Prelude: VILP Atlantic Excellia 11kW OKT -70 320+30 Espoo

prelude

Vakionaama
  • Keskustelun aloittaja
  • #1
Tarkoitus on seurata ja vähentää käytettävää energiaa ja/tai kustannuksia (Ideat tervetulleita ja toivonkin keskustelua samalla otsikolla olevaan ketjuun "Yleinen keskustelu » Asumisen- ja rakentamisen energiakeskustelu" haarassa). http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=18385.0

Talon tiedot:

Rakennettu 1970, remontoitu matkan varrella useasti. Viimeisin isompi remontti 2008.
Kerrospinta-alaa yhdessä tasossa 320m2 sekä alakerrassa autotalli 30m2. 13 huonetta + 3 WC + kylppäri WC:llä + Kylppäri + sauna.
Öljylämmitteinen, kalusto uusittu noin 2005? Kattila Arimax E 30 S, poltin OilOn Junior Pro LJ20 Kattilassa 3*2kW vastukset
Vesikiertoiset patterit, pumppu tekmo LP 25-105 (kulutus 95W).
1800l ovaali varaaja
Atlantic Excellia VILP 11kw (Käytössä 11/2015 alkaen)
Käyttövesi kierto, josta kylpyhuoneiden lattialämmitys. Pumppu Grundfos UP15-14B.
Ohjaimena Ouman EH-203.
Koneellinen ilmanvaihto (tulo+meno) ILTO 1000 paitsi toisessa kylppärissä, jossa painovoimainen (Kulutus: 1=200W, 2=300W 3=500W 1=normisti käytössä).
Koneellinen ilmanvaihto (tulo+meno) toisessa siivessä ILTO ilmanvaihtaja. (Tarkoitus poistaa ja putkittaa ILTO 1000:lle)
Kratki ZUZIA 19kW vesitakka

Ilmalämpöpumput Innova H91N & H121N käytössä 3.12.2012 alkaen.
H91N lämmittää noin 60m2 tilaa ja H121 loput (-kylppärit) yläkerrasta. Autotallissa vesikiertoinen patteri.

Asukkaina 2 aikuista ja kaksi pienempää lasta.


COP:t otettu TM:n testistä ja lämpötilat läheisestä sääasemasta. (http://www.mysse.info/)
VTT täältä: http://www.scanoffice.fi/sites/default/files/liitetiedostot/vtt-s-06186-13_scanvarm12.pdf
 

prelude

Vakionaama
  • Keskustelun aloittaja
  • #2
Vs: Prelude: Innova H91N & H121N OKT -70 320+30 Espoo

Isommat muutokset:

11.08.2012 reaaliaikainen sähkön kokonaiskulutuksen seuranta aloitettu.
09.2012 Alkupuolella säädetty poltin 50 asteeseen ja vastukset tappiin eli siirrytty käytännössä suorasähkö lämmitykseen.
10.11.2012 reaaliaikainen öljyn kokonaiskulutuksen seuranta aloitettu.
03.12.2012 Ilmalämpöpumput toiminnassa
01.06.2015 Vesi takka lisätty
04.11.2015 Atlantic Excellia 11kw VILP asennettu ja öljypoltin poistettu.

Päivittyy.....toivon kärsivällisyyttä.
 

prelude

Vakionaama
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: Prelude: Innova H91N & H121N OKT -70 320+30 Espoo

08/12 (reaaliaikainen sähkön kokonaiskulutuksen seuranta aloitettu 11.08.2012)

Sähkö: 1096kWh
Oljy: Ei seurantaa
 

prelude

Vakionaama
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: Prelude: Innova H91N & H121N OKT -70 320+30 Espoo

09/12

Sähkö: 2673kWh
Oljy: Ei seurantaa
 

prelude

Vakionaama
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: Prelude: Innova H91N & H121N OKT -70 320+30 Espoo

10/12

Sähkö: 4060kWh
Oljy: Ei seurantaa
 

prelude

Vakionaama
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: Prelude: Innova H91N & H121N OKT -70 320+30 Espoo

12/12

Sähkö: 6583kWh
Oljy: 35l

Kuukauden keskilämpötila -5.6
Säästö arvio 3000kWh (perustuen 2013/14 mittauksiin)
 

prelude

Vakionaama
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Vs: Prelude: Innova H91N & H121N OKT -70 320+30 Espoo

01/13

Sähkö: 5328kWh
Oljy: 12l

Kuukauden keskilämpötila -4.9
Säästö arvio 3000kWh (perustuen 2013/14 mittauksiin)
 

prelude

Vakionaama
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Vs: Prelude: Innova H91N & H121N OKT -70 320+30 Espoo

02/13

Sähkö: 4500kWh
Oljy: 2l

Kuukauden keskilämpötila -1.6
Säästö arvio 2500kWh (perustuen 2013/14 mittauksiin)
 

prelude

Vakionaama
Vs: Prelude: Innova H91N & H121N OKT -70 320+30 Espoo

03/13

Sähkö: 5797kWh
Oljy: 8l

Kuukauden keskilämpötila -5.1
Säästö arvio 3000kWh (perustuen 2013/14 mittauksiin)
 

prelude

Vakionaama
Vs: Prelude: Innova H91N & H121N OKT -70 320+30 Espoo

04/13

Sähkö: 3299kWh
Oljy: 11l

Kuukauden keskilämpötila 3.6
Säästö arvio 2000kWh (perustuen 2013/14 mittauksiin)

25.04.2013 Patteriverkon kiertovesipumpusta sähköt pois.
 
D

Deleted member 1344

Vieras
Vs: Prelude: Innova H91N & H121N OKT -70 320+30 Espoo

Laitapa sähköenergian yksiköksi kWh, niin insinörtitkin ovat tyytyväisiä :)
 

prelude

Vakionaama
Vs: Prelude: Innova H91N & H121N OKT -70 320+30 Espoo

05/13

Sähkö: 2039kWh
Oljy: 0l

Kuukauden keskilämpötila 14.1

02.05.2013 Ilmanvaihtokoneiden suodattimet vaihdettu.
 

prelude

Vakionaama
Vs: Prelude: Innova H91N & H121N OKT -70 320+30 Espoo

06/13

Sähkö: 1606kWh
Oljy: 0l

Kuukauden keskilämpötila 19.0

01.06.2013 ilmalämpöpumppu olohuone: 692.8
 

prelude

Vakionaama
Vs: Prelude: Innova H91N & H121N OKT -70 320+30 Espoo

07/13

Sähkö: 1627kWh
Oljy: 0l

Kuukauden keskilämpötila 19.4
 

prelude

Vakionaama
Vs: Prelude: Innova H91N & H121N OKT -70 320+30 Espoo

08/13

Sähkö: 1509kWh
Oljy: 0l

Kuukauden keskilämpötila 17.6

31.08.2013 Lämmityskausi alkoi kello 20:30
sähkömittari: 048658
ilmalämpö siipi: 196.1
varaajan vastus: 1842.9
ilmalämpö olohuone: 803.2
 

prelude

Vakionaama
Vs: Prelude: Innova H91N & H121N OKT -70 320+30 Espoo

09/13

Sähkö: 2004kWh
Öljy: 6.6l (Patterikierto päälle eli laattojen lämmitystä)
ILP olohuone: 164.9kWh
ILP Siipi: 70.6kWh

24.09.2013 22:30 patterikierto päälle, makkarin lämpötila meni alle 19 asteen :-\

01.10.2013 klo 21:00
sähkömittari: 050763
ilmalämpö siipi: 266.7
varaajan vastus: 2259.5
ilmalämpö olohuone: 968.1

Kuukauden keskilämpötila 12.1
ILP COP 4.4 (Arvaus) -> Säästö 801kWh
 

prelude

Vakionaama
Vs: Prelude: Innova H91N & H121N OKT -70 320+30 Espoo

10/13

Sähkö: 2966kWh
Öljy: 0l
ILP olohuone: 376.7kWh
ILP Siipi: 184.6kWh


31.10.2013 klo 23:15
sähkömittari: 053729
ilmalämpö siipi: 451.3
varaajan vastus: 2816.6
ilmalämpö olohuone: 1344.8

Kuukauden keskilämpötila 6.9
ILP COP 4.1 -> Säästö 1740kWh
 

prelude

Vakionaama
Vs: Prelude: Innova H91N & H121N OKT -70 320+30 Espoo

11/13

Sähkö: 3628kWh
Öljy: 0l
ILP olohuone: 436.7kWh
ILP Siipi: 295.5kWh


30.11.2013 klo 23:15
sähkömittari: 057357
ilmalämpö siipi: 746.8
varaajan vastus: 3520.8
ilmalämpö olohuone: 1781.5

Kuukauden keskilämpötila 3.4
ILP COP 3.8 -> Säästö 2050kWh
 

prelude

Vakionaama
Vs: Prelude: Innova H91N & H121N OKT -70 320+30 Espoo

12/13

01.12.2013 patterikierron paine 0.2, lisätty vettä verkoston paineeseen 1.0 asti.
20.12.2013 paine oli 0.8, pattereissa tai varaajassa ei ilmaa, hyvin pienellä lisäyksellä (2-3s) täydellä paineella paineet pomppasivat 1.25:een.
01.01.2014 Paine 1.1

Sähkö: 4572kWh
Öljy: 0l
ILP Siipi: 384.8kWh
ILP olohuone: 610.0kWh

01.01.2014 klo 13:30
sähkömittari: 061929
ilmalämpö siipi: 1131.6
varaajan vastus: 4392.7
ilmalämpö olohuone: 2391.5

Kuukauden keskilämpötila 1.7
ILP COP 3.7 -> Säästö 2686kWh
 

prelude

Vakionaama
Vs: Prelude: Innova H91N & H121N OKT -70 320+30 Espoo

01/14

12.01.2014 Öljypoltin päälle. Aika polttaa loput öljyt pois ja lisää ei tule.

Sähkö: 3451kWh
Öljy: paljon
ILP Siipi: 730.7kWh
ILP olohuone: 887.3kWh

02.02.2014 klo 14:45
sähkömittari: 065380
ilmalämpö siipi: 1862.3
varaajan vastus: 4659.5
ilmalämpö olohuone: 3278.8

Kuukauden keskilämpötila -6.2
ILP COP 2.7 -> Säästö 2920kWh
 

prelude

Vakionaama
Vs: Prelude: Innova H91N & H121N OKT -70 320+30 Espoo

02/14


Sähkö: 2960kWh
Öljy: paljon
ILP Siipi: 457.9kWh
ILP olohuone: 555kWh

01.03.2014 klo 11:15
sähkömittari: 068340
ilmalämpö siipi: 2320.2
varaajan vastus: 5048.3
ilmalämpö olohuone: 3833.8

Kuukauden keskilämpötila 0.1
ILP COP 3.3 -> Säästö 2330kWh
 

prelude

Vakionaama
Vs: Prelude: Innova H91N & H121N OKT -70 320+30 Espoo

03/14


Sähkö: 2253kWh
Öljy: paljon
ILP Siipi: 467.2kWh
ILP olohuone: 545,3kWh

02.04.2014 klo 08:20
sähkömittari: 070593
ilmalämpö siipi: 2787.4
varaajan vastus: 5185.9
ilmalämpö olohuone: 4379.1

Kuukauden keskilämpötila 1.9
ILP COP 3.7 -> Säästö 2730kWh
 

prelude

Vakionaama
Vs: Prelude: Innova H91N & H121N OKT -70 320+30 Espoo

04/14


Sähkö: 1414kWh
Öljy: paljon
ILP Siipi: 280.6kWh
ILP olohuone: 296.3kWh

30.04.2014 klo 23:50
sähkömittari: 072007
ilmalämpö siipi: 3068.0
varaajan vastus: 5212.4
ilmalämpö olohuone: 4675.4

Kuukauden keskilämpötila 6.4
ILP COP 4.1 -> Säästö 1790kWh
 

prelude

Vakionaama
Vs: Prelude: Innova H91N & H121N OKT -70 320+30 Espoo

05/14

06.05.2014 öljy loppui. Suora sähkö käyttöön.

Sähkö: 2331 kWh
Öljy: vähän
ILP Siipi: 169,3kWh
ILP olohuone: 259.5kWh

01.06.2014 klo 13:21
sähkömittari: 074338
ilmalämpö siipi: 3237.3
varaajan vastus: 5606.1
ilmalämpö olohuone: 4935.3

Kuukauden keskilämpötila 11.8
ILP COP 4.4 -> Säästö 1460kWh
 

prelude

Vakionaama
Vs: Prelude: Innova H91N & H121N OKT -70 320+30 Espoo

06/14

Sähkö: 1913kWh
Öljy: 0
ILP Siipi: 20.9kWh
ILP olohuone: 125.2kWh

01.07.2014 klo 21:38
sähkömittari: 076251
ilmalämpö siipi: 3258.2
varaajan vastus: 5976.5
ilmalämpö olohuone: 5060.5

Kuukauden keskilämpötila 14.5
ILP COP 4.6 -> Säästö 526kWh
 

prelude

Vakionaama
Vs: Prelude: Innova H91N & H121N OKT -70 320+30 Espoo

07/14

Sähkö: 1781kWh
Öljy: 0
ILP Siipi: 7.6kWh
ILP olohuone: 160.8kWh *** Pumppu jäähdytyksellä koko kuukauden ilman katkoja
Käyttövesi + patterikierto: 310.3kWh (Kerrotaan kolmella = 930.9kWh)

01.08.2014 klo 22:20
sähkömittari: 078032
ilmalämpö siipi: 3265.8
varaajan vastus: 6286.8
ilmalämpö olohuone: 5221.3

Kuukauden keskilämpötila 21.6
 

prelude

Vakionaama
Vs: Prelude: Innova H91N & H121N OKT -70 320+30 Espoo

08/14

Sähkö: 1616Wh
Öljy: 0
ILP Siipi: 0.4 kWh
ILP olohuone: 130.9kWh
Käyttövesi + patterikierto: 281.7kWh (Kerrotaan kolmella = 845.1kWh)

22.08.2014 09:00 Olkkarin pumppu lämmitykselle. Lukema 5311.4

31.08.2014 klo 21:00
sähkömittari: 079648
ilmalämpö siipi: 3266.2
varaajan vastus: 6568.5
ilmalämpö olohuone: 5352.2

Kuukauden keskilämpötila 18.0

01.08.2014 Vesimittari: 00276m3
 

prelude

Vakionaama
Vs: Prelude: Innova H91N & H121N OKT -70 320+30 Espoo

09/14

Sähkö: 2490kWh
Öljy: 0
ILP Siipi: 125.4kWh
ILP olohuone: 205.2kWh
Käyttövesi + patterikierto: 437.9kWh (Kerrotaan kolmella = 1313.7)

28.09.2014 Patteriverkon kiertovesipumppu vaihdettu.
28.09.2014 klo 22:00 patterikierto päälle

04.10.2014 klo 10:20
sähkömittari: 082138
ilmalämpö siipi: 3391.6
varaajan vastus: 7006.3
ilmalämpö olohuone: 5557.4

Kuukauden keskilämpötila 12.2
ILP COP 4.4 -> Säästö 1124kWh
 

prelude

Vakionaama
Vs: Prelude: Innova H91N & H121N OKT -70 320+30 Espoo

10/14 & 11/14

Sähkö: 6788kWh
Öljy: 0
ILP Siipi: 640.3kWh
ILP olohuone: 1075.5kWh
Käyttövesi + patterikierto: 1161.2kWh (Kerrotaan kolmella = 3483.6)


01.12.2014 klo 09:45
sähkömittari: 088926
ilmalämpö siipi: 4031.9
varaajan vastus: 8167.5
ilmalämpö olohuone: 6632.9

Kuukauden keskilämpötila 4.3 (Loka & Marras keskiarvo)
ILP COP 3.9 -> Säästö 4976kWh
 

prelude

Vakionaama
Vs: Prelude: Innova H91N & H121N OKT -70 320+30 Espoo

12/14

Sähkö: 4670kWh
Öljy: 0
ILP Siipi: 507.3kWh
ILP olohuone: 766.5kWh
Käyttövesi + patterikierto: 820.6kWh (Kerrotaan kolmella )

01.01.2015 klo 09:40
sähkömittari: 093596
ilmalämpö siipi: 4539.2
varaajan vastus: 8988.1
ilmalämpö olohuone: 7399.4

Kuukauden keskilämpötila -0.8
ILP COP 3.2 -> Säästö 2802kWh
 

prelude

Vakionaama
Vs: Prelude: Innova H91N & H121N OKT -70 320+30 Espoo

Vuosi 2014:
Sähkö: 31667kWh
Öljy: loput mitä säiliön pohjalla oli..muutama sata litraa.
H91N: 3408kWh
H121N: 5008kWh
Boileri: 13786kWh (lämmin käyttövesi, kylppärien lattialämmitys ja patterikierto)
Käyttösähkö: 9466kWh

ILP:en tuottama lisälämpö ((cop-1)*ottoteho):TM RM: 20387kWh, VTT: 22153kWh
Vuosi COP: TM RM:3.4, VTT: 3,6 (<- Uskoo ken haluaa)

Edit: VTT:n tulokset
 

prelude

Vakionaama
Vs: Prelude: Innova H91N & H121N OKT -70 320+30 Espoo

1/15

Sähkö: 5194kWh
Öljy: 0
ILP Siipi: 694.1kWh
ILP olohuone: 839.0kWh
Käyttövesi + patterikierto: 880.4kWh (Kerrotaan kolmella )

01.02.2015 klo 01:05
sähkömittari: 098790
ilmalämpö siipi: 5233.3
varaajan vastus: 9868.5
ilmalämpö olohuone: 8238.4

Kuukauden keskilämpötila -1.6
ILP COP 2.9 -> Säästö 2913kWh
 

prelude

Vakionaama
Vs: Prelude: Innova H91N & H121N OKT -70 320+30 Espoo

2-3/15

Sähkö: 7796kWh
Öljy: 0
ILP Siipi: 800kWh
ILP olohuone: 1222.1kWh
Käyttövesi + patterikierto:1448.6 kWh (Kerrotaan kolmella )

01.04.2015 klo 00:30
sähkömittari: 106586
ilmalämpö siipi: 6033.3
varaajan vastus: 11317.1
ilmalämpö olohuone: 9460.5

2:n kuukauden keskilämpötila +1.1
ILP COP 3.5-> Säästö 5055kWh
 

prelude

Vakionaama
Vs: Prelude: Innova H91N & H121N OKT -70 320+30 Espoo

4/15

Sähkö: 3159kWh
Öljy: 0
ILP Siipi: 215.3kWh
ILP olohuone: 460.8kWh
Käyttövesi + patterikierto: 623.8kWh (Kerrotaan kolmella )

01.05.2015 klo 00:25
sähkömittari: 109745
ilmalämpö siipi: 6248.6
varaajan vastus: 11940.9
ilmalämpö olohuone: 9921.3

Kuukauden keskilämpötila +5.6
ILP COP 4.0 -> Säästö 2028.3kWh
 

prelude

Vakionaama
Vs: Prelude: Innova H91N & H121N OKT -70 320+30 Espoo

5/15

Sähkö: 2417kWh
Öljy: 0
ILP Siipi: 79.2kWh
ILP olohuone: 306.5kWh
Käyttövesi + patterikierto: 484.9kWh (Kerrotaan kolmella )

01.06.2015 klo 10:00
sähkömittari: 112162
ilmalämpö siipi: 6327.8
varaajan vastus: 12425.8
ilmalämpö olohuone: 10227.8

Kuukauden keskilämpötila +10.6
ILP COP 4.3 -> Säästö 1272.8kWh
 

prelude

Vakionaama
Vs: Prelude: Innova H91N & H121N OKT -70 320+30 Espoo

6/15

Sähkö: 2018kWh
Öljy: 0
ILP Siipi: 21.1kWh
ILP olohuone: 75.8kWh (Jäähdytys päälle 03.07.2015)
Käyttövesi + patterikierto: 405.7kWh (Kerrotaan kolmella )

04.07.2015 klo 01:00
sähkömittari: 114180
ilmalämpö siipi: 6348.9
varaajan vastus: 12831.5
ilmalämpö olohuone: 10303.6

Kuukauden keskilämpötila +14.6
ILP COP 4.6 -> Säästö 330kWh
 

prelude

Vakionaama
Vs: Prelude: Innova H91N & H121N OKT -70 320+30 Espoo

7/15

Sähkö: 1459kWh
Öljy: 0
ILP Siipi: 0kWh
ILP olohuone: 8.6kWh (Jäähdytys päälle 03.07.2015)
Käyttövesi + patterikierto: 209.5kWh (Kerrotaan kolmella )

01.08.2015 klo 23:10
sähkömittari: 115639
ilmalämpö siipi: 6348.9
varaajan vastus: 13122.0
ilmalämpö olohuone: 10312.2

Kuukauden keskilämpötila +17.0
ILP COP xxx -> Säästö xxxkWh (pumppu ei ole ollut lämmityksellä)
 

prelude

Vakionaama
Vs: Prelude: Innova H91N & H121N OKT -70 320+30 Espoo

8/15

Sähkö: 1661kWh
Öljy: 0
ILP Siipi: 0.7kWh
ILP olohuone: 9.4kWh (jäähdytys)
Käyttövesi + patterikierto: 346.2kWh (Kerrotaan kolmella )

01.09.2015 klo 23:50
sähkömittari: 117300
ilmalämpö siipi: 6349.6
varaajan vastus: 13468.2
ilmalämpö olohuone: 10321.6

Kuukauden keskilämpötila +17.3
ILP COP xxx -> Säästö xxxkWh (pumppu ei ole ollut lämmityksellä)





09.08.2015 Vesimittari: 00435m3
 

prelude

Vakionaama
Vs: Prelude: Innova H91N & H121N OKT -70 320+30 Espoo

9/15

Sähkö: 995kWh
Öljy: 0
ILP Siipi: 0kWh
ILP olohuone: 149.1kWh
Käyttövesi + patterikierto: 37.2kWh (Kerrotaan kolmella )

03.10.2015 klo 14:55
sähkömittari: 118295
ilmalämpö siipi: 6349.6
varaajan vastus: 13505.4
ilmalämpö olohuone: 10470.7

Kuukauden keskilämpötila +12.4
ILP COP 4.4 -> Säästö 507kWh


05.09.2015 Öljypoltin irti ja putket uuteen 1800l varaajaan, joka lämpiää vain puulla toistaiseksi vesitakan kautta.

26.09.2015 ILP lämmitykselle.
30.09.2015 23:00 Saunan lattialämmitys kierto pois päältä.
 
Ylös Bottom