Vs: Sammypirun 5500E + 500 Ultivaraaja + 3kw (ala) + 6 kW (ylä) vastukset

Ja tässä viimeisen 24h jakson tiedot:

Ulkolämpötila on nyt +0,3°C.
Keskilämpötila jaksolla -5,1°C (min. -12,2°C / maks. +2,6°C)
Lämmitystarve jaksolla 109,8 kWh, josta

Vastus teki 24,1 kWh
Ulti 85,7 kWh kuluttaen siihen sähköä 32,0 kWh.

Ultin COP 2,68
KokonaisCOP 1,96

Keskimääräinen tehontarve oli 4,58 kW ja Ulti kykeni 3,57 kilowattiin. Vastus teki keskimäärin 1,00 kW:n teholla lämpöä.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypirun 5500E + 500 Ultivaraaja + 3kw (ala) + 6 kW (ylä) vastukset

Pähkäilin tuossa sellaista, että kiertovesipumppuni pumppaa vettä kiertoon 16 litraa minuutissa ja keskimääräinen lämpötilaero on viimeisen 24h aikana ollut 3,9K.

Eikö silloin energiaa ole kulunut lämmitykseen 104,4kWh?
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypirun 5500E + 500 Ultivaraaja + 3kw (ala) + 6 kW (ylä) vastukset

Ja tässä viimeisen 24h jakson tiedot:

Ulkolämpötila on nyt -2,9°C.
Keskilämpötila jaksolla -4,5°C (min. -10,2°C / maks. +1,8°C)
Lämmitystarve jaksolla 107,5 kWh

Vastus teki 24,4 kWh
Ulti 83,1 kWh kuluttaen siihen sähköä 33,7 kWh.

Ultin COP 2,47
KokonaisCOP 1,85

Keskimääräinen tehontarve oli 4,48 kW ja Ulti kykeni 3,46 kilowattiin. Vastus teki keskimäärin 1,02 kW:n teholla lämpöä.
 

tnurmine

Aktiivinen jäsen
Vs: Sammypirun 5500E + 500 Ultivaraaja + 3kw (ala) + 6 kW (ylä) vastukset

Ja siellä 2 tunnin sulatusjaksotkin... mulla ollut 45 minuuttia.

Olen tässä odotellut, että joku viisaampi alkaisi ottamaan kantaa näihin sinun Ultimaten tuloksiin, tai
että Sammy itse hokaisi jotain, joka muuttaisi tilanteen.

Tässä alkaa nimittäin piilemään se vaara, että kauan sitten kadonnut toivo alkaa taas pikkuhiljaa heräämään vain
taas kohdatakseen suuren pettymyksen ;D

Pakkohan tätä on lähteä purkamaan jotenkin:

Paljonko nyt on siis kylmäainetta?
Kuinka pitkät on putkivedot? Neste? Kaasu?
Onko putkituksessa mitään erikoista? Mutkia/ei-yhtään mutkaa? ;D

Entä ulkoyksikön paikka? Saako se jotain apuja? Aurinko? lämpöä jostain muualta?

Sinullahan oli kai "vanha laite", laitatko sarjanumeron/kuvan ulkoyksikön lappusesta.
Sitten sait uudet "aivot" siihen, voisiko siinä olla jotain uutta kikkaa keksitty?

Minun kannaltani on erittäin miuluisaa nähdä, että tällä 15metrin kk-kierukallakin saa hyvää tulosta.
Miten muuten putket tulee varaajaan? Kuvia?

Alkuunhan sait "normaaleja" tuloksia. Miten tulokset muuttuivat noin radikaalisti parempaan suuntaan?
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypirun 5500E + 500 Ultivaraaja + 3kw (ala) + 6 kW (ylä) vastukset

Laskelmissani käytetty lämmitystarve perustuu tammi- ja helmikuun kulutuksiin, jolloin olen kuluttanut yhtä astepäivälukua kohden 3,98kWh lämmitysenergiaa. Vanhoissa "normaaleissa" kulutuksissa käytin sellaista lukua, jonka olin saanut öljykattilan sähkövastuksen käyntiä mitattaessa. Tällöin mittausjaksot olivat varsin lyhyitä eli mittasin vain yhden syklin (vastus päällä x minuuttia ja vastus pos x minuuttia).

Putket ovat vakiomittaiset, tosin toisesta päästä osa korvattiin uudella, kun taitoin alkuperäisen putken harjoitellessa lyttyyn. Kaasupuolen putkistosta löytyy mutkia, jotka on taivutettu nätisti putkenvääntimellä. Nestepuolen putkisto taivuteltiin käsin.

Kylmäainetäyttö on 1310 g ja on ajettu koneeseen jäähdytyskäytössä.

Ulkoyksikkö on varjoisella puolella taloa, jossa myös ulkolämpötilamittari. Käyrästä näkee, että noin klo 10 se on tänäänkin tainnut kuitenkin saada vähän aurinkoa. Laite on puukatoksen seinässä, joten seinäkin on ulkolämpötilainen.

Ulkoyksikön sarjanumero on 080135-OD-1095.

Putket tulevat varaajan edestä katsoen oikealta puolelta ja kaasupuolella on hyvinkin jyrkkiä putkentaivuttimella tehtyjä mutkia.

Varsinaisten COP-arvojen oikeellisuudesta on vaikea mennä takuuseen, mutta faktaa on, että ennen vastaavana 24h:n jaksona kulutin lähes 110kWh sähköä ja nyt siihen menee alle 60kWh.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypirun 5500E + 500 Ultivaraaja + 3kw (ala) + 6 kW (ylä) vastukset

Tässähän voisi tehdä 24h jakson vastuksilla, mut ei raaski.
 

tnurmine

Aktiivinen jäsen
Vs: Sammypirun 5500E + 500 Ultivaraaja + 3kw (ala) + 6 kW (ylä) vastukset

Sammypiru sanoi:
Tässähän voisi tehdä 24h jakson vastuksilla, mut ei raaski.

Kyllä se nyt on vaan pakko ;D

Ehkä kannattaa kuitenkin odottaa "tasaisempaa" vuorokautta.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypirun 5500E + 500 Ultivaraaja + 3kw (ala) + 6 kW (ylä) vastukset

Näen kyllä viimeisen 24h keskilämpötilan, joten ei pakkasvaihtelut haittaa.

Tänään aamulla käänsin vastuksen +65°C:een, joten sähköä on kulunut varmasti reilusti.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypirun 5500E + 500 Ultivaraaja + 3kw (ala) + 6 kW (ylä) vastukset

Jakson aikana varaajan lämpötilaa nostettiin viidellä asteella, joka kulutti ylimääräistä energiaa 2,9kWh.

Ja tässä viimeisen 24h jakson tiedot:

Ulkolämpötila on nyt -1,1°C.
Keskilämpötila jaksolla -5,9°C (min. -14,1°C / maks. +5,3°C, aurinko osunut mittariin?)
Lämmitystarve jaksolla 115,9 kWh

Vastus teki 42,7 kWh
Ulti 73,2 kWh kuluttaen siihen sähköä 33,7 kWh.

Ultin COP 2,17
KokonaisCOP 1,52

Keskimääräinen tehontarve oli 4,83 kW ja Ulti kykeni 3,05 kilowattiin. Vastus teki keskimäärin 1,78 kW:n teholla lämpöä.

Lämpötilan nosto tai yli 6 tunnin pakkasjakso alle -10°C:ssa siis "romahdutti" hyötysuhteen, katotaan nyt taas seuraava 24h, jonka aikana varaajan vastussäätöön ei kosketa.
 

tnurmine

Aktiivinen jäsen
Vs: Sammypirun 5500E + 500 Ultivaraaja + 3kw (ala) + 6 kW (ylä) vastukset

Sammypiru sanoi:
Näen kyllä viimeisen 24h keskilämpötilan, joten ei pakkasvaihtelut haittaa.

Ajattelin, että nämä kevätkelit sotkee kuviot, koska päivisin aurinko lämmittää tönöä ja öisin, kun käydään muutama tunti siellä
huippupakkasissa, niin talo isona kuormana ei paljon siihen ehdi reagoimaan ???
Sitten jos ja kun tuo lämpömittari on siellä varjossa, niin pakkaslukemat on reilut, eikä se kerro todellista lämmöntarvetta
verrattuna tuonne sydäntalven tilanteeseen.
 

tnurmine

Aktiivinen jäsen
Vs: Sammypirun 5500E + 500 Ultivaraaja + 3kw (ala) + 6 kW (ylä) vastukset

Tuohon edelliseen tueksi, ja muutenkin kaikille pohdittavaksi, vielä täältä edellinen 15 tunnin jakso:

jakson keskilämpötila -10C
sähkövastuksen osuus 20,5 kWh

arviointi pakkastalven sähkövastuskokeilujen perusteella:
talon lämmöntarve -10C kelillä 63kWh (noin 4,2kW /h)
-> Ultin osuus 42,5kWh, (keskiteho 2,8kW, COP 2,57)

kiertovesipumpun kapasiteetin 9,5 l/min perusteella, sekä verkoston meno-/tulolämpötilaeron perusteella:
jakson lämpötilaero ka. 4,3K
taloon mennyt lämpöä 42,5 kWh
-> Ultin osuus 22kWh, (keskiteho 1,5 kW, COP 1,3)

Nyt meillä on sitten ensin ufolukemat ja sitten surkeat lukemat ::)
Kumpaa tahtoisi uskoa ja kumpi on lähempänä totuutta?

Jakson käppyröistä katsottuna Ultin performanssi menee aika surkeaksi tuossa -10C ja siitä kun mennään alle.

** EDIT LÖYTYI EHKÄ VARSINAINEN SYY: Laite ei toiminut täysillä kierroksilla / tehoilla, vaan
noin 25-20 minuutin jälkeen alkoi vähentämään tehoja ???
Tämä ei kuitenkin kumoa yo. laskelmien ideaa **

Eilen illalla vielä kun pakkanen laski tuolla -5C:stä alaspäin laite kykeni vielä tekemään keskimäärinnoin 2,3 kW (COP 1,9) 5 tunnin jakson aikana (ja tämä siis jälkimmäisellä metodilla laskettuna).



Ongelma lienee se, että päivällä/illalla kuivalla kelillä sulatusjaksot ovat pidentyneet tuonne 1,5 tunnin paikkeille. Yöllä klo 12 jälkeen ilmankosteus on noussut nopeasti lähelle 90% ja miten siinä sitten käy? Höyrystin menee puolessa tunnissa umpeen ja junnaa tunnin olemattomalla teholla. Menee aamun asti, kunnes sulatusjaksot ovat taas minimissään ::)
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypirun 5500E + 500 Ultivaraaja + 3kw (ala) + 6 kW (ylä) vastukset

Ufotyylillä lasketut COP-lukemat. Varaajan vastus on ollut säädettynä +65°C:een ja tuntuu että se aika herkästi antaa lisälämpöä varaajaan +60°C:ssa ehkä vähemmän.

Ja tässä viimeisen 24h jakson tiedot:

Ulkolämpötila on nyt -2,6°C.
Keskilämpötila jaksolla -6,4°C (min. -15,6°C / maks. +4,6°C, aurinko osunut mittariin?)
Lämmitystarve jaksolla 115 kWh

Vastus teki 39,6 kWh
Ulti 75,4 kWh kuluttaen siihen sähköä 32,3 kWh.

Ultin COP 2,33
KokonaisCOP 1,60

Keskimääräinen tehontarve oli 4,79 kW ja Ulti kykeni 3,14 kilowattiin. Vastus teki keskimäärin 1,65 kW:n teholla lämpöä.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypirun 5500E + 500 Ultivaraaja + 3kw (ala) + 6 kW (ylä) vastukset

Pakkasta 20 pinnaa ja Ulti laulaa edelleen.

Ylävastus (6kW) on säädetty +60°C:een ja noin +10°C:een pumppu ja vastus pitävät ylälämmöt noin +60°C:ssa. Kun mennään alle -10°C:n, niin vastuksen lämpötila-anturi tunnistaa lämmöt jotenkin erilailla ja varaajan ylälämmöt laskevat ja seilaavat välillä n. 48 -52°C. Lämpötila lienee hivenen matala legionellaa ajatellen, mutta tilapäinen alhaisempi lämpötila ei liene vaarallista. Jos alle -10°C:n lämpötilajakso kestää pidempään, on lämmöt varaajassa nostettava välillä vastuksen avulla korkeammaksi säätämällä vastus +65°C:een.

Taitaa olla ihan hyvä tämä, että vastus "ikäänkuin vahingossa" pudottaa lämpöjä ja lämmittää vain sen verran menovettä kuin on tarve.

Alavastus (3kW) ei ole käytössä nyt lainkaan, mutta se voisi olla syytä kytkeä toimintaan ulkolämpötilan mukaan siinä vaiheessa kun Ulti sammuu.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypirun 5500E + 500 Ultivaraaja + 3kw (ala) + 6 kW (ylä) vastukset

Lunta on tullut sitten koko päivän ja Ulti on käynyt ihmeellisen yli kolmen tunnin syklin.
 

tnurmine

Aktiivinen jäsen
Vs: Sammypirun 5500E + 500 Ultivaraaja + 3kw (ala) + 6 kW (ylä) vastukset

Niinpä on. Onneksi tässä on näköjään sattunut juuri ennen lumisateita ja märkää?
Jos tuollainen 3 tunnin bugi sattuu märälle kelille, niin siinä sitten mennään pääosin surkeilla tehoilla
höyrystin ummessa ::)
Tuon voisi lisätä tuonne bugilistaan?
 

Mekaniker

Aktiivinen jäsen
Vs: Sammypirun 5500E + 500 Ultivaraaja + 3kw (ala) + 6 kW (ylä) vastukset

Jokunen kysymys koskien sinun loki-kuvaa:
23 asteen kohdalta lähtevä on sisälämpötila?
42 asteen kohdalta lähtevä on Lämmityspaluu?
45 asteen kohdalta lähtevä on Lämmitysmeno?
57 asteen kohdalta lähtevä on varaaja?

Heräsi vain uteliaisuus:Katso minun mittaus lämmityksen kohdalla
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=6264.0
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypirun 5500E + 500 Ultivaraaja + 3kw (ala) + 6 kW (ylä) vastukset

Mekaniker sanoi:
Jokunen kysymys koskien sinun loki-kuvaa:

23 asteen kohdalta lähtevä on sisälämpötila?
- Kyllä. LogTempin mukaan 24h keskilämpötila on +22,5°C.

42 asteen kohdalta lähtevä on Lämmityspaluu?
- Kyllä

45 asteen kohdalta lähtevä on Lämmitysmeno?
- 45 asteen kohdalta lähtevä on UltiVaraajan alemman mittaritaskun kohdalta mitattu lämpötila. LämmitysMeno on n. 47 kohdalta lähtevä punainen viiva.

57 asteen kohdalta lähtevä on varaaja?
- Tämä arvo on varaajan ylemmän mittaritaskun kohdalta mitattu lämpötila.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypirun 5500E + 500 Ultivaraaja + 3kw (ala) + 6 kW (ylä) vastukset

Ultin ulkoyksikkö vetää aikalailla umpeen melko nopeasti. Viimeiseen 24 tuntiin ei ole aurinko pilkahtanutkaan ja keskilämpötila on pyörinyt +0,5 asteen paikkeilla.

Ja tässä viimeisen 24h jakson tiedot:


Ulkolämpötila on nyt +3,3°C.
Keskilämpötila jaksolla +0,5°C (min. -1,4°C / maks. +5,3°C, Ulti lämmittää ilmeisesti anturia sulatuksessa ja maksimiarvoon on tullut piikki)
Lämmitystarve jaksolla 87,6 kWh

Vastus teki 18,7 kWh
Ulti 68,9 kWh kuluttaen siihen sähköä 28,6 kWh.

Ultin COP 2,41
KokonaisCOP 1,85

Keskimääräinen tehontarve oli 3,65 kW ja Ulti kykeni 2,87 kilowattiin. Vastus teki keskimäärin 0,78 kW:n teholla lämpöä.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypirun 5500E + 500 Ultivaraaja + 3kw (ala) + 6 kW (ylä) vastukset

Muutama päivä on menty 45 minuutein sykleillä ja Ulti ei yksin riitä lämmittämään taloa ja käyttövettä. Apuna se kuitenkin on jonkinmoisella menestyksellä. Lyhyet syklit ovat romahduttaneet hyötysuhteen toivottaman alas.

Ja tässä viimeisen 24h jakson tiedot:

Ulkolämpötila on nyt +6,1°C.
Keskilämpötila jaksolla +2,9°C (min. -0,1°C / maks. +12,6°C, aurinko ja Ulti lämmittänyt mittaria)
Lämmitystarve jaksolla 78,0 kWh

Vastus teki 20,1 kWh
Ulti 57,9 kWh kuluttaen siihen sähköä 30,7 kWh.

Ultin COP 1,89
KokonaisCOP 1,54

Keskimääräinen tehontarve oli 3,25 kW ja Ulti kykeni 2,41 kilowattiin. Vastus teki keskimäärin 0,84 kW:n teholla lämpöä.
 

tnurmine

Aktiivinen jäsen
Vs: Sammypirun 5500E + 500 Ultivaraaja + 3kw (ala) + 6 kW (ylä) vastukset

Sammypiru sanoi:
Muutama päivä on menty 45 minuutein sykleillä ja Ulti ei yksin riitä lämmittämään taloa ja käyttövettä. Apuna se kuitenkin on jonkinmoisella menestyksellä. Lyhyet syklit ovat romahduttaneet hyötysuhteen toivottaman alas.

Odotinkin jo mielenkiinnolla näitä lukemia, koska nyt on muutama päivä ollut tasaisempi lämpötila.

Eli mä olen kyllä sitä mieltä, että nuo lukemat on nyt jo jollakin tavalla lähempänä totuutta mm. siksi, koska
suuret lämpötilan vuorokausivaihtelut vääristivat noita aikaisempia lukemia älyttömästi. Syytä epätoivoon
ei kyllä ole vielä noilla lukemilla ;D

Sitten mitä tuohon edelliseen 24 tuntiin tulee, joka lienee kevään ennätys lämpötilakeskiarvoltaan (?), niin 3,2kW tehontarve kuulostaa vielä aika hurjalta 165m2 tönölle ? Oma vastaava mittaustulos (ulkona +3C) oli noin 1,8kW ja kuormana noin 140-150m2, eikä
täälläkään ole mikään matalaenergiatalo (peruseristys ja korvausilma suoraan pihalta).

Luin muuten pitkästä aikaa tuota ruotsin foorumia ja siellä näköjään vasta viriää innostus mitata
näitä laitteen (siellä 5500+sisäyks. vastaava malli) antotehoja. Luulin tuossa vuodenvaihteessa, että siellä oli saatu jo
mainostenmukaisia lukemia, mutta ilmeisesti näin ei ollutkaan.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypirun 5500E + 500 Ultivaraaja + 3kw (ala) + 6 kW (ylä) vastukset

Tammikuu mentiin keskimäärin 4,54 kilowatin teholla ja helmikuu 4,50 kilowatin teholla ja molemmat oli suoralla sähköllä, sisältäen käyttöveden.

Paljonko sulla oli vastaavat arvot?
 

tnurmine

Aktiivinen jäsen
Vs: Sammypirun 5500E + 500 Ultivaraaja + 3kw (ala) + 6 kW (ylä) vastukset

Enpäs pysty tuohon vastaamaan, sillä mullahan on ollut tuo VILP tuona aikana
toiminnassa, enkä laajamittaisesti ole ikinä mittaillut pelkkää vastuksen kulutusta.

Mutta helmikuussa eka 3 viikkoa oltiin pelkällä vastuksella ja löytyy KOKO käyttösähkön kulutus
, eli 1.2-20.2. oli about 4,5kWh (/ h).
Tästä voisin arvioida lämmityksen osuudeksi noin 3...3,4 kW (/h)

Eli talvikuukausina meillä menee kaikkea sähköä about samanverran, kuin sinulla pelkkään lämmitykseen.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypirun 5500E + 500 Ultivaraaja + 3kw (ala) + 6 kW (ylä) vastukset

Ja tässä viimeisen 24h jakson tiedot:

Ulkolämpötila on nyt +3,9°C.
Keskilämpötila jaksolla +1,5°C (min. -5,3°C / maks. +10,2°C, Ulti lämmittänyt mittaria, aurinkoa täällä ei ole tainnut näkyä)
Lämmitystarve jaksolla 83,6 kWh

Vastus teki 2,7 kWh
Ulti 80,9 kWh kuluttaen siihen sähköä 33,8 kWh.

Ultin COP 2,39
KokonaisCOP 2,29

Keskimääräinen tehontarve oli 3,48 kW ja Ulti kykeni 3,37 kilowattiin. Vastus teki keskimäärin 0,113 kW:n teholla lämpöä.


Nyt on mielenkiinto herännyt puulämmitteisen kiukaan hukkalämmön hyödyntämiseen. Valmiiden aparaattien hinnat nousevat helposti sille tasolle, että talousmielessä laskien investointia on vaikea perustella.

Kuinkahan paljon hukkalämpöä voisi saada talteen, poltan puuta arviolta 5 kg jokaisella saunareissulla eli noin 21kWh:n edestä. Sytytyksestä hiilloksen hiipumiseen menee varmaan noin 2 tuntia. Kiukaan esitteessä sanotaan kiukaan tehoksi 18kW. Kiukaan teho kuulostaa muuten kovin suurelta poltettuun puumäärään nähden?

edit: Korjattu lukemat
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypirun 5500E + 500 Ultivaraaja + 3kw (ala) + 6 kW (ylä) vastukset

Vihdoinkin on saavutettu tavoitelämpö (+47°C), jolloin varaajan ylälämmöt nousevat lähelle +70°C.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypirun 5500E + 500 Ultivaraaja + 3kw (ala) + 6 kW (ylä) vastukset

Kysymys muille Ultin 500 litran varaajan omistaville::

Kuinka syvälle VILPin lämpötila-anturi menee varaajan keskiosassa olevaan anturitaskuun?

Vaihtoehdot:

A) Muutaman sentin, ei kuitenkaan niin syvälle kuin aurinkolämpökierukan anturitaskuun menee.
B) Aika syvälle, saman verran kuin aurinkolämpökierukan taskuun menee.
C) Niin pitkälle kun rohkenee työntää, paljon syvemmälle kuin aurinkolämpökierukan taskuun menee.
D) Jotain muuta tms.


Mulla itsellä vaihtoehto A.

Nyt olen kohta vuorokauden ajanut laitetta siten, että anturi on a-kierukan taskussa. Tuloksia saadaan sitten kun laite pääsee tavoitteeseensa, sammuu ja käynnistyy taas uudelleen. Tähän tarvitaan tosin hieman lämpimämpiä päivä kun tänään on ollut.

Mielestäni VILP käynnistyy turhan myöhään kun anturi on keskitaskussa. Kun VILP käynnistyy, on alapää varaajasta jo kulutettu kulutettu ja suntti siirtyy yläpäähän ja sitten vielä vaimo menee samaan aikaan suihkuun, niin kohta vastus tahtoo apuun. Jos saisi VILPin käynnistymään heti kun alapää on jäähtynyt, niin ei tarvitsisi mennä yläpäätä jäähdyttämään.
 

Mekaniker

Aktiivinen jäsen
Vs: Sammypirun 5500E + 500 Ultivaraaja + 3kw (ala) + 6 kW (ylä) vastukset Anturi

Vaihtoehto: A
Vertailin ja sain tulokseksi että anturi on noin 18 mm varaajan sisällä
 

tnurmine

Aktiivinen jäsen
Vs: Sammypirun 5500E + 500 Ultivaraaja + 3kw (ala) + 6 kW (ylä) vastukset

Sammypiru sanoi:
Mielestäni VILP käynnistyy turhan myöhään kun anturi on keskitaskussa.

Olet oikeassa. Mikään ei estä siirtämästä sitä anturia järkevämpään paikkaan. Minullakin on ollut jo monta kuukautta tuo anturi tungettuna tuonne alimmaisen käyttövesikierukan vierustalle juuri samaisista syistä.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypirun 5500E + 500 Ultivaraaja + 3kw (ala) + 6 kW (ylä) vastukset

tnurmine sanoi:
Sammypiru sanoi:
Mielestäni VILP käynnistyy turhan myöhään kun anturi on keskitaskussa.

Olet oikeassa. Mikään ei estä siirtämästä sitä anturia järkevämpään paikkaan. Minullakin on ollut jo monta kuukautta tuo anturi tungettuna tuonne alimmaisen käyttövesikierukan vierustalle juuri samaisista syistä.


Mikä sulla on pyyntinä? Mä luulen, että nyt saa pyyntiä nostaa muutamalla asteella kun ton laitto tonne alas.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypirun 5500E + 500 Ultivaraaja + 3kw (ala) + 6 kW (ylä) vastukset

Nyt on lomailtu ja oltu kotona ja päivittäin valmistettu ruokaa ja asumisesta johtuvaa lämpöä on normaalia arkea reilummin. Edellämainituista syistä johtuen kulutus lämmityksessä on pudonnut reilusti ja kokonaisCOP huitelee normaaliin keskimääräiseen kulutukseen nähden noin 2,6:ssa.

Koska elämisen tuottama lämpö vaihtelee aina, niin joku 24h jakso COP-tarkasteluun on aivan liian lyhyt jakso. Lähemmäksi oikeaa päästäneen vasta kuukauden mittaisissa tarkastelujaksoissa.
 

tnurmine

Aktiivinen jäsen
Vs: Sammypirun 5500E + 500 Ultivaraaja + 3kw (ala) + 6 kW (ylä) vastukset

Sammypiru sanoi:
Koska elämisen tuottama lämpö vaihtelee aina, niin joku 24h jakso COP-tarkasteluun on aivan liian lyhyt jakso. Lähemmäksi oikeaa päästäneen vasta kuukauden mittaisissa tarkastelujaksoissa.

Jos sinullakin on mahdollista mittailla niitä patteriverkoston meno- ja paluuputkien lämpötiloja, niin suosittelen. Tällä tavalla mittailemalla epämääräiset
lämmönlähteet eivät vaikuta mittaustuloksiin ja lyhyetkin mittausjaksot "toimivat".
(Lisäksi jos vielä pystyy jostain ruuvista vääntämään lämpimän talousveden siten, että se ei mene VILP varaajan kautta mittausten aikana).
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypirun 5500E + 500 Ultivaraaja + 3kw (ala) + 6 kW (ylä) vastukset

Mittaan kyllä menevän ja tulevan lämmitysverkoston lämpötilaa, mutta virtausta en tiedä. Kyselinkin jo virtausmittarista parilta putkarilta, mutta eivät olleet kuulleetkaan esim. rotametristä. Ja sitten ihmettelivät mitä mä oikeen teen.

Esim. viimeisen 24h:n keskiarvo menevän ja tulevan erotuksessa on 3,6°C vai kuuluisko se sanoa 3,6K. Pumppua ajan täysillä eli kolmosnopeudella. Jossakin vaiheessa heitin arvion, että pumppu tuottas 16 litraa minuutissa, mutta on ihan hatusta temmattu tuo.
 

Dippa

Vakionaama
Vs: Sammypirun 5500E + 500 Ultivaraaja + 3kw (ala) + 6 kW (ylä) vastukset

Kytölästä saa hyviä soikioratasrotametrejä...

Toinen vaihtoehto voisi olla ostaa 40 eurolla pulssiulostulolla oleva vesimittari ja laskea pulssien välejä. Tällaisen vesimittarin saattaa ainakin joku kunnallisen puolen putkari tunnistaa, ainakin nimeltä.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypirun 5500E + 500 Ultivaraaja + 3kw (ala) + 6 kW (ylä) vastukset

Nyt on laitetta ajettu siten, että Ultin lämpötila-anturi on aurinkokierukan mittaritaskussa. Käyntikäyrästä tuli aika mielenkiintoinen.
 
Vs: Sammypirun 5500E + 500 Ultivaraaja + 3kw (ala) + 6 kW (ylä) vastukset

Kokeilin tuota samaa paikkaa anturille 9000E:n kanssa, varaajan lämpö nousi, mutta kompuran tehon kulutus nousi 3kW:sta reiluun 4kW:iin.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypirun 5500E + 500 Ultivaraaja + 3kw (ala) + 6 kW (ylä) vastukset

AIka erikoista käyrää (kuva) saan aikaiseksi kun anturi on Aurinkotaskussa. Onkohan tuo eduksi vai haitaksi?
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypirun 5500E + 500 Ultivaraaja + 3kw (ala) + 6 kW (ylä) vastukset

Vertailuksi heitin anturin keskitaskuun ja käynti muuttui heti:
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypirun 5500E + 500 Ultivaraaja + 3kw (ala) + 6 kW (ylä) vastukset

Mitä tässä tapahtuu? Tuleva kuumakaasu on ollut pitkään alhainen ja sitten kone vasta sammunut.
 

Rutja

Aktiivinen jäsen
Vs: Sammypirun 5500E + 500 Ultivaraaja + 3kw (ala) + 6 kW (ylä) vastukset

Olisikohan osatehokäyntiä minimitehoholla
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypirun 5500E + 500 Ultivaraaja + 3kw (ala) + 6 kW (ylä) vastukset

Jostakin ketjusta luin pumpusta, jossa ei ole sulatusvastusta lainkaan vaan sulatus tapahtuu niin kuumalla kylmäaineella, että höyrystimeltä sulanut kuura ei ehdi jäätyä laitteen pohjalle vaan se valuu maahan asti.

Nyt kun ainakin minulla tuo sulatus taitaa olla aika kuumalla nesteellä, niin voisikohan yllämainittu periaate toimia myös 5500E:ssä? Joku ainakin oli ajanut ilman sulatusvastusta jopa koko talven vai?

edit: Löysinkin tnurmisen ketjusta jotakin tähän liittyvää. Taidan itsekkin käydä napsauttamassa liittimen irti...
 