PILP Nibe F470 + FH35, 110m2 Uusimaa

Tulihäntä

Vakionaama
Pääkaupunkiseudulla puurunkoinen ja puuverhoiltu paritalonpuolikas. Valmistunut 11/2017 ja sisäänmuutto oli 12/2017. Virallinen energialuokka C ja ET-luku 153. Lämmintä pinta-alaa 110m2 ja vesikiertoinen lattialämmitys. Vapaat kierrot (KPH, S, WC) ovat omalla jakotukilla. Lämmitysjärjestelmänä Nibe F470 ja uplink on käytössä. Olohuone on nykyaikaisesti korkeaa tilaa, joten kuutioita on hieman normaalia enemmän. Kaikki ikkunat ovat myös huomattavasti normaalia suuremmat, mutta toisaalta nykypykälät täyttävät.

Taloudessa on kaksi aikuista ja kaksi tarhaikäistä lasta. Eli pyykkärit ja tiskarit pyörivät useamman kerran viikossa. Kaikki kodinkoneet ovat uusia ja nykyaikaisia. Ainoastaan viinikaappi on B-energialuokalla. Valaistus on kauttaaltaan led-tekniikalla. Kiuas Harvia 7kw ja sähköllä. Nyt jälkikäteen mietittynä puukiuas olisi ollut järkevämpi, mutta se olisi vaatinut pieniä muutoksia saunaan ja rakenteisiin.

Takkana on noin 900kg painava varaava Nordpeis Salzburg C. Valmistajan ilmoittama teho 3,6kW/54,6kWh. Takassa poltetaan pelkästään oman metsän rutikuivaa koivuhalkoa (niitä kuuluisia ilmaisia puita). Täysi n. 55kWh lämpöteho saadaan suurimmalla sallitulla 15kg vuorokautisella puumäärällä. Takan varauskyky ei ole kovin pitkä melko pienestä massasta johtuen. Tämä olisi pitänyt ottaa paremmin huomioon taloa suunniteltaessa. Täten viikonloppuisin takassa aika usein palaa aamulla ja illalla puolikkaat määrät. Arkena vain iltaisin yksi isompi.

4/2018 asennettu olohuoneen takaseinälle Mitsubishi FH35 ja melcloud. Sisäyksikkö on sijoitettu siten, että puhallus suuntautuu takan ohi eteiseen ja kahteen pienempään makuuhuoneeseen. Täten ilmavirta vie lämpöä mukanaan myös makuuhuoneisiin ja kaikkien huoneiden lämpötilat pysyvät tasaisempina. Aiemmin olohuoneen ja kahden eteisen vieressä olevan makuuhuoneen lämpötilaero saattoi olla 2-3C. Suurimman osan lämmityskauden ajasta Mitsu lähinnä kierrättää ilmaa. Samalla tuli myös Nibeen ja Mitsuun tuli omat OWL intuition mittarit. Tästä syystä Tammi-Maaliskuulta ei ole kuin kokonaiskulutus.

Alkuvuosi meni ehkäpä säätöjä hieman haeskellessa ja ilmanvaihtoa säädeltiin kahteen eri otteeseen. Alunperin Nibe oli tutuissa tehdasasetuksissa ja sähköä meni aikalailla kiitettävästi.
Tällä hetkellä omat laskelmat näyttää, että tämä vuosi mennään piirun verran alle 9000kwh vuosikulutuksella. Aikalailla innolla odottelen millainen talvi ja ensi vuosi tulee.
Sieppaa 18-12.JPG
Sieppaa 12-19.JPG
2020.JPG
 
Viimeksi muokattu:

Tulihäntä

Vakionaama
Vs: PILP Nibe F470 + FH35, 110m2 Uusimaa

Lokakuu alkaa olla lopuillaan ja tähän mennessä on mennyt 430kwh. Eli melko suurella todennäköisyydellä päästään tämä kuu alle 500kwh. Mitään suurempia virityksiä ja säätöjä ei ole tarvinnut tehdä. Lähinnä ilp on saanut aamuyöstä jauhaa lisää lämpöä asuintiloihin ja nibe ei lämmitä kuin tuloilman, kosteiden tilojen lattiat ja käyttöveden. Näihin riittää tällä hetkellä kompressorin tuotto mainiosti. Viime yönä vastukset kävivät pari kertaa jelppimässä, mutta muuten ovat pysyneet aika kiitollisesti kurissa. Käyttösähkössä mennään edelleen keskiarvolla 4,5kwh/vrk.
 

Tulihäntä

Vakionaama
Vs: PILP Nibe F470 + FH35, 110m2 Uusimaa

Lokakuu 488kwh, josta Nibe 320kwh, ilp 54kwh ja käyttösähkö 113kwh. Lämmitystarveluku 297.
Oma vuosikulutusarvio lähenee aika voimakkaasti 8500kwh, ellei nyt loppuvuosi tuo mitään suuria yllätyksiä.
Muokkasin samalla hieman aloituspostausta helpommin luettavaksi.
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: PILP Nibe F470 + FH35, 110m2 Uusimaa

Tulihäntä sanoi:
Lokakuu alkaa olla lopuillaan ja tähän mennessä on mennyt 430kwh. Eli melko suurella todennäköisyydellä päästään tämä kuu alle 500kwh. Mitään suurempia virityksiä ja säätöjä ei ole tarvinnut tehdä. Lähinnä ilp on saanut aamuyöstä jauhaa lisää lämpöä asuintiloihin ja nibe ei lämmitä kuin tuloilman, kosteiden tilojen lattiat ja käyttöveden. Näihin riittää tällä hetkellä kompressorin tuotto mainiosti. Viime yönä vastukset kävivät pari kertaa jelppimässä, mutta muuten ovat pysyneet aika kiitollisesti kurissa. Käyttösähkössä mennään edelleen keskiarvolla 4,5kwh/vrk.

Käyttösähkön osuus on kyllä pieni. Meillä menee 24 kWh/vrk. 5 vuotta sitten meni 16 kWh/vrk... pitäis taas monitoroida minne se sähkö oikein karkaa.... uusi, serveri, arkkupakastin jne.
 

Tulihäntä

Vakionaama
Vs: PILP Nibe F470 + FH35, 110m2 Uusimaa

Meneekö teillä LTO loggerin kautta vai käyttösähköön? Edellisessä kaukolämmössä olevassa asunnossa LTO oli suurin sähkön kuluttaja. Nyt tietty LTO kulutus on Niben luvuissa.

Periaatteessa meillä ei nyt hirveästi käyttösähköä edes voi mennä, koska esimerkiksi lasten ruokailut ovat pääosin päiväkodissa. Lapset syövät arkisin kotona vain lämpimän päivällisen ja iltapalan. Ruokaa tehdään yleensä useammaksi päiväksi kerrallaan. Aikuiset taas syövät lounaan töissä lounasedulla ja illalla sitten jotain pientä mikä ei välttämättä tarvitse edes lämmittämistä. Kuivausrumpua ei ihan hirveästi käytetä (vaikka onkin pumpullinen), koska kesällä pyykki kuivuu yleensä ulkona ja talvella taas takan edessä. Muuten sitten kaikki valaistus on ledeillä, kaikki kodinkoneet uusia ja autotkin lämpenee webastoilla.
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: PILP Nibe F470 + FH35, 110m2 Uusimaa

Meneekö teillä LTO loggerin kautta vai käyttösähköön? Edellisessä kaukolämmössä olevassa asunnossa LTO oli suurin sähkön kuluttaja. Nyt tietty LTO kulutus on Niben luvuissa.

Periaatteessa meillä ei nyt hirveästi käyttösähköä edes voi mennä, koska esimerkiksi lasten ruokailut ovat pääosin päiväkodissa. Lapset syövät arkisin kotona vain lämpimän päivällisen ja iltapalan. Ruokaa tehdään yleensä useammaksi päiväksi kerrallaan. Aikuiset taas syövät lounaan töissä lounasedulla ja illalla sitten jotain pientä mikä ei välttämättä tarvitse edes lämmittämistä. Kuivausrumpua ei ihan hirveästi käytetä (vaikka onkin pumpullinen), koska kesällä pyykki kuivuu yleensä ulkona ja talvella taas takan edessä. Muuten sitten kaikki valaistus on ledeillä, kaikki kodinkoneet uusia ja autotkin lämpenee webastoilla.

Nyt on oma mittari LTO..le... II asetuksella jotain 70W ja I asetuksella 25W. Tosta tulee max 1,6 kWh/vrk. Toi kakkosasetu on todenäköisesti liikaa. Täytys se iv-mittari hankkia.

Mutta meillä ei mitään toivoa päästä noihin lukemiin, ei mitenkään. Katsoin että serveri vie lepotilassa 50W ja pari pakastinta, useampi tietokone.
 

Tulihäntä

Vakionaama
Meillä ei pöytäkoneita ole ainuttakaan. Pari tablettia ja pari firman läppäriä. Läppäreitäkään ei oikeastaan edes käytetä kotona. Kait se pieni kulutus sitten tulee uusista kodinkoneista, valaistuksesta, nykyaikaisista telkkareista, jne. Kuivausrumpu meillä on, mutta ei sitä käytetä varmaankaan kuin pari kertaa kuussa.

Vertasin huvikseni käyttösähkön kulutusta aiempaan -12 valmistuneeseen kerrostaloon jossa asuimme 6 vuotta sitten (eli asunto oli silloin uusi kun muutettiin) ja käyttösähköä meni tuolloin noin 200kwh/kk. Kerrostalo lämpesi muuten maalämmöllä ja lämmin käyttövesi oli aina iltaisin loppu :D Tämän jälkeisestä kaukolämmössä olleesta asunnosta vastaavaa dataa ei ole enää jäljellä. En sähkölaskuihin ole aiemmin edes kiinnittänyt mitään huomiota kun ne ovat olleet melko mitättömiä.
 

Tulihäntä

Vakionaama
Marraskuu 2018 kokonaiskulutus 569kwh, josta Nibe 389kwh ja tästä lisäystä 12kwh. Mitsu vei 59kwh ja käyttösähkö 120kwh. Koivua paloi noin 1pm3. Mitsu käy ajastuksella ja käynnistyy illalla klo 18 tuuletuksella. Yöllä kolmelta siirtyy lämmitykselle 23 pyynnillä ja sammuu klo 8 aamulla. Viikonloppuisin yön lämmitystä on pidennetty klo 10 asti. Aika paljon tuo on käynyt pätkää.

Mitsu kävi lämmityksellä 20% ja tuuletuksella 24% ajasta. Loput 46% ajasta laite oli sammutettuna.

Ainoastaan kosteuden tilojen ja eteisen laattalattiassa on kierrot päällä. Käyrä oli lähes koko ajan 2+1. Olohuoneen isoon lattiaan on välillä laittanut kierron päiväksi päälle jos varaaja on näyttänyt aamulla olevan täynnä. Kompressori on siten saanut työskennellä koko päivän ja varata lämpöä laattaan.
 

Tulihäntä

Vakionaama
Joulukuu karkeasti puolivälissä ja tähän mennessä 330kwh. Jos sama linja jatkuu ja koko joulukuu olisi 660kwh, niin mentäisiin rimaa hipoen alle 8000kwh. Tällä hetkellä tämän kuun arvio on 704kwh, joten hieman saisi ehkä pihistellä tuohon tavoitteeseen.

Nibestä joutuu tällä hetkellä ottamaan vastukset käyttöön -6C lukemissa. Käyttövettä tuntuu menevän sen verran, että varaajan lämmöt laskee ja varaaja ei ehdi lämmetä yön aikana pelkällä kompressorilla. Kämppä kyllä pysyy näillä säädöillä hyvin lämpimänä pelkällä kompressorilla.
 

Tulihäntä

Vakionaama
Tänään oli se päivä kun 8000kwh meni rikki. Alkuillasta elohopea kävi -14C ja Nibe kävi aika reilusti vastuksilla. Muutaman asteen pikkupakkanen on vielä ihan OK Nibelle, mutta kovempi ja vähän pidempään kestävä pakkanen näkyy kyllä kulutuksissa aika reilusti. Rajasin vastukset syksyllä 2kw tehoon ja edes tänään ei kaivanut suurempia tehoja käyttöön. Varaaja palautuu kyllä suihkun jälkeen, mutta hitaasti. Käytännössä nyt joulun pyhiksi nostin käyttöveden lämpötilaa hieman ylemmäs, niin vettä riittää hieman isommalle porukalle. Muutoin Nibe on öisin käyttänyt muutaman kwh:n buustaukseen.
 

Mikki

Hyperaktiivi
On teillä kyllä pieni kulutus talossa. Käyttösähkö etenkin.

Ei mene kyllä rahhoo lämmittelyihin ja hupisähköihin.
 

Tulihäntä

Vakionaama
Lapset on 3v, niin eipä sitä pleikkarit ja pöytäkoneet jauha 24/7. Molemmilla on töissä lounasetu, niin ruokaa tehdään parin päivän välein vähän enemmän. Mittailinkohan kesällä, että talon tyhjäkäynti oli luokkaa 250w/h.
 

Kalikka

Jäsen
Tyhjäkäynnin lukema näyttää kyllä järkevältä. Meidän heinäkuun alin poissaolopäiväkulutus oli 4,87 kWh, eli 203 W. Tuo oli loma-asetuksella ilman käyttövettä, eli vain jääkaappi ja pakastin F470:n lisäksi pyörimässä. Kierto oli märkätiloissa edelleen päällä (25ºC -2 astetta), mutta tuskinpa lämmitti.
 

Tulihäntä

Vakionaama
Joulukuussa meni 812kwh ja tästä Nibe vei 561kwh (sis. vastuksien osuus 126kwh), ILP 110kwh ja käyttösähköä meni 141kwh. Mitsu kävi koko ajasta 55% lämmityksellä, tuuletuksella 30% ja sammutettuna 15%. Käytännössä en pitänyt enää ajastusta päällä, vaan mitsu oli lämmityksellä, +21C pyynnillä ja kävi pätkää. Halkoja meni se perinteinen 1pm3.

Vuosi päättyi täten kokonaiskulutukseen 8149kwh. Vettä meni koko vuotena 128m3.
 
Viimeksi muokattu:

Bati

Aktiivinen jäsen
  1. Tammikuu - 967 kwh - 610
  2. Helmikuu - 1009 kwh - 691
  3. Maaliskuu - 910 kwh - 663
  4. Huhtikuu - 579 kwh - 381
  5. Toukokuu - 486 kwh - 47
  6. Kesäkuu - 311 kwh - 16
  7. Heinäkuu - 230 kwh - 0
  8. Elokuu - 230 kwh - 0
  9. Syyskuu - 320 kwh - 92
  10. Lokakuu - 472 kwh - 311
  11. Marraskuu - 581 kwh - 419
  12. Joulukuu - 803 kwh - 569
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  1. Tammikuu - 967 kwh - 610
  2. Helmikuu - 1009 kwh - 691
  3. Maaliskuu - 910 kwh - 663
  4. Huhtikuu - 579 kwh - 381
  5. Toukokuu - 486 kwh - 47
  6. Kesäkuu - 311 kwh - 16
  7. Heinäkuu - 230 kwh - 0
  8. Elokuu - 230 kwh - 0
  9. Syyskuu - 320 kwh - 92
  10. Lokakuu - 472 kwh - 311
  11. Marraskuu - 581 kwh - 419
  12. Joulukuu - 803 kwh - 569

Käyttösähkön osuus on ainakin pieni. Ton mukaan PILP imisi talvella max reilut 700 kWh. Tosta tulisi reilut 23 kWh per päivä mikä viittaa takan käyttöön? Olisko lisäksi puusauna? Mutta mukavan pientä kulutus on.
 

Bati

Aktiivinen jäsen
Käyttösähkön osuus on ainakin pieni. Ton mukaan PILP imisi talvella max reilut 700 kWh. Tosta tulisi reilut 23 kWh per päivä mikä viittaa takan käyttöön? Olisko lisäksi puusauna? Mutta mukavan pientä kulutus on.

Takka lämpee joka päivä ilmasilla puilla, jos työtä ei lasketa :D Siis jos kelit on 0 tuntumassa. Puusauna löytyy, mutta se lämpee max. 2 kertaa viikossa, jos silloinkaan. Mutta hyvin kämppä lämpee jos molemmissa valkea.

Käyttösähkö arkisin todella pientä. Viikonloppuisin sitten hieman enemmän. Tosiaan noista lukemista marras ja joulukuussa varastossa oli vielä ilmankuivain mallia tälläinen -> https://www.taloon.com/kosteudenpoistaja-woods-ds28f/WDSDS28F/dp

Se piti lämmön n. 10 asteessa. Arvioni mukaan se vei sähköä 4kw päivässä.
 

Tulihäntä

Vakionaama
  1. Tammikuu - 967 kwh - 610
  2. Helmikuu - 1009 kwh - 691
  3. Maaliskuu - 910 kwh - 663
  4. Huhtikuu - 579 kwh - 381
  5. Toukokuu - 486 kwh - 47
  6. Kesäkuu - 311 kwh - 16
  7. Heinäkuu - 230 kwh - 0
  8. Elokuu - 230 kwh - 0
  9. Syyskuu - 320 kwh - 92
  10. Lokakuu - 472 kwh - 311
  11. Marraskuu - 581 kwh - 419
  12. Joulukuu - 803 kwh - 569
Aika tasoihin näyttäisi loppuvuosi menneen. Saa nähdä miltä tämä vuosi sitten alkaa näyttää kun Nibe alkaa olla hiljalleen vähän paremmissa säädöissä. Periaatteessa hyvän takan kanssa ei välttämättä ilppiä tarvitse jos jaksaa puurallia harrastaa. Jää sitten ne kesän jäähdyttelytkin tekemättä
 

Tulihäntä

Vakionaama
Maanantaina ja tiistaina oli aika reipas pakkanen ja Nibe sai käydä aika runsaasti vastuksilla. Myös takka sai puuta ja pääsipä ilppikin töihin. Carunan seurannan mukaan maanantaina meni 42kwh ja keskiulkolämpötila oli -20,8C. Tiistaina yöllä ja aamulla lämpötila kävi huipussaan -28C ja koko päivän keskilämpötila oli lähes sama kuin maanantaina, -20,2C. Tiistain kulutus oli 63kwh, josta Nibe otti 46kwh (lisäystä 31kwh) ja ilp 16kwh. Nibe oli koko ajan vastukset rajattuna 2kw ja se näytti myös riittävän tuloilman lämmitykseen ja käyttöveden tekemiseen. Tosin vastus helottikin taukoamatta puolestayöstä aina pitkälle aamupäivään. Käytännössä ilp sai tehdä asunnon lämmittämisen, koska lattiakierrot (pl kosteat tilat) ei edelleenkään ole päällä. FH35 ei kyykännyt ja lämpöä riitti. Saaviin ei vain kertynyt puolta litraa enempää jäätä, joten tiedä sitten millä copilla tuo lämpö on tehty.

Tiistain luvuista olisi ehkä siivun saanut pois lämmittämällä takkaa myös aamulla, mutta kukaan ei ollut kotona. Mitään varsinaisia säätöjä en tehnyt. Tuloilmaa kävin maanantaina nostamassa kahdeksanneskierroksen ja käyrä piti lopuista huolen. Tuloilma Nibeltä oli koko ajan 14-16C. Eli sisällä tuloilmaventtiilillä 15-17C.
 

Liitteet

  • 0C6E971F-FC57-41EB-B57A-1302A5AC0031.png
    0C6E971F-FC57-41EB-B57A-1302A5AC0031.png
    214,8 KB · Katsottu: 281
  • 8CDC9751-9387-46D3-90C8-7D3EA1186669.png
    8CDC9751-9387-46D3-90C8-7D3EA1186669.png
    59,6 KB · Katsottu: 400

samza

Aktiivinen jäsen
Vähällä menee, mutta ei teillä sitten käyttösähköä mene ollenkaan? Em päivälle jää päissäänlaskettuna 1kw?
 
Viimeksi muokattu:

Jamo70

Aktiivinen jäsen
Tuota sun dataa kun katson, niin se poikkeaa todella suuresti omastani.
Eli sulla on tuota käyttöveden täytön lämpötilan putoamista huomattavasti rajummin ja enemmän kuin meikäläisen laitteessa. Mulla on aina pudonnut käyttöveden täyttö todella hitaasti ja menoveden lämpötila putoaa ja putoaa alle lasketun. Pitäisikö Niben siis ottaa sitä lämmintä vettä lattioiden kiertoon tuosta käyttöveden täytöstä?
Jos näin pitäisi olla, niin tuntuu ettei tuo meidän laite tee niin ja se yrittää vain pitää lämmitysvettä pelkällä kompuralla, onnistumatta siinä kovemmilla pakkasilla.
Eli edelleenkin mietityttää, että onko tuossa meidän Nibessä jotain häikkää? Sillä pärjää varsin hyvin pienemmillä pakkasilla tasan niin kauan, kun menoveden pyynnit pysyy max 28 asteessa. Kun pyynti nousee 30 tasolle tai yli, niin sitten kyykkää, vaikka pääasiallisesti on lämmitettävänä ainoastaan märkätilat ja käyttövesi.
Kompressorin anturikin jää pakkasilla yleensä aina alle 40 asteen ja sulla menee sen yli kovemmillakin pakkasilla.
 

vwg4

Aktiivinen jäsen
Eikös käyttöveden täyttö ole sama kuin säiliön alaosan lämpö, joka taas on sama kuin lämmitysvesi säiliö lämpö?

Onko tässä erona kuitenkin se että Jamo:lla vesi kiertää isommassa osassa lattiaa, vaikkakin shuntattuna.
 

Jamo70

Aktiivinen jäsen
Eikös käyttöveden täyttö ole sama kuin säiliön alaosan lämpö, joka taas on sama kuin lämmitysvesi säiliö lämpö?

Onko tässä erona kuitenkin se että Jamo:lla vesi kiertää isommassa osassa lattiaa, vaikkakin shuntattuna.

Eikö silloin sen säiliön alaosan lämmönkin pitäisi laskea nopeammin?
 

burmanm

Vakionaama
Pitäisikö Niben siis ottaa sitä lämmintä vettä lattioiden kiertoon tuosta käyttöveden täytöstä?

Ei, se ottaa sitä hieman alempaa (sähkövastuksen kohdalta). Käyttöveden täyttö on korkeammalla, siinä manttelin alaosaa hieman ylempänä. Se jäähtyy nopeammin jos kierto lattiassa on nopeampi.
 

Tulihäntä

Vakionaama
Osin tuo täytön heiluminen ja sahaaminen selittyy sillä, että alkuillasta meillä käytetään melko paljon vettä. Ja nimenomaan pieninä määrinä useita kertoja. Eli ruuanlaittoa ja pannut, jne, tiskataan käsin juoksevan veden alla. Toisekseen nyt kovalla pakkasella huomasin tuon täytön vajumisen. En oikein itsekään ymmärrä mistä se ihan oikeasti johtuu. Nibe sahasi käyttövettä melkein koko yön kun oli kova pakkanen. Silti menovesi oli linjassa laskennallisen kanssa ja mitään dramaattista ei tapahtunut. Ihmettelin hieman itsekin miten hyvin 2kw vastus riitti.
 

Tulihäntä

Vakionaama
Tammikuussa oli hieman pakkasiakin ja lämmitystarveluku oli sama kuin 2018 helmikuussa. Jotain positiivista on tapahtunut kun kulutus oli kuitenkin noin 30% pienempi. kokonaiskulutus 967kwh, josta Nibe 715kwh ja tästä lisäystä 241kwh. Mitsu vei 121kwh ja käyttösähkö 131kwh. Vettä meni hieman vajaa 10m3 ja puuta noin 1,3pm3. Mitsu kävi 80% ajasta lämmityksellä ja 15 tuuletuksella. Tämä on itse asiassa hieman hämäävä, koska nähtävästi FH raportoi melcloudiin ainoastaan käytettävän moodin. Ei realistisesti tehtyä työtä. Eli jos laite on katkolla ja puhaltelee vain ilmaa, näkyy se silti lämmityksenä.
 

Tulihäntä

Vakionaama
Helmikuu oli poikkeuksellisen lämmin. Muutama normaali pakkaspäivä mahtui mukaan, mutta muuten sai melko lailla mennä pelkällä kompressorilla ja satunnaisesti Nibe joutui lisäilemään vastuksilla. Kuukauden kokonaiskulutus oli 682kwh, josta Nibe otti 474kwh (lisäystä 63kwh), mitsu 101kwh ja käyttösähköä meni 106kwh. Mitsu kävi lämmityksellä 77% ja oli sammutettuna 23%. Puita meni pyöreästi 0,5pm3. Lämmitystarveluku oli 490. Mitään säätöjä ei tarvinnut taaskaan tehdä. Tuloilmaruuvi on karkeasti kierroksen auki ja käyrä 2+1.
 

perti16

Aktiivinen jäsen
On kyllä kovia lukuja!
Täällä kesällä menee sähköä noin 400-500kWh ilman Panaa, mutta nyt helmikuussa meni 1100 kWh. Panalle lykätään niin paljon kuormaa kuin jalat antaa myöden. Varaavaa takkaa lämmitellään vain yli 10 asteen pakkasilla ja tunnelmaa varten. Pana ja Niben säädöt laskenut samalla lämmitystarveluvulla oleviin aikaisempiin kuukausiin ennen ILP hankintaa 1300kWh -->1100kWh (helmikuu).
 

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Tulihännän 106 kWh/kk käyttösähkö on varmaan foorumin pohjat. Meillä pelkästään jääkaappi ja pakastin vie jo puolet tuosta.
 

Tulihäntä

Vakionaama
Tulihännän 106 kWh/kk käyttösähkö on varmaan foorumin pohjat. Meillä pelkästään jääkaappi ja pakastin vie jo puolet tuosta.
Tuskin. Kyllä viime toukokuussa meni hieman vähemmän.

Kannattaa varmaan vaihtaa jääkaappi ja pakastin uudempaan jos ne noin paljon kuussa horii. Nykyaikainen täyskorkea jääkaappi vie noin 110kwh/v, eli 9kwh/kk. Pakastin vastaavasti 220kwh/v ja 18kwh/kk.
 

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Tuskin. Kyllä viime toukokuussa meni hieman vähemmän.

Kannattaa varmaan vaihtaa jääkaappi ja pakastin uudempaan jos ne noin paljon kuussa horii. Nykyaikainen täyskorkea jääkaappi vie noin 110kwh/v, eli 9kwh/kk. Pakastin vastaavasti 220kwh/v ja 18kwh/kk.
Ai kannattaa vai?
Vaikka meillä on 10 vuotta vanhat (Miele) niin en raaski niistä luopua 30W/kk säästön tähden ennenkuin ne nyrjähtää. Myyntiesitteissä uudet menee kyllä pienellä, tuppaa vaan tulemaan erilaisia mittaustuloksia perhe-elämässä.
 

Tulihäntä

Vakionaama
Myyntiesitteissä uudet menee kyllä pienellä, tuppaa vaan tulemaan erilaisia mittaustuloksia perhe-elämässä.

Tässä on tehty kaksi viikkoa tutkimusta normaalissa perheympäristössä. Laitteina AEG A++/A+. Kaapisto on takaa ylhäältä auki, eli yläkaappi ei ole täyssyvä. Molempien takana on lisäksi lähemmäs 10cm tyhjää hengitystilaa. Mittarina clasun 36-2897 ja joku no-name mittari. Käytin mittareita viikon ristiin ja aika samaa ne näytti. Jääkaappi kuluttaa keskimäärin 290w/vrk. Eli sen 9kwh/kk. Pakastin kuluttaa keskimäärin 920w/vrk, eli noin 29kwh/kk. Valitettavasti minulla ei ole näiden laitteiden myyntiesitteitä, joten en osaa sanoa paljonko tämän testin tulokset heittää niistä myyntiesitteen luvuista.
 

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Tässä on tehty kaksi viikkoa tutkimusta normaalissa perheympäristössä. Laitteina AEG A++/A+. Kaapisto on takaa ylhäältä auki, eli yläkaappi ei ole täyssyvä. Molempien takana on lisäksi lähemmäs 10cm tyhjää hengitystilaa. Mittarina clasun 36-2897 ja joku no-name mittari. Käytin mittareita viikon ristiin ja aika samaa ne näytti. Jääkaappi kuluttaa keskimäärin 290w/vrk. Eli sen 9kwh/kk. Pakastin kuluttaa keskimäärin 920w/vrk, eli noin 29kwh/kk. Valitettavasti minulla ei ole näiden laitteiden myyntiesitteitä, joten en osaa sanoa paljonko tämän testin tulokset heittää niistä myyntiesitteen luvuista.
Pakastin kuluttaa liki saman kuin omani. Pitääpä mitata jääkaapin kulutusta, sen ovea renkutetaan niin paljon että epäilen sen vievän enemmän kuin pakastin.
 

Tulihäntä

Vakionaama
Maaliskuu lusittu ja ei mitään erityisen suurta uutta. Kokonaiskulutus 752kwh, josta Nibe 582kwh, FH35 60kwh ja käyttösähkö 110kwh.
Polttopuita meni lopulta todella vähän. Ehkä noin 0,3pm3 ja siitäkin suurin osa alkukuusta kun oli pakkasiakin. Suurin päiväkulutus oli 37,8kwh ja pienin 15,8kwh. Ohessa vielä päiväjakauma Carunan sivuilta.
3-19.JPG
 

Tulihäntä

Vakionaama
Huhtikuu tuli ja meni. Kokonaiskulutus 547kwh, joka on 80kwh vähemmän kuin viime vuonna. Tästä Nibelle meni 420kwh ja lisäystä 27kwh. Mitsu 15kwh ja käyttösähköä 111kwh. Kuukauden suurin päiväkulutus 35,18kwh ja pienin 10,94kwh. Puita ei tullut poltettua kuin muutama pesällinen alkukuusta.
huhti19_2.JPG
 
Viimeksi muokattu:
Ylös Bottom