Vs: Projekti:Technibel PHR117+olemassaoleva keskuslämmitys
Heissan!
-huurteenpoiston aikalaskuri(kumulatiivinen) aika 0-255 min tehdas 30
-huurteenpoiston (maksimi) kesto 0-255 min tehdas 10
Nuo ovat suht kohillaan.
-käynnistyksen hystereesi 0-25,5 astetta tehdas 2,0
Tuota rukkailen vuodenaikojen mukaan. Talvella 1-2 astetta
Kevät ja syksy esim. 3 astetta
Kesällä esim. 8-10 astetta ja kiertopumppu katkolla. Ohjauksen otto tuulettimen kontaktorista.
Tällöin linjan oma kiertopumppu päällä. Muutoin rakkineen pumppu hoitaa ohituksella kaikki kierrot.
Kesäaikaan ja vielä noin nollakeliin on lähtevän lämpöanturia juksattava, koska muutoin lähtevän
veden 50 astetta (johon en ole löytänyt muutos parametriä, ilmeisesti lukittu) pysäyttää kompuran.
Kesäisin olisi mielenkiintoista todellakin koittaa toista levaria kuumalle käyttövedelle, koska
lämpimäänaikaan rakkineessa on kyllä puhtia käyttämättä ja jos lämpimän käyttöveden kulutus olisi suurempi.
Heissan!
-huurteenpoiston aikalaskuri(kumulatiivinen) aika 0-255 min tehdas 30
-huurteenpoiston (maksimi) kesto 0-255 min tehdas 10
Nuo ovat suht kohillaan.
-käynnistyksen hystereesi 0-25,5 astetta tehdas 2,0
Tuota rukkailen vuodenaikojen mukaan. Talvella 1-2 astetta
Kevät ja syksy esim. 3 astetta
Kesällä esim. 8-10 astetta ja kiertopumppu katkolla. Ohjauksen otto tuulettimen kontaktorista.
Tällöin linjan oma kiertopumppu päällä. Muutoin rakkineen pumppu hoitaa ohituksella kaikki kierrot.
Kesäaikaan ja vielä noin nollakeliin on lähtevän lämpöanturia juksattava, koska muutoin lähtevän
veden 50 astetta (johon en ole löytänyt muutos parametriä, ilmeisesti lukittu) pysäyttää kompuran.
Kesäisin olisi mielenkiintoista todellakin koittaa toista levaria kuumalle käyttövedelle, koska
lämpimäänaikaan rakkineessa on kyllä puhtia käyttämättä ja jos lämpimän käyttöveden kulutus olisi suurempi.