Premium 35 kesti 2kk

jj_

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #1
Kunnes hajosi, sylkäisi nesteet ulos ulkona.

Onkohan tuossa vaaraa että olisi jotenkin imaissut epäpuhtauksia sisäänsä hajotessaan?
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Premium 35 kesti 2kk

Kai se riippuu vähän siitä miten se hajosi. Jos vuoti hitaasti ja jotain painetta oli vielä järjestelmässä niin ei isoa huolta, jos taas putki irti ja kunnon reikä niin meneehän siitä kosteutta äkkiä vaikka paikka ei olisikaan kompressorin imupuolella. Kosteus pilaa kompressorin öljyt, nuo öljyt kun ovat hygroskooppisia.

Lämpöantureista kai pumppu tajuaa ettei ole enää aineita, ja pysähtyy.
 

jj_

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: Premium 35 kesti 2kk

Joo kyllä se tarkentuu kun saa kopan auki.. tyylikkään lätäkön oli kondessialtaaseen tehnyt jossa oli ilmeisesti kaikki sisuksissa olleet öljyt veden päällä

Sillä tuota aloin kysellä, ettei vaan kävis niin että korjataan jotenkin pielavetisesti
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Premium 35 kesti 2kk

Toivottavasti saat uuden ulkoyksikön. Toki kaiken voi korjata, jos ajalla ja kustannuksilla ei ole väliä. Ei taida olla sellaista komponenttia ulkoyksikössä, jota pätevä kylmäasentaja ei saisi vaihdettua. Mutta moni taitaa oikoa suojakaasun käytössä kun tekee kovajuotoksia, ja sitten korjatun pumpun elinikä lyhenee.
 

slpoy

Vakionaama
Vs: Premium 35 kesti 2kk

Taitaa vuotaa ulkoyksikön laipoista, sieltä pääsee menemään ulkoyksikön pohjalle
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Premium 35 kesti 2kk

Niin, nuo slpoy:n mainitsemat laippaliitokset on yleensä todella helppo kokeilla ihan sormella että onko niissä öljyä pinnalla. Ei taida tarvita yleensä mitään purkaa ulkoyksiköstä, tai korkeintaan pieni muovisuoja pitää ottaa pois siitä putkiliitosten luota jos käsi ei mahdu mutterille asti. Tätä Toshibaa en ole tutkinut mutta noin se on ollut kaikissa ulkoyksiköissä joita olen tutkaillut.
 

jj_

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Vs: Premium 35 kesti 2kk

Joo ei ole tarkotus alkaa itse purkamaan, asentaja tulee tutkimaan tilannetta
 

jj_

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Vs: Premium 35 kesti 2kk

Noniin, vekottimen ulkoyksikkö lähti jatkotutkimuksiin.

Paineet oli laitteessa nollissa, eikä selvää vuotokohtaa näkynyt. Putkiliitokset oli siistit eikä merkkiä liitoksen vuodosta ollut.

Laitteen pohjalla oli valkoista laikkua, voisiko olla kylmäaineen jäämiä? Piipparilla kun asentaja konetta kävi läpi niin ei vuotokohtaa löytynyt. Olisiko vuodosta ollut liian pitkään ja enää ei ollut hajuakaan jäljellä.

Laikuista kuva
 

jj_

Jäsen
Vs: Premium 35 kesti 2kk

slpoy sanoi:
valkoinen on vedestä tullutta kalkkia
Tätä minäkin ajattelin kunnes aloin miettiä että onko ilmankosteus kalkki pitoista.. mutta miksei voisi ollakin
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Premium 35 kesti 2kk

Ulkona sateen jäljiltä näkyy yleensä aika paljon vähemmän kalkkijäämiä kuin hanaveden jäljiltä. Galvanoinnit voivat tuottaa valkeaa oksidia, jos niitä pitkin valuu vettä.
 

kimmok

Aktiivinen jäsen
Vs: Premium 35 kesti 2kk

Kondenssiallas tarkoitatko sisäyksikön allasta vai jotain ihan muuta allasta.
jos se sisäyksiköstä se kondensivesi ja öljy tuli niin varmaa se vuotokin on siellä sisäyksikössä.
 

jj_

Jäsen
Vs: Premium 35 kesti 2kk

kimmok sanoi:
Kondenssiallas tarkoitatko sisäyksikön allasta vai jotain ihan muuta allasta.
jos se sisäyksiköstä se kondensivesi ja öljy tuli niin varmaa se vuotokin on siellä sisäyksikössä.
Ulkoyksikkö, kondenssialtaalla tarkoitin vatia joka oli yksikön alla keräämässä vedet
 

jj_

Jäsen
Vs: Premium 35 kesti 2kk

Jokin nelitie venttiili tuosta oli rikki, mikähän lie osa?

Tulee uusi ulkoyksikkö tilalle
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Premium 35 kesti 2kk

Nelitieventtiili kääntää kylmäaineen kierron suuntaa siten että ulkoyksikkö joko lämpenee tai jäähtyy, ja vastaavasti sisäyksikkö joko jäähtyy tai lämpenee. Kaikki liitokset nelitiessä pitäisi olla kovajuotettuja ja tiiviitä. Ilmeisesti siellä on ollut ongelma juotoksessa, jos kerta aineet oli siitä tulleet ulos.

Tyypillinen nelitien ongelma on sellainen, että venttiili jää jumiin eikä vaihda asentoa, eli kylmäaineen kierto ei muutu. Vika voi olla silloin ulkopuolisessa solenoidikäämissä, tai ihan mekaaninen jumi joka voi johtua epäpuhtauksista kylmäainekierrossa. Epäpuhtaudet taas voivat syntyä vaikkapa putken sisäpinnan oksidoitumisesta kovajuotoksen aikana, jos suojakaasua ei ole käytetty. Tehtailla toki käytetään suojakaasua.

Nelitieventtiili on täysin vaihdettavissa oleva osa, mutta hyvä että saat uuden ulkoyksikön.
 

jj_

Jäsen
Vs: Premium 35 kesti 2kk

Uusi ulkoyksikkö tuli ja on paikallaan.. taas piisaa lämpöä. Omasta mielestä viikon korjausaika oli oikein hyvä [emoji106]
 