RAS-B13GKVP-E sisäyksikön purku

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • Valvoja
  • #1
Kuinka ronskisti etupaneeli kehtaa työntää ylöspäin että saa paneeli irti koukuista? Nyt kun työntää sisäänpäin niin koko sisäyksikkö liikkuu.

Joku laakeri vikisee (ei tod näk puhallinmoottori) ja yritän paikalistaa laakeria.
 

Liitteet

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • Valvoja
  • #2
Vs: RAS-B13GKVP-E sisäyksikön purku

Mikäköhän toi 6. kohdan "electric parts box" oikein on :D

Koko halvatun yksikkö liikkuu mutta oikea puoli kanittaa.
 

slpoy

Vakionaama
Vs: RAS-B13GKVP-E sisäyksikön purku

paina sitä oikealla puolella olevaa sähköboxia seinään päin samalla kun revit ulospäin kehikkoa.
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • Valvoja
  • #4
Vs: RAS-B13GKVP-E sisäyksikön purku

Otin puhaltimen kannatimen (bearing base) irti ja suikautin silikoonirasvaa pesään. Kiinnittäessä kannttaa kiinnittää puhallin kannattimeen ja laittaa puhallin paikoilleen ja vasta sitten puhallin kiinni runkoon. Ensimäinen kiinnitys meni harakoille ja puhallinen piti meteliä.

Mutta kyllähän oli likaiseksi päässyt - huomenna pesu ja kuoret paikalleen.

Kiitos neuvoista... taas.
 

Liitteet

slpoy

Vakionaama
Vs: RAS-B13GKVP-E sisäyksikön purku

Silikooni ei kestä siinä kauan kun alkaa taas pitämään ääntä . Laita vaseliinia
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • Valvoja
  • #6
Vs: RAS-B13GKVP-E sisäyksikön purku

slpoy sanoi:
Silikooni ei kestä siinä kauan kun alkaa taas pitämään ääntä . Laita vaseliinia
Joo, ei kestäny silikooni. Laiton kuparitahnaa kun sattu olemaan hylyssä. On pari päivää ollut vikisemättä.
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • Valvoja
  • #7
Vs: RAS-B13GKVP-E sisäyksikön purku

Nyt pentele tiputtaa vettä jäähdytyksellä. Otin ulkokuoret pois ja tarkista että on vaaterissa. Oikealla puolella tuntuu olevan ainakin kaasu/nestelinja. Tiputtaa vasemmalta puolelta. Minusta kondenssiputki ei ole tukossa koska vettä kyllä tulee putkesta. Oskohan nyt niin että kaukalossa olisi tukos... vede kaatamista kaukolaan vois kokeilla. Onko muita ehdotuksia vai puranko koko masiinan?


EDIT: jaahas, näyttäs siltä että muovinen vesikaukalo on halki. Vioittunut varmaanki purkamisen yhteydessä kun fixasin puhaltimen kitinää. Taitaa mennä purkuhommaksi... perkule
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • Valvoja
  • #9
Vs: RAS-B13GKVP-E sisäyksikön purku

janti sanoi:
Puhallusta vaan hieman kovemmalle ettei kondensoi ilmanohjaimiin. ;)
Tota vois kokeill jotta ei kondensoi ollenkaan
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • Valvoja
  • #10
Vs: RAS-B13GKVP-E sisäyksikön purku

Jaahas. Tutkailin asiaa lisää kun olin jouten. Kondenssiveden poisto on siis kytketty oikealle puollelle (kylmäputkien puolelle) mutta kun otin tulpan pois vasemalta puolelta niin suuri osa kondenssivedestä tuli vasemalta. Hmmm, ei tuo halkeema sittenkään tainnut olla halkeama mutta hieman nyt on hakusessa että miksi vesi hakeutuu vasemalle puolelle eikä oikealle ??? Jos pistän tulpan takaisin niin tipoitan tulee vettä että vuotaikohan vasemman puoleinen kondenssiveden tulppa...
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • Valvoja
  • #11
Vs: RAS-B13GKVP-E sisäyksikön purku

Vika löytyi - kondessiyhteen tulppa vuosi. Kokeilin ensin hamppua tulpaan mutta ei auttanut. Sitten törkkäsin silikoonia reikään ja tulpan perään ja nyt ei enään tiputa - ainakaan lyhyen seurannan perusteella.
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • Valvoja
  • #12
Vs: RAS-B13GKVP-E sisäyksikön purku

Nyt tiputtaa tasan tarkkaa sisäyksikön keskeltä. Vettä menee myös tippaputkeenkin... veikkauksia, halki vai tukos kaukalossa? Sisäyksikkö on aika vatupassissa. Varmaaki täytyy purkaa kun ehtii
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: RAS-B13GKVP-E sisäyksikön purku

Espejot sanoi:
Nyt tiputtaa tasan tarkkaa sisäyksikön keskeltä. Vettä menee myös tippaputkeenkin... veikkauksia, halki vai tukos kaukalossa? Sisäyksikkö on aika vatupassissa. Varmaaki täytyy purkaa kun ehtii
Sama vastaus kuin edellisellä kerralla ja voisihan sen kaukalonkin puhdistaa.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,21601.msg310918.html#msg310918
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • Valvoja
  • #14
Vs: RAS-B13GKVP-E sisäyksikön purku

janti sanoi:
Sama vastaus kuin edellisellä kerralla ja voisihan sen kaukalonkin puhdistaa.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,21601.msg310918.html#msg310918
Ei kondensoi ilmanohjaimiin... mutta purampa laitteen.
Miten kylmäaineet ajataan ulkoyksikköön?
 

Jäähöyry

Aktiivinen jäsen
Vs: RAS-B13GKVP-E sisäyksikön purku

Olisko kylmäaineen vajausta ja siitä johtuva liian alhainen höyrystymislämpötila jolloin kenno menee huurteeseen/jäähän ja kaikki vesi ei valu kaukaloon...
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: RAS-B13GKVP-E sisäyksikön purku

Peräänkuulutan sitä että kone pannaan jäähdyttämään "täysiä" ja kurkataan se kylmäaineputkien liitos sieltä ulkoyksikön päästä. Sehän saa hikoilla, mutta ei saa olla kuurassa. Ja jos se (ohuempi) vain hikoilee niin ei kyllä tartte pohtia sisäyksikön jäätymistäkään. Jos se on kuurassa niin on syytä eppäillä vajausta.
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • Valvoja
  • #18
Vs: RAS-B13GKVP-E sisäyksikön purku

Jäähöyry sanoi:
Olisko kylmäaineen vajausta ja siitä johtuva liian alhainen höyrystymislämpötila jolloin kenno menee huurteeseen/jäähän ja kaikki vesi ei valu kaukaloon...
Viilentää ihan hyvin ja tiputus laski kun käänsin sisäyksikön kaatamaan tippaletkujen lähtöön päin. Sisäyksiköstä on nyt kuoret pois ja hyvin näyttää pelittävän. Eli joku pölyklimppi siellä oli... kait.

Edit: tiputtaa näköjään vieläkin.
Edit2: nyt ollut vrk ilman tiputusta. Laite on aavistuksen kallellaan tippaputken lähtöjä kohden

janti sanoi:
Minkä vuoksi olet niitä mihinkään ajelemassa? Oletko laitetta vaihtamassa? :cool:
En... ainakaan nyt. Ajatus siirtyä maakylmään mutta mistä näitä tietää mitä tapahtuu. Toisen yksikön tippaletku riskialti (rakenteissa) ja ajattelin rakentaa sen uusiksi tai otan sisäyksikön kokonaan pois jos korjaus ei onnistu. Mutta ei ole tämän hetken ongelma. Eli onnistuuko sisäyksikköjen irroitus DIY? Suvussa on kyllä teollisuuspuolen kylmämies että sen saa kyllä tontille tarvittaessa. Tarjoutui vaihtamaan Nibenkin kompuran...

Onko porukalla kokemusta kondenssipumpuista?

repomies sanoi:
Peräänkuulutan sitä että kone pannaan jäähdyttämään "täysiä" ja kurkataan se kylmäaineputkien liitos sieltä ulkoyksikön päästä. Sehän saa hikoilla, mutta ei saa olla kuurassa. Ja jos se (ohuempi) vain hikoilee niin ei kyllä tartte pohtia sisäyksikön jäätymistäkään. Jos se on kuurassa niin on syytä eppäillä vajausta.
Teen testin.

Edit: ei huurru
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: RAS-B13GKVP-E sisäyksikön purku

Tässä oli ohjeet kylmäaineen siirtoon
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,14009.msg169407.html#msg169407
 
Ylös Bottom