Puhallusvillan painuminen aiheuttaa lämpövuotoja

fraatti

Hyperaktiivi
Tuli heitettyä rundi tuolla yläpohjassa pakkasilla ja samalla silmiin osui muutama havainto. Puhallusvillan painuessa tuonne muodostuu koloja mistä tapahtuu lämpövuotoa. Samojen kolojen kohdalta löysin myös hiukan jäähilettä. Sijainti oli talon korkeimmalla kohdalla. Muualta en löytänyt. Onko muut tehneet vastaavia havaintoja? Onkohan tuo kosteus peräisin tuosta itse puusta vai yläpohjan ilmavuodoista? Yritin olla tarkka höyrynsulun sekä teippauksien kanssa mutta tilanne taitaa kuitenkin todellisessa elämässä olla sellainen että vaikka asunto olisi alipaineinen niin siitä huolimatta ylimmät osat menevät kovilla pakkasilla ylipaineisiksi. Mahtaako sitten huohottaa niittien ja naulojen reijistä noin paljon? Menikö se sanonta jotenkin niin että tieto lisää tuskaa? ;D

GmRi4bS.png

xCvMGUh.png

TXCGWFk.png

aLjf6I1.png
 

raksa11

Ajatusrikollinen
Vs: Puhallusvillan painuminen aiheuttaa lämpövuotoja

Löytyy samanlaiset kolot, nuo kattotuolithan elää hiukka ison lumikuorman mukana. Olisko ollut toissatalvena +60cm moneen kertaan tiivistyneenä meidän katolla. Eli jos kattotuolit kerran painuu hiukka alemmas ei villa tietenkään enää palaudu sijoilleen. ??? Jäähilettä en ole havainnut, tosin niititkin on teipattu ;D
 

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Vs: Puhallusvillan painuminen aiheuttaa lämpövuotoja

kattotuolit kyllä painuu ja elää, se on varma. Onko fraatilla puhallusvillan alla ollenkaan levyvillaa?
 

roots

Hyperaktiivi
Vs: Puhallusvillan painuminen aiheuttaa lämpövuotoja

pökö sanoi:
kattotuolit kyllä painuu ja elää, se on varma. Onko fraatilla puhallusvillan alla ollenkaan levyvillaa?
niin tuo taitaa olla se parhain yhdistelmä eli levyt alle 1 kerros ja puhaltaen päälle...itse tuli vain levyteltyä villa vaiheessa, vieläkin puistattaa :D
 

fraatti

Hyperaktiivi
Vs: Puhallusvillan painuminen aiheuttaa lämpövuotoja

pökö sanoi:
kattotuolit kyllä painuu ja elää, se on varma. Onko fraatilla puhallusvillan alla ollenkaan levyvillaa?
On siellä palavillaa 10cm. Silti miltei joka ainoosta kolosta on periaatteesta suora pääsy kattotuoliin. Hile mikä tuolta löytyy oli suurinta takan piipun lähettyvillä. Piippuahan ei saa periaateessa höyrytiiviiksi mitenkään. Jos ei tiedä mitä etsii niin saattaa olla hankala nähdä tuota hilettä. Hilettä näkyi jossain myös vaikka tuota koloa ei ollut näkyvissä. Painumisesta johtuvaksi tuon tiesi siitä syystä että pystysuorissa sauvoissa koloja ei ollut muutta kolot olivat aina sitä suurempia mitä enemmän sauva oli kallellaan.

Tämä taitaa olla tunnettu ja vaiettu ongelma joka on pahin selluvillalla koska se saattaa tiivistyä 20%.

Bisnestäkin näistä on näköjään yritetty vääntää...
mgIi7cH.png

http://www.lasat.fi/

Itsekin piti käydä sohimassa nuo yläpohjassa umpeen jollain mutta taisi unohtua tuo viime kesältä.... :mad:
 

fraatti

Hyperaktiivi
Vs: Puhallusvillan painuminen aiheuttaa lämpövuotoja

Ja niin pohtiessani hiiren reittejä läpi 40cm puhallusvillakerroksen huomio ei voinut olla kiinnittymättä näihin koloihin. Tämä tarjoaa vielä tuollaiselle tuholaiselle miltei suoran reitin höyrynsulkumuovin kimppuun.
 

jussi

Vakionaama
Vs: Puhallusvillan painuminen aiheuttaa lämpövuotoja

Se on kyllä tullut huomattua, että puhallusvillan painuma ajan kanssa on huomattavasti ilmoitettua suurempaa. Ja samaten ostetun puhallustyön laatu surkeaa.
23 vuodessa tallin 400mm oli kutistunut noin 130 milliin. Ja esim. puhaltajalle helpotukseksi jätetyt kulkusillat kattotuoleissa on alta täysin tyhjät, ja nyt painumisen jälkeen siis olivat hyöyrynsulut näkyvissä. Keskialueella ei ole levyvillaa ollenkaan, vain reunoihin tuli laitettua.
 

fraatti

Hyperaktiivi
Vs: Puhallusvillan painuminen aiheuttaa lämpövuotoja

jussi sanoi:
Se on kyllä tullut huomattua, että puhallusvillan painuma ajan kanssa on huomattavasti ilmoitettua suurempaa. Ja samaten ostetun puhallustyön laatu surkeaa.
23 vuodessa tallin 400mm oli kutistunut noin 130 milliin. Ja esim. puhaltajalle helpotukseksi jätetyt kulkusillat kattotuoleissa on alta täysin tyhjät, ja nyt painumisen jälkeen siis olivat hyöyrynsulut näkyvissä. Keskialueella ei ole levyvillaa ollenkaan, vain reunoihin tuli laitettua.

Olihan tuulenohjaimet asennettu?
 

Huti

Aktiivinen jäsen
Vs: Puhallusvillan painuminen aiheuttaa lämpövuotoja

fraatti - onko sulla millainen tuuletus yläpohjassa? Venttiilit päädyissä varmaankin? Minkä kokoiset?

Ensimmäisenä tulee mieleen, että ilman pitäisi vaihtua paremmin varsinkin jos sulla on tuota lämpövuotoa.
 

jussi

Vakionaama
Vs: Puhallusvillan painuminen aiheuttaa lämpövuotoja

fraatti sanoi:
Olihan tuulenohjaimet asennettu?

Paksusta paperista tein reunavallien päälle. Ne reunan rajavallina toimineet 400mm levyvillakasat on aika huvittavat nyt, kun puhallusvilla on "hävinnyt". Puhallus oli kyllä aikanaan tasan, tai vähän ylikin.
 

puuhis

Vakionaama
Vs: Puhallusvillan painuminen aiheuttaa lämpövuotoja

Jaa tulikohan tehtyä virhe kun tallissa en laittanut levyvillaa alle ollenkaan, höyrynsulun päälle suoraan puoli metriä ekovillaa. Pitäneeköhän itsekin käydä kattomassa mitä siellä näkyy.... 80m2 alalle meni yhteensä 130 niitä pienempiä säkkejä, menekki oli selvästi suurempi kuin mitä paketin kyljessä luki. Itse puhaltelin kun sai koneen vuokran kaupan päälle. Leikin vielä ihan tietämätöntä toistaiseksi, muuta työnsarkaa on vielä niin paljon jäljellä.
 

fraatti

Hyperaktiivi
Vs: Puhallusvillan painuminen aiheuttaa lämpövuotoja

Huti sanoi:
fraatti - onko sulla millainen tuuletus yläpohjassa? Venttiilit päädyissä varmaankin? Minkä kokoiset?

Ensimmäisenä tulee mieleen, että ilman pitäisi vaihtua paremmin varsinkin jos sulla on tuota lämpövuotoa.

Kun vertailukohtaa ei ole niin lämpövuodon määrästä on paha sanoa mitään. 10cm palavillaa ja 40cm päällä puhallusvillaa.

Ilma tuolla vaihtuu varmasti koska tilan korkeus on 0.5 - 2,5m ja avointa osuutta räystäillä on 0.125m x 60m. (pulpettikatto)
 

fraatti

Hyperaktiivi
Vs: Puhallusvillan painuminen aiheuttaa lämpövuotoja

puuhis sanoi:
Jaa tulikohan tehtyä virhe kun tallissa en laittanut levyvillaa alle ollenkaan, höyrynsulun päälle suoraan puoli metriä ekovillaa. Pitäneeköhän itsekin käydä kattomassa mitä siellä näkyy.... 80m2 alalle meni yhteensä 130 niitä pienempiä säkkejä, menekki oli selvästi suurempi kuin mitä paketin kyljessä luki. Itse puhaltelin kun sai koneen vuokran kaupan päälle. Leikin vielä ihan tietämätöntä toistaiseksi, muuta työnsarkaa on vielä niin paljon jäljellä.

Ei mullakaan tallin katolla muuta ole kuin tuo puhallusvilla 40cm. Täytyisi keksiä joku systeemi millä nuo kolot saisi tiivistettyä helposti tai sitten tarvii vaan ihan perinteisesti yrittää roikkua tuolla kattotuoleissa kuin apina ja yrittää painella villa tiukemmin tuonne.

Käsittääkseni muut villat eivät painu yhtä paljon kuin tuo jätepaperista tehty selluvilla.
 
E

Eb

Vieras
Vs: Puhallusvillan painuminen aiheuttaa lämpövuotoja

Ekovillasta naapurin vanhaan kämppään kattoremontin yhteydessä tasainen 300-350mm lisäkerros. Aikaa 6 suvea.
Nyt talvella juurikin hiiri jahdin aikana mittailtiin paksuutta ja katseltiin vanhoja asennuskuvia.
2016 tammikuu 150-180mm jäljellä.
 

Raksaaja

Vakionaama
Vs: Puhallusvillan painuminen aiheuttaa lämpövuotoja

Kyllä vaikuttaisi meilläkin tuo ekovilla katoavan ihan itsestään vaikka toisaalta jo asentaessa sai todeta sen "riittämättömyyden".
Vaikka kuinka laski tarpeen yläkanttiin, niin puhalluksen jälkeen sai todeta paksuuden olevan 20-30% alle tavoitteen. Tuolloin ajattelin, että jospa se ei sitten enää painu, mutta näkyy vielä painuvankin. Piti tulla halvemmaksi kuin kivivilla, mutta taisi tulla aika reilusti kalliimmaksi.
Joutuu jossakin vaiheessa kantaan käyttöullakolta romut pois ja lisäämään 10-20 senttiä.

Onneksi tuota ei ole kuin tallissa.
 

jussi

Vakionaama
Vs: Puhallusvillan painuminen aiheuttaa lämpövuotoja

Raksaaja sanoi:
Kyllä vaikuttaisi meilläkin tuo ekovilla katoavan ihan itsestään vaikka toisaalta jo asentaessa sai todeta sen "riittämättömyyden".
Vaikka kuinka laski tarpeen yläkanttiin, niin puhalluksen jälkeen sai todeta paksuuden olevan 20-30% alle tavoitteen. Tuolloin ajattelin, että jospa se ei sitten enää painu, mutta näkyy vielä painuvankin. Piti tulla halvemmaksi kuin kivivilla, mutta taisi tulla aika reilusti kalliimmaksi.
Joutuu jossakin vaiheessa kantaan käyttöullakolta romut pois ja lisäämään 10-20 senttiä.

Onneksi tuota ei ole kuin tallissa.

Kyllä se pöyhimällä taas laajenee, tosin tiedä sitten, kuin pitkäksi aikaa.
Tein talliin yläpohjaan pientä eristettyä kopperoa avopaisarille joku aika takaperin, ja siinä hommassa piti poistaa sen alueelta se villa pois. Vähän aikaa kun oli sitä liikutellu, tuntui ettei nää mahdu enää mihinkään. Aika nopeasti alkoi olemaan metrin vallit työkohteen molemmin puolin. Samalla pöyhin vähän muualtakin, mutta en ole käynyt tutkimassa, onko painuma palautunut. Kun menee kattomaan, niin äkkiä joutuu pöyhimään ne tekemättömät kohdat.
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Vs: Puhallusvillan painuminen aiheuttaa lämpövuotoja

Kävimpä eilen itsekkin katsomassa, mitä yläpohjaan kuluu.

Vaikutti mineraalinenkin puhallusvilla hiukan painuneen. Ei kovin paljon mutta ehkä pari senttiä. Melko monen kattotuolin kohdalla oli pientä kuuramuodostumaa. Joissakin kohdissa villan päällä oli hiukan kuuraa muuallakin, mutta ei kovin paljon. Tuo vaikutti olevan siinä villan päällä. Kun villaan kouhi, se ei ollut jäistä sieltä syvemmältä. Kuuraa on ollut ilmeisesti aikaisemminkin, sillä joissakin kattotuoleissa näkyi värimuutoksia suunnnileen sinä eristeen rajapinnassa, jonka lienee aiheuttanut vuotoilmasta tiivistyvä kosteus.

Yksi ongelman aiheuttaja voisi olla IV-kone, joka vaikuttaa katkokovan puhallusta. Katkon aikana yläpohjaan pääsee tunkeutumaan huoneiden ylipaine ja kosteutta pääsee vuotokohdista ylöspäin. Liekkö sitten miten vaarallista?
 

Liitteet

  • IMG_7368 K.jpg
    IMG_7368 K.jpg
    124,9 KB · Katsottu: 1 006

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Vs: Puhallusvillan painuminen aiheuttaa lämpövuotoja

Kellarinlämmittäjä sanoi:
Yksi ongelman aiheuttaja voisi olla IV-kone, joka vaikuttaa katkokovan puhallusta. Katkon aikana yläpohjaan pääsee tunkeutumaan huoneiden ylipaine ja kosteutta pääsee vuotokohdista ylöspäin. Liekkö sitten miten vaarallista?
Eikös se nyt mene ihan toisinpäin. Katkon aikana talo alipaineistuu rajusti koska tuloilmapuhallinta katkotaan.
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Vs: Puhallusvillan painuminen aiheuttaa lämpövuotoja

Ahaa.
Tuo kone on VALLOX MUH ilmava VKL OK. Olen ajatellut, että pitää pakkasella jostain syystä taukoja. Tietysti loogista, että sulattaisi kuutiokennon tuolla tavalla. Tuosta illmanvaidosta kuuluu pieni ääni normaalisti ja kovalla pakkasella olen kuulostellut, että kone kävi pätkäkäyntiä ja oli noin puolet ajasta aivan hiljaa. Täytyypä kuulostella siitä vielä suoraan koneyksiköstä. Siellä siis pitäisi käydä poistopuhallin koko ajan. Tosin nyt ei ole niin paljon pakkasta että katkoisi mitään.

Entäs nuo vintin kuuraparrat. Haravalla olisi helppo kattotuolien ympäryksiä hiukan kohennella. Mahtaisiko siitä olla mitään apua. Tietysti kun lämpötilaero kasvaa, paine yläpohjaan kasvaa myös ellei huoneiden alipainetasoa lisätä.
Jos pitää mennä pohjapaperiin (tai muoviin) saakka, niin sitten on jo vaikeampi projekti.
 

Liitteet

  • IMG_7378 K.jpg
    IMG_7378 K.jpg
    128,1 KB · Katsottu: 1 401

kapsu

Aktiivinen jäsen
Vs: Puhallusvillan painuminen aiheuttaa lämpövuotoja

Jep, poisto pysyy päällä ja tulopuhallinta katkoo jotta ei jäädy. Tulopuhaltimen stoppaukset huomaa helpommin, esim. makuuhuoneissa hiljaiseen aikaan.
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Puhallusvillan painuminen aiheuttaa lämpövuotoja

Kellarinlämmittäjä sanoi:
Ahaa.
Tuo kone on VALLOX MUH ilmava VKL OK. Olen ajatellut, että pitää pakkasella jostain syystä taukoja. Tietysti loogista, että sulattaisi kuutiokennon tuolla tavalla. Tuosta illmanvaidosta kuuluu pieni ääni normaalisti ja kovalla pakkasella olen kuulostellut, että kone kävi pätkäkäyntiä ja oli noin puolet ajasta aivan hiljaa. Täytyypä kuulostella siitä vielä suoraan koneyksiköstä. Siellä siis pitäisi käydä poistopuhallin koko ajan. Tosin nyt ei ole niin paljon pakkasta että katkoisi mitään.

Entäs nuo vintin kuuraparrat. Haravalla olisi helppo kattotuolien ympäryksiä hiukan kohennella. Mahtaisiko siitä olla mitään apua. Tietysti kun lämpötilaero kasvaa, paine yläpohjaan kasvaa myös ellei huoneiden alipainetasoa lisätä.
Jos pitää mennä pohjapaperiin (tai muoviin) saakka, niin sitten on jo vaikeampi projekti.

Eipä välttämättä sisältä saakka vettä tuoden ole tuollaista pientä kuuraa tehnyt, villat ja puut ovat syksyllä kostuneet muutenkin. Nyt villan lämpöisemmältä alapuolelta kulkeutuu höyryä, joka sitten kuuraantuu siihen kohtaan jossa mennään pakkaselle. Kuurasta ei muutenkaan haravalla pääse, mutta sen voi saada muodostumaan villan sisään näkymättömiin jos oikein ovelasti pöyhii ;D
 

raksa11

Ajatusrikollinen
Vs: Puhallusvillan painuminen aiheuttaa lämpövuotoja

Eikös tuo ole kivivillaa, tuonhan ei pitäisi sitoa kosteutta itseensä ilmasta laisinkaan. Eikä ne kattotuolitkaan noin märkiä voi syksyn jäljiltä olla. Jonkinsortin reikiä höyrysulussa ja sisältä tullutta kosteutta jos minulta kysytään. Tuo puukin näyttää alempaa aika tummuneelta, voi toki kuva vääristää. Lämpökameralla noita varmaan saisi sisäkautta etsittyä, ja vaikka uretaanivaahdolla jostain pienestä reijästä tilkittyä ilman sisäkattojen purkamista.

Aika rajulta näyttää kyllä tuo ensimmäinen kuva. Ei mitenkään terveeltä vaikuta. ::)
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Vs: Puhallusvillan painuminen aiheuttaa lämpövuotoja

Mineraalivillaa. Vettä ei ole tullut koskaan katosta sisälle. Sisäkattot ovat sellaisesta materiaalista että varmasti näkyisi, jos jäiden sulamisesta vettä enemmän vapautuisi.

Ensimmäinen kuva on niiltä main missä on IV kone alla. Sitä lähtee putkia ja jostain syystä noiden putkien päällä näkyi erityisesti tuota kuuramuodustumaa. Muualla tuota kuuraa näkyy tyypillisimmin noiden vinotukien juurissa siellä täällä ympäri yläpohjaa.

Alla oleva kuva on pesuhuoneen päältä.
 

Liitteet

  • IMG_7366 K.jpg
    IMG_7366 K.jpg
    122,3 KB · Katsottu: 1 010

raksa11

Ajatusrikollinen
Vs: Puhallusvillan painuminen aiheuttaa lämpövuotoja

Onkohan ilmastointi aivan varmasti alipaineinen? Se tulee ainakin ekana mieleen kun tommoisia kuvia katsoo.
 

kapsu

Aktiivinen jäsen
Vs: Puhallusvillan painuminen aiheuttaa lämpövuotoja

kannattaa toki varmistaa että poistopuhallin on iskussa ja pyörii.
 

nackerton

Aktiivinen jäsen
Vs: Puhallusvillan painuminen aiheuttaa lämpövuotoja

raksa11 sanoi:
Onkohan ilmastointi aivan varmasti alipaineinen? Se tulee ainakin ekana mieleen kun tommoisia kuvia katsoo.

No ei kyllä taida olla, tosin jos kyse on useampikerroksisen talon yläpohjasta, niin ei sitä ylimmässä kerroksessa alipaineiseksi pakkasilla saakkaan? Höyrynsululle pitäisi kyllä tehdä jotain.
 

fraatti

Hyperaktiivi
Vs: Puhallusvillan painuminen aiheuttaa lämpövuotoja

raksa11 sanoi:
Aika rajulta näyttää kyllä tuo ensimmäinen kuva. Ei mitenkään terveeltä vaikuta. ::)

Käypä yläpohjassa katsomassa että saadaan vertailutietoa ;)

nackerton sanoi:
No ei kyllä taida olla, tosin jos kyse on useampikerroksisen talon yläpohjasta, niin ei sitä ylimmässä kerroksessa alipaineiseksi pakkasilla saakkaan? Höyrynsululle pitäisi kyllä tehdä jotain.

Taitaa olla mahdottomuus ellei halua järjetöntä alipainetta taloon.


Epäilen että monessa muussakin talossa näky on aivan samanlainen tai pahempi. Toteaminen tosin vaatii pakkasta ja sitä parempi mitä enemmän. Itsellä ei kuuraa noin paljoa ollut mutta sen verran kuitenkin että tarkkasilmäinen sen havaitsi. Tosin ensimmäisenä tuo ei olis osunut omiinkaan silmiin mutta mamma oli myös halunnut tulla tähystelemään tuonne ja hän heti ensimmäisenä esitti kysymyksen että mitä tuo on.... ;)

Ja kuten ensimmäisessä viestissä totesin - tieto lisää tuskaa.... ;D Samat jäät ne siellä on päivystäneet jo monena muunakin vuonna....
 

nackerton

Aktiivinen jäsen
Vs: Puhallusvillan painuminen aiheuttaa lämpövuotoja

Taidat olla oikeassa Fraatti. Yläpohjan tuuletus nyt kannattaa ainakin katsoa riittäväksi, että kosteus pääsee myöhemmin pois.
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Vs: Puhallusvillan painuminen aiheuttaa lämpövuotoja

Tässä oli enää pakkasta ehkä yksi aste, kun ilma varsin nopeaan lämpeni. Kohtuullisen hyvin nuo kuuraparrat olivat hävinneet. Tämä yksi ainut kohta oli noista kuurapaikoista jäljellä. Tuossa villassa oli hiukan kosteutta pinnassa, missä oli pakkasella kuuraa ja edelleen nuo kuuran rippeet. Nuo jäät mitkä ovat villan päällä ovat jonkin ilmanvaihtoputken päällä. Villassa näkyy pieni kohouma ja sen alta kun kun hiukan tonkaisi niin löytyi katiskaverkkoon kääritty ilmanvaihtoputki.
 

Liitteet

  • IMG_7396 K.jpg
    IMG_7396 K.jpg
    139,7 KB · Katsottu: 724

fraatti

Hyperaktiivi
Vs: Puhallusvillan painuminen aiheuttaa lämpövuotoja

Tuloilmaputket ovat ylipaineisia mutta kaiken järjen mukaan niiden siisään tuoma ilma pitäisi olla absoluuttiselta kosteudeltaan samanlaista kuin ulkoilma joten siitä kosteus ei periaatteessa johdu.

Poistoilmaputkissa virtaa taasen kostea ilma mutta siellä putket ova alipaineisia ja vuotoilmavirran suunta pitäisi olla putken sisään. Joten sekään ei sovi tähän kuvioon.

Onko mahdollista että ilmanvaihtoputken alapuolella on "kolo" ja ilmanvaihtoputken läpivienti falskaa ja kosteus pääsee liikkumaan tuolla putken alle jääneessä painanteessa?

Veikkasin että jo talojen yläpohjia vastaavilla keleillä olisi käyty katsomassa niin paljon hurjempiakin näkyjä olisi varmasti tullut vastaan.

Eräästä vanhasta talosta:
RBZj6NZ.png
 

fraatti

Hyperaktiivi
Vs: Puhallusvillan painuminen aiheuttaa lämpövuotoja

Ainiin tämä täytyy myös lisätä tänne. Isäntä päättänyt säästää rakennusaikana ja iv-koneen poistoputki on jätetty vetämättä katosta läpi ja pää on jätetty yläpohjaan puhisemaan. :eek:
199846.jpg
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Puhallusvillan painuminen aiheuttaa lämpövuotoja

fraatti sanoi:
Ainiin tämä täytyy myös lisätä tänne. Isäntä päättänyt säästää rakennusaikana ja iv-koneen poistoputki on jätetty vetämättä katosta läpi ja pää on jätetty yläpohjaan puhisemaan. :eek:

Tässä meidän talossa oli vastaava systeemi vuodelta -54: tiilistä ihan savupiipun tapaan tehty ilmanvaihtohormi (jossa pari kanavaa) jäi katon sisään. Ehkä sillä oli ollut alunperin ajatus lämmittää vinttiä. Ei siitä ollut vuosikymmenten varrella mitään pahaa koitunut, vaikka vinttikerros oli muutettu asuttavaksi -6x ja siinä vaiheessa se jäi reunakolmioon piiloon.. vähänkös ihmettelin ennen löytöä sitä mihin pari kanavaa oikein menee. Oravakin tykkäsi, sillä oli siellä vieressä pesä.
 

jiikoo

Aktiivinen jäsen
Vs: Puhallusvillan painuminen aiheuttaa lämpövuotoja

fraatti sanoi:
Ainiin tämä täytyy myös lisätä tänne. Isäntä päättänyt säästää rakennusaikana ja iv-koneen poistoputki on jätetty vetämättä katosta läpi ja pää on jätetty yläpohjaan puhisemaan. :eek:

Isomman säästön siinä saisi ainakin lämmönkulutukseen kun yhdistäisi sen ilmanvaihtokoneen tulo- ja poistoputket ulkoa yhteen. :cool:

Tai jos ei niin isoa säästöä haluaisi niin ottaisi "esilämmitetyn" tuloilman viemärin tuuletusputkesta. ;D
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Puhallusvillan painuminen aiheuttaa lämpövuotoja

fraatti sanoi:
Käypä yläpohjassa katsomassa että saadaan vertailutietoa ;)

Taitaa olla mahdottomuus ellei halua järjetöntä alipainetta taloon.


Epäilen että monessa muussakin talossa näky on aivan samanlainen tai pahempi. Toteaminen tosin vaatii pakkasta ja sitä parempi mitä enemmän. Itsellä ei kuuraa noin paljoa ollut mutta sen verran kuitenkin että tarkkasilmäinen sen havaitsi. Tosin ensimmäisenä tuo ei olis osunut omiinkaan silmiin mutta mamma oli myös halunnut tulla tähystelemään tuonne ja hän heti ensimmäisenä esitti kysymyksen että mitä tuo on.... ;)

Ja kuten ensimmäisessä viestissä totesin - tieto lisää tuskaa.... ;D Samat jäät ne siellä on päivystäneet jo monena muunakin vuonna....

Meillä laitettiin yläpohjaan ekovillaa juuri tästä syystä - jotta yläkatto ei olisi moksiskaan pienestä kosteudesta. Miinuspuolella sitten huonompi eristävyys. Olen katolla känyt keväisin katsomakssa onko tullut kosteusvaurioita enkä ole löytänyt. Enskerralla pitänee mennä kovilla pakkasilla.
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Vs: Puhallusvillan painuminen aiheuttaa lämpövuotoja

fraatti sanoi:
Tuloilmaputket ovat ylipaineisia mutta kaiken järjen mukaan niiden siisään tuoma ilma pitäisi olla absoluuttiselta kosteudeltaan samanlaista kuin ulkoilma joten siitä kosteus ei periaatteessa johdu.

Poistoilmaputkissa virtaa taasen kostea ilma mutta siellä putket ova alipaineisia ja vuotoilmavirran suunta pitäisi olla putken sisään. Joten sekään ei sovi tähän kuvioon.

Onko mahdollista että ilmanvaihtoputken alapuolella on "kolo" ja ilmanvaihtoputken läpivienti falskaa ja kosteus pääsee liikkumaan tuolla putken alle jääneessä painanteessa?

Niin, totta tosiaan. Putkista vuotavan ilman ei pitäisi kosteutta tuoda. Ainut voisi ehkä olla ulospuhallus. Se on jo jäähdytettyä mutta kosteaa. Varsin todennäköistä, että putkien läpiviennit ilmanvaihtokoneelle falskaavat. Se kone on tuolla villojen alla noilla main.
 

fraatti

Hyperaktiivi
Vs: Puhallusvillan painuminen aiheuttaa lämpövuotoja

Jossain välissä keskusteluun lipsahti myös tässä tai jossain muussa ketjussa autotallin ovi ja sen vuodot.

Tallissa on eräänlainen lämpötilan mukaan säätyvä ilmastointi joka ilmeni kun viimeksi kuvasin lämpökameralla. Tallin ovi on 5,2m leveä. Lämpötilaerot ulko- ja sisäpuolella saavat oven käyristymään pakkasella. Tämä johtaa siihen että -30 asteessa oven ylälaidassa tiivisteeseen nähden on 1,5cm avoinna oleva kolo joka pienentyy kohti laitoja. Lisäksi kohonnut lämpötilaero kasvattaa vielä tuota "säätyvää" ilmastointia pakkasella. Tarvis varmaan tehdä jotain. ::)

36vuXJU.png
 

pötvis

Jäsen
Vs: Puhallusvillan painuminen aiheuttaa lämpövuotoja

Minkälainen kamera sinulla on käytössä? Tuo autotallin ovi tuntuu itelläkin aiheuttavan lämpövuotoa. Lisäksi koska lämmitystä lattiassa ei ole, tiiviste oven alaosassa menee koppuraksi.
 

Karhu

Aktiivinen jäsen
Vs: Puhallusvillan painuminen aiheuttaa lämpövuotoja

fraatti sanoi:
Jossain välissä keskusteluun lipsahti myös tässä tai jossain muussa ketjussa autotallin ovi ja sen vuodot.

Tallissa on eräänlainen lämpötilan mukaan säätyvä ilmastointi joka ilmeni kun viimeksi kuvasin lämpökameralla. Tallin ovi on 5,2m leveä. Lämpötilaerot ulko- ja sisäpuolella saavat oven käyristymään pakkasella. Tämä johtaa siihen että -30 asteessa oven ylälaidassa tiivisteeseen nähden on 1,5cm avoinna oleva kolo joka pienentyy kohti laitoja. Lisäksi kohonnut lämpötilaero kasvattaa vielä tuota "säätyvää" ilmastointia pakkasella. Tarvis varmaan tehdä jotain. ::)

36vuXJU.png
Miettinyt autotallin oven uusimista vanhasta nosto-ovesta uudempaan paremman lämmöneristävyyden vuoksi mutta mahtaako tuo kannattaa..
 
Ylös Bottom