Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypirun 5500E + 500 Ultivaraaja + 3kw (ala) + 6 kW (ylä) vastukset


Elokuu2010




Otto:
Ulti5500E: 108,4 kWh
ILP: 20 kWh
Vastus/vastukset: 0 kWh
Lämmitys yhteensä: 128 kWh


Tuotto:
Lämmin käyttövesi+häviö: 590 kWh
Lämmitysverkosto: 71 kWh (PolluComin ilmoittama)
ILPin tuotto: 88 kWh (arvio)
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Kuun vaihtuessa aloitin tarkemman seurannan ILPin ja VILPin yhteispelin selvittämiseksi. Tämän noin 40 h jakson perusteella näyttää pahasti siltä, että ILP+VILP yhdistelmä kuluttaa enemmän sähköä kuin pelkkä VILP. ILPillähän piti olla roimasti paremmat COPit kuin VILPillä. ILP on vienyt 40 tunnissa 15,7 kWh.

Valitettavasti olen repinyt 1-wire mittauksen pois systeemistä, mutta jospa virittelisi sellaisen irtoversion, niin voisi sitten joskus mittailla muutakin. Voisi mitata VILPin kuumakaasua, ILPin imua ja puhallusta sekä sisälämpötilaa talossa.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Meinaatko että näillä yli 7C vuorokauden keskilämpötiloilla FD25:n COPpi ei olekaan yli viitosta? Olen järkyttynyt, onko meitä jymäytetty? ;D
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

repomies sanoi:
Meinaatko että näillä yli 7C vuorokauden keskilämpötiloilla FD25:n COPpi ei olekaan yli viitosta? Olen järkyttynyt, onko meitä jymäytetty? ;D

No joko niin päin, että FD25 ei tee ihan sitä mitä lupaa, tai sitten 5500/9000E tekee juuri sen mitä lupaa... ;D

Meitin kokemukset:

Elokuun 28, vilp+ilp lämmityskulutus 12kwh, ka lpt 10,2
Elokuun 29, vilp+ilp lämmityskulutus 19kwh, ka lpt 10,3
Elokuun 30, vilp+ilp lämmityskulutus 14kwh, ka lpt 10,8
Elokuun 31, vilp lämmityskulutus 19kwh, ka lpt 11,2
Syyskuun 1, vilp lämmityskulutus 18kwh, ka lpt 12,4
Syyskuun 2, vilp lämmityskulutus 16kwh, ka lpt 10,3

Vilppi on ollut kokoajan tulilla kun se tekee tuon lämpösen käyttöveden ja lämmittelee lattiaa ja vinttiä. Noina päivinä kun ilp on ollut päällä sitä ei ole käytetty kokoaikaa, eli se on ollut päällä ehkä n. puolet vrk:sta, ts laitettu yöksi puhaltamaan kun muu "lämmitys" loppuu talossa.

Tuossa mietiskelin, että voisiko tämänhetkinen lämmitystarve tulla vilpillä osittain käyttövedenlämmityksen "jätteenä/ylijäämänä"? Eli siis lämmintä käyttövettä tehdään jokatapauksessa ja meillä käyntijakson pituus on jotakin 30-45min luokkaa. Jos tuo ulti tekee käyttövettä 30 min ja lämmitystarpeen tyydyttäminen näillä keleillä pidentää käyntijaksoa vaikkapa 10 minuutilla niin tavallaan lämmitykseen kuluvan energian osuus koko käyntijaksosta on aika pieni.

Ilpin jos laittaa meillä hoitamaan asuinkerroksenlämmitystä niin kompura ei näillä keleillä käy kokoaikaa, mutta sisäyksikkö puhaltaa jatkuvasti. Huonontaisiko tuo pelkän sisäyksikön puhaltimen kulutus ilpin koppia niin paljon, että ilp+vilp kulutus on näillä keleillä kokolailla sama kuin pelkkä vilp kulutus. Smiley211006

Ymmärsiköhän kukaan mitä ajoin takaa?!

-Z
 

Rutja

Aktiivinen jäsen
Vs: Sammypirun 5500E + 500 Ultivaraaja + 3kw (ala) + 6 kW (ylä) vastukset

Sammypiru sanoi:
Nyt ulkoykiskkö on pultattu telineeseen ja on siinä "Kuin paska Junttilan talon seinässä" ja ulkouksikkö ei resonoi yhtään. Väitän että äänitaso laski selvästi ja totean, että vaimennuskumit ovat turhat, parempi ilman.
Mielenkiintoista nähdä kuinka käy pakkaskeleillä noiden resonanssiäänien. Oma viritys oli ensin jäykästi kiinni perustuksissa (ei talon rakenteissa),
mutta kun pakkaset alkoivat, niin pakko oli laittaa kumia väliin. Erityisesti kun lähestyttiin sulatustilannetta ja kenno alkoi olla tukossa,
niin äänet sisällä kuulosti kuin suihkukone olisi lenänyt epänormaalin alhaalla ylitse. Kumien laiton myötä melutaso laski niin,
ettei se kuuulu missään tilanteessa sisälle. Kesäkeleillä merkittävin äänilähde on ilmaäänet puhaltimesta.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Zeque sanoi:
Ymmärsiköhän kukaan mitä ajoin takaa?!

-Z

Ymmärrän mitä ajat takaa, mutta...

VILP+ILP ajanjaksolla lämmitystarvelukusi on ollut 19,7 ja siihen on kulutettu 45 kWh sähköä. Pelkällä VILP jaksolla lämmitystarveluku on ollut 17,1 ja energiaa on kulunut 53 kWh.

Normitetaanpa luvut vertailukelpoisiksi siten, että VILP jakso kerrotaan luvulla 1,152 eli vertailukelpoinen kulutus VILPillä onkin 61 kWh.

Tämän perusteella ILPin käyttö VILPin rinnalla näilläkin keleillä pudottaa energiankulutusta 26 %.

Menikö joku laskuissa metsään?
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Joo, eipä noissa laskuissa ainakaan mitään isompaa hämminkiä ole, ihan käyp järkeen. Muttamutta, kun tuota ilppiä ei käytetty koko vuorokautta, vaan se pyöri vaan n. puolet vrk:sta... Tahtoo siis sanoa, että annettiin sisälpt:n pudota 20 tai hiukan alle ja sitten ilpillä takaisin n. 22 asteeseen ja taas annettiin jäähtyä. Olisko se tasaisuus tässäkin valttia? Kaipa tuo lpt:n nosto vie enemmän kuin ylläpito, vai? Mutta jokatapauksessa noihin ilp+vilp lukuihin olisi tullut lisää tuo ilpin "tyhjäkäynti" ts ylläpitopyöriminen. Voisko tuo lisätä ilp+vilp kulutusta tuon 26%? Plusmiinus nolla kulutuksen kantilta? Ääh, täytynee jatkaa kenttätestejä......

-Z
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Mä testaan täällä nyt raakasti näin ainakin toistaiseksi. Tää pari päivää on liian lyhyt jakso.

ILP pyynti +20°C, jolloin olohuoneessa jotain +23°C :D
VILPin pyynti varaajaan +42°C, jolloin yläpäässä jotain +60°C
- Varaajasta lähtee kiertoon +28°C, kun ulkolämpötila menee +10°C tai alle
- Kun huonelämpötila laskee alle +21,5°C, niin Ouman nostaa kiertoveden lämpötilaa
- Kun shuntti on auki 98%, kytkeytyy vastukset
 

puuhis

Vakionaama
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Sammypiru sanoi:
Kuun vaihtuessa aloitin tarkemman seurannan ILPin ja VILPin yhteispelin selvittämiseksi. Tämän noin 40 h jakson perusteella näyttää pahasti siltä, että ILP+VILP yhdistelmä kuluttaa enemmän sähköä kuin pelkkä VILP. ILPillähän piti olla roimasti paremmat COPit kuin VILPillä. ILP on vienyt 40 tunnissa 15,7 kWh.

Valitettavasti olen repinyt 1-wire mittauksen pois systeemistä, mutta jospa virittelisi sellaisen irtoversion, niin voisi sitten joskus mittailla muutakin. Voisi mitata VILPin kuumakaasua, ILPin imua ja puhallusta sekä sisälämpötilaa talossa.

Tuossahan tulee keskimääräiseksi ottotehoksi noin 400W minkä mitsu ottaa jos ei ole katkolla. Melko pienellä kuormalla on laite mennyt eikä tuo coppi ole silloin häävi. Tuo osaltaan selittänee tuota "ongelmaa". Huomasitko että olisi ollut katkokäyntiä?
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Katkokäyntiä se taitaa harrastaa. Puhaltaa lämpöä hetken ja sitten taas ei.

Ideoita?
 

puuhis

Vakionaama
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Pidä pumppua päällä vain osan aikaa vuorokaudesta. Tuo monipuolisempi ajastin olisi hyvä homma syksyllä ja keväällä. Joka tapauksessa mitsu tykkää vain kunnon töistä.
 

maanma

Aktiivinen jäsen
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Sammypiru sanoi:
Katkokäyntiä se taitaa harrastaa. Puhaltaa lämpöä hetken ja sitten taas ei.

Ideoita?
ILP:n hankinnalla kai tarkoitus leikata VILP:n vastuskuluja? ILP päälle vasta sitten kun vastukset alkaa kytkeytyä. ILPiin sähköt vastukselta ja vastuksiin 30min-2tunnin vetohidastusrele.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

maanma sanoi:
ILP:n hankinnalla kai tarkoitus leikata VILP:n vastuskuluja? ILP päälle vasta sitten kun vastukset alkaa kytkeytyä. ILPiin sähköt vastukselta ja vastuksiin 30min-2tunnin vetohidastusrele.

Tosiaan tarkoitus leikata vastuskuluja, mutta myös tarkoitus hoitaa lämmitys paremmalla COPilla kuin VILP. Näillä keleillä Mitsu ei katkoilunsa vuoksi vissiin ole hyödyksi. COP laskennallisesti tuntuu olevan vain jossain hieman yli kahdessa ja VILPillä se on jossain kolmessa.
 
D

Deleted member 1344

Vieras
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Sammypiru sanoi:
Katkokäyntiä se taitaa harrastaa. Puhaltaa lämpöä hetken ja sitten taas ei.

Ideoita?

Ei sille oikein voi mitään jos lämmöntarve on pieni. Kun se puhaltaa vähänkin lämpöä niin mennään yli pyynnin -> lasketaan tehoa -> päädytään alle minimitehojen.

Tuo näkyy erittäin hyvin mun alakerran pumpun loggauksesta. Nyt se käy öisin jo useamman tunnin yhtäjaksoisesti 280W ottoteholla, mutta pian auringonnousun jälkeen mennään taas katkolle. En ole vielä polttanut puita takassa eikä lattialämmityskään ole päällä muuta kuin pesutiloissa.
 

Zeque

Aktiivinen jäsen
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Sammypiru sanoi:
Tosiaan tarkoitus leikata vastuskuluja, mutta myös tarkoitus hoitaa lämmitys paremmalla COPilla kuin VILP.

Jep, näinpä, tuollaista ajatusta täälläkin. Taitaa vaan olla vielä liian aikaista tehdä johtopäätöksiä tuosta ajojärjestyksestä kun ei tuo mitsu vielä pyöri jatkuvasti. Ka-t-ko-lla se pyörii meilläkin. Mutta aamusta laitoin silti termarit pienemmälle asuinkerroksessa ja mitsun pyörimään, ihan vertailun vuoks.. :D Kai se pitäis se propellihattu jostain hommata... ::)

-Z
 

maanma

Aktiivinen jäsen
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Pienennä Mitsun pyynti 19:ta. Laita suntti aukeamaan vasta +18:ta - alemmaskin jos ei ongelmia tule.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

maanma sanoi:
Pienennä Mitsun pyynti 19:ta. Laita suntti aukeamaan vasta +18:ta - alemmaskin jos ei ongelmia tule.

Mitsun pyynti laitettu aamulla +19°C:een.
Shuntti aukeaa +10°C ulkolämpötilassa siten, että menovesi +28°C. Pitää vessan lattian lämpösenä.
 
D

Deleted member 1344

Vieras
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Toni sanoi:
Sammypiru sanoi:
Katkokäyntiä se taitaa harrastaa. Puhaltaa lämpöä hetken ja sitten taas ei.

Ideoita?
Ei sille oikein voi mitään jos lämmöntarve on pieni. Kun se puhaltaa vähänkin lämpöä niin mennään yli pyynnin -> lasketaan tehoa -> päädytään alle minimitehojen.

Tuo näkyy erittäin hyvin mun alakerran pumpun loggauksesta. Nyt se käy öisin jo useamman tunnin yhtäjaksoisesti 280W ottoteholla, mutta pian auringonnousun jälkeen mennään taas katkolle. En ole vielä polttanut puita takassa eikä lattialämmityskään ole päällä muuta kuin pesutiloissa.

Tuossa olisi esimerkkiä katkokäynnistä. Pyyntinä on 22 astetta, pumppuna tuo Pana E12-CKP5 joka nähtävästi suostuu käymään minimissään 280W ottoteholla.

Tuosta näkyy että jos imulämpötila meinaa minimitehoillakin ylittää 24 astetta (1wire-anturin mittaus, tiedä siitä kuinka tarkka se on) niin on pakko siirtyä katkolle. Toinen vaihtoehtohan olisi jatkaa minimiteholla ja ampua yli pyynnistä.
 

Liitteet

  • teho.png
    teho.png
    30,1 KB · Katsottu: 337
  • lämmöt.png
    lämmöt.png
    31,7 KB · Katsottu: 327

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Miksei kone mene sammuksiin jos ollaan yli pyynnin?
 
D

Deleted member 1344

Vieras
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Sammypiru sanoi:
Miksei kone mene sammuksiin jos ollaan yli pyynnin?

No kun ollaan juuri sillä rajalla, että on lämmitystarvetta mutta 280W ottoteho on ihan liikaa. Eli kone sammuu ja hetken päästä lämpötila putoaa sen verran että taas voi käynnistyä hetkeksi. Tuosta mustasta käyrästä (imulämpö) näkee juuri sen röpelön... Jos se suuntautuisi yli 24 asteen niin konekin sammuisi. Tai siis jäisi vain puhaltamaan noin 20W teholla.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Piti hätäseen laittaa 1-wiremittaukset taas pystyyn, mutta onewireviewer ja Default 1-wire Net ei löydä adapteria (DS9490).

Pitäsikö adapteri löytyä vaikkei sen perässä olis johtoa lainkaan?


Tämmöstä sanoo:

1-Wire Net not available
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Cannot load default adapter. Please check that the adapter
is connected and that no other application is using the
port.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Kaippa toi adapteri on sitten sökönä. Ei toimi toisessakaan koneessa.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypirun 5500E + 500 Ultivaraaja + 3kw (ala) + 6 kW (ylä) vastukset

Syyskuu2010




Otto:
Ulti5500E: 322,6 kWh
ILP: 35 kWh (päällä n. viisi päivää alkukuussa)
Vastus/vastukset: 0 kWh
Lämmitys yhteensä: 358 kWh


Tuotto:
Lämmin käyttövesi+häviö: 596 kWh
Lämmitysverkosto: 410 kWh (PolluComin ilmoittama)
ILPin tuotto: Ei hajuakaan

Alla jotain kerättyä tietoa
 

Liitteet

  • Työkirja1.xls
    18 KB · Katsottu: 199

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Aamulla napsautin ILPin päälle ja tämmöistä tuli päivän mittaan. Miltä näyttää? Vihreä siis ILPin puhallus ja keltainen alla on imu.

Pyynti +19°C, puhallus autolla.
 

Liitteet

  • 011010.jpg
    011010.jpg
    113,8 KB · Katsottu: 343

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Tästä näkee, että kyllä ILP aika hyvin pitää sisälämmön mittauspisteessä tasaisena, hystereesi alle 0,5°C.
 

Liitteet

  • 011010sisä.jpg
    011010sisä.jpg
    93 KB · Katsottu: 328

puuhis

Vakionaama
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Olisi mielenkiitoista vertailla tuloksia jos laittaisit asetuksia siten että pumppu puhaltelee jatkuvalla puhinalla. Esim. manuaali 2 ja pyyntiä vaikka esim +20. Tuosta jos näkisi vaikka yön yli olevaa dataa niin saisit heti vertailupohjaa miten vekotin toimii. Itsekin näkisi onko oman ilpon puhaltelu samanlaista kuin muilla. Onnistuisiko?
 

maanma

Aktiivinen jäsen
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Minusta nuo +19 pyynnin toteumalämmöt on aika korkeita, kun pyörivät yli 24 asteen. Alempana olevat seinälämpömittarit osoittanevat pari astetta alempia lukemia? Vaikuttaako se lattialämmitys tuohon toteumaan ilmavirtausten kautta?
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Tässä alla uutta käppyrää.

- Oumanilla huonelämpötilapyyntö +21°C, kiertoveden alaraja kuitenkin +25°C, paitsi ulkolämpötilan ollessa yli +10°C, shuntti ajetaan kiinni.
- ILPin pyynti +19°C
- Toteunut huonelämpötila ~22,5°C.

Katkokäynnistä ollaan pääsemässä eroon kunhan vaan oikeat asetukset löytyvät.
 

Liitteet

  • 021010.jpg
    021010.jpg
    146,5 KB · Katsottu: 320

puuhis

Vakionaama
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Katkokäynnistä ollaan pääsemässä eroon kunhan vaan oikeat asetukset löytyvät.

Aika vaatimatontahan tuo ilpon työ vielä näillä lämpötiloilla näyttäisi olevan. Näyttäisi näin tihrustamalla että kun puhaltelee niin semmoista 1kW:n tehoa antaa, ehkä hieman allekin. Katkokäyntiä on vielä kovasti...
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Viime yönä ILP (vihreä) pääsi töihin jo ihan kivasti. Tarvittaisiin automatiikka, joka kytkee ILPin päälle alle +2°C:n ulkolämpötilassa.

Patterikierto (punainen) ei olisi kyllä tarvinnut nousta yhtään ja siihen onkin nyt tehty taas pientä hienosäätöä.
 

Liitteet

  • 031010.jpg
    031010.jpg
    140,2 KB · Katsottu: 324

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

On se vaikea sovittaa ILP ja vesikiertoinen patteri/lattialämmitys toimimaan siten, että lattia(vessa) olisi myös lämmin.

Alla kuvaa tästä päivästä. Välillä patterikiertoon purskautetaan lämpöä kun Oumanin sisäanturi sitä mukamas haluaa.

Tällä vauhdilla kuukausiCOPit ovat VILP 2,5 / ILP 3,0 / KokonaisCOP 2,6 kun ne lokakuussa 2009 olivat VILP 2,4 ja kokonaisCOP 2,2.

Normitettuna kulutus vuodentakaiseen on putoamassa 11%.
edit: Niin ja 2008 lokakuuhun verrattuna pudotus on 58%.

En tiä sitten pitäiskö koittaa VILPille korkeampaa pyyntiä, kävis sen aikaa täysillä mitä käy sitten huilaisi. Nyt se käy tolla ykköspalkilla läheskokoajan mitä nyt välillä kiihdyttelee.

Selityksiä viivoille ylhäältä alaspäin:
Musta = VILPin kuumakaasu
Tumma vihreä = ILPin puhalluslämpötila
Punainen = Patterikierto MENO
Ohut harmaa = On ILPin imu
Tummahko sininen = Sisälämpötila
Vaaleanvihreä = ILPin puhalluksen ja imun lämpötilaero
Alin sininen = Ulkolämpötila
 

Liitteet

  • 111010.jpg
    111010.jpg
    147,2 KB · Katsottu: 352

ekis

Vakionaama
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Sammypiru pistä noihin kuvaajiin selitykset mitä mikäkin viiva on.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

ekis sanoi:
Sammypiru pistä noihin kuvaajiin selitykset mitä mikäkin viiva on.

Laitettu


Taidan laittaa nyt VILPiin lisää pyyntiä, jotta se ajelis täysillä tavoitteeseen, jonka jälkeen menis huilimaan.
 

puuhis

Vakionaama
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Taitaa sammypirukin kärsiä samasta ongelmasta kuin me muut, pumppu lämmittää pikku teholla eikä pidä taukoja. Poislukien tietysti erikoistapaus eki jolla pumppu huilailee välissä ihan tuntitolkulla.

Onko pumppu puhaltamassa manuaali 2 asennossa? Jos on, niin tuo antoteho on jonkin verran alle 1kW:n. Man 2:lla noin 8 asteen lämpötilaerolla teho on 1kW. Valitettavasti coppi ei ole kovin häävi tuossa datassa...
 

ekis

Vakionaama
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

puuhis sanoi:
Taitaa sammypirukin kärsiä samasta ongelmasta kuin me muut, pumppu lämmittää pikku teholla eikä pidä taukoja. Poislukien tietysti erikoistapaus eki jolla pumppu huilailee välissä ihan tuntitolkulla.

Onko pumppu puhaltamassa manuaali 2 asennossa? Jos on, niin tuo antoteho on jonkin verran alle 1kW:n. Man 2:lla noin 8 asteen lämpötilaerolla teho on 1kW. Valitettavasti coppi ei ole kovin häävi tuossa datassa...

Onko teillä muilla jotain muuta lämmitystä päällä kuin ILP?
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypirun 5500E + 500 Ultivaraaja + 3kw (ala) + 6 kW (ylä) vastukset

Lokakuu2010

Otto:
Ulti5500E: 623,3 kWh
ILP: 241 kWh
Vastus/vastukset: 0 kWh
Lämmitys yhteensä: 864 kWh

Tuotto:
Lämmin käyttövesi+häviö: 626 kWh
Lämmitysverkosto: 742 kWh (PolluComin ilmoittama)
ILPin tuotto: 729 kWh (laskennallinen perustuen lämmitystarpeeseen)

COP
VILP 2,19
ILP 3,03
TOTAALI 2,43

Luvut voivat hieman muuttua kun saadaan lokakuun lämmitystarveluku tietoon.

2009 lokakuussa pelkällä VILPillä ja vastuksella kokonaisCOP oli 2,2 ja nyt kun ILP on mukana, niin päästään vain 2,4:ään. Eli ei paljoa ollut apua ILPistä vielä, hyöty tullee esiin kun talvi alkaa. OSa hyödystä meni siihen, että VILP saavutti nyt huonomman COPin kuin vuosi sitten täysillä ajettaessa (2009 oli 2,4 ja 2010 on 2,2).

Tarvis saada 5500E toimimaan siten, että ajetaan varaaja tavoitteeseen täysillä kierroksilla ja sitten VILP sammutetaan. Nyt VILP ajelee "parilla tolpalla" tavoitteeseen jonka jälkeen ajo jatkoo yhdellä tolpalla. Oletan että kulutus putoaisi jos näin tehtäisiin.

Sitten semmonen pikkunen ajatus jatkoa ajatellen:
Nyt kun lämmitystalkoissa on myös ILP, niin patterikierron lämpötilaa on voitu laskea ja varaajassa voitaisiin pitää yläpäässä lämpötilana vaikka vain +35°C kun nyt se ajetaan +60°C:een. Paljonko VILPin COP nousisi, jos varaajan lämpötila pudotettaisiin ja loppu tehtäsiin sähkövaraajalla?

Oletetaan että lokakuussa kulutettiin 4m3 lämmintä käyttövettä, joka lämmitettiin ~+8°:sta +55°:een COPilla 2,2.
 

puuhis

Vakionaama
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Mikset laske tuota ilpon tuottoa kun sulla on loggerit siinä kiinni?
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

puuhis sanoi:
Mikset laske tuota ilpon tuottoa kun sulla on loggerit siinä kiinni?

Joskus hieman laskinkin, mutta tuli niin kovia COPpeja että en ihan itsekkään uskonut niihin.
 
D

Deleted member 1344

Vieras
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Sammypiru sanoi:
Joskus hieman laskinkin, mutta tuli niin kovia COPpeja että en ihan itsekkään uskonut niihin.

Mä olen sitä mieltä että jos niistä oikeasti haluaisi mitata jotain niin pitäisi laskea sisäyksikön puhaltimien kierroksia. Meinasin että jossain vaiheessa pitäisi tehdä tuollainen projekti, mutta tällä hetkellä mä olen yhtä Dual Counteria vailla eikä pelkästään tuota varten viitsisi ostaa. Mutta näyttäisi siltä että tuon tiedon saisi aika helposti sisäyksikön puhaltimen johdoista varastamalla, optoerottimen välityksellä.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Sammypiru: ILP: FD25 + VILP: 5500E+UM500l+ vast. 3kw+6kW. OKT 165m2 Huittinen

Tässä tämän vuorokauden ajelua:

Kommentteja?
 