö tuosta käytännön hyötyä?
 

mokin

Jäsen
Vs: Panasonic All in One asennussaaga

Ihan mielenkiinnosta, vanhaan ketjuun liittyen. Mitkä nuo veden lämpötilat olivat Oumannin hankinnan jälkeen?
 

TuomoII

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: Panasonic All in One asennussaaga

Viimeisin käyrä joka oli käytössä öljyllä lämmittäessä oli:
+10°/27
0°/37°
-10°/47°
-20°/55°

Viime viikolla viimein käynnistin ilmavesilämpöpumpun. Eipä tuo kummoinen saaga ollutkaan.. Toki se kesti iäisyyden, mutta eipä meillä kiire mihinkään ollutkaan. Muutama hienosäätö asennuksiin vielä ja kuuden vuoden päästä sitten laskemaan kaikkia niitä säästöön jääviä euroja.
 

TuomoII

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: Panasonic All in One asennussaaga

Jostain syystä vesi kiertää nyt varaajan kautta niin, että pumpulle palaava vesi on vain n. 2 astetta lähtevää viileämpää. Ilmeisesti tarkoitus kuitenkin olisi johtaa pumpulle mahdollisimman viileää vettä? Patteriverkosta palaava vesi ennen varaajaa on kuitenkin lähes 8 astetta lähtevää viileämpää. Ratkaisuksi on nyt suunnitteilla asentaa varaajan paluuyhteeseen linjasäätöventtiili. Kuulostaako järkevältä?
 

kotte

Hyperaktiivi
Vs: Panasonic All in One asennussaaga

TuomoII sanoi:
Jostain syystä vesi kiertää nyt varaajan kautta niin, että pumpulle palaava vesi on vain n. 2 astetta lähtevää viileämpää. Ilmeisesti tarkoitus kuitenkin olisi johtaa pumpulle mahdollisimman viileää vettä? Patteriverkosta palaava vesi ennen varaajaa on kuitenkin lähes 8 astetta lähtevää viileämpää. Ratkaisuksi on nyt suunnitteilla asentaa varaajan paluuyhteeseen linjasäätöventtiili. Kuulostaako järkevältä?
Vielä tärkeämpää on purkaa lämpöpumpunpumpun tuotto mahdollisimman viileällä lähtölämpötilalla ja tuo nykyinen kytkentä saataa hyvinkin tehdä sen(?). Siis viittaan siihen, että pumpun kautta kulkeva virtaus on epäilemättä paljon suurempi kuin patteriverkoston virtaus, mikä on aivan hyvä tilanne.

Ero verkoston lähtevän ja palaavan veden välilä varmaan pienisi, jos patteriverkon kiertopumppu olisi tehokkaampi, mutta jos kiertopumppauksen kulutus samalla kasvaa, ei muutos välttämättä maksa milloinkaan itseään takaisin.
 

TuomoII

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Vs: Panasonic All in One asennussaaga

Patteriverkon lämpötila on säädetty mahdollisimman matalaksi. Eihän se ideaali vieläkään IVLP:lle ole, mutta pitäisi kuitenkin tuottaa selkeä säästö öljyyn verrattuna.

Kysymys siis on saanko pumpusta enemmän tehoja irti mikäli kuristan tuota varaajan paluupuolen yhdettä hieman pumpulle palaavan veden viilentämiseksi?

Patteriverkon kiertopumpun nopeutta en halua nostaa, koska sitten patterit alkavat kohista.
 

kotte

Hyperaktiivi
Vs: Panasonic All in One asennussaaga

TuomoII sanoi:
Kysymys siis on saanko pumpusta enemmän tehoja irti mikäli kuristan tuota varaajan paluupuolen yhdettä hieman pumpulle palaavan veden viilentämiseksi?
Et saa, kun kyseessä on tavanomaisilla kylmäaineilla toimiva lämpöpumppu, joka antaa parhaimman tuottosuhteen, kun virtaus on suurin. Jotkin ylikriittistä kylmäainekiertoprosessia käyttävät CO2 pumput ovat poikkeus ja samoin voi yksittäisten pumppujen (erityisesti halvimpien kohdalla) olla pieniä poikkeuksia yksittäisten osien mitoitusrajoituksista johtuen. Toki kuristamalla saattaa saada hiukan enemmän tehoa ulos, mutta tuo teho on yli 100% peräisin lisääntyneestä sähkön kulutuksesta (eli olisi järkevämpää vaikka käyttää suoraa sähkövastusta rinnalla kuin kuristaa virtausta yleisessä tapauksessa). Sen minkä meno viilenee, lähtö lämpenee korkojen kera.
 

TuomoII

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Vs: Panasonic All in One asennussaaga

Olen siis ymmärtänyt väärin jossain vaiheessa nettiopiskeluja..
Kiitos tyhjentävästä vastauksestasi!
 