Karhu
Aktiivinen jäsen
Laite asenneltu ja jatkossa tähän ketjuun käyttökokemuksia sekä mittauksia. Koko hankintaketju alusta alkaen löytyy täältä: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=22870.0
Käyttöpaikan tiedot löytyvät sigusta.
Samsungiin tutustuin tämän sivuston kautta, vanhoista malleista oli pientä keskustelua (janti&Espejot) ja mielenkiinto heräsi. Kävi ilmi että mallisto on uusiutunut ja vuodelle 2015 oli tullut kokonaan uusi kattaus. Vaihtoehtoina oli Amitimen pumppua eri tarroilla sekä Mitsun saneerauspaketteja. Samsungiin päädyin joko hinnan tai pakkastehojen vuoksi. Ja siis hinnan tilattuna Virosta.
Laitteisto ei ole täystehomitoitettu vaan kulutushuiput leikataan öljyllä. Laite paluussa kiinni ajatuksena käyttää yhtä aikaa öljyn kanssa kun S ei enää yksin jaksa. Missä asteessa, se jää nähtäväksi. Öljylaitteisto hyvässä kunnossa joten en halunnut toimivia laitteita hävittää. Kuution varaajakin löytyy ja kytkentä myöhemmin siihen.
Ja sitten se hinta:
Pumppu 3300
Kylmätyöt+sähköt+osat 650
Putkityöt+osat 655
Ylimääräiset sähkötyöt 185
Yht. 4790 €
-Kotitalousvähennys 270€
Koko hoidolle jäi siis hintaa 4520€.
Mitään en oikeastaan tehnyt itse, läpivienti betonisen kellariperusteisen seinän lävitse oli olemassa.
Putket tehtiin 28mm kuparilla ja Mapressilla. Noiden kuparisten osien hinta pääsi yllättämään.. Jouduttiin vielä koukkaamaan katon kautta seinältä toiselle.
Kulutusta tulen seuraamaan Swissnox SX-3M mittarin kautta ja tuottoa Pollucomilla.
Viettänyt lukemattomia tunteja tällä foorumilla tämän projektin yhteydessä ja tarvitsee kiittää kaikkia jotka tänne jaksavat kirjoittaa, auttaa ja neuvoa niin isoissa kuin pienissä kysymyksissä.
Mitatut kulutukset:
03/16: 928 kwh, Cop 2.53, vesi 188 kwh
Edit. Tarkat kustannukset
Edit. Kulutukset
Käyttöpaikan tiedot löytyvät sigusta.
Samsungiin tutustuin tämän sivuston kautta, vanhoista malleista oli pientä keskustelua (janti&Espejot) ja mielenkiinto heräsi. Kävi ilmi että mallisto on uusiutunut ja vuodelle 2015 oli tullut kokonaan uusi kattaus. Vaihtoehtoina oli Amitimen pumppua eri tarroilla sekä Mitsun saneerauspaketteja. Samsungiin päädyin joko hinnan tai pakkastehojen vuoksi. Ja siis hinnan tilattuna Virosta.
Laitteisto ei ole täystehomitoitettu vaan kulutushuiput leikataan öljyllä. Laite paluussa kiinni ajatuksena käyttää yhtä aikaa öljyn kanssa kun S ei enää yksin jaksa. Missä asteessa, se jää nähtäväksi. Öljylaitteisto hyvässä kunnossa joten en halunnut toimivia laitteita hävittää. Kuution varaajakin löytyy ja kytkentä myöhemmin siihen.
Ja sitten se hinta:
Pumppu 3300
Kylmätyöt+sähköt+osat 650
Putkityöt+osat 655
Ylimääräiset sähkötyöt 185
Yht. 4790 €
-Kotitalousvähennys 270€
Koko hoidolle jäi siis hintaa 4520€.
Mitään en oikeastaan tehnyt itse, läpivienti betonisen kellariperusteisen seinän lävitse oli olemassa.
Putket tehtiin 28mm kuparilla ja Mapressilla. Noiden kuparisten osien hinta pääsi yllättämään.. Jouduttiin vielä koukkaamaan katon kautta seinältä toiselle.
Kulutusta tulen seuraamaan Swissnox SX-3M mittarin kautta ja tuottoa Pollucomilla.
Viettänyt lukemattomia tunteja tällä foorumilla tämän projektin yhteydessä ja tarvitsee kiittää kaikkia jotka tänne jaksavat kirjoittaa, auttaa ja neuvoa niin isoissa kuin pienissä kysymyksissä.
Mitatut kulutukset:
03/16: 928 kwh, Cop 2.53, vesi 188 kwh
Edit. Tarkat kustannukset
Edit. Kulutukset