Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

ekis

Vakionaama
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Sammypiru sanoi:
Tässä tämän vuorokauden ajelua:

Kommentteja?
Hyvin näyttää FD25 puhaltelevan.
Mitä on ottoteho ollut noiden pitkien puhalluksien keskivälissä?
Voisitko tehdä reaaliaikaisen mittauksen? :p
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Hetkellisistä ottotehoista ei ole hajuakaan, mutta keskimäärin ottoteho on ollut 0,6 kW viimeisellä 24 tunnilla ja keskimääräinen lämpötilaero imulla ja puhalluksella viimeiseltä 24h:lta on 11,1°C. Puhallus MAN II.

Tosta kun laskee, niin kotiCOP on jossain vajaassa 2,7:ssä?

Samaan aikaan VILP paineleee hieman yli 2 COPilla.

Ei mulla oo nouhauta rakentaa reaaliaikaista mittausta. Mutta jos joku sen tekis, niin voisin kal.. kahvit tarjota.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Tämän päivän käppyrää.

ILP oli automaattipuhalluksella ja melkosta katkoa/ylösalas meininkiä mentiin, aamulla 6:10 laitoin puhalluksen MAN II jonka johdosta puhalluslämpötila on ollut tasaisempi. Nyt vaan meinaa sisälämpötila keulia vaikka pyynti on 19°C. Punainen 30°C:n alapuolella oleva viiva on patterikierron meno, jota ohjataan Oumanilla kera sisäkompensoinnin. Tarvii varmaan ruuvata hiukan potikkaa kylmemmälle.

Pudotanpa ILPin pyynnin 18°C:een, katotaan mitä tapahtuu...
 

Liitteet

maanma

Aktiivinen jäsen
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Minä olisin jättänyt ILP:n pyynnin siihen +19ta ja säätänyt Ouman:n käyrää alas.

Omassa ratkaisussa Tiimi3000 peruskäyrä on alimitoitettu. Huoneasetus 21 astetta. Huonekompensointi 6 astetta, joka aktivoituu 6 lisäastetta menoveteen jokaista 21 asteen alittavaa täyttä astetta kohden. Huonetermostaatti sijaitsee kylmimmässä huoneessa, joka on myös ILP:stä kaukaisin.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Meillä näyttää siltä että ILPin pyynti pitää olla aika nuukalla ja alla olevassa kuvassa pyynti laitettiin +18°C:een klo 17:10 ( sitä aiemmin +19°C) ja samalla väännettiin Oumanin sisäkompensointi johonkin noin. +22°C:een.

Hetken ILP mietti ja puhaleteli mitäsattui mutta sitten tuntuis tasaantuvan ja patterikiertoonkin menee sen mitä minimiraja sanoo eli n. 25°C.

Tavoitteena on, että ILP haluaa taloon +22,5°C ja VILP (Ouman EH800) +22°C.
 

Liitteet

maanma

Aktiivinen jäsen
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Lämmitystarpeen ollessa vähäinen kolme astetta korkeampi oleva minimi ouman:ssa aiheuttaa sen että VILP pakkolämmittää tai sitten ei lämmitä ollenkaan. Laita se minimi mahd. vähän alle tavoitehuonelämmön. Jos ongelmia tasaantumisjakson (1vrk) jälkeenkin säädä tuota minimiä pykälä ylöspäin, kunnes homma toimii.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Tämmöseks on tasaantunut.

Toi Oumanin vanhanmallin sisäkompensointiyksikkö ei oikein ole hyvä tähän, uusi on tilauksessa...

Ja sitten tarvis toi VILP saada toimimaan ON/OFF -tyyppisesti eli varaaja täyteen ja sitten huilimaan.
 

Liitteet

Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Sammypiru sanoi:
Ja sitten tarvis toi VILP saada toimimaan ON/OFF -tyyppisesti eli varaaja täyteen ja sitten huilimaan.
Tuota... miksi? COP:han on parempi osateholla. Mielestäni tällaisilla about +3..5 keleillä olisi hyvä saada kone käymään osateholla. Tällöin höyrystimen lämpötila on vain pari astetta ulkoilman lämpötilaa alhaisempi ja kenno pysyy sulana. Tämä siis tietenkin vain jos osateho riittää pitämään torpan lämpimänä. Tällainen tilanne oli mulla tänään aamuyöstä. Vihreä on ulkolämpötila ja alin käppyrä höyrystin, kuumakaasu ohut pun. ja neste ohut sin.

Tekeekö sulla joskus resettejä sulatuksen yhteydessä (ks. käppyrät klo 8.30)? Mulla käy näin: kun sulatuksen alkaessa kompura nostaa kierroksia se sammuukin kuin seinään. Sen jälkeen ihmetellään tovi, tehon kulutus putoaa nollaan ja sitten yritetään palailla normaaliin toimintaan. Kaksi normaalia sulatusta näkyy vasemmassa laidassa, terävä piikki käyrissä ja taas mennään.
 

Liitteet

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Tommsota häiriökäyttäytymistä en ole havainnut.

Miksikö ON/OFF tyyppiseksi? SIihen mulla ei ole mitään faktapohjaista perustelua, haluaisin vain testata putoaisiko kulutus.
 

jusa

Jäsen
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Sammypiru sanoi:
Ja sitten tarvis toi VILP saada toimimaan ON/OFF -tyyppisesti eli varaaja täyteen ja sitten huilimaan.
Paljonko pidät pyyntinä VILPillä? Kokeile pyynniksi 46 astetta tai yli, niin pitäisi toimia on/off tyyppisesti ja 45 tai alempi > invertteri.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Täällä on FD25 oppinut oikein sammumaan kun lämmitystarvetta ei ole. Pyynti 18 ja sisälämpötila keskiarvo 24h on 22,5°C.
 

Liitteet

Rutja

Aktiivinen jäsen
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Kreuzotter sanoi:
Tuota... miksi? COP:han on parempi osateholla. .
Omat mittaukseni näyttävät sellaiselta, että kun mennään Ultilla alle 700W ottotehoon,
niin COP putoaa nopeasti ja 600W otolla cop on 1.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

ILPin ja VILPin yhteensovittaminen meinasi olla aika hankalaa. Yritin väkisin saada hommaa toimimaan siten, että patteritermostaatit ovat täysin auki ja OUman säätää kiertoveden lämpötilaa lämmöntarpeen mukaan, mutta ei homma tuntunut toimivan niin.

Nyt patterikiertoon ajetaan vettä ulkolämpötilan mukaan maks 5°C kompensoinnilla ja kiertoa rajoitetaan patteritermareilla, jotka on säädetty ~+21°C:een. (Danfossit).

Kuvassa tämän päivän käyrästöä.

Toisessa kuvassa neljän vuoden marraskuun kulutukset normitettuna Jyväskylään sisältäen lämpimät käyttöveden, 2010 on luonnollisesti osittain ennuste. 2007 lämmitettiin öljyllä, 2008 öljykattilan sähkövastuksilla, 2009 VILPillä ja 2010 sitten VILP+ILP.

2008 vs. 2010 pudotus on 61%.
 

Liitteet

maanma

Aktiivinen jäsen
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Eikö niissä tiloissa, joissa ILP ensisij. lämmittää pitäisi säätää patteritermarit luokkaa 19 ?
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

maanma sanoi:
Eikö niissä tiloissa, joissa ILP ensisij. lämmittää pitäisi säätää patteritermarit luokkaa 19 ?
Jos niitä pattereita lämmittää VILPillä niin miksi ihmeessä? Suorasähköllä on ihan ymmärrettävää pitää patterit poissa käytöstä mahdollisimman paljon, mutta kun käytössä on VILP, ILPpi toimii mukavuuslämmittimenä ja normaali lämpötila pidetään VILPillä.

Tietysti jos normaalina pitää +19C niin sitten patterit tuohon.

Minä aion ajaa ILPillä lähimmät alueet +23 asteiseksi ja huonetermostaatit pysyy tasan siinä missä ne on nytkin.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Niin tai jos tarkkoja ollaan, niin mulla ILP on se lämmön ylläpitäjä ja VILP patterien kautta hienosäätää huoneita, jos meinaa tulla vilu.

Kunnon pakkasia odotellessa pitää vielä miettiä, että miten ohjaan varaajan sähkövastuksia. Tähän asti vastus on mennyt päälle kun shuntti on auki 98% ja sammunut kun shuntti on palautunut 95%:iin. Jatkossa se ei varmaan voi olla noin.
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Sammypiru sanoi:
Kunnon pakkasia odotellessa pitää vielä miettiä, että miten ohjaan varaajan sähkövastuksia. Tähän asti vastus on mennyt päälle kun shuntti on auki 98% ja sammunut kun shuntti on palautunut 95%:iin. Jatkossa se ei varmaan voi olla noin.
Tota, miksikäs se ei noin vois olla? Smiley211006 Kun eikös toi just tekis sen, että vastus saa käyntiluvan vasta sitten kun ilp+vilp ei riitä tekemään tarvittavaa lämpöä?

Vai mikäkö sulla oli ajatuksena?

Itse ajattelin pitää vastuksen poiskytkettynä niinkauan kunnes joku aamu tulee vilu kun nousee peiton alta... ;)

-Z
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Mulla katos tulee lämmin käyttövesi samasta varaajasta ja ennakkoajatusten mukaan vastusta tarvitaan silloin kun kiertoon tarvittavan veden lämpötila on n. 40- 43°C. Jos annan varaajan pudota tuohon lämpötilaan ja sitten kytken vastuksen päälle, niin nainen voi suihkussa ulvoa.

No se selviää ku tulis pakkaset.
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Sammypiru sanoi:
Mulla katos tulee lämmin käyttövesi samasta varaajasta ja ennakkoajatusten mukaan vastusta tarvitaan silloin kun kiertoon tarvittavan veden lämpötila on n. 40- 43°C. Jos annan varaajan pudota tuohon lämpötilaan ja sitten kytken vastuksen päälle, niin nainen voi suihkussa ulvoa.

No se selviää ku tulis pakkaset.
Sama on tarina täälläkin, eli tuosta samasta U500L varaajasta tulee kierto lattiaan ja patterihin ja kierukoilla lkv. Muttamutta, juuri kävin kurkistamassa, niin kiertoon menee jo 43 asteista vettä @ -50C, U9000E pyynnin ollessa 40 astetta. Vielä tällä hetkellä tuo pyynti riittää sekä lämmitykseen että lkv:n tekemiseen. Varaajan ylälpt on n. 60 ja pumpun anturin kohdalla siis tuo 35-40 astetta. Käyttöveden lämpö siis riittää (riitti) näillä keleillä molempien lkv-kierukoiden kanssa saunakeikkaan&suihkutteluun.

Onko sulla varaajan ylälpt sitten alempi kuin 50 astetta, jos tuosta lkv:n lämmöstä on pulaa? Vai onko tässä se käytännön ero U9000E ja 5500 välillä? Täällä tuo varaajan kerrostuminen toimii aika hyvin. Onko siellä sitten eri tilanne?

Hmm, vai vedätätkö sä ultilla niin pitkälle, että kerrostuminen hajoaa ja tuo varaaja on ylhäältä alas tuon n. 40 astetta? Smiley211006

-Z
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Mullahan on mennyt vastukset päälle kun shuntti on 98% eli kyllä varaaja on imetty niin tyhjäks ku mahdollista. Ennen ILPiä kierron lämpötila tuossa vaiheessa oli vaan jo sen verran korkea, että lämmin käyttövesi pystyttiin tekemään.

Nyt ILPin kanssa, jos pidän vastusten käynnistymisen 98%:ssa, varaaja laskee tosiaan lähelle 40 astetta yläpäästäänkin ennen kuin vastukset tulevat apuun.

Ehkäpä säädän vastukset käynnistymään 65%:ssa ja pois 60%:ssa. Alavastuksen termostaatti täysille ja yläpäähän +55°C eli se tulis apuun vasta jos yläpääkin on jäähtynyt.
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Sammypiru sanoi:
Mullahan on mennyt vastukset päälle kun shuntti on 98% eli kyllä varaaja on imetty niin tyhjäks ku mahdollista. Ennen ILPiä kierron lämpötila tuossa vaiheessa oli vaan jo sen verran korkea, että lämmin käyttövesi pystyttiin tekemään.
Ok, sä olet siis ajanut vilpin tuoton tappiin kiertovesi vs lkv.

Mä taas oon koittanu pitää tilanteesta riippumatta varaajan ylälpt:aa tuossa 50-60 asteessa, jotta lämmintä käyttövettä riittää aina. Varmaan meilläkin voisi pudottaa vilpin pyyntiä 40 -> 35 tuossa hiukan yli nollan ulkolpt:ssa, että saatais vielä tarpeellinen määrä lkv:tä aikaiseksi ja ei "ylilämmitettäisi", mutta tässä kohtaa meillä taloudellisuus häviää käytännöllisyydelle.

Korjannet, jos huutelin turhia! ;D

-Z

PS. Niin, tuosta vastuksen kytkentärajasta sen verran, että meillä tuo Oumanin 90%-95% asetus johti kylmemmillä ilmoilla, alle -15, siihen, että kun vastus lopetti lämmityksen tuossa 90% niin varaajan lpt romahti ja vastus joutui ylitöihin saadakseen taas varaajan lpt:n nousemaan haluttuun. Tää rakennus vaan taitaa tarvita yli 10kw @ -20 0C...
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Ennen ILPpiä tosiaan ajettiin "tappiin" silloin kun VILPin teho ei yksin riittänyt ja vastuksia tarvittiin. Silloin kun teho riitti, niin ajettiin kutakuinkin siihen lämpötilaan, jossa varaajan ylä osa oli nafti +60°C.

Nyt sitten pitäs löytää se vastusten kytkeytymiskohta tällä systeemillä.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Zeque sanoi:
Juu, aamulla mittarissa -12 ja varaajan ylälämpö romahtanut 40 asteeseen. Tosin, kyllä sieltä aamusuihkun vielä sai, eikä tullut viileää vettä. Rajoilla mennään jo. Ehkä jopa jo yli. Vielä en kuitenkaan laittanut vastusta tulille, nostin Ultin pyynnin 40 -> 45 ja ilpistä nostin pyynnin 27 ja puhalluksen man III asentoon.

Katotaan nyt tämä päivä ja ilta/yö vielä, josko tuosta vilpin pyynnin nostosta olis jotain iloa. Pitäis sen nyt kuitenkin varata enemmän lämpöä tankkiin tuolla isommalla pyynnillä. Tietty eri juttu on ehtiikö se nostamaan päivän aikana tuon varaajan lämmön takaisin ylös... Ts. paljonko ulkolpt nousee päivän aikana.

-Z
Täällä otettiin vastukset apuun iltasuihkunaikoihin ~-9°C:ssa, kun 15 minuutin kuumakylpy suihkun alla vei varaajasta mehut :D. Homma ei mee ihan ku Stromsössä säätöjen osalta, ILPin pitäs tajuta lyödä tehoja lisää...
 

Sammypiru

Vakionaama
Aivopieru

Nyt kun EH800 ja EXU800 ohjaavat varaajan vastuksien päälläoloa, niin lähdin yrittämään seuraavanlaista asetusta:

- Rele vetää kun shuntti on 55%, rele pois, kun shuntti on 50%
- Alempi vastus varaajassa säädetty +70°C ja ylempi vain 55°C.

Mitäkö tällä saadaan aikaiseksi?

- Varaajan alapäätä käytetään lämmitykseen ja käyttöveden esilämmitykseen. Tämän osan vastusten päälläoloa ohjataan vain EXU:n avulla.
- Varaajan yläpäätä käytetään käyttöveden priimaukseen ja vasta sitten lämmitykseen, jos alapää ei riitä. Ylävastusta ohjataan EXU:lla ja sen omalla termarilla. Eli nyt kun VILP ei yksin jaksa pitää varaajaa tarpeeksi lämpimänä, niin alavastus antaa alapäähän lämpöä, mutta yläpäähän ei, koska siellä on se vajaa +60C.

Eiks mulla oo nyt samassa paketissa se mitä jokuset on rakentaneen erillisellä käyttöveden priimausvaraajalla?
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Viimeisin 24h, kun ulkolämpötila on ollut tasaisesti -10°C +-0,5°C, on energiaa lämmitykseen kulunut yhteensä 66,6 kWh ja lämmitystarve on laskennallisesti ollut jossain 120 kWh: nurkilla.

Alle kahden painuu siis COP VILPin ja ILPin yhdistelmällä näillä keleillä.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypirun 5500E + 500 Ultivaraaja + 3kw (ala) + 6 kW (ylä) vastukset

Marraskuu2010

Otto:
Ulti5500E: 788,0 kWh
ILP: 375,8 kWh
Vastus/vastukset: 295,2 kWh
Lämmitys yhteensä: 1459 kWh

Tuotto:
Lämmin käyttövesi+häviö: 597 kWh
Lämmitysverkosto: 1349 kWh (PolluComin ilmoittama)
ILPin tuotto: 831 kWh (laskennallinen perustuen lämmitystarpeeseen)

COP
VILP 2,09
ILP 1,97
TOTAALI 1,84

Säästö 124 eur

TotaaliSäästö 3/2009 alkaen 1532.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

VILPin pyynti säädetty nyt +55°C:een ja lämpötila-anturi siirretty 500 litran varaajan ylempään mittariyhteeseen. Näin VILP on saatu toimimaan on/off -tyyppisesti täysillä ajellen.

27 tunnin mittausjaksolla VILP kulutti 25,8 kWh eli ~23kWh/vuorokaudessa ulkolämpötilan olessa siinä -6°C paikkeilla. ~23kWh on sama vuorokausikulutus, jota VILP otti marraskuun alkupuolella noin +1 - +3°C ulkolämpötilassa, jolloin VILPiä ajettiin invertterinä.

Lisäksi näyttää siltä, että laite jaksaa nosta varaajan lämpötilaa vielä alle -10°C:ssa, jos ei vaan kukaan mene suihkuun ;)

Edit: 27 tunnin mittausjakson perusteella kulutus lämmitykseen oli kaikkinensa 38kWh/24h ulkokeskilämpötilan olessa tuolla -6°C:ssa. Kilowattituntien kertyminen lämmitysmittarointiin on tällähetkellä -28% edellisvuoteen, normitettuna.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Kohta kymmenen päivää menty joulukuuta ja ulkolämpötilan keskiarvo on ollut -7°C eli sama kuin joulukuun 2009 kokonaisuudessaan.

2009 Jyväskylään normitettu kulutus oli 2537 kWh ja jos kuukausi jatkuu kuten tähän asti, niin kulutus tulee tänä vuonna olemaan 1371 kWh. Muutos -46%.

Vielä rajumpi luku saadaan kun verrataan 2008 joulukuuta, jolloin lämmitys tapahtui öljykattilassa olevilla sähkövastuksilla, Jyväskylään normitettu kulutus oli 3721 kWh eli tuohon nähden VILP+ILPcombinaatiolla pudotus 63%. COP siis 2,7.

Millais Zequella menee?
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Ulkolämpötila on lauhtunut melkoisesti ja ajan VILPpiä pyynnillä +60°C ja anturi on asetettu 500 litran varaajan yläpäähän tavoitteena pitää VILP on/off -laitteena.

Nyt on kuitenkin eilisestä alkaen käynyt allaolevan kuvan mukaisesti. Pari sykliä täysillä ja sitten "ykkösnopeudella" jonkin aikaa vaikka aiemmin samoilla asetuksilla kone kaasutteli niin kauan kuin tavoitelämpötila saavutettiin ja sitten sammutti itsensä vallan.

Eipä näihin 5500E:tä koskeviin asioihin tunnu enää paljon saavan vastauksia, mutta kirjoitetaan nyt ainakin itelle muistiin. Voi näitä sitten lukea "eläkepäivinä."
 

Liitteet

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypirun 5500E + 500 Ultivaraaja + 3kw (ala) + 6 kW (ylä) vastukset

Joulukuu2010

Otto:
Ulti5500E: 712,1 kWh
ILP: 815,6 kWh
Vastus/vastukset: 736,8 kWh
Lämmitys yhteensä: 2265 kWh

Tuotto:
Varaajasta: 2211 kWh
ILPin tuotto: 1453 kWh (laskennallinen perustuen lämmitystarpeeseen)

COP:
VILP 2,07
ILP 1,78
TOTAALI 1,62

Säästö 131 eur

TotaaliSäästö 3/2009 alkaen 1655 euroa.

Vertailuksi normitettuja kulutuksia:

Joulukuu 2008 = 3721 kWh (Sähkövastus öljykattilassa)
Tammikuu 2009 = 3852 kWh (Sähkövastus Ultin varaajassa)
Joulukuu 2009 = 2537 kWh (VILP)
Tammikuu 2010 = 3068 kWh (VILP)
Joulukuu 2010 = 1904 kWh (VILP + ILP)

ILPin lisäys VILPin rinnalle pudotti esim. vuoden takaiseen verrattuna 25% ja viime tammikuuhun, joka oli lähes samanlainen kuukausi, 38%.

Tämän kaltaisena joulukuuna öljyaikana olisi mennyt öljyä n. 480 litraa eli tämän päivän hinnalla 480 euroa. Pumpuilla ja sähköllä joulukuun lämmitys imaisi 212,55 euroa.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Tammikuun kulutus alkaa olemaan aikalailla tiedossa ja samalla tulee kulutustiedot kolmelta tammikuulta eri lämmitysmuodoin.

Kulutukset normitettuna:
ind.
Tammikuu 2009, sähkövastuksella varaajassa: 3852 kWh = 100
Tammikuu 2010, VILP: 3068 kWh = 80
Tammikuu 2011, VILP + ILP: 1853 kWh = 48


VILP+ILP yhdistelmä jaksaa puskea tonne -10°C:een, jonka jälkeen otetaan vastuksia apuun. Käytännössä se tarkoittaa, että vastuksia tammikuussa on tarvittu 194 kWh:lla.

Milläkö tästä sitten vielä kulutusta alaspäin kohtuu kustannuksin? Yksi keino voisi olla hybridivaraajan lämpötilan/ VILPin pyynnin alentaminen ja käyttöveden priimaus erillisellä varaajalla.

Otetaan esimerkiksi tämä hetki, ulkolämpötila +0°C, varaajan yläpäässä 56 - 60°C ja alapäässä +40°C, patterikiertoon menee +30°C vesi. Jos varaajan lämpötilan pudottaisi esim. +35°C:een, niin paljonko COP parantuisi?

Pitääkö lauhtumislämpötiloja verratessa verrata varaajan yläpää vs. +35°C vai varaajan alapäätä vs. +35°C?
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Sammypiru sanoi:
VILP+ILP yhdistelmä jaksaa puskea tonne -10°C:een, jonka jälkeen otetaan vastuksia apuun. Käytännössä se tarkoittaa, että vastuksia tammikuussa on tarvittu 194 kWh:lla.

Milläkö tästä sitten vielä kulutusta alaspäin kohtuu kustannuksin?
Samoilla linjoilla, samoilla linjoilla... VILP+ILP jaksaa täälläkin yksinään n. -9 - -10 asteeseen, jos menee kylmemmäksi, niin vastusta apuun. Tammikuussa on tähän mennessä vastuksille mennyt n. 250 kwh eli n. 11% luokkaa lämmityskulutuksesta.

Kulutusta alas kohtuu hintaan? Taitaa seuraavana olla 15-20 cm puhallusvillaa ulkovinteille, olisko n. 40m2 alalle. Mitähän mahtaa pitää hintaa, tonnin, puoltoista? No, jos nyt tekis tuon viimeisen wc tilan pinnat loppuun + kalustaisi sen ja katotaan sitten paljonko jäi rahaa. ::)

-Z

PS. Onkos meille tulossa jatkoa tuolle pumppaajien kulutusten koonnille? Vol. 3?
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Zeque sanoi:
PS. Onkos meille tulossa jatkoa tuolle pumppaajien kulutusten koonnille? Vol. 3?

Jos jantilta löytyy paukkuja säätää taulukot kuntoon, niin kai sitä vois seurailla. Ite oon jo aikalailla tajunnan rajamailla ton taulukon kanssa.
 

Vilperö

Kylmäsillanrakentaja
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Sammypiru sanoi:
Tammikuu 2009, sähkövastuksella varaajassa: 3852 kWh = 100
Tammikuu 2010, VILP: 3068 kWh = 80
Tammikuu 2011, VILP + ILP: 1853 kWh = 48

Milläkö tästä sitten vielä kulutusta alaspäin kohtuu kustannuksin? Yksi keino voisi olla hybridivaraajan lämpötilan/ VILPin pyynnin alentaminen ja käyttöveden priimaus erillisellä varaajalla.
Hienosti olet laskenut kulutusta!
Meillä Tammikuu 2011, uudessa kiinaVILP talossa näyttäisi normittamaton kokonaiskulutus asettuvan 2170kWh = 70/d
Viikonloppuna kytketty LKV tulistusvaraaja ja VILP asetus tiputettu 32:een. Hybridivaraaja esilämmittää käyttöveden 40 asteiseksi, josta 100 litran tulistusvaraaja nostaa 60-65 asteiseksi. Tulistusvaraaja näyttäisi vievän 3kWh/vrk. Koko talon kulutuksen muutoksesta ei ole vielä vertailutietoa. Odotukset on kyllä korkealla, tiedä sitten..
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypirun 5500E + 500 Ultivaraaja + 3kw (ala) + 6 kW (ylä) vastukset

Tammikuu2011

Otto:
Ulti5500E: 780,6 kWh
ILP: 739,7 kWh
Vastus/vastukset: 231,3 kWh
Lämmitys yhteensä: 1752 kWh

Tuotto:
Varaajasta: 1780 kWh
ILPin tuotto: 1341 kWh (laskennallinen perustuen lämmitystarpeeseen)

COP:
VILP 1,98
ILP 1,81
TOTAALI 1,78

Säästö 147 eur

TotaaliSäästö 3/2009 alkaen 1798 euroa.


Normitettuja lukemia kolmelta tammikuulta:
2009: 3852 kWh (sähkövastus)
2010: 3068 kWh (VILP+sähkövastus)
2011: 1933 kWh (VILP+ILP+sähkövastus)

Hyvinkin vertailukelpoiset kuukaudet 2009 ja 2011 pudotus 51%. Kelpo lukema tammikuulle.
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: Sammypirun 5500E + 500 Ultivaraaja + 3kw (ala) + 6 kW (ylä) vastukset

Sammypiru sanoi:
Normitettuja lukemia kolmelta tammikuulta:
2009: 3852 kWh (sähkövastus)
2010: 3068 kWh (VILP+sähkövastus)
2011: 1904 kWh (VILP+ILP+sähkövastus)

Hyvinkin vertailukelpoiset kuukaudet 2009 ja 2011 pudotus 51%. Kelpo lukema tammikuulle.
Pitää muuten paikkansa 2009 ja 2011 vertailu keskenään, täällä näyttäisi olevan vain 1 aste eroa keskilämpötilassa läheisen sääaseman mukaan.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Helmikuun alkuun mennessä jäätä on päässyt kertymään. Ei näytä kaksiselta määrältä kun leviää tohon maahan ihan mukavasti.
 

Liitteet

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypirun 5500E + 500 Ultivaraaja + 3kw (ala) + 6 kW (ylä) vastukset

Helmikuu2011

Otto:
Ulti5500E: 568,4 kWh
ILP: 800,3 kWh
Vastus/vastukset: 1085,4 kWh
Lämmitys yhteensä: 2454 kWh

Tuotto:
Varaajasta: 2251 kWh
ILPin tuotto: 1202 kWh (laskennallinen perustuen lämmitystarpeeseen)

COP:
VILP 2,05
ILP 1,50
TOTAALI 1,41

Säästö 104 eur

TotaaliSäästö 3/2009 alkaen 1898 euroa.


Normitettuja lukemia kolmelta helmikuulta:
2009: 3579 kWh (sähkövastus)
2010: 2774 kWh (VILP+sähkövastus)
2011: 2223 kWh (VILP+ILP+sähkövastus)


Tietovisailukysymys illan ratoksi:
Miksi Ultin COP on niin hyvä verrattuna Mitsun COPiin?
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Sammypirun 5500E + 500 Ultivaraaja + 3kw (ala) + 6 kW (ylä) vastukset

Sammypiru sanoi:
Tietovisailukysymys illan ratoksi:
Miksi Ultin COP on niin hyvä verrattuna Mitsun COPiin?
Ulti taisi uinua kovimmat pakkaset = pari viikkoa helmikuussa. ;D
 
Ylös Bottom