Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

Karhu

Aktiivinen jäsen
Laite asenneltu ja jatkossa tähän ketjuun käyttökokemuksia sekä mittauksia. Koko hankintaketju alusta alkaen löytyy täältä: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=22870.0

Käyttöpaikan tiedot löytyvät sigusta.

Samsungiin tutustuin tämän sivuston kautta, vanhoista malleista oli pientä keskustelua (janti&Espejot) ja mielenkiinto heräsi. Kävi ilmi että mallisto on uusiutunut ja vuodelle 2015 oli tullut kokonaan uusi kattaus. Vaihtoehtoina oli Amitimen pumppua eri tarroilla sekä Mitsun saneerauspaketteja. Samsungiin päädyin joko hinnan tai pakkastehojen vuoksi. Ja siis hinnan tilattuna Virosta.

Laitteisto ei ole täystehomitoitettu vaan kulutushuiput leikataan öljyllä. Laite paluussa kiinni ajatuksena käyttää yhtä aikaa öljyn kanssa kun S ei enää yksin jaksa. Missä asteessa, se jää nähtäväksi. Öljylaitteisto hyvässä kunnossa joten en halunnut toimivia laitteita hävittää. Kuution varaajakin löytyy ja kytkentä myöhemmin siihen.

Ja sitten se hinta:

Pumppu 3300
Kylmätyöt+sähköt+osat 650
Putkityöt+osat 655
Ylimääräiset sähkötyöt 185
Yht. 4790 €

-Kotitalousvähennys 270€

Koko hoidolle jäi siis hintaa 4520€.

Mitään en oikeastaan tehnyt itse, läpivienti betonisen kellariperusteisen seinän lävitse oli olemassa.

Putket tehtiin 28mm kuparilla ja Mapressilla. Noiden kuparisten osien hinta pääsi yllättämään.. Jouduttiin vielä koukkaamaan katon kautta seinältä toiselle.

Kulutusta tulen seuraamaan Swissnox SX-3M mittarin kautta ja tuottoa Pollucomilla.

Viettänyt lukemattomia tunteja tällä foorumilla tämän projektin yhteydessä ja tarvitsee kiittää kaikkia jotka tänne jaksavat kirjoittaa, auttaa ja neuvoa niin isoissa kuin pienissä kysymyksissä.

Mitatut kulutukset:
03/16: 928 kwh, Cop 2.53, vesi 188 kwh

Edit. Tarkat kustannukset
Edit. Kulutukset
 

Karhu

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #2
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

WiFi palikka tilattu (MIM-H03N). Meinasin aluksi pyytää sähkäriä asentamaan perus kolmivaihemittarin, mutta hintaa olisi ollut 100€ + asennus.. Päädyin siis tuohon palikkaan mieluummin, hinta n. 180€.

Palikan kautta saa pumpun sähkönkulutuksen tilastot sekä etäohjauksen.

Kunhan nyt saapuisi..
 

Karhu

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

Ensimmäisiä pikkupakkasia saapunut, -8 astetta ja pumppu jaksaa hoitaa hommansa hienosti ja kämppä lämpöinen. Ajan siis edelleen suoraan verkkoon, kattilan tilavuutta ei lämmitetä. Sähkövastus kytketty valikosta pois jotta näen kuinka pitkälle tälle pärjää pakkasten suhteen.

Toivottavasti wifi ja Pollu saapuvat ensi viikolla niin saan virallista dataa kulutuksesta ja tuotosta.
 

prelude

Vakionaama
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

Karhu sanoi:
WiFi palikka tilattu (MIM-H03N).
Palikan kautta saa pumpun sähkönkulutuksen tilastot sekä etäohjauksen.

Oletko löytänyt datasheetin tuolle josta näkee mitä kaikkea tietoa pumpusta saa ulos?
 

Karhu

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

prelude sanoi:
Oletko löytänyt datasheetin tuolle josta näkee mitä kaikkea tietoa pumpusta saa ulos?
Olen nähnyt.

Eipä mitään erikoista, ilmeisesti perus lämpötilat, tilatiedot ja sähkönkulutus. Näitä ei kuulemma Suomeen ole asennettu tähän uuteen mallisarjaan vielä yhtään joten kellään ei tunnu olevan kokemusta.

On myös olemassa toinen boksi jolla voi ohjata ja katsella joka ikistä anturia ja asetusta tietokoneen kautta, ilmeisesti kuten Impromatissa.
 

Karhu

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

Wifi saapui. Kolmen tunnin asennuksen jälkeen joista 2h45min meni Elisa Viihteen wifin kanssa tapellessa, sain laitteen toimimaan.

Ainut ongelma on että tuota energian seurantaa minkä takia laitteen hankin ei tiettyyn valikkoon ilmesty..

Aika lähellä on että ostin vain laitteen jolla näen kuinka lämmintä vettä verkkoon menee. Disclaimeri "kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä laitteessanne" tietysti selittää ongelman..

Energian seuranta mennyt aivan reisille väärin asennetun ja rikkoutuneen (oma vika) Pollun sekä nyt tämän wifin kanssa.

Tätä mittarointia kohtaan on kiinnostus nyt 0 eli palaan asiaan kun jaksaa taas kiinnostaa.

Pumppu itsessään toimii hienosti. Sulatuksiin olen erittäin tyytyväinen, sykli vaihtelee 2 - 2,5h välillä. Eli ilmeisesti sitten kun todellakin on tarvetta eikä kellon mukaan. Eipä tarvitse ainakaan miettiä.
560c5fab54d77dda0ac98573139bd8d7.jpg

8b376b77a77e25f3157a691d02ffb3f0.jpg
 

kurre orava

´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

Karhu sanoi:
Wifi saapui. Kolmen tunnin asennuksen jälkeen joista 2h45min meni Elisa Viihteen wifin kanssa tapellessa, sain laitteen toimimaan.

Ainut ongelma on että tuota energian seurantaa minkä takia laitteen hankin ei tiettyyn valikkoon ilmesty..

Aika lähellä on että ostin vain laitteen jolla näen kuinka lämmintä vettä verkkoon menee. Disclaimeri "kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä laitteessanne" tietysti selittää ongelman..

Energian seuranta mennyt aivan reisille väärin asennetun ja rikkoutuneen (oma vika) Pollun sekä nyt tämän wifin kanssa.

Tätä mittarointia kohtaan on kiinnostus nyt 0 eli palaan asiaan kun jaksaa taas kiinnostaa.

Pumppu itsessään toimii hienosti. Sulatuksiin olen erittäin tyytyväinen, sykli vaihtelee 2 - 2,5h välillä. Eli ilmeisesti sitten kun todellakin on tarvetta eikä kellon mukaan. Eipä tarvitse ainakaan miettiä.

Harmi et nuo mittaroinnit tuottaa tuskaa ja hankaluuksia, hyvä että pumppu itsessään on toiminut ongelmitta kuitenkin.

Siinä mielessä tuo mittarointi on kuitenkin tärkeä että sen perusteella saa luotettavaa perustietoa pumpun ja systeemin toiminnasta ja pääsee siten hiomaan säätöjä entistä paremmin. En tiedä millä menetelmällä tuo wifi moduuli mittaa tuon kulutetun sähkön mutta suhtautuisin kuitenkin pienellä varauksella sen antamiin lukuihin, vaikka saisit ne näkyviinkin. Ehdottomasti paras vaihtoehto on mikäli saat tuolle pumpulle oman mittarin linjaan. Mikäli kytkentäboksissa/alakeskuksessa on tilaa niin kytkeminen on helppo ja nopea toimenpide, hyvä mittari toki maksaa aina jotain.

Ei kannata ottaa liikaa stressia asioista kuitenkaan, pääasia että pumppu toimii ja tupa on lämmin. Jossain vaiheessa kun intoa riittää niin hoidat sitten monitorointi toimivaksi.
 

Karhu

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

Kiitoksia rohkaisusta, kyllä se kolmivaihemittari asennetaan.

Kuinkas paljon näillä nyt sitten on eroa, Swissnoxin saisi puolet halvemmalla kuin ABB:n..

Kiinnostus heräsi kun epäilen tuota lämpökäyrän toimivuutta, näillä nollakeleillä kun ylilämmittää herkästi. Tai sen lineaarisuutta. Ihan kuin pumppu ei haluaisi mennä katkolle. Selvästi ottaa pienempiä kierroksia äänestä päätellen ja talon kokonaiskulutuksessa huomaa eroa, eli laskee tehoja.

Käyrä nyt - 20 pyynti 55 ja 20 pyynti 17 eli aika jyrkkä. Nollassa leikkaus olisi 36 astetta mutta silti painaa min . 42 ja pikku hiljaa nousee ylöspäin..
 

Ismo67

Vakionaama
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

Monella täällä pörräävällä on Swissnox...kannattanee ottaa semmoinen, jossa pulssiulostulo.
Itselläni ko. pulssiulostulosta menee 1wire dualcounterille tieto, jota sitten raspi & talologger lukee.
Silti kannattaa ottaa ihan käsin nuo kulutuslukemat näytöltä ylös ja niiden perusteella tehdä kulutusseurantaa.
Nettiseuranta pulssiulostulon kautta on kivaa ja mukavaa mutta seurantalaitteisto saattaa sekoilla syystä sun toisesta, vaikka tuskin ikinä Swissnoxin syytä...
 

prelude

Vakionaama
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

Itse tilasin saksasta pulssi ulostulolla olevia:

hreephase Wattmeter Energy Meter Rail Mount kW AC MID calibrated ZS2
2 77,98 €
EU-Staaten II 1 15,90 €
inkl. 19% USt.: 14,99 €
Gesamtsumme: 93,88 €

http://www.top-messtechnik.com/jtlshop/index.php?a=476&lang=eng

Nyt ottaisin toisen mallin http://www.top-messtechnik.com/jtlshop/index.php?a=1607&lang=eng
On halvempi, näyttää myös hetkellistä tehoa ja vaikka pulssit/Wh on vähemmän niin ei niin paljoa että sillä on mitään merkitystä.
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

prelude sanoi:
Itse tilasin saksasta pulssi ulostulolla olevia:

hreephase Wattmeter Energy Meter Rail Mount kW AC MID calibrated ZS2
2 77,98 €
EU-Staaten II 1 15,90 €
inkl. 19% USt.: 14,99 €
Gesamtsumme: 93,88 €

http://www.top-messtechnik.com/jtlshop/index.php?a=476&lang=eng

Nyt ottaisin toisen mallin http://www.top-messtechnik.com/jtlshop/index.php?a=1607&lang=eng
On halvempi, näyttää myös hetkellistä tehoa ja vaikka pulssit/Wh on vähemmän niin ei niin paljoa että sillä on mitään merkitystä.

Nuo ovat aika jo aika isoja, 7TE. Kannattaa katsoa paikka valmiiksi jos olemassaolevaan tauluu lisäilee.
 

Karhu

Aktiivinen jäsen
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

Eli 7TE tarkoittaa paikkamäärää? Mulla löytyy alakeskuksessa 5 vierekkäistä tyhjää paikkaa. Tuo pulssiulostulo kyllä kiinnostaisi..

Uudet pohjat ulkolämpötilan suhteen, - 11 astetta ja tupa pysyy lämpöisenä, menovesi käyrän mukaista eli hyvin jaksaa.
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

Karhu sanoi:
Eli 7TE tarkoittaa paikkamäärää? Mulla löytyy alakeskuksessa 5 vierekkäistä tyhjää paikkaa. Tuo pulssiulostulo kyllä kiinnostaisi..

Uudet pohjat ulkolämpötilan suhteen, - 11 astetta ja tupa pysyy lämpöisenä, menovesi käyrän mukaista eli hyvin jaksaa.

Joo, tuossa taitaa olla kaikki liitännät rivissä. Swissnoxissa olisi ylhäällä ja alhaalla, se on tavallisen 3vaihevikurin kokoinen, oliskohan juurikin 5 paikkaa.
 

Karhu

Aktiivinen jäsen
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

VesA sanoi:
Joo, tuossa taitaa olla kaikki liitännät rivissä. Swissnoxissa olisi ylhäällä ja alhaalla, se on tavallisen 3vaihevikurin kokoinen, oliskohan juurikin 5 paikkaa.
Okei, kiitoksia. Tuohonhan on hienosti laitettu automaattisulakkeet "keskelle" eli viis tyhjää, sulakkeet ja kaksi tyhjää. [emoji19]

Ulkona vilpin mukaan -13,5 ja aletaan menemään rajoilla pärjääkö. Ei varmaan kovin kauaa, rakenteet alkavat pikku hiljaa jäähtymään mutta katsotaan päästäänkö yön yli. Tekis mieli ruuvata alakertaan termarit ja tiputtaa alakerran lämpöjä, olisiko tällä positiivista vaikutusta yläkerran lämpöihin?
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

Karhu sanoi:
Okei, kiitoksia. Tuohonhan on hienosti laitettu automaattisulakkeet "keskelle" eli viis tyhjää, sulakkeet ja kaksi tyhjää. [emoji19]

Ulkona vilpin mukaan -13,5 ja aletaan menemään rajoilla pärjääkö. Ei varmaan kovin kauaa, rakenteet alkavat pikku hiljaa jäähtymään mutta katsotaan päästäänkö yön yli. Tekis mieli ruuvata alakertaan termarit ja tiputtaa alakerran lämpöjä, olisiko tällä positiivista vaikutusta yläkerran lämpöihin?

No lämpöpumpun tehojen kannalta olisi kyllä parempi jos kiertojen lämpötiloja voisi laskea ja kierron vesimäärää vastaavasti lisätä sensijaan että rajoittaa kiertoa termareilla.
 

Karhu

Aktiivinen jäsen
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)



VesA sanoi:
No lämpöpumpun tehojen kannalta olisi kyllä parempi jos kiertojen lämpötiloja voisi laskea ja kierron vesimäärää vastaavasti lisätä sensijaan että rajoittaa kiertoa termareilla.

Tottakai mutta nyt se ei muuten ole mahdollista. Ajelen edelleen kattilan ohi suoraan verkkoon eikä näillä keleillä kattilaa kannata ottaa mukaan.
 

Karhu

Aktiivinen jäsen
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

Nyt pääsi kunnolla kokeilemaan öljyn kanssa yhteispeliä. Ja hyvin näyttäisi toimivan.

Ulkona - 20. Paluu verkosta 37 astetta vilpille joka nostaa säädetyn dt:n 5 astetta ja pitää sen automaattisesti kv-pumppua eli kierron virtaamaa säätelemällä. 42 asteista vettä sitten kattilalle josta Ouman nostaa loput asteet.

Taas kerran harmittaa ettei ole Pollua sekä kulutusmittaria!
 

Karhu

Aktiivinen jäsen
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

pökö sanoi:
Täällä myyntipalstalla joku noita just nyt myy.
Uus Pollu kyllä tilattu, tullut nyt kuukauden kun myyjä oli unohtanut lähettää.

Energiamittari lähtee ensi viikolla tilaukseen kun löydän jostain sille (huokean) asentajan.
 

Karhu

Aktiivinen jäsen
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

Tilasin tuollaisen mittarin:
http://brauchwasserfilter.de/SX-3M-RED-mit-Momentanverbrauchsanzeige_1

Jos meni oikein niin vie viisi paikkaa, näyttää myös hetkellisen kulutuksen ja jonkinlainen pulssiulostulo löytyy.
 

Karhu

Aktiivinen jäsen
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

Sekä sähkö- että energiamittari on nyt hyllyssä asennusta vaille. Toivottavasti ensi kuussa jo mittaroidaan.

Pumppu ajaa edelleen suoraan verkkoon käyrän mukaan ja sisätermari komentaa laitetta. Tuo termostaatti on siitä hyvä että vähentää katkokäyntiä verrattuna pelkkään käyrällä ajamiseen.
 

Karhu

Aktiivinen jäsen
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

Pumpun viiden viime vuorokauden kokonaiskulutus 258 kwh. Keskimäärin 51.6 kwh/vrk, keskilämpötila -4.8.

Pollu ei vielä kiinni, toivotaan että tällä viikolla.
 

Karhu

Aktiivinen jäsen
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

Pientä päivitystä tilanteeseen. Pollu vieläkin hyllyssä asentamatta, ihan laiskuudesta.

Joku kyseli olenko ollut tyytyväinen hankintaan ja täytyy sanoa että olen ainakin tähän asti. Tekniikan kestostahan ei vielä tiedä..

Verrattuna ilppeihin sähkölasku tulee nousemaan johtuen siitä että nyt koko rakennus on lämmin. Ilpeillä muutama huone jäi viileäksi sekä autotalli ja wc eli aika monta neliötä.

Nyt pitäisi alkaa miettimään seuraavaa vaihetta eli saneerausta lattialämmölle. Lattialämpö toisi mukanaan edun matalemmista menovesistä jolloin pumppu jaksaisi pakkasilla pidemmälle. Uusista "matalalämpö"patterista en vain ole vakuuttunut eli paljonko niillä saisi menoveden lämpötilaa laskettua.. Taitaa niukasti löytyä kokemuksiakin.

Välillä houkuttelee ajatus tuosta varaajan käyttöönotosta mutta sen hyödyt tulisivat esille vasta plus asteilla jos katkolle mentäisiin. Ja toisaalta sisätermari varmaan hoitaa asian hienosti silloinkin.

Kulutus näyttää keskimäärin 49 kwh/päivä helmikuun alusta tähän päivään.
 

kaihakki

Vakionaama
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

Olen meille asentanut näitä PURMO C22 matalalämpöpattereita. Toimivat aivan helkkarin hyvin. 0 asteen paikkeilla riittää n. 35 asteinen menovesi. -10 asteeseen päästään helposti n. 40 asteisella menovedellä. Alkutalvesta oli täällä joitain päiviä n. -25... -29 astetta pakkasta. Nostin silloin varaajan termostaattia niin, että pattereille meni n. 50 asteista vettä. Ja riitti erittäin hyvin. Kämpässä lämpötila n. + 24 asteen tienoilla jatkuvasti.

Vettä kulkee enemmän ja siksi tarvitaan tehokkaampi kiertovesipumppu. Laitoin Grundfos ALPHA 2 pumpun, joka säätää automaattisesti virtaamaa, kun patterit aukeaa.

Muitaaakseni PURMO C22 lämmönluvutusteho on n. 3 kertainen yksilehtiseen verrattuna.
 

lmfmis

Vakionaama
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

kaihakki sanoi:
Muitaaakseni PURMO C22 lämmönluvutusteho on n. 3 kertainen yksilehtiseen verrattuna.

Melkein...c11 ja c22 ero on noin 1,75 kertainen matalalla kiertoveden lämmöllä...:)
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

lmfmis sanoi:
Melkein...c11 ja c22 ero on noin 1,75 kertainen matalalla kiertoveden lämmöllä...:)

vertailu olikin 10:aan..

tässä tehoja eri menovesillä:
 

Liitteet

  • Screen Shot 2016-02-26 at 18.36.05.png
    Screen Shot 2016-02-26 at 18.36.05.png
    19,4 KB · Katsottu: 467

Karhu

Aktiivinen jäsen
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

Täytyykin vielä perehtyä noihin pattereihin paremmin..

Paljonkohan tehoero on esim. nykyisellä olkkarin kolmilehtisellä 1600x300 vs. Purmon vastaavalla?
 

pökö

Hyperaktiivi
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

Karhu sanoi:
Paljonkohan tehoero on esim. nykyisellä olkkarin kolmilehtisellä 1600x300 vs. Purmon vastaavalla?
Varmaan aika pieni ero. Kolmilehtistä ei kannata vaihtaa kolmilehtiseen, se on varma.
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

pökö sanoi:
Varmaan aika pieni ero. Kolmilehtistä ei kannata vaihtaa kolmilehtiseen, se on varma.

No eise nyt niin varma ole.. näyttää vaikkapa 20 ja 22:n ero olevan aika suuri.. kyllä 30 ja 33:n välillä selvä ero on. Myös koossa. Kannattavuus riippuu sitten siitä mitä saadaan jos muutos tehdään.. vaikkapa VILPin kanssa voi myös pakkasraja siirtyä. Täällä Helsingissä sillä ei olisi merkitystä, jossain muualla se voi olla rahanrvoinen muutos jos vaikkapa pitkiä vastuspakkasia on kalliin sähkön aikaan.
 

pökö

Hyperaktiivi
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

VesA sanoi:
No eise nyt niin varma ole..
No jos kolmilehtinen vaihdetaan vastaavaan kolmilehtiseen, nyt Purmoon niin mitä siitä hyötyy? Eipä juuri mitään. Ei patterin hintaa saa milloinkaan takaisin.

nykyisellä olkkarin kolmilehtisellä 1600x300 vs. Purmon vastaavalla?
 

Karhu

Aktiivinen jäsen
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

Jos tuo ero on hyvinkin marginaalinen niin niitä nyt en ensimmäisenä lähtisi sitten vaihtamaan. Muualla onkin sitten kaksilehtisiä ja muutama yksilehtinen.

Täytyy tehdä laskelmia mitä pattereiden vaihto kokonaisuudessaan tulisi kustantamaan. Mun tapauksessa ei kannata lähteä muutamaa patteria vaihtamaan vaan esim koko yläkerta kerralla jotta tuloksia näkisi. Päivitykset olisivat suurimmaksi osaksi kaksilehtisistä uusiin kolmilehtisiin, viitisentoista kappaletta..
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

Karhu sanoi:
Jos tuo ero on hyvinkin marginaalinen niin niitä nyt en ensimmäisenä lähtisi sitten vaihtamaan. Muualla onkin sitten kaksilehtisiä ja muutama yksilehtinen.

Täytyy tehdä laskelmia mitä pattereiden vaihto kokonaisuudessaan tulisi kustantamaan. Mun tapauksessa ei kannata lähteä muutamaa patteria vaihtamaan vaan esim koko yläkerta kerralla jotta tuloksia näkisi. Päivitykset olisivat suurimmaksi osaksi kaksilehtisistä uusiin kolmilehtisiin, viitisentoista kappaletta..

Pitää tuijotella niitä nykyisiä ja katsoa mitä vaikkapa http://www.salomaapatteri.fi/ mallia ne vastaavat ja verrata mahdollisesti parempaan malliin. Esmes 33 on jo aikamoinen paketti, vaikka siitä tehoja lähteekin, sitä voi olla hankala sovitella jälikäteen vanhan paikalle. Itse kyllä päätin siirtää patterien korvaamista kunnes niitä on tolkullinen määrä, alkuperäisen olikos 18 patterin korvaaminen olisi maksanut ihan liikaa. Nyt on jäljellä 12, vieläkin taitaa kirpaista liikaa.
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

Karhu sanoi:
Nyt pääsi kunnolla kokeilemaan öljyn kanssa yhteispeliä. Ja hyvin näyttäisi toimivan.

Ulkona - 20. Paluu verkosta 37 astetta vilpille joka nostaa säädetyn dt:n 5 astetta ja pitää sen automaattisesti kv-pumppua eli kierron virtaamaa säätelemällä. 42 asteista vettä sitten kattilalle josta Ouman nostaa loput asteet.

Eli mitenkäs tämä nyt sitten toimiikaan ? Paluuvesi lämmitetään VILP:llä ja se menee lämmenneenä kattilaan. Ajetaanko kattilan lämpöä Oumanin mukaan jollakin ihmeen keinolla vai onko kattila kuuma kuin öljypannut yleensä ja Ouman sitten säätää suntilla lämmöt kuten normaalisti ?

Jos paluulämpö on 37 ja VILP nostaa sitä 5 astetta ja tästä vedetään öljyllä 70 asteeseen ja sitten suntataan niin pieniin jää tuo VILPin virka. Jos taas kattilaa lämmitetään vain tarpeen mukaan muutama aste lämpimmäksi, niin sittenhän tuolle VILPille riittää vielä töitä.

Tietysti voisihan kuumasta kattialasta ottaa vain vähän lisälämpöä VILPin kaveriksi nostomaan hiukan menoveden lämpöä.

Eli miten tuo Ouman nostaa loput asteet ?
 

Karhu

Aktiivinen jäsen
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)



Kellarinlämmittäjä sanoi:
Tietysti voisihan kuumasta kattialasta ottaa vain vähän lisälämpöä VILPin kaveriksi nostomaan hiukan menoveden lämpöä.

Näin. Ei ole kytkentäkuvaa mutta vilp lämmittää paluuveden reilu viisi astetta josta vesi menee Oumannille joka lisää kattilasta loput asteet kiertoon.
 

roots

Hyperaktiivi
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

Karhu sanoi:
Näin. Ei ole kytkentäkuvaa mutta vilp lämmittää paluuveden reilu viisi astetta josta vesi menee Oumannille joka lisää kattilasta loput asteet kiertoon.
Jossain kohtaa vuotta vilp varmaan osuu niin että Oumanni ei tarvi antaa lisäasteita ja sydän talvella Oumanni antaa, mutta kuinka sitten touko-syys sitten vilp hyödyntyy?
Pikkusen kosteitten tilojen lattiat vai?
 

Karhu

Aktiivinen jäsen
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

roots sanoi:
Jossain kohtaa vuotta vilp varmaan osuu niin että Oumanni ei tarvi antaa lisäasteita ja sydän talvella Oumanni antaa, mutta kuinka sitten touko-syys sitten vilp hyödyntyy?
Pikkusen kosteitten tilojen lattiat vai?
Siis öljy tulee mukaan vasta -10 asteen kylmemmällä puolella. Siihen asti vilp hoitaa lämmityksen ihan yksistään ja kattila on kylmänä ja Ouman virrattomana kiinni asennossa.
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

Karhu sanoi:
Siis öljy tulee mukaan vasta -10 asteen kylmemmällä puolella. Siihen asti vilp hoitaa lämmityksen ihan yksistään ja kattila on kylmänä ja Ouman virrattomana kiinni asennossa.

Näissä on sitten se, että käyttöveden esilämmitys kattilassa ei enää onnistu ja käyttövedelle pitää olla täyskokoinen/tehoinen varaaja. Palapeli pitää vaan sovitella omaan tapaukseen sopivaksi, täydelliseen systeemiin joutuu ostamaan enemmän kaikenlaista.
 

roots

Hyperaktiivi
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)

Karhu sanoi:
Siis öljy tulee mukaan vasta -10 asteen kylmemmällä puolella. Siihen asti vilp hoitaa lämmityksen ihan yksistään ja kattila on kylmänä ja Ouman virrattomana kiinni asennossa.
siis ajalla ~touko----syyskuu vilp:llä ei ole duunii vai?
 

Karhu

Aktiivinen jäsen
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)



VesA sanoi:
Näissä on sitten se, että käyttöveden esilämmitys kattilassa ei enää onnistu ja käyttövedelle pitää olla täyskokoinen/tehoinen varaaja. Palapeli pitää vaan sovitella omaan tapaukseen sopivaksi, täydelliseen systeemiin joutuu ostamaan enemmän kaikenlaista.

Tuo 100 litran tulistus minkä asentelin jo ennen vilppiä riittää hienosti meidän tarpeisiin ilman esilämmitystäkin. Esilämmitys tulee ikään kuin bonuksena öljyn kanssa vaikka en sen takia sitä ostanut vaan ensisijaisesti kattilan häviöiden vuoksi.
 
Back
Ylös Bottom