Pumpun tehon säätelystä

  • Keskustelun aloittaja
  • #1
Hei,
mikä on yleinen suositus kun pakkanen lähentelee -30a? Voiko lämpäpumpun tehoa nostaa huoletta, esimerkiksi 30een?
Ja jos ei, niin miksi?
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Voi nostaa "huoletta", laite ajelee muutenkin tuossa lämpötilassa lyhyitä lämmitysjaksoja. Laitteessa on suojaukset jotka suojaavat kompressoria esim. liian korkeista kuumakaasun lämpötiloista.
 

kimmok

Aktiivinen jäsen
Joo laitteissa on suojauksia mutta onko pakko ajella raja-arvon juuressa kun ajella turvallisilla vesillä.
Joku kuumakaasuanturi voi antaa vaikka 20° väärää tietoa
Silloin ollaan jo kokkaamassa öljyjä ja vähentämässä odotettua elin ikää .
Mitä hyötyä on pyytää jos toinen ei pysty tekemään sitä mitä sä haluat.
Mutta jokainen tekee vehkeillä mitä haluaa.
Olen nähnyt aika monta kompura vikaista ja vain sen takia kun sen piti suojata.
Mutta ei vaan suojannut.
Maahan tuoja nosti kätensä pystyyn.
Ja jokainen nuoli omat haavansa.
Asiakas oli aivan varmasti tyytyväinen koska meni ja katsoi peiliin ja löysi maksaja.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Tässä Toshiban kuumakaasusuojaus.
Kuumakaasusensorin (TD) antamia arvoja valvotaan myöskin. Laite tunnistaa jos anturi on oikosulussa tai johto poikki/vastus ääretön.

Onko tuollainen noin 40 kohmin virhe (60% nimellisarvosta 64 kohm +20C) kovin yleinen? Tuollainen virhe taitaa jo muutenkin vaikuttaa laitteen toimintaan esim. EEV/LEV säätöön.
 