Perusputkityökysymyksiä

Mislo

Jäsen
Tarkoittaa ilmeisesti seevaustyökalua? Helpottaa ainakin noiden o-renkaisten liitinten asennusta huomattavasti kun ei vedä o-rengasta solmuun painaessa.
 

jmaja

Hyperaktiivi
Miten tuohon MLP:n alla olevan levyn kulmalle saisi "kaivon", johon ohjaa kondenssivedet LTO:sta, kanavapatterista, MLP:stä ja varoventtiileistä? Tuossa nurkassa LTO:n alla on viemäri 45 asteen kulmassa (sekä seiniin että vaakatasoon nähden). Sinne pitäisi siis rakentaa. Tuon Y-haaran (tuuletus katolle 110) sivuhaaran alareuna on n. 10 cm MLP:n tasoa alempana. Taso on hieman kallistettu tuota nurkkaa kohti, jossa nyt sininen suojaputki + PEX. Ajatus oli, että mahdolliset vuotovedet tason päälle kerätään viemäriin. Tason alla olevassa kuopassa ei ole lattiakaivoa.

Pesualtaan hajulukko? Pesukonesuppilo? Putkikäyrillä tehty vesilukko? Jotenkin viritetty lattiakaivo?

1634161892237.png
 

Mislo

Jäsen
Ite laitoin yhdelle ilpille kondenssit meneen keittiön viemäriin. Viemäriin 75mm-75mm y-haara ja siihen 75mm-32mm hajulukko päähän. Hajulukon täytyy olla pystyssä.
 
Tarvitseeko lämminvesivaraaja muita venttiileitä seurakseen kuin varoventtiilin? Hanasta tulevan veden max lämpötila taitaa olla 65 astetta, mutta eikö sen vaatimuksen voi sekoitusventtiilin sijasta täyttää vain asettamalla varaajan termostaatin 60 asteeseen? Lämpimän veden riittävyyden takia lämpötilaa ei tarvitse pitää isommalla, koska varaajasta otetaan vain satunnaisia käsienpesuvesiä ja vastaavia.
 

pelzi_

Vakionaama
Kyllä sen varon kaverina on pakollinen takaisku, muutenhan se on aika redundantti koko varo. Osassa maailmaa ei ole kumpaakaan ja paisuva vesi menee kylmävesiputkea pitkin takaisin kohti kunnan verkkoa, näissä on sitten tullut varaajien räjähdyksiä kun kunta on vaihtanut vesimittarin sellaiseen jossa on takaisku.

Itse laitan paisuntasäiliön (se laitetaan heti takaiskun jälkeen ennen varaajaa, niin sinne ei mene kuumaa vettä) jotta varo ei tiputtele vettä niin paljon hukkaan ja paineiskut ei näin rasita varaajaa, mutta tämä on harvinainen ratkaisu. Alimitoitettukin paisari vähentää tiputusta paljon koska harvoin koko varaajaa tyhjennetään ja annetaan lämmetä kylmästä lämpimäksi ilman että hanaa lämpenemisen aikana kertaakaan avataan.

Suomessa vaaditaan lämminvesivaraajaan takaisku mutta kylmävesipuolella ei ole mitään estettä paskaveden pumppaamiseen takaisinpäin, Nokiasta ei opittu mitään. Toki kaikissa hanoissa joihin "voi yhdistää letkun" pitää olla sitten takaisku ja imusuoja, mutta siellä mittarilla missä se suoraan ratkaisisi koko ongelman sitä ei ole edes paskanvatkaamossa koska byrokraatit muistavat saarnata että takaiskuhan voi vuotaa eikä ole 100% luotettava - ja sitähän ei tarkistettaisi ja uusittaisi mittarin vaihdon aikaan, ainoana osana vesijohtoja joita säännöllisesti uusitaan ja tarkistetaan.

(Muita naurettavuuksia on pesukoneelle vaadittu imusuoja mutta astianpesukoneissapa niitä ei ole, vaikka kaikissa pesukoneissa on ilmarako ja mitään mahdollisuutta pesuveden imemiselle takaisi pesuainelokeron katossa olevan letkun pään kautta ei ole, ellei koko pesukone ole jäänyt tulvan alle.)
 
Tuo nykyinen asennus on putkimiehen reilu 20 vuotta sitten tekemä. Siinä varaajaa syöttää pannuhuoneen varaajan käyttövesikierukka. Välissä on 25 metriä putkea. Mutta maailma muuttuu ja tuo putki kulkee nykyään kylmässä tilassa. Lisäksi se on aika huonokuntoinen, sitä on kerran jo korjattu kun alkoi vuotaa. Kun lämmintä vettä ei kulu kuin ihan vähän silloin tällöin, niin koko kytkentä taitaa haaskata energiaa. En usko että kierukan lämmittämä vesi ehtii pikkuvaraajaan asti käsienpesun aikana, joten se jää vain putkeen jäähtymään.

Siksi ajattelinkin jättää koko putken pois ja muuttaa pikkuvaraajan syötön kylmälle vedelle. Ei tarvitsisi huolehtia putken jäätymisen estosta ja korjailla sitä enää.
 

jmaja

Hyperaktiivi
Tuo oikea matala lattiakaivo on aivan liian iso ko. paikkaan.

Wavin HepvO 32 olikin mielenkiintoinen löytö. Mitäs sen kulman jälkeen pitäisi laittaa? Jättää avoimeksi, pesualtaan pohjasihti, joku suppilo?

Ratkaiseeko tuo myös toisen ongelman eli kuinka saan pesukoneelle viemäriliitännän. Pesukone on tulossa paikkaan, jossa ei lähistöllä ole lattiakaivoa. Ainoa kohtuuetäisyydellä oleva viemäri on seinän toisella puolella oleva vessan pesuallas. Saisiko tuolla rakennettua laillisin systeemin poistokulmalle?
 

Mikki

Hyperaktiivi
Entäs ihan kuivakaivo ilman tuota hajulukkoa jos on Wavin Hepv0 hajulukkona? Meillä muuten on tuo Wavin ILP:n sisäyksikön konsenssiveden viemäröinnissä ja ei ainakaan mitään hajuja ole tullut sen kautta viemäristä.

Että sen puoleen jos vedät hajulukosta eteenpäin ja laajennat vaikka 75mm putkeksi ja 30 asteen kulmalla nostat tuohon filmivaneriin ja sahaat putken levynpinnan mukaisesti ja silikonilla tiivistät. Eikai siihen mitään sihtiä tarvi sinänsä.
 
Viimeksi muokattu:

jmaja

Hyperaktiivi
Että sen puoleen jos vedät hajulukosta eteenpäin ja laajennat vaikka 75mm putkeksi ja 30 asteen kulmalla nostat tuohon filmivaneriin ja sahaat putken levynpinnan mukaisesti ja silikonilla tiivistät.
Hyvä ehdotus, mutta huomaan hölmöilleeni tuon tason teossa. Ko. kulmassa tasoa ei ole kuin sentin suikale ennen alla olevaa tukipalkkia. Olisi pitänyt tehdä uloke viemäröinnille. Nyt joutuu rakentelemaan jotain tason jatkeeksi.
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Tuo oikea matala lattiakaivo on aivan liian iso ko. paikkaan.

Wavin HepvO 32 olikin mielenkiintoinen löytö. Mitäs sen kulman jälkeen pitäisi laittaa? Jättää avoimeksi, pesualtaan pohjasihti, joku suppilo?

Ratkaiseeko tuo myös toisen ongelman eli kuinka saan pesukoneelle viemäriliitännän. Pesukone on tulossa paikkaan, jossa ei lähistöllä ole lattiakaivoa. Ainoa kohtuuetäisyydellä oleva viemäri on seinän toisella puolella oleva vessan pesuallas. Saisiko tuolla rakennettua laillisin systeemin poistokulmalle?

Ainakin 22mm kuparin saa Faluplastin osilla kiinni viemäriin. Sieltä löytyy kierreosia eli varmaan muunkin saa.

Edit: kuva liitetty
 

Liitteet

  • faluplast-kierreosat.jpg
    faluplast-kierreosat.jpg
    50,7 KB · Katsottu: 30

roots

Hyperaktiivi
Ainakin 22mm kuparin saa Faluplastin osilla kiinni viemäriin. Sieltä löytyy kierreosia eli varmaan muunkin saa.

Edit: kuva liitetty
Nämä olikin ihan hyviä osia...joskus olis tarvinnu mutta piti 'teherä itte' kun en tommosta löytäny. 32 putken sisään massalla kierreosa ja IV koneen kondenssiin kelpaa hyvin...
1634217434691.png
 

pelzi_

Vakionaama
Ihan jo Biltemasta saa 32mm-3/4" osan. Letku ja suppilo on kuitenkin yleensä oma valintani.

Jos ei ole varaajaa tms. varmasti koko ajan tiputtavaa veden lähdettä, laittaisin myös hajulukon itse tehtynä putkesta, niin korkean kuin mahtuu, niin se kestää todella paljon kauemmin kuivua kuin noi valmiit joissa on vettä muutama tippa.
 

roots

Hyperaktiivi
Hyvinkin voi olla (vai mahtaako ihan joka buljusta löytyä muuta kuin tukun kautta), mutta kun tuo Biltema tuossa mainittiin niin niiden ko. osa kiinnosti kun se on kuitenkin läpi tullut käveltyä eikä ole huomannut 32>3/4 nippaa.
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Juu, puolikkaan yhdistäjän nimeä en tiedä. Niinhän laitteissa yleensä on pykälää suositeltua putkikokoa isompi G-kierre, niin siihen sopii suoraan puolikkaalla yhdistäjällä se sopiva putki ja ei tule kuristusta. Puolikkaan yhdistäjän lähtö on sitten suoraan se suositeltu koko.

Nyt olisi itsellä etsinässä sama tuote 1" kokoon.... pitäisi saada levylämmönvaihdin kytkettyä. Löysin nämä. Vesimittarin yhdistäjä ei kelpaa koska siinä tiiviste on urassa ja pumpun yhdistäjä on kokoa 1 1/4. Onko tarjonta toisiaankin näin niukkaa?
 

janhunen

Jäsen
Miten tuohon MLP:n alla olevan levyn kulmalle saisi "kaivon", johon ohjaa kondenssivedet LTO:sta, kanavapatterista, MLP:stä ja varoventtiileistä? Tuossa nurkassa LTO:n alla on viemäri 45 asteen kulmassa (sekä seiniin että vaakatasoon nähden). Sinne pitäisi siis rakentaa. Tuon Y-haaran (tuuletus katolle 110) sivuhaaran alareuna on n. 10 cm MLP:n tasoa alempana. Taso on hieman kallistettu tuota nurkkaa kohti, jossa nyt sininen suojaputki + PEX. Ajatus oli, että mahdolliset vuotovedet tason päälle kerätään viemäriin. Tason alla olevassa kuopassa ei ole lattiakaivoa.

Pesualtaan hajulukko? Pesukonesuppilo? Putkikäyrillä tehty vesilukko? Jotenkin viritetty lattiakaivo?
Oisko sulla varaa nostaa sitä pumppua hieman ylöspäin, niin saisit oikean lattiakaivon kytkettyä siihen alle? Se on aika paljon mukavampi, jos joskus sattuu vahinko, kuin joku suppiloletkuliimamassahärdelli.
 

jmaja

Hyperaktiivi
Oisko sulla varaa nostaa sitä pumppua hieman ylöspäin, niin saisit oikean lattiakaivon kytkettyä siihen alle? Se on aika paljon mukavampi, jos joskus sattuu vahinko, kuin joku suppiloletkuliimamassahärdelli.
No ei ole. Mielummin toiseen suuntaan, mutta en kyllä viitsi raahata MLP:tä enää pois. MLP:n päälle tulee Vallox 250 MLV, joka on sisäkatossa kiinni ja välissä on vain 20 cm. Kaikki putkiliitokset tulee yläkautta, joten todella ahdasta on nytkin.
 

iqo

Vakionaama
Nyt olisi itsellä etsinässä sama tuote 1" kokoon.... pitäisi saada levylämmönvaihdin kytkettyä. Löysin nämä. Vesimittarin yhdistäjä ei kelpaa koska siinä tiiviste on urassa ja pumpun yhdistäjä on kokoa 1 1/4. Onko tarjonta toisiaankin näin niukkaa?
Minä laitoin aikanaan nämä levylämmönvaihtimen liittimiksi:
Varastosaldo vain näyttää tuolla punaista tällä hetkellä. Noissa oli kyllä vaikea saada hampulla ja kitillä tuota lieriökierteellistä lähtöä tiivistymään muihin putkiosiin. Se oli tosin ehkä vain minun putkimiehentaitojen huonoutta.

Toinen vaihtoehto voisi olla hanalla varustettu tuote täältä:
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Minä laitoin aikanaan nämä levylämmönvaihtimen liittimiksi:
Varastosaldo vain näyttää tuolla punaista tällä hetkellä. Noissa oli kyllä vaikea saada hampulla ja kitillä tuota lieriökierteellistä lähtöä tiivistymään muihin putkiosiin. Se oli tosin ehkä vain minun putkimiehentaitojen huonoutta.

Toinen vaihtoehto voisi olla hanalla varustettu tuote täältä:

Nämä ei tule itselle joten delegoin hankinnan eteenpäin. Onniselta saa kuulemma... viikon toimitusaika.
 

SON

Vakionaama
Yleistä
Luin tämänkin ketjun läpi ja todettua onko vuosien varrella tullut tehtyä putkitöitä väärin tai olisiko jotain opittavaa. Oppia ikä kaikki. Minulla on ollut kaasuhitsauslaitteet vuodesta 1970 alkaen, putkityökaluja hankittu vuosien varrella tarpeen mukaan. Sorvin ostin v 1981 ja siihen teriä jos minkälaisia ja kierreleukoja ja tappeja myöten. Näillä on pärjätty myös putkitöissä tarvittavissa ja työkoneiden erikoisnippeleissä eikä nuo aiemmin kirjoitetut jutut tuoneet mitään järisyttävän uutta.

Paljon on edellä puhuttu, laitetaanko putkikieteeseen pellavaa vai hamppua. Ainakin meillä päin vanhat putkimiehet puhuivat tappurasta ja muovinen oli hapia nauhaa. Olisi joku juttukin putkimiesten ja maalarien kahnauksista ylipursunneista tappuroista "karvoista" mutta kuitattakoon se että kossupullolla sai ihmeitä aikaan siihen maailman aikaan.

Muutakin
Meillä on katettu ulkouima- allas jonka vettä lämmitetään keväästä syksyyn aurinkokeräimillä. Kiinteistövalvonta ohjaa toimintaa ja piirissä on moottoriventtili joka alkoi neljän vuoden käytön jälkeen vuotamaan. Venttiili on 1 1/4" ja Satchwellin tekemä ja moottoriin ei käy kuin tuo venttiili.

Löytyykö keltään sopuhintaan tuollaista kuvan venttiiliä? Uutta en osta enkä selvittänytkään siillä tiedän jo etukäteen että kallis on enkä tiedä mistä saakaan.

Jos ei löydy niin ajattelin purkaa venttiilin ja sorvata siihen uuden keilan joko prossista tai RST:sta. Kuvassa näkyy mistä vuoto johtuu.
 

Liitteet

  • IMG_1448.JPG
    IMG_1448.JPG
    215,4 KB · Katsottu: 57
  • IMG_1449.JPG
    IMG_1449.JPG
    102,2 KB · Katsottu: 57
Viimeksi muokattu:
Pitäisi tehdä pieni muutos juotettuihin kupariputkiin. Koskaan en ole putkia juottanut, mutta muita kaasujuotoksia kyllä ja sähköpuolen juotoksia tietenkin. Käsittääkseni putkien juottaminenkaan ei niin tolkuttoman vaikeaa ole. Ohjeita on toki luettu paljon ja ohjevideoita katsottu.

Tavallisesta juotoksesta siis kyse, kun ei ole kovajuottoon riittävää kuumennusmahdollisuutta. Bauhausista näyttääkin saavan juotteen ja juoksutteen.

Onko tuossa jotain sudenkuoppia mitä pitäisi ottaa huomioon? Itseäni arveluttaa se, että juoksute näyttää olevan melkoista myrkkyä, mutta sitä joutuu väkisinkin käyttövesiputken sisään.
 

pelzi_

Vakionaama
Kyllä se juoksute sieltä liukenee huuhtelussa pois, ulkoa se pitää pestä ettei syö pintaa rumaksi.

Pehmeäjuotos vaatii kaksi asiaa, puhtautta ja hyvää tiivistä sovitusta. Eli sisä- ja ulkopuoli on harjattava tai muuten putsattava oksideista juuri ennen juotosta ja vain hyvin sopivat kapillaariosat onnistuu.

Muuten se on aika idioottivarmaa hommaa kun ei ylikuumenna.

Fosculla sitten likaiset ja ei-sopivatkin osat onnistuu.
 
Paljonko se vaatii huuhtelua? Kyseessä on lämminvesivaraajan syöttö, joten sen tilavuuden verran kai pitäisi ainakin juoksuttaa. Ehkä enemmänkin.
 
Ylös Bottom