Rikun Ultimachine 9000E + 500L varaaja! 215m2 talo

riku

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #1
Vihdoin laitetaan tähän näistä kulutuksista vähän tietoa.

Yhteenveto lyhyeesti:
- Omakotitalo rakennusvuosi 1970
- Lämmitettävä alaa on 215neliötä (sisältää kaikki, pesuhuoneet, autotalli + tekniset tilat) kaikki tilat pidettävä vähintään +20-21c
- Täystiilitalo 1 kerros, ei kellaria eikä vinttiä.(tai on "pieni" n.250m2 vintti mutta sitä ei lämmitetä viellä) tämä tekee talosta massiivisen iso varaava kivikasa.
- todella isot ikkunat 2 lasia (1 ulkopuolella ja 1 sisäpuolella, ei välilaseja, ei lämpölaseja) ns. alkuperäiset. Takkahuoneessa(vanha allashuone on ikkuna sellanen roponen tuplalasia) paljon energiaa tarvii kuitenkin :) tyyliin 5m pitkä.. + olohuoneessa lasia 5.5metriä lisää (3 eri ikkunaa vierekkäin) erittäin valosat tilat kuitenkin. --- > paljon energianhukkaa laseista :)
- ovet alkuperäiset, vuotavaa mallia tietysti.
- villaa katossa ehkä 20cm (seuraavana remontissa, esim puhallusvillaa, koitetaan tänä vuonna viellä)

Vanha järjestelmä:
- Varaava yösähkölämmitys.
- Varaaja 5000L merkkiä Teva
- Vastuksia 4x11kW (nykyjännitteellä 400V teho oli melkein 12kW) jossa käytössä oli 2x12kW
- Pääsulakkeet oli 3x50A, jotta riitti teho isoille vastuksille. siihen meni melkein 50eur/kk perusmaksuja FORTUM)
- säätöjärjestelmä oli muutettu ouman + ulkoanturi. seki järjestelmä oli rikki. eli käsisäädöllä mentiin.
- kesäkulutus 20-50kwh ihan turhaan
Syy isoon massiviseen järjestelmään oli iso talo + iso sisäallas, johon oli riitettävä lämmintä kylmillä talvipäivinä.

Kulutus vuosi 2008:
Kulutus päivä n. 200 - 250kWh / yö leudolla talvella.
Kulutus vuosi 40592kwh laskussa ( en ole varma onko sähkölaitos laittanut kulutus vain meidän osalta, kun muutettiin 3/2008 )
sisälsi suorasähkö väliaikainen lämmitys syksy 2008 remonttia silloin patterijärjestelmässä. vei erittäin vähän, kun jouduttiin lämmittää vain pakolliset tilat.


Uusi järjestelmä Ultimate

- Varaaja asenettu joulukuu 2008, otettu käyttöön pari päivää ennen uuttavuotta, eli käytännössä vuoden 2009 alussa. (siinä meni joululoma putkihommiissa)
- Vastukset isoimmat mitä sai silloin ultimatelta, 9kW ylä ja 6kW alavastus, että varmasti riittää.
- Pumppu asenettu toimintakuntoon 23.1.2009 (Tarkoittaa, että tammikuu mentiin pitkälle pelkillä sähkövastuksilla)
- Lämmönsäätäjänä toimii ultimaten thermomatic era sisäanturilla.
- Helmikuussa en muista milloin, alenettu sisälämpötila 22 astetta vähän alemmaksi n. 21 astetta.
- Erillinen kiekko kWh mittari asenettu 5.3.2009
- kylmäaineputket noin 8metriä.



Kulutukset:
vertailun vuoksi laitan muutama 2008 vuoden kulutuksia. NÄMÄ ON KAIKKIKULUTUKSET Talousähkö mukaanlukien. Lukemat sisältää myös sähköauton latauksen. Siinä on erillinen mittari josta voi vähentää, muuta se on niin pientä, että ei ole kannattavaa siitä vähenellä.
Suluissa olevat kulutukset on todelliset kulutukset mitkä on erillisestä mittarista otettu(mittariin on kytketty 9000E pumppu + varaajan lämmitysvastukset + pihalla sulatusvastus + kiertovesipumppu + shunttimooottori)

04/2008 3159 kWh (vanha varaava yösähkölämmitys)
05/2008 2042 kWh (vanha varaava yösähkölämmitys)
...
09/2008 2414 kWh (Suora sähkölämmitys 2x2kW puhaltimet + muutama patteri + normaali sähkövaraaja käyttövedelle)
10/2008 3186 kWh (Suora sähkölämmitys 2x2kW puhaltimet + muutama patteri + normaali sähkövaraaja käyttövedelle)
11/2008 3831 kWh (Suora sähkölämmitys 2x2kW puhaltimet + muutama patteri + normaali sähkövaraaja käyttövedelle)
12/2008 4714 kWh (Suora sähkölämmitys 2x2kW puhaltimet + muutama patteri + normaali sähkövaraaja käyttövedelle)
01/2009 5668 kWh (Suora sähkölämmitys 9kW ja 6kW vastukset lämmittää 500l varaaja, vesipatterit käytössä, kaikki 215neliötä lämmitetään + esilämmitetään rakenteet ensimmäisen kerran tänä talvena. Sisälämpötila +22c.)
02/2009 3802 kWh (Uusi järjestelmä vakiokäytössä. 9000E pumppu + ylävastus 9kW ajoittain päällä) sisälämpötila 22c jossa alenettiin 21c.
03/2009 3289(2070) kWh (norm. uusi järjestelmä paitsi sisälämpötila koko kuukausi +21c)
04/2009 1524(933) kWh (tässä kuussa asenettu takka, ja patteri kierto lämmitykset sammutettu kokonaan pois päältä n. kuun puolessa välissä)
05/2009 1063(20:cool: kWh (pelkkä käyttöveden 208kwh lämmitys, suvi tuli!!)



että tälleen päivitystä sitten sitä mukaan kun kuukausi täyttyy. löytyy kyllä lista jossa on jokapäivänen mittarilukema.

Pari juttua huomattua, opittua ja säädettyä:
Kuitenki uusi järjestelmä vie päivässä paljo vähemmän mitä vanha. n. 5asteen pakkasilla vie n. 70-80kwh/päivä kun vanha vei 150-200kwh/päivä.
Pari juttua viellä:

9000E pumppu on liian pieni, pumppu käy taukoamatta yli 3-4 asteen pakkasilla. silloin patterimeno on n. 40astetta.
Pumppu kyykkää hetikun patteriverkko tarvii yli 43 asteista vettä, silloin on sähkövastus pakollinen. Ultimate 16000E olisi ollut ehkä parempi vaihtoehto.
Pumppu ei tule riittämään sen jälkeen kun rakennetaan yläkertaan n. 50 - 150 neliötä lisää (yhteensä yli 300m2)

lämmöntarve(testattua): ylä 9kw vastus riittää yksinään pitää n. 20 - 21 astetta sisällä -20 asteen pakkasella. patteriverkon menovesi tällöin 50c.

ulkoyksiköstä sen verran, että se pissaa vettä alles enemmän oletettua, jouduin tekee väliaikaisesti kourut siihen ja lämmitysvastuksella sulanapitää se.
nyt kesällä teen paremmat systeemit vastuksineen, että pysyy sulana ja toimii ensi talvena.

Kuvat:
- ulti sulattaa
- varaaja viritys. noi valkoset johdot on 1-wire antureiden kaijutinjohdot ne on iha raakasti ilman mitää liittimiä siinä iha solmus vaikka kui monta metriä :D :D :D
SULATUSVIDEO löytyy: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5733.0
lisää kuvia: mun blogi asennusartikkelista
ja yhä lisää kun ehdin laittaa, niitä on paljon kuvia olemassa!! varmasti on kiinostuneita.
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Rikun Ultimachine 9000E + 500L varaaja!

riku sanoi:
Kuitenki uusi järjestelmä vie päivässä paljo vähemmän mitä vanha. n. 5asteen pakkasilla vie n. 70-80kwh/päivä kun vanha vei 150-200kwh/päivä.
Pari juttua viellä:

9000E pumppu on liian pieni, pumppu käy taukoamatta yli 3-4 asteen pakkasilla. silloin patterimeno on n. 40astetta.
Pumppu kyykkää hetikun patteriverkko tarvii yli 43 asteista vettä, silloin on sähkövastus pakollinen. Ultimate 16000E olisi ollut ehkä parempi vaihtoehto.

lämmöntarve(testattua): ylä 9kw vastus riittää yksinään pitää n. 20 - 21 astetta sisällä -20 asteen pakkasella. patteriverkon menovesi tällöin 50c.

ulkoyksiköstä sen verran, että se pissaa vettä alles enemmän oletettua, jouduin tekee väliaikaisesti kourut siihen ja lämmitysvastuksella sulanapitää se.
nyt kesällä teen paremmat systeemit vastuksineen, että pysyy sulana ja toimii ensi talvena.

Tismalleen, allekirjoitan tuon kaiken! Samat on kokemukset täälläkin. Paitsi, että 16000E ei tullut kyseeseen akuutin valuuttakrampin johdosta...
Tuo kyllä laskee talvella vettä allensa ihan tolkuttomia määriä, joku juttu tarvii tosiaan kehitellä , ettei ne vedet tipu ihan suoraan sokkelin viereen. Ja pitää varmaan jokinlainen kotelo/katos rakennella tuolle kun naapuri vähän vinkkasi siihen suuntan, että olis hyvä jos sellainen tulisi...

-Z
 

riku

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: Rikun Ultimachine 9000E + 500L varaaja!

ja toukokuun kulutukset lisätty ja linkki kuviin
 

riku

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: Rikun Ultimachine 9000E + 500L varaaja! 215m2 talo

öö :D oon viellä elossa, 5v toiminut ihan hyvin, paitsi nyt tota tuuletinjuttua pohdin, lakkas toimimasta pakkasilla vallan ulkoyksikön puhallin...

pitäiskö ihmetellä tota pumppuu :D en oo koskenut enkä mitää tehnyt :D hörissy yksinää viimeiset vuodet tuolla
 
Ylös Bottom