R32 ja Vulkan liitokset

Sami68

Aktiivinen jäsen
Viestejä
658
#1
Oon tässä pyörittellyt tuota R32 ilppien asennusta ja sitä huoneistoon jäävän liitoksen ongelmaa. Eikö ole sama siirtyä näihin puristusliittimiin ihan joka kerta kun asennustapa ei ole se helpoin eli oikeasta alakulmasta ulos. Tuohan on helpompi ja nopeampi tapa toteuttaa liitos? Liittimet on muutaman € kpl ja työajassa säästää ja eristäminenkin tulee tehtyä helpommin.
 

r290

Aktiivinen jäsen
Viestejä
248
#2
Vs: R32 ja Vulkan liitokset

Sami68 sanoi:
Oon tässä pyörittellyt tuota R32 ilppien asennusta ja sitä huoneistoon jäävän liitoksen ongelmaa. Eikö ole sama siirtyä näihin puristusliittimiin ihan joka kerta kun asennustapa ei ole se helpoin eli oikeasta alakulmasta ulos. Tuohan on helpompi ja nopeampi tapa toteuttaa liitos? Liittimet on muutaman € kpl ja työajassa säästää ja eristäminenkin tulee tehtyä helpommin.
Itse näkisin,että "ongelmasi" olisi ennemminkin liitostapojen "turha" lisääminen sinänsä yksinkertaiseen peruslaippaliitokseen.Lokringin suhteen joutuisit
ILP:n kohdalla katkaisemaan/poistamaan jo olemaassa olevan sisäyksikön putkiston liitosmuffit.Onko mieltä?

Sinänsä Lokringin spexit hermeettisenä liitostapana lienevät vallan OK! (kuva)

Vastaavat spexit löytyvät toki myös Armacelliltä,ja ne sopivat suoraan sisä ja ulkoyksikölle (ilman putkikatkoja siis).
Onniselta noita saa (hinta kokoluokasta riippuen kait 3<>6 €/kpl (10 liittimen pusseissa) (sis ALV)?
(Kalibraatiovempain ei tarpeellinen!)(kuva).

Asennustapa yhtä helppo kuin "veis lapselta tikkarin".

https://www.youtube.com/watch?v=5iiPUI3idlI

(Jos sulla tukkusuhteet kunnossa (myös putkistojen suhteen) ,siivestän mielelläni hankintalähteelläsi).Ilmoittele YV:nä !
 

Liitteet

Scroll

amatitutkintohenkilöinen
Viestejä
2 632
#3
Vs: R32 ja Vulkan liitokset

Oma kokemukseni noista on, että Lokring on parempi (luotettavammin tulee tiiviimpi) eikä avaudu ittekseen.
 

r290

Aktiivinen jäsen
Viestejä
248
#4
Vs: R32 ja Vulkan liitokset

Miten tuo Lokringin sisäholkki (mitat?) suhtautuu 1/4"x0.8mm Cu-putkeen?

Onko syytä avartaa 1/4" => 3/8" ,jotta kuristavuus ei ihan ilmeinen?
Armacellillä tuo sisäholkki (stiffener sleeve) voidaan surutta jättää pois 1/4" -osalta liitoksen erityisesti heikentymättä.
 

Rauski

Kiinnostaa ilppien huolto ja ilppikurssien pito.
Viestejä
610
#5
Vs: R32 ja Vulkan liitokset

r290 sanoi:
Miten tuo Lokringin sisäholkki (mitat?) suhtautuu 1/4"x0.8mm Cu-putkeen?
Lokringin sisäholkki sopii hyvin varttituuman putken sisälle, kunhan putken pään jäyste on poistettu. Valmistaja suosittelee sisäholkin käyttöä näissä ohutseinäisissä putkissa.
 
Viestejä
128
#6
Vs: R32 ja Vulkan liitokset

Sami68 sanoi:
Oon tässä pyörittellyt tuota R32 ilppien asennusta ja sitä huoneistoon jäävän liitoksen ongelmaa. Eikö ole sama siirtyä näihin puristusliittimiin ihan joka kerta kun asennustapa ei ole se helpoin eli oikeasta alakulmasta ulos. Tuohan on helpompi ja nopeampi tapa toteuttaa liitos? Liittimet on muutaman € kpl ja työajassa säästää ja eristäminenkin tulee tehtyä helpommin.
Mitsussa voi ainakin tehdä laippaliitokset tehtaan alkuperäisiin liittimiin myös sisälle.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Viestejä
24 669
Valvoja #7
Vs: R32 ja Vulkan liitokset

ME sanoi:
Mitsussa voi ainakin tehdä laippaliitokset tehtaan alkuperäisiin liittimiin myös sisälle.
Tällainen varoitusteksti löytyy kuitenkin LN-mallin asennusohjeesta

https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/MSZ-LN25-60VG_Installation_Manual#page-2-3
 

Liitteet

Viestejä
128
#8
Vs: R32 ja Vulkan liitokset

janti sanoi:
Tällainen varoitusteksti löytyy kuitenkin LN-mallin asennusohjeesta

https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/MSZ-LN25-60VG_Installation_Manual#page-2-3
Yleisesti lämpöpumppujen putkiliitoksissa noudatetaan standardia SFS-EN 378 Kylmäkoneistot ja lämpöpumput. Turvallisuus- ja ympäristövaatimukset.
Standardin osassa 2 käsitellään mm. suunnittelua, rakennetta, testausta, merkintää ja dokumentointia.

2 osa kohta 6.2.3.2.3 sanoo näin :
Irrotettavia liitoksia käytetään vain, kun pysyvät liitokset eivät ole teknisistä syistä soveliaita. Irrotettavia liitoksia ovat laippaliitokset, kartiolaippaliitokset, kartiokierreliitokset ja puristusliitokset.
-Laippaliitoksissa käytetään standardisoituja laippoja.
-Kartiolaippaliitoksia saa käyttää ainoastaan hehkutettujen putkien kanssa ja putkien ulkohalkaisija saa olla enintään 20 mm.
-Kartiokierreliitoksia saa käyttää enintään putkikokoon DN 40 saakka ja vain kytkettäessä ohjaus-, turva- ja osoitinlaitteita komponentteihin.
-Puristusliitoksia saa käyttää enintään putkikokoon DN 32 saakka.


Standardi SFS-EN 378-2 sallii pienissä putkissa muutkin kuin pysyvät liitokset.
 