Pumppu puhaltaa vain lämmintä

Jari77

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #1
Mikähän lie tullut pumpulle, kun eilen yöllä heräsin, niin sisälämpötila oli +27 astetta, vaikka pyynti oli AUTOM +22? Ja jatkuvasti tuli lisää lämmintä tulorööreistä sisään. Lauhdutin näytti + 41 astetta. Eikä auta, vaikka kuinka laittaa pyyntöä alaspäin ja vaikka on nyt viilennys päällä. Vähän kaikkea olen koettanut rassata, mutta ei vaan ala viileätä tulemaan kämppään.

Mitähän vielä keksis?
 

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Vs: Pumppu puhaltaa vain lämmintä

kone virrattomaksi 10min. ajan ja uusi kokeilu jos ei auta niin huoltoheppu paikalle.
 

My.Ai.Hu

Vakionaama
Vs: Pumppu puhaltaa vain lämmintä

katsoppa että nilani ei ole vedenteko tilassa
jos tuolloin on vielä puhaltimien min nopeus epänolla niin voi käydä
silleen että puhaltaa lämmintä sisään eikä saa vettä tarpeeksi lämpimäksi.
 

Jari77

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: Pumppu puhaltaa vain lämmintä

My.Ai.Hu sanoi:
katsoppa että nilani ei ole vedenteko tilassa
jos tuolloin on vielä puhaltimien min nopeus epänolla niin voi käydä
silleen että puhaltaa lämmintä sisään eikä saa vettä tarpeeksi lämpimäksi.
Mites minä tuon oikein varmistan? Vettä ei ole ainakaan käytetty moneen tuntiin.

Nyt ainakin on jonkin aikaa tullut viileätä, kun pidin masiinaa OFFilla. Katsotaan mitä tuleman pitää.
 

My.Ai.Hu

Vakionaama
Vs: Pumppu puhaltaa vain lämmintä

Jari77 sanoi:
Mites minä tuon oikein varmistan? Vettä ei ole ainakaan käytetty moneen tuntiin.
Hyvä niin jos toimii taas.

Tuo tilanteen varmistaminen.. ainakin tuossa vanhemmassa mallissa sai kakesta katsottua
pumpun senhetkisen tilan. Ongelma ja ongelma on että tuloilmapatteri ja kuumakaasu kierukka sarjassa. Jos tähän aikaan vuodesta on tulopuhallin pysähdy niin se ottaa lämpöä joka on tarkoitettu veteen vietäväksi.
lopputulos on että pumppu käy pidempään kunnolla ei tule lämmintä vettä. Toisaalta talossa lämpenee.

Lyhyesti tuloilmapuhallin pitää sammua kun tehdään vettä.
 

Jari77

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Vs: Pumppu puhaltaa vain lämmintä

Taas palasi oireet.. Eli nykytilana näyttää lämm.vesi ja lauhdutin + 46 asteessa ja lämmintä henkii sisälle, vaikka on viilennys päällä.

Sitten on jo pidempään ollut juttu, että tulo- ja postoilmaa ei saa edes huoltovalikosta tehoille 3 ja 4, vaan pelkästään 0, 1 tai 2.

Täytyy laittaa pumppu yöksi pois päältä ja ilmeisesti alettava etsimään jostain huoltomiestä.
 

November

Jäsen
Vs: Pumppu puhaltaa vain lämmintä

Jari77 sanoi:
Taas palasi oireet.. Eli nykytilana näyttää lämm.vesi ja lauhdutin + 46 asteessa ja lämmintä henkii sisälle, vaikka on viilennys päällä.

Sitten on jo pidempään ollut juttu, että tulo- ja postoilmaa ei saa edes huoltovalikosta tehoille 3 ja 4, vaan pelkästään 0, 1 tai 2.

Täytyy laittaa pumppu yöksi pois päältä ja ilmeisesti alettava etsimään jostain huoltomiestä.
Kieltämättä kuulostaa aika erikoiselta. Laittaisitko vielä nuo sinun asetukset näkösälle. Mielellään ihan kaikki asetukset ja arvot
 

Skata

Vakionaama
Vs: Pumppu puhaltaa vain lämmintä

Jari77 sanoi:
Sitten on jo pidempään ollut juttu, että tulo- ja postoilmaa ei saa edes huoltovalikosta tehoille 3 ja 4, vaan pelkästään 0, 1 tai 2.
Eipä taida olla mahdollista vaihtaa arvoja 2:sta suuremmaksi huoltovalikosta, ei ainakaan täällä, vaihtoehdot ovat nuo mainitsemasi 0,1,2.

My.Ai.Hu sanoi:
Lyhyesti tuloilmapuhallin pitää sammua kun tehdään vettä.
Ei tarvitse sammua, taitaa vaan pidentää vedenlämmitysaikaa. Olen pakottanut tulon 1:selle hormin katkujen vuoksi ja vesi on kuitenkin lämminnyt, torppa ei ;D katkuongelma pieneni ja vesi on riittänyt, sähkövastusta ei ole hyödynnetty kertaakaan.
 

SEL

Jäsen
Vs: Pumppu puhaltaa vain lämmintä

Tarkista muutama asia, pyöriikö puhaltimet lainkaan, onko suodattimet tukossa ja sitten avaa se alimmainen pikkukansi (kiinni seitsemällä ruuvilla, ja kokeile että kompura värisee, eli se käy.
Puhallusten ei tarvitse sammua vedenlämmityksessä, nopeus saattaa vaihdella tarpeen mukaan.
 

Jari77

Jäsen
Vs: Pumppu puhaltaa vain lämmintä

November sanoi:
Kieltämättä kuulostaa aika erikoiselta. Laittaisitko vielä nuo sinun asetukset näkösälle. Mielellään ihan kaikki asetukset ja arvot
Hieman kesti vastaaminen, mutta tässäpä näitä..
y
KESKUSLÄMMITYS:
Toiminta LPYYNTÖ
Meno MIN35'C MAX 43'C
Käyrä 1
Siirtymäkäy 2'C
Siirtymä T15 0'C
Viive 0 min
Pumppu jatkuva

LÄMVESI:
Sähkövas T11 30'C
Kompres T12 50'C
Komp.max 65'C
Prioritt Vesi

Viilennys
Lämpötil.aset. +2
Puhallus iso 2

Ilmanvaihto
I Vaihto Jatkuva 2
Kom.min OFF 'C
Talvi pien OFF

Ja datavalikko näyttää

Nykytila LÄM.VESI
Paneeli T15 25'C
Ulkoilma T1 9'C
Vesiylä T11 53'C
Vesiala T12 45'C
Meno T14 31'C
Lauhd. T5 36'C
Tulo 2
Poisto 2

Paneelissa on valittuna viilennys ja lämpötilapyynti 20'c
 

November

Jäsen
Vs: Pumppu puhaltaa vain lämmintä

Jari77 sanoi:
Hieman kesti vastaaminen, mutta tässäpä näitä..
y
KESKUSLÄMMITYS:
Toiminta LPYYNTÖ
Meno MIN35'C MAX 43'C
Käyrä 1
Siirtymäkäy 2'C
Siirtymä T15 0'C
Viive 0 min
Pumppu jatkuva

LÄMVESI:
Sähkövas T11 30'C
Kompres T12 50'C
Komp.max 65'C
Prioritt Vesi

Viilennys
Lämpötil.aset. +2
Puhallus iso 2

Ilmanvaihto
I Vaihto Jatkuva 2
Kom.min OFF 'C
Talvi pien OFF

Ja datavalikko näyttää

Nykytila LÄM.VESI
Paneeli T15 25'C
Ulkoilma T1 9'C
Vesiylä T11 53'C
Vesiala T12 45'C
Meno T14 31'C
Lauhd. T5 36'C
Tulo 2
Poisto 2

Paneelissa on valittuna viilennys ja lämpötilapyynti 20'c
Ainakin tuo keskuslämmitysvalikko näyttää varsin erikoiselta. Onko sinulla vesikiertoinen lattialämmitys? Jos on, niin vaihda meno MIN 22 ja MAX 35. Käyräksi 1 tai 2 talvella selviää parhaiten kumpaa kannattaa käyttää ja siirtymät omien mieltymysten mukaan. En oikein tiedä miksi sinulla tuossa keskuslämmityksessä on tuo L.Pyyntö. Itsellä ainakin siinä kohdassa lukee LÄMMITYS

Lämminvesivalikosta kokeilisin laskea tuota T12 arvoa 45-48 asteeseen ja Komp Max kannattaa nostaa 75 asteeseen.


Laittaisitko vielä huoltovalikosta ainakin ilmanvaihdon asetukset näkösälle
 

Jari77

Jäsen
Vs: Pumppu puhaltaa vain lämmintä

En ole nyt kotona, mutta 2 teholla ilmanvaihdon prosentit on muistaakseni tulo 44 ja poisto 49 %.

Minullakin luki tuossa keskuslämmityskohdassa Lämmitys, mutta muutin sitä muutama päivä sitten LPYYNNÖKSI, jos tällä olisi ollut asiaan vaikutusta, mutta eipä tuo mitään vaikuttanut.

Kyllä on vesikiertoinen lattialämmitys. Mites kun minulle ei ole pesuhuoneessa ja saunassa termostaattia, vaan siellä kiertää aina lämmin vesi, niin eikös siellä lattian mene sitten melko kylmäksi, jos pudotan veden min 22 ja max 35. Vai olenko ymmärtänyt asian oikein?
 

Skata

Vakionaama
Vs: Pumppu puhaltaa vain lämmintä

Sulla on luultavasti muoviset putket lattiassa, näihin kun yrität ajaa 43 asteista vettä, niin eivät putket kauaa kestä. Käsittääkseni max 36 asteita vettä eli vaihda hyvä mies keskuslämmityksen min ja max arvoja pienemmälle. Itselläni tais viime talvena olla max arvona 32 ja ei jalat jäätynyt ja pakkastakin sentään joskus oli ja nyt on sentään vielä jatkuvat plussakelit. Oletko aivan varma että jakotukissa ei ole erillistä säätöä pesuhuoneen lattialämmölle ??

Jari77 sanoi:
Kyllä on vesikiertoinen lattialämmitys. Mites kun minulle ei ole pesuhuoneessa ja saunassa termostaattia, vaan siellä kiertää aina lämmin vesi, niin eikös siellä lattian mene sitten melko kylmäksi, jos pudotan veden min 22 ja max 35. Vai olenko ymmärtänyt asian oikein?
Datavalikkosi perusteella lattiaasi menee 31 asteista vettä, onko pesuhuoneen lattia kylmä ?? Täällä arvo on 25 eli sähkömittarin täytyy sulla raksuttaa :'(

Jari77 sanoi:
Minullakin luki tuossa keskuslämmityskohdassa Lämmitys, mutta muutin sitä muutama päivä sitten LPYYNNÖKSI, jos tällä olisi ollut asiaan vaikutusta, mutta eipä tuo mitään vaikuttanut.
Ja kun kelaat sitä ohjemanuskaa niin "Lpyyntöä" ei suositella koska silloin keskuslämmitystä ohjaavana anturina käytetään siinä ohjausyksikössä sijaitsevaa anturia (T15), vaan vaihda toiminta takaisin "lämmitykseksi" niin lämmitystä ohjataan ulkolämpötilaanturilla (T1).

Jäähdytysvalikosta valitsisin hieman tehokkaamman ilmanvaihtoasetuksen kuin 2, mutta tähän aikaan vuodesta kämppää ei juurikaan pitäisi viilentää vaan päinvastoin tarvittaessa lämmittää ;D
 

Raksaaja

Vakionaama
Vs: Pumppu puhaltaa vain lämmintä

Jari77 sanoi:
Mites kun minulle ei ole pesuhuoneessa ja saunassa termostaattia, vaan siellä kiertää aina lämmin vesi, niin eikös siellä lattian mene sitten melko kylmäksi, jos pudotan veden min 22 ja max 35. Vai olenko ymmärtänyt asian oikein?
Meidän talouden vilukissan mielestä pesuhuoneen lattiaan riittää (juuri ja juuri)) +26c vesi. Meinaa, että +28c olisi mukavan lämmin. Kohtuullisen uudessa talossa ei tarvitse lattiaan kovillakaan pakkasilla mennä kovin paljon yli +30c.
 

November

Jäsen
Vs: Pumppu puhaltaa vain lämmintä

Jari77 sanoi:
Kyllä on vesikiertoinen lattialämmitys. Mites kun minulle ei ole pesuhuoneessa ja saunassa termostaattia, vaan siellä kiertää aina lämmin vesi, niin eikös siellä lattian mene sitten melko kylmäksi, jos pudotan veden min 22 ja max 35. Vai olenko ymmärtänyt asian oikein?
Itselläni on myös kosteat tilat ja wc ns. jatkuvalla kierrolla. Jakotukista käsin säätänyt virtaukset. En tiedä sinun talostasi ja tottumuksistasi, mutta esim tälläperällä viime yönä oli keli nollassa - +1 asteessa. Koko yön on lattioihin mennyt noin +25- asteinen vesi ja nyt aamulla nuo lattiat tuntuvat kyllä miellyttävän lämpimiltä jalalle. Lattilämmityksen käyränä käytän toistaiseksi käyrää 1 siirtymä 0. Voi olla että pakkasilla joutuu siirtymää nostamaan muutaman asteen tai sitten käyrän kakkoselle...aika näyttää
 

November

Jäsen
Vs: Pumppu puhaltaa vain lämmintä

Tuli itselläkin yksi kysymys mieleen koskien tuota kosteiden tilojen lattiakiertoa. Millaiset ovat litramääräiset virtaukset teillä muilla Nilanisteilla? Itsellä oli muistaakseni KHH n. 1,5l/min, PH/S n. 2,0l/min ja WC n. 1l/min. Täytyypäs tarkistaa kun jaksaa jakotukille asti vääntäytyä
 

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Vs: Pumppu puhaltaa vain lämmintä

Skata sanoi:
Sulla on luultavasti muoviset putket lattiassa, näihin kun yrität ajaa 43 asteista vettä, niin eivät putket kauaa kestä.
Oikaistaan tuota melko yleistä käsitystä sen verran että muoviset lattialämmitysputket kestää +43 vettä vuosikymmeniä.
 

Jari77

Jäsen
Vs: Pumppu puhaltaa vain lämmintä

Raksaaja sanoi:
Meidän talouden vilukissan mielestä pesuhuoneen lattiaan riittää (juuri ja juuri)) +26c vesi. Meinaa, että +28c olisi mukavan lämmin. Kohtuullisen uudessa talossa ei tarvitse lattiaan kovillakaan pakkasilla mennä kovin paljon yli +30c.
Nyt on vaihdettu min arvoksi +31 ja max +35’c eli nyt menee pesuhuoneen lattiassa +31 asteinen vesi ja lattia on viileähkö. Pesuhuoneen sisälämpötila on +23’C. Joskus reissuun lähdettäessä laitan veden lämmöksi +25, jolloin lattia on ihan kylmä ja pesuhuoneessa +21’C. Kun lattiaan ajaa sitä +35-36 asteista vettä, niin lattia on miellyttävän lämmin jalalle ja sisälämpötila +25’C

En kyllä saa selvää, että onko tuolla jakotukissa vielä joku erillinen pesuhuoneen lämpötilaohjaus. Ainakin se lattian lämpö aina vaihtuu juurikin noita keskuslämmityksen max ja min arvoja muuttamalla.
 

Jari77

Jäsen
Vs: Pumppu puhaltaa vain lämmintä

My.Ai.Hu sanoi:
Hyvä niin jos toimii taas.

Tuo tilanteen varmistaminen.. ainakin tuossa vanhemmassa mallissa sai kakesta katsottua
pumpun senhetkisen tilan. Ongelma ja ongelma on että tuloilmapatteri ja kuumakaasu kierukka sarjassa. Jos tähän aikaan vuodesta on tulopuhallin pysähdy niin se ottaa lämpöä joka on tarkoitettu veteen vietäväksi.
lopputulos on että pumppu käy pidempään kunnolla ei tule lämmintä vettä. Toisaalta talossa lämpenee.

Lyhyesti tuloilmapuhallin pitää sammua kun tehdään vettä.
Nyt näyttää siltä, että silloin kun käyttää vettä ja paneelissa on tilana läm.vesi, niin silloin sitä lämmintä tulee sisälle, vaikka olisi viilennys tms. päällä. Esimerkkinä eilen illalla oltiin saunominen lopetettu noin klo 21.30, niin vielä kello 3.45 oli masiina läm.vesi tilassa ja lauhdutin näytti +38'c ja paneeli näytti sisälämmöksi +26'C. Aamulla kun heräilin 6.00 jälkeen, niin silloin tuli jo viileätä sisään. Eli toimiikohan tuo nyt normaalisti, kun esim. noinkin kauan lämmittää tuota vettä?
 

Skata

Vakionaama
Vs: Pumppu puhaltaa vain lämmintä

Jari77 sanoi:
Nyt näyttää siltä, että silloin kun käyttää vettä ja paneelissa on tilana läm.vesi, niin silloin sitä lämmintä tulee sisälle, vaikka olisi viilennys tms. päällä. Esimerkkinä eilen illalla oltiin saunominen lopetettu noin klo 21.30, niin vielä kello 3.45 oli masiina läm.vesi tilassa ja lauhdutin näytti +38'c ja paneeli näytti sisälämmöksi +26'C. Aamulla kun heräilin 6.00 jälkeen, niin silloin tuli jo viileätä sisään. Eli toimiikohan tuo nyt normaalisti, kun esim. noinkin kauan lämmittää tuota vettä?
Ei kuulosta ihan normilta, ainakaan itselläni en ole moista huomannut. Oletko muuttanut huoltovalikosta niitä tulo min /max arvoja ?? Mikäli et pysäytä tuloa kokonaan pidentyy vedenlämmitysaika, en yllä tiedä piteneekö noin paljon. Tottakai mitä enemmän lämmintä vettä kuluttaa, sitä enemmän sitä pitää lämmittää=sitä enemmän se kestää. Itselläni tulo min on 1 saunanhormin ongelmatiikan vuoksi (katkut), eikä ole noin kauaa vettä lämmittänyt.
Tuolla toisessa topicissa totesit syyskuun sähkönulutuksen olevan 1177 kwh syyskuussa, täällä n. 125 neliöisessä kulutus jää alle 600 kwh:n syyskuussa eli kyllä sulla jonnekin nyt sähköä kuluu mikäli talo on samankokoinen, mikäli suurempi niin sit ihmettelen turhia ;) ...täällä kesä-elokuu jäi reilusti alle 500 kwh:n kaikki kuukaudet.
 

Jari77

Jäsen
Vs: Pumppu puhaltaa vain lämmintä

Skata sanoi:
Ei kuulosta ihan normilta, ainakaan itselläni en ole moista huomannut. Oletko muuttanut huoltovalikosta niitä tulo min /max arvoja ?? Mikäli et pysäytä tuloa kokonaan pidentyy vedenlämmitysaika, en yllä tiedä piteneekö noin paljon. Tottakai mitä enemmän lämmintä vettä kuluttaa, sitä enemmän sitä pitää lämmittää=sitä enemmän se kestää. Itselläni tulo min on 1 saunanhormin ongelmatiikan vuoksi (katkut), eikä ole noin kauaa vettä lämmittänyt.
Tuolla toisessa topicissa totesit syyskuun sähkönulutuksen olevan 1177 kwh syyskuussa, täällä n. 125 neliöisessä kulutus jää alle 600 kwh:n syyskuussa eli kyllä sulla jonnekin nyt sähköä kuluu mikäli talo on samankokoinen, mikäli suurempi niin sit ihmettelen turhia ;) ...täällä kesä-elokuu jäi reilusti alle 500 kwh:n kaikki kuukaudet.
Täälläkin juurikin 125 m2 ja ainoastaan pesutiloissa lattialämmitys päällä, joten ilmeisesti kuluttaakin, kun kerta tykkää tuo pumppu taloa niin lämpimänä pitää. Naapuri tosiaan pääsee suoralla sähköllä paljon pienempiin lukemiin.

Tuleehan niitä arvoja joskus sieltä huoltovalikosta muuteltua. Viimeksi tänään laitoin puhallusta isommalle, kun kerran aamulla toimi toi viilennys. Päivällä oli pakko taas pitää hieman ikkonoita auki, kun sisällä oli sen verran lämmin - Hullua tähän vuodenaikaan. Pitäisikö tuon tuloilman sitten pysähtyä kokonaan, kun vettä lämmitetään? Mistäs kohdasta se tarkastetaan, että toimiiko noin?

Tossa kävin pari tuntia sitten nopean suihkun (about 2 min) ja edelleen näyttää paneeli, että lämmittäis vettä ja lauhdutin näyttää +39-43'C eli lämmintä tulee tulorööreistä.
 

Skata

Vakionaama
Vs: Pumppu puhaltaa vain lämmintä

Mikäli sulla ei ole takan tai mahdollisen saunanhormin kanssa hajuongelmia ( tulopuhalluksen pysähtyessä noki haisee sisällä) niin valitse sieltä huoltovalikosta tulo min 0, eli tulopuhallin pysähtyy vettä lämmitettäessä--> vedenlämmitys nopeutuu. Nilanin lämmittäessä vettä näet tämän toimivuuden datavalikosta, jonka pistäisi näyttää nyt tulopuh 0, poiston pitäisi olla sama kuin päänäytössä. Vedenlämmityksen päätyttyä tulopuhallus alkaa toimia jälleen normaalisti.
Jos haluat tehostaa poistoa, ei sun tarvitse tehdä sitä huoltovalikosta, vaan vaihda päänäytön (esim. >2<) arvo suuremmaksi. Huoltovalikon arvo on minimi millä tulo/poisto toimii. Itse ajan edelleen poisto 3:lla kun ulkona on noin lämmintä.
Varmista vielä ( vaikka datasi näyttikin oikein ) että vedenlämmityksen valikossa prioriteettina on vesi eikä tulopuhallus, en ymmärrä miksi puhaltaa lämmintä vettä lämmittäessä ???. JA varmista ettet käytä jotain hyvin mielikuvituksellista viikkoohjelmaa ;D (Itse olen käyttänyt koko ajan viikko-ohjelmaa, koen sen itselleni toimivimmaksi, ja muuttanut ohjelmaa tarpeiden mukaan. Tämän lisäksi muuttelen tarvittaessa päänäytöstä poistoa ja lämpötilaa.)
Sähkönkulutukseesi vaikuttaa varmasti se märkätilojen korkea lattialämpö, mutta ei sen kai noin paljoa pitäisi vaikuttaa. ( tottakai henkilökohtaiset muut "sähkönkäyttötavat" vaikuttavat)
 

Jari77

Jäsen
Vs: Pumppu puhaltaa vain lämmintä

Nyt on laitettu tuo tulo min 0. Ei ole ainakaan tähän saakkaa ollut hajuongelmaa takan kanssa.

Viikko-ohjelmat on asennossa OFF.

Sillai olen nyt saanut viilennyksen menemään päälle, että olen keskuslämmitysvalikosta laittanut Lämmitys OFF ja laittanut sitten viilennyksen päälle, niin on alkanut toimimaan. Kesällä pumppu toimi vielä ihan hyvin, eikä ollut liian kuuma sisällä. Enkä kyllä mitään asetuksia tms. muuttanut kun tämä liika lämpiäminen alkoi. Eikä sen enempää ole lattialämpöjä päällä kuin kesälläkään.

Eilen oli sähkönkulutus 39 kWh, vaikka puolet päivästä oli talo tyhjillään, eikä illalla käyty saunassa tms. Ja ulkona oli lämmintä +12'C.

Kiitokset näistä neuvoista. Katsellaan kuinka käy.
 

Skata

Vakionaama
Vs: Pumppu puhaltaa vain lämmintä

Täällä eilinen kulutus 21 kwh. Mahdolliset katkuongelmat ilmenevät, kun tulopuhallin pysähtyy veden lämmityksessä ja poisto imee tarvittavaa ilmaa esim. pellinraoasta. Kun ledi syttyy (toivottavasti ei vielä pala koko ajan) niin katso datavalikosta lämmittääkö vettä, ja tämän jälkeen samasta valikosta tulopuh, mikä pitäisi olla 0, mikäli homma toimii oikein.
 

Jari77

Jäsen
Vs: Pumppu puhaltaa vain lämmintä

Skata sanoi:
Täällä eilinen kulutus 21 kwh. Mahdolliset katkuongelmat ilmenevät, kun tulopuhallin pysähtyy veden lämmityksessä ja poisto imee tarvittavaa ilmaa esim. pellinraoasta. Kun ledi syttyy (toivottavasti ei vielä pala koko ajan) niin katso datavalikosta lämmittääkö vettä, ja tämän jälkeen samasta valikosta tulopuh, mikä pitäisi olla 0, mikäli homma toimii oikein.
Nyt näyttää datavalikossa Läm.vesi ja valo palaa, mutta silti siellä näyttää tulopuhallus 2. ???
 

Skata

Vakionaama
Vs: Pumppu puhaltaa vain lämmintä

Jari77 sanoi:
Nyt näyttää datavalikossa Läm.vesi ja valo palaa, mutta silti siellä näyttää tulopuhallus 2. ???
Eli jossain on ongelma, kun ei pysäytä tulopuhallusta vaikka prioriteettina on vedenlämmitys :-\ Tämän pidemmälle ei mun tiedot riitä, nyt joko viisammilta apua tai yhteydenotto Nilanille ja kyselemään mitä tehdä, sillä nythän syy talon lämpiämiseen ja pitkään vedenlämmitysaikaan on selvä.
 

Jari77

Jäsen
Vs: Pumppu puhaltaa vain lämmintä

No nii, ongelma poistui kun masiinaan laitettiin perusasetukset takaisin. Ei vissiin uskalla kauheesti alkaa noita arvoja säätämään.
 

Skata

Vakionaama
Vs: Pumppu puhaltaa vain lämmintä

Hyvä et tuli kuntoon, just eilen mietin et miten mahtaa sulla tilanne olla. Joo hiukan tarvii tietää mitä säätää :)
 

Magirus

Jäsen
Nostelen aihetta, sillä itsellä oli vastaava tilanne kuluvan viikon aikana.

Eli nyt kun päivälämpötilat kerkesivät käydä melko korkealla (~+25C) , niin kämppäkin lämpeni muutamana päivänä epämiellyttävän kuumaksi, vaikka kompressori ei pyörinytkään. Ensimmäisenä melko lämpimänä yönä, kun heräsin pätsiin, pistin Openhabista ohjauksen viilennykselle ja kämppä alkoikin tuntua siedettävältä puolentunnin viiveellä. Homma siis pelasi kuten pitikin, kone meni tilaan 'Viilennys+vesi', sillä samaan aikaan oli vedenlämmitys päällä kun haluttiin viilennystä. Aamulla kone oli pudottanut automaattisesti kompuran pois, kun haluttu viileys oli saavutettu.

Tässä vaiheessa otin asiakseni säätää tuon viilennyksen kohdilleen, kun se oli aiemmin jäänyt tekemättä. Eli asetin valikosta viilennyksen aktivoitumaan 'lämpötila + 3C'. Tällöin viilennyksen pitäisi käsittääkseni käynnistyä 24C asteessa, kun pyyntö on asetettu 21C asteeseen (21C + 3C = 24C). Eilen illalla ennen nukkumaanmenoa käytiin luonnollisesti suihkussa ja kone käynnisti kompuran veden lämmitykseen. Siinä televisiota katsellessa vilkaisin kännykästä datat ja yllätyin, kun kone pyöri toiminnolla 'Lämmitys+vesi', jolloin tuloilma oli lähes 30C astetta ja kämpässä jo valmiiksi +24C astetta. Yritin pakottaa koneen viilennykselle muuttamalla muuttamalla toiminnan AUTOsta viilennykselle, mutta silti kone pyöri asetuksella 'Lämmitys+vesi'. Hetken tuskailtuani kokeilin sammuttaa konetta ja vielä iv-asetuksen muutosta JATKUVA1 -> JATKUVA2, kuitenkin tuloksetta. Kone edelleen puski kuumaa sisälle jo valmiiksi kuumaan asuntoon.

Tässä vaiheessa lueskelin hieman lämpöpumput-foorumia ja tutkailin manuaalia. Suomenkielinen manuska ei mielestäni ole ihan niin yksiselitteinen ja selvä, kun lontoon versio. Lontoon versiosta melko piakkoin tajusin, että 'Lämpötilan säätö' asetukset olivat pielessä minun tapauksessani:
'Kesä min 15C'
'Talvi min 15C'
'Kesä > 15C'

Em. asetuksilla toiminta siis ilmeisesti seuraava (saa korjata jos oletukseni väärä): Kesällä minimi tulopuhalluslämpötila 15C, eli jos menee alemmas niin viilennyksellä kompura kytkeytyy pois. Talvella min 15C, eli kompuralla pidetään (yritetään pitää) tuloilma aina yli 15 asteisena. Tähän asetukseen varmaan vaikuttaa muutkin ehdot/säännöt, kuten lämpötilapyyntö ja huoneilmanlämpötila. Ja sitten se asetusarvo, joka aiheutti ongelmani, eli kesä >15C. Kun ulkolämpötila on alle 15C, ei viilennystä kompuralla sallita vaikka sitä pyydettäisiin manuaalisesti. Nyt kun sisällä oli kuuma (+24C astetta) ja ulkona viileä (+13C astetta), niin vedenkäytön seurauksena kompura käynnistyi ja kone meni tilaan 'Lämpötila+vesi', koska tuo asetus blokkasi mahdollisuuden asetukseen 'Viilennys+vesi'. Tämän seurauksena sisäilma alkoi lämmetä siis entisestään. Kun asetuksen muutti 'kesä >10C', meni kone heti tilaan 'Viilennys+vesi' ja homma toimi niin kuin pitikin, eli lämmitettiin vettä ja samaan aikaan viilennettiin asuntoa.

Väänsin rautalangasta, että jatkossa olisi apua saman ongelman kanssa painiville. Korjatkaa, jos joku oletuksistani on väärin. Liitteenä vielä kuvakaappaus lontoonkielisestä manuskasta, josta tuo asetusten merkitys toimintaan käy paremmin selville (mielestäni).
 

Liitteet

pjr

Aktiivinen jäsen
Ihan oikeansuuntaisia ovat havaintosi. Samaisten asioiden kanssa tuli joskus painiskeltua itsekkin.

Tuo Kesä min asetus on hyvä olla jokin järkevä arvo ettei kanavistoon pääse kondensoimaan vettä etenkään jos kyseessä on peltinen tuloilmakanavisto. +16 on siitä turvallinen lukema että sillä ei juuri taida saada kastepistettä vielä ylitettyä. Toki nyt kevät-kesästä ilma on vielä kuivempaa joten tuo +10 tuskin vielä tuottaa suuria ongelmia. Täällä taitaa asetus olla +13 tällä hetkellä.

Kannattaa laittaa tuo viilennyksen "puhallus iso" tms. niin suurelle kun vaan korvat jne antaa myöden. Tällöin ilmaa vaihtuu enempi -> tehokkaampi viilennys, mutta kanavaan menee kuitenkin aavistuksen lämpimämpi ilma -> vähemmän "kylmähukkaa" eristeiden läpi etenkin jos kanavisto menee höyrysulun ns. ulkopuolella yläpohjassa tms kuumassa tilassa.
 

jusubbi

Tulokas
Väänsin rautalangasta, että jatkossa olisi apua saman ongelman kanssa painiville. Korjatkaa, jos joku oletuksistani on väärin. Liitteenä vielä kuvakaappaus lontoonkielisestä manuskasta, josta tuo asetusten merkitys toimintaan käy paremmin selville (mielestäni).
Mahtavaa! Itse olen painiskellut saman ongelman kanssa ja ihmetellyt miksei mene viilennykselle, vaikka sen laittaa valikosta päälle. Pitääpä tarkistaa nuo lämpötilat.
 

Haukka2

Jäsen
Itse totesin saman tuossa. Poistin ongelman vaihtamalla asetuksen AUTO > VIILENNYS. Lakkasi lämmittämästä. Mutta täytyykin tarkistaa tuo kesä-asetus.
 
Ylös Bottom