Power World R290 22Kw, 3m2 varaaja ja 275m2 talo- Käytännön kokemuksia

Markush

Jäsen
Laittelen tähän vähän käytännön kokemuksia nyt tästä ensimmäisestä kunnon lämmityskaudesta. Ei ole asennettu niitä pollucomia, tai edes koneen omaa sähkömittausta niin en sitten laita tuonne kokemusten puolelle. Nämä tulokset siis perustuvat käytännnön kokemuksiin, ja "sinne päin"- laskelmiin.

Tänään 18.9.-23, oli aamulla ensimmäisen kerran vähän kylmä, joten on tullu aika pistää VILP käyntiin. Odottelin 10 asti, sillä pörssisähkön hinta oli jostain syystä aamulla aika kova, ja nyt päivällä taas ihan halapaa... Vesi oli käynnistyksen aikaan tasan 20 varaajassa. kolme eri mittaria oli tästä samaa mieltä.. Eli VILPIN mittari, säiliön oma analoginen mittari, ja kolmas digitaalinen joka on tuossa säiliössä vielä kiinni varoiksi.

Sähkön kulutusta voin monitoroida koko talon kulutusmittarista, joka on ihan tarkka Shelly.

-Asetin tavoitteeksi 35 astetta. Näin saadaan sitten 1,16kw/kuutio/aste/tunti-kaavalla että tarvitaan energiaa 52Kwh, että tuo määrä vettä lämpiää tuon 15 astetta.
-Lättäsin patteriekierron myös käyntiin, ja talossa oli 19 kun homma lähti liikkeelle
-Ulkolämpötila 10 astetta
-Tavoite saavutettiin 2,5h käynnistyksen jälkeen, eli aika lähellä nimellistehoa mentiin.
-Laite vei sähköä tämän ajan vähän vajaa 6kwh tunnissa, eli jotain 14-15Kwh, joten COP jäisi sitten kai 3.5-3.7 kohdille, kun ulkolämpö on 10 astetta.

Talokin lämpeni 21.7 asti tässä heti kun saatiin pattereihin vähän lämpöä. Nyt kyllä puolelta päivin jo aurinkokin auttaa.

Nyt jää VILP päälle sitten ja katsellaan miten homma pelaa. Laitan varmaan lämmityksen nyt seurailemaan ulkolämpötilaa käyrällä.
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
- .... eli aika lähellä nimellistehoa mentiin.
-Laite vei sähköä tämän ajan vähän vajaa 6kwh tunnissa, eli jotain 14-15Kwh, joten COP jäisi sitten kai 3.5-3.7 kohdille, kun ulkolämpö on 10 astetta.

Hurja on tuo ottoteho. Jos hyökkyyttää noinkin lämpimässä täysillä, hyötysuhde osaa kärsiä kovastikin. 2 kW ottoteholla voisi COP olla hyvinkin jo lähempänä viittä. Talvella kun teho on muutenkin pienempi, täysillä käyttäminen ei ole yhtä turmiollista kuin lämpimissä olosuhteissa mutta luultavasti paras tulos saavutetaan silloinkin osateholla.
 

repomies

Hyperaktiivi
Hurja on tuo ottoteho. Jos hyökkyyttää noinkin lämpimässä täysillä, hyötysuhde osaa kärsiä kovastikin. 2 kW ottoteholla voisi COP olla hyvinkin jo lähempänä viittä. Talvella kun teho on muutenkin pienempi, täysillä käyttäminen ei ole yhtä turmiollista kuin lämpimissä olosuhteissa mutta luultavasti paras tulos saavutetaan silloinkin osateholla.
Varmaan tuo vähän vähemmän ottaisi, jos lämmittäisi jatkuvasti ja kaikki asetukset olisi optimoitu. Aika hyvät tehot mielestäni, sinänsä mielenkiintoinen testi.
 

Markush

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Kun saadaan lisää säätäjiä verkostoon niin opitaan miten tämä pitää säätää. Nyt seurailen eri olosuhteissa tuon käyttäytymistä tässä tämän talven. Siinä olisi se silent mode, jonka varmaan nyt lääpäisen takaisin päälle. Se rajoittaa tehoa kyllä jonkun verran. Mutta ei tämä pata ehkä edes osaa millään 2kw ajaa? En tiedä mikä on alaraja.
 

r290

Aktiivinen jäsen
Kun saadaan lisää säätäjiä verkostoon niin opitaan miten tämä pitää säätää. Nyt seurailen eri olosuhteissa tuon käyttäytymistä tässä tämän talven. Siinä olisi se silent mode, jonka varmaan nyt lääpäisen takaisin päälle. Se rajoittaa tehoa kyllä jonkun verran. Mutta ei tämä pata ehkä edes osaa millään 2kw ajaa? En tiedä mikä on alaraja.

Tuo hiljainen tila on keski-euroopassa suorastaan must jopa lainsäädännöllisesti.
LG brosyroi sitä oheisesti:

1695112594355.png


Odotan mielenkiinnolla testaustasi isolla koneellasi!

PW antaa ajettaessa @+7C:ssa oheisella normilla @+30/35C =>otto 2,76kW/ COP 4,63.
Woipi miettiä,milläkö asetuksella laitetta on Euroopassa testailtu!

1695112219617.png
 

Markush

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
VILP laitteelle ei viissiin ole kovin mieleen sellaiset rupemat, joissa suuren vesimassan lämpöä nostetaan kerralla noin paljon. Normaalistihan tehdään vain joidenkin asteiden korjauksia aina kerrallaan. Minusta keväällä kun ajelin lämpökäyrän mukaan, niin tuo vehje vei hyvin vähän sähköä, ja lämpöä riitti.

Tuon eilisen ajon jälkeen kone ei ole muuten vielä käynyt kertaakaan, ja lämmöt edelleen 29 kohdilla varaajassa. Sisällä juuri sopiva vähän alle 22. Patterit ovat sellaiset haaleat, ja ihan selvästi tuottaa lämpöä ja kuivaa sisälle. Pahus kun säätöshuntti on semmoinen aataminaikainen että pitää mennä pannuhuoneeseen katsomaan missä kohtii se on nyt.

Kyllä suuri varaaja tuo paljon mahdollisuuksia esimerkiksi pörssisähkökikkailuun keväisin ja syksyisin etenkin, ja näillä vehkeillä pitäisi voida kikkailla kaikilla leudoilla keleillä. Pakkasilla varmaan mennään ihan just sen lämmitystarpeen mukaan aina. Mutta siis tähän kikkailuun tuo eilinen kokeilu liittyi taas.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Pahus kun säätöshuntti on semmoinen aataminaikainen että pitää mennä pannuhuoneeseen katsomaan missä kohtii se on nyt.
Sitten siihen kannattaisi hommata Ouman tai vastaava
 

Markush

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Kyllä. Verkkoon liitettävä Ouman on hankintalistalla. Sitten minulla on jo tuossa Shelly johon saa 5 lämpötila-anturia kiinni. Saan sitten vielä varmistusmittaukset lähtevästä ja tulevasta vedestä, ja varaajasta, ja mistä keksinkin. Sitten voi alkaa säätämään lämmityksine käyriä kohdilleen. Saisi olla myös sisälämpötilan tunnistin tuossa Oumanissa.
 

Markush

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Laitoin sitten huvikseni masiinan taas vähän keräämään ylimääräistä lämmintä varaajaan kun sähkö ei ole kallista juuri nyt.

-Nyt nostin 28->35, eli 7 astetta= Sama laskukaava antaisi että reilu 24Kwh olisi tarvis käyttää tähän työhön.
-Laitoin se silent moden, ja hommaan meni 2 tuntia, eli siis noin 12Kwh on työnnetty arviolta tehoa
-Sähkön kulutus maltillista todellakin... Nyt oli vähän ruuanlaittoa ja muuta kulutusta, mutta eipä tuo paljoa 5 Kwh heitä, eli lähellä 5 COP
-Ulkona nyt lämpimämpää kuin eilen 15 näyttäisi olevan

Tiedän, nämä ovat vähän löperöitä kun lasken tuolta kokonaiskulutuksesta ja arvioin tehontarpeen voluumilla... Mutta suuntaa antavasti riittää minulle. Silent mode näyttäisi olevan hyötysuhteeltaan parempi selvästi. Nyt on siis päätös tehty, silent modella mennään kunnes on ihan tolkuttoman kylmää. Sitten on jännä nähdä että tuleeko täydellä teholla sitten jotain hyvötyä kehiin.
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
VILP laitteelle ei viissiin ole kovin mieleen sellaiset rupemat, joissa suuren vesimassan lämpöä nostetaan kerralla noin paljon.

No jaa. Eihän siinä se keruupuoli kauheasti jäähdy vaikka vetäisi pidemmänkin siivun. Ongelma on yleensä, miten sen lämmön saa käytettyä sieltä varaajasta niin että sinne kertyy kylmää pohjalle. Kaksi veden esilämmistyskierukkaa on eduksi tässä tai jos on semmoinen pohjalta kanteen ulottuva vesikierukka. Käynninaikainen COP tuppaa olemaan aina parempi kuin vuorokauden yli laskettu vaikka kuinka ip. lämmittäisi.
 

Markush

Jäsen
Ei ole suoraan. Itse olen kuitenkin tuon pörssisähkön ottanut huomioon mitoituksessa. Siksi tuli valittua tuo iso malli, ja jätettyä se iso varaaja siihen. Nyt esimerkiksi kun laite on syksyllä ollut päällä pari viikkoa, olen ajastanut sen käymään yöllä 02-06, ja laittamaan varaaja 35 asteiseksi. Käytännössä tuo vehje käy kerran vuorokaudessa, ja todella pienellä sähköllä. Se lämmittää muuten varaajan 37 asteiseksi tuolla asetuksella, aina kaksi astetta yli. Varmaan joku asetus tuon tekee, mutta se sopii minulle ihan just hyvin.

- Esilämmittää selvästi käyttöveden niin että Jäspi 300 litrainen varaaja käy vaan hetken päällä 24-01 aikoihin suunnilleen.
-Talossa on koko vuorokauden ihan tarkkaan patterien kierron säätimestä säädetty lämpö.

Katsoin äsken juuri asentelemastani Vexve-lämmönsäätimestä että nytkin säätöshuntti on jonkun verran auki. Näillä syyskeleillä siis varaajassa riittää puskuria koko päivän tarpeisiin hyvin. Tuo sisälämpötilaan perustuva säädin oli hyvä parannus vanhaan.

Tämä talvi sitten opettaa varmaan minulle miten hyvin tuo puskuri on käytettävissä eri ulkolämpötiloissa. Viime kevät osoitti että vielä pikkupakkasilla tämä setuppi pystyi puskuroimaan täysin kalliiden tuntien ohittamisen, ja vielä helposti. Tiiveimmillään taisi kone haluta käydä 4 kertaa vuorokaudessa, silloin kun sai ihan vapaasti touhuta, ja oli vähän pakkasta.

Niinpä siis jotain kautta tuota automaatiota pitää alkaa suunnittelemaan. Laite on Tuya-apissa kiinni. SInne olen nyt kokeeksi rakennellut alustavia ajastuksia, ja skenet joilla muutan kovilla pakkasilla koneen toimintamoodia "Slient vs. POwerfull"- moden välillä. Silent-mode tuntuu olevan nimittäin leudolla kelillä huomattavasti hyätysuhteeltaan parempi. Sitä lämpötilan ohjausta pitää myös miettiä. Nyt olen tosiaan ajanut kiinteällä 35 asteeen asetuksella, mutta se varmaan kylmemmällä riitä. Siihenkin saan tuya-skeneillä varmaan tehtyä jotain säätöjä, tai sitten käytän talvella pumpun omaa säätökäyrää... Katsotaan.

Onneksi näitä saadaan nyt lisää taloihin kiinni, niin aletaan porukalla keksimään miten näitä on hyvä käyttää.
 

rapu

Tulokas
Laite on Tuya-apissa kiinni.
Tuyan apin olen saanut home assistantiin lätkästyä local tuya palikalla, niin että yhteys ulkomaailmaan ei ole välttämätön.
Vanhassa kämpässä tuli pörssiohjailtua lattialämmitystä(kalleimmat pois) laskemalla muutamalla asteella termostaattia kun tuli piikkihintaa ja sitten taas nostamalla halpaan.
Mielenkiintoista nähdä onnistuuko samanmoinen kikkailu ko. Laitteen kanssa.
 

Markush

Jäsen
No jos olet HA kanssa touhunnut, ja sinulla on siihen toimiva pörssisähkön hintoja arvioiva setuppi, niin tätä voisi ajaa suoraan modbus kautta. Aika simppeleitä arvoja muuttamalla menisi. Toisaalta Tuyan kautta menisi myös- Laite päälle, pois, mode, ja targittilämpötila. En ole vielä kauheasti tuohon itse paneutunut, kun ajattelin tämän talven leikkiä käsin säätelemäläl erilaisia kokeiluja.
 