Sanyo CO2 9kW ja H11 ongelman yleisyys?

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Sanyo CO2 9kW ja H11 ongelman yleisyys?

PikkuKettu sanoi:
Ulkoyksikön korjauslasku tuli :/
Elektroniikkaboxi C90-GDN. 1928,70 €
Työ 4x45 180,00 €
Matka. 15,00 €
---------------------------------------------------
2123,70 €
alv. 488,45 €
verollinen 2612,15 €

Lasku maksettava ensin itse ja sitten toivotaan että vakuutus yhtiö maksaa jotain ?
- 1000 € omavastuu ja 18 % ikäalennus koska laite on 4 vuotta vanha :/
Veikkaisin että valmistajan / maahantuojan pitäisi vielä osallistua tuonikäisen laitteen korjauskuluihin, tuskin 4 vuotta on sen oletetettu elinikä.
Sanyoista on jo foorumilla taistelukokemusta...
 

Jones

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo CO2 9kW ja H11 ongelman yleisyys?

VesA sanoi:
Veikkaisin että valmistajan / maahantuojan pitäisi vielä osallistua tuonikäisen laitteen korjauskuluihin, tuskin 4 vuotta on sen oletetettu elinikä.
Sanyoista on jo foorumilla taistelukokemusta...
Aivan varmasti on myyjä/maahantuoja vastuussa vielä. Minulle HDD/DVD-tallentimen myynyt myyjä kysyi kuluttajaviranomaiselta suositusta laitteen korvausvastuusta takuun jälkeen. Suosituksen mukaan laitteen oli kestettävä vähintään 5 vuotta, joten sain laitteen hinnasta takaisin sen osuuden, mitä oletettavaa kestoikää oli jäljellä. Kalliimmilla laitteilla oletettava kestoikä pitää olla suurempi, myös laitteen käyttötarkoitus vaikuttaa tähän(talon päälämmitysjärjestelmä).

Toisaalta nyt on kyseessä erittäin todennäköisesti TYYPPIVIKA, joko suunnittelu tai valmistusvirhe. Itse pidän todennäköisimpänä suunnitteluvirhettä.

Virhevastuuta arvioidaan sillä perusteella, onko vika ollut(piilevänä) laitteessa jo ostohetkellä. Tästä syystä myyjä/maahantuoja vastaa tyyppivioista täysimääräisesti takuun jälkeenkin.
 

Både

Kylmämestari
Vs: Sanyo CO2 9kW ja H11 ongelman yleisyys?

Ahlsellin nihkeyteen korvata mitään ei sinänsä ole yllätys,mutta ongelma voi johtua myös siitä että Sanyon tehdas ei ole myöntänyt vikaa ns.epidemia/sarjaviaksi,jolloin Ahlsell maahantuojana joutuu maksamaan viulut.Mikäli ko.tehtaan myöntämä sarjavika,menisi niin osat kuin työtkin tehtaan piikkiin.
 

Jones

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo CO2 9kW ja H11 ongelman yleisyys?

Både sanoi:
Ahlsellin nihkeyteen korvata mitään ei sinänsä ole yllätys,mutta ongelma voi johtua myös siitä että Sanyon tehdas ei ole myöntänyt vikaa ns.epidemia/sarjaviaksi,jolloin Ahlsell maahantuojana joutuu maksamaan viulut.Mikäli ko.tehtaan myöntämä sarjavika,menisi niin osat kuin työtkin tehtaan piikkiin.
Kaikista kannattavintahan olisi, mikäli maahantuoja saisi korvauksen sekä valmistajalta, että kuluttajalta. Vastaavalla tavalla toimi aikanaan eräs Oululainen autoliike(tai koko ketju?), vian korjaus maksatettiin auton ostajalla, vaikka maahantuoja korvasi ne autoliikkeelle. En tiedä tarkemmin asiasta, enkä täten kerro mistä liikkeestä oli kyse.
 

Zerban

Jäsen
Vs: Sanyo CO2 9kW ja H11 ongelman yleisyys?

Både sanoi:
Ahlsellin nihkeyteen korvata mitään ei sinänsä ole yllätys,mutta ongelma voi johtua myös siitä että Sanyon tehdas ei ole myöntänyt vikaa ns.epidemia/sarjaviaksi,jolloin Ahlsell maahantuojana joutuu maksamaan viulut.Mikäli ko.tehtaan myöntämä sarjavika,menisi niin osat kuin työtkin tehtaan piikkiin.
Eiköhän oikeasti vastuu tuotteesta oikeasti ole myyjällä. Joten myyjälle vaan valitusta....
 

Både

Kylmämestari
Vs: Sanyo CO2 9kW ja H11 ongelman yleisyys?

Tästä asiasta on turha ruveta tässä jankkaamaan, sitä on jo niin monta topikkia tehty.
 

Kyösti

Tulokas
Vs: Sanyo CO2 9kW ja H11 ongelman yleisyys?

Minun CO2 elektroniikka vaihdettiin 10kk käytön jälkeen. Sen jälkeen laite toimi 2,5 vuotta hyvin. Nyt se kuitenkin laukesi, löyden kompressorin sulakkeiden lisäksi myös talon sulaketaulun sulakkeet auki. Tällöin eivät vastuksetkaan lämmittäneet varaajaa. Onneksi olin poissa vain yhden päivän ja ulkona -2, joten putket eivät jäätyneet. Uskallankohan lähteä maaliskuussa Luostolle pariksi viikoksi?
Myyjä vakuuttaa, ettei nämä ole kovin yleisiä vikoja - salaman iskuja yms.
Muutoin olen ollut laitteeseen erittäin tyytyväinen. Luvatut säästöt on saavutettu. Luotettavuus vain askarruttaa, kun 15 vuotta käytössä ollut öljykattila ei tiltannut kertaakaan.
 

jarkko.j

Jäsen
Vs: Sanyo CO2 9kW ja H11 ongelman yleisyys?

Moi,

Päätinpä minäkin rekisteröityä kun ostettiin kesäkuussa 2010 valmistunut OK talo jossa siis sanyon 9kW VILP. Nyt 27.10.2013 tuli H11 vika ilmo, sitä ennen lokissa oli COMM virhe ja joku virtavirhe. Alueella ei ole ukkostanut / ollut sähkökatkoja, asuinalue on varsin uusi. Sähkötaulusta oli 2 automaatti sulaketta lauennut -> kertonee ulkoyksikönsisäisestä oikosulusta. Lieko ihan vaan joku konkka hajonnut ja aiheuttaa pahan oikarin? sähkäri tulossa (toivottavasti) huomenna katsomaan hommaa. Pitäskö purkaa osiin ja tutkia hieman mikä siellä on hajonnut..... ?

Laite on lokin mukaan pyörinyt 3 vuotta ja kuukauden. Maahantuojan yksinkertainen vastaus, jännitepiikki tai yhden vaiheen jännitteen lasku, joka rikkoo ulkoyksiköstä jotain...on vaihdettu paljon muttei ole valmistevika?? onko tosiaan noin että laite, joka on tehty kestämään vuosia hajoaa jo 3 vuoden käytön jälkeen? ja mikään takuu ei kata. Todella outoa, jos noita on kaiketi vielä vaihdettu paljon. Mitä mahtaa kuluttajansuoja sanoa tuohon kestoikään?

Otanko nyt 2000-3000€ takkiin ja käperryn nurkkaan imemään peukkua vai mitä?

Onni onnettomuudessa ettei ole pakkasta, joten vastuksilla mennään ja toki iso varaava takka on kuumana.

-Jarkko
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Sanyo CO2 9kW ja H11 ongelman yleisyys?

jarkko.j sanoi:
Otanko nyt 2000-3000€ takkiin ja käperryn nurkkaan imemään peukkua vai mitä?
Vakuutus toimii kaikkein helpoiten ja maahantuoja tietää sen ja tekee kuluttajasuojan käyttämisen hankalaksi jotta siihen ei turvauduta.
 

jarkko.j

Jäsen
Vs: Sanyo CO2 9kW ja H11 ongelman yleisyys?

Jep, onneksi on vakuutus kunnossa.

No, kun sähkäri saa vanhan ohjauksen irti, niin pitääpä perehtyä sen sielunelämään hieman tarkemmin.

-Jarkko
 

Jones

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo CO2 9kW ja H11 ongelman yleisyys?

Mikäli maahantuojalla olisi näyttöä, että kyseinen vika johtuu jostain ulkoisesta ja laitteesta riippumattomasta syystä, he eivät korvaisi näitä vikoja takuuaikanakaan. Korvatessaan takuuaikana kyseiset viat, maahantuoja on epäsuorasti myöntänyt vian olevan heidän vastuullaan.

Koska takuuajan jälkeen näyttötaakka on ostajalla, maahantuoja ei halua virheen olemassaoloa myöntää. Varsinkaan sitä ei haluta myöntää, että kyseessä olisi tyyppivika, josta he vastaavat takuun jälkeenkin määrättömän ajan.
 

parbat

Jäsen
Vs: Sanyo CO2 9kW ja H11 ongelman yleisyys?

jarkko.j sanoi:
Maahantuojan yksinkertainen vastaus, jännitepiikki tai yhden vaiheen jännitteen lasku, joka rikkoo ulkoyksiköstä jotain...on vaihdettu paljon muttei ole valmistevika?? onko tosiaan noin että laite, joka on tehty kestämään vuosia hajoaa jo 3 vuoden käytön jälkeen? ja mikään takuu ei kata. Todella outoa, jos noita on kaiketi vielä vaihdettu paljon. Mitä mahtaa kuluttajansuoja sanoa tuohon kestoikään?

-Jarkko
Toi kuulostaa jotenkin tutulta Smiley211006 Ai niin maahantuojan mielestä Sanyossa ei voi ollla vikaa. Kuulemma kaikki pienemmän pumpunkin ongelmat johtuvat sähkötöissä tehdystä asennusvirheestä. Mikä voi olla sellainen virhe joka lisää sähkön kulutusta /a045
 

Jones

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo CO2 9kW ja H11 ongelman yleisyys?

parbat sanoi:
Toi kuulostaa jotenkin tutulta Smiley211006 Ai niin maahantuojan mielestä Sanyossa ei voi ollla vikaa. Kuulemma kaikki pienemmän pumpunkin ongelmat johtuvat sähkötöissä tehdystä asennusvirheestä. Mikä voi olla sellainen virhe joka lisää sähkön kulutusta /a045
Pelkkä tekosyyhän nämä väitetyt asennusvirheet on, näyttää olevan ihan Ahlsellin erikoisalaa tämä vastuiden välttely. Mikäli laite menee rikki syy on sähkölaitoksen tai ukkosen. Jos laite puolestaan ei toimi markkinoidusti syy löytyy virheellisestä asennuksesta. Jostain syystä kumpaakaan väitettä ei ole pystytty näyttämään toteen.

Kyselin itsekin maahantuojalta, mitä tarkoitetaan näillä asennusvirheillä. Mitään järkevää vastausta ei tähän kysymykseen tuntunut saavan, vastaus oli pelkkää kiertelyä ja kaartelua. Se kuitenkin selvisi minullekin, että asennusvirheillä tarkoitetaan jotain sähkötöissä tehtyä virhettä.

Myöhemmin asiasta tuli puhetta "mittamiehen" kanssa, jolloin selvisi, että tällä asennusvirheellä tarkoitetaan huonosti tehtyjen liitosten aiheuttamaa jännitehäviöä. Uskokoot kuka haluaa tuohon syyhyn, minä en!
 

meikä

Tulokas
Vs: Sanyo CO2 9kW ja H11 ongelman yleisyys?

ref sanoi:
Olen paljastunut ;D harmi vain että minulla sattuu olemaan kylmähuoltofirma. Huollamme ja korjaamme mm sanyon, carrierin, niben, ivt:n,ym. laitteita.
Olen myös korjannut H11 vikoja. On kuulemma joku valmistusarja joihin kyseinen vika tulee ukkosella tai sähkökeskuksen huonoista liitoksista. Takuuseen menee.
Hei!

Mistä tämän viallisen valmistussarjan tunnistaa? Meillä kyseinen vika ilmaantui kolmannen kerran ja jo edellisen korjauksen jouduin maksamaan omasta pussista. Onko olemassa kestävämpää ratkaisua, tulee aika kalliiksi mikäli joka toinen vuosi laite vaatii korjausta? Vai olisiko järkevämpää satsata vakuutukseen?
 

jarkko.j

Jäsen
Vs: Sanyo CO2 9kW ja H11 ongelman yleisyys?

Moi,

Vajaa vuoden kesti tuo uusi sähköboxi..... V...u. Nyt takuu tässä kohdassa 6kk... ja vakuutuksissa yksi vuosi lisää ikävähennyksiä. Eli omaan piikkiin 800€

Ryhdyin tuumasta toimeen ja mittaamaan mikä hajoaa... no löytyyhän se vika, kun vähän etsii. Laitteessa siis 3 -vaihe sisäänmeno, jonka jälkeen sähkön esisuodatin, jonka jälkeen 3 -vaihe tasasuunnataan tasajännitteeksi, joka sitten viedään IGBT piirille, joka sitten ajaa kompuraa.

Rikkoutuneet osa löytyy tuosta välijännitepiiristä, yksi diodi ja yksi FET on jäykässä oikosulussa, ja piirilevyltä on 2-3 puolijohdesulaketta rikki (600V 25A) osat maksaa siis nuo 2 muutaman euron, tosin kannattaa vaihtaa kaikki kerralla jolloin tuo 60€ menee osiin.

Osat saatiin vahdetuksi ja boxi paikalleen ja taas toimii.... Uusi boxi maksaisi 2500€ nyt osiin meni siis n. 60€... Nyt syöttöön tulossa varmuuden vuoksi vaihevahti ja kontaktori suojaamaan vaiheen katoamiselta sähköverkosta, ilmeisesti verkon vaihevika (vaiheen puuttuminen hetkellisesti) rikkoo tuon välijännitepiirin komponentit. tai sitten joku boxin oma vika... no katsotaan. Tilasin samantien osat 2 boxiin ja nyt korjattu, siis tuo vuosi sitten hajonnut toimii ja korjaan varmuudeksi myös tuon uudemman boxin varalle.

Eli H11 piirikorttivika on siis pienellä elektronikka nikkaroinnilla korjattavissa.

-Jarkko
 
Vs: Sanyo CO2 9kW ja H11 ongelman yleisyys?

jarkko.j sanoi:
Moi,

Vajaa vuoden kesti tuo uusi sähköboxi..... V...u. Nyt takuu tässä kohdassa 6kk... ja vakuutuksissa yksi vuosi lisää ikävähennyksiä. Eli omaan piikkiin 800€

Ryhdyin tuumasta toimeen ja mittaamaan mikä hajoaa... no löytyyhän se vika, kun vähän etsii. Laitteessa siis 3 -vaihe sisäänmeno, jonka jälkeen sähkön esisuodatin, jonka jälkeen 3 -vaihe tasasuunnataan tasajännitteeksi, joka sitten viedään IGBT piirille, joka sitten ajaa kompuraa.

Rikkoutuneet osa löytyy tuosta välijännitepiiristä, yksi diodi ja yksi FET on jäykässä oikosulussa, ja piirilevyltä on 2-3 puolijohdesulaketta rikki (600V 25A) osat maksaa siis nuo 2 muutaman euron, tosin kannattaa vaihtaa kaikki kerralla jolloin tuo 60€ menee osiin.

Osat saatiin vahdetuksi ja boxi paikalleen ja taas toimii.... Uusi boxi maksaisi 2500€ nyt osiin meni siis n. 60€... Nyt syöttöön tulossa varmuuden vuoksi vaihevahti ja kontaktori suojaamaan vaiheen katoamiselta sähköverkosta, ilmeisesti verkon vaihevika (vaiheen puuttuminen hetkellisesti) rikkoo tuon välijännitepiirin komponentit. tai sitten joku boxin oma vika... no katsotaan. Tilasin samantien osat 2 boxiin ja nyt korjattu, siis tuo vuosi sitten hajonnut toimii ja korjaan varmuudeksi myös tuon uudemman boxin varalle.

Eli H11 piirikorttivika on siis pienellä elektronikka nikkaroinnilla korjattavissa.

-Jarkko
Säästölinjalla?? boxi kesti tällä kertaa 3 vuotta. Nyt on uusi boxi tilauksessa. Luvattoman vähän aikaa toi osa kestää. Takuuaikana vaihdettiin boxi 2 kertaa. Laitteella ikää 5 vuotta. Muuten on kyllä pelannut hyvin. Pakkasella sulatukset vievät turhan paljon sähköä.
Sitten kysymys jarkkoj. Kiinnostaisiko sinua esim. tämä mun rikkinäisen boxin korjaaminen ja mikä olisi kustannus.
T: Säästölinjalla??
 

jarkko.j

Jäsen
Vs: Sanyo CO2 9kW ja H11 ongelman yleisyys?

Moi, Säästölinjalla??

Mun pitää ensin korjata tuo oma toinen boxi ja varmistaa myös siitä, että vika on varmasti samanlainen ja koskee samoja komponentteja.

Palaan asiaan.

-Jarkko
 
Vs: Sanyo CO2 9kW ja H11 ongelman yleisyys?

Kuka vastaa nykyään Sanyo:n huolloista, vai vastaako kukaan? Pärnäsen korjaamo?

Vai pitääkö vedota Ahlsellille tähän http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=16330.0 ?
 
Vs: Sanyo CO2 9kW ja H11 ongelman yleisyys?

Säästölinjalla?? sanoi:
Säästölinjalla?? boxi kesti tällä kertaa 3 vuotta. Nyt on uusi boxi tilauksessa. Luvattoman vähän aikaa toi osa kestää. Takuuaikana vaihdettiin boxi 2 kertaa. Laitteella ikää 5 vuotta.

Nyt 18.11.2014 vihdoin sain uuden boxin. Reilu neljä viikkoa on lämmitetty pelkillä vastuksilla ja sähkön kulutus on tuntunut isolta. Katsotaan nyt mihin kulutuslukemat asettuu uudella boxilla.
Voisiko joku kertoa millainen suojaus tälle uudelle boxille pitäisi rakentaa jotta siitä olisi varmasti hyötyä. Meikäläinen tartteis aikalailla tarkan kuvauksen, tiedot tarvittavista osista ja suurinpiirtein mitä toi homma maksaa. En tiedä miten hyvin normaali sähköasentaja on perillä näistä asioista. Tuntuu vain siltä ettei tämmöisiä suojauksia ole rakennettu kovinkaan moneen ulkoyksikköön.
Kiitos etukäteen
Säästölinjalla??
Nytkin kyllä meni pitkän ajan säästöt tämän boxin maksamiseen, vaikka vakuutusyhtiön pitäisi maksaa oma osuutensa.
 

tikli

Tulokas
Vs: Sanyo CO2 9kW ja H11 ongelman yleisyys?

Moro jarkko j.

Viisi vuotta hyvin (pari-kolme H11 vuodessa) pyörinyt Sanyo CO2 9 kW teki tänä syksynä kommunikaatiohälytykset ja pätevä elektroniikkakaverini löysi juuri mainitsemasi komponentit rikkonaisena. Vaihdettiin ja iski päälle H11 aina sulatuksen jälkeen. Resetoituu vain katkaisemalla virrat ulkoyksiköstä, jonka jälkeen toimii normaalisti seuraavaan sulatukseen. Sitten yrittelee parikymmentä minuuttia ulkoyksikköä päälle ja kun ei lähde niin siis H11.

On pariin kertaan tsekattu kaikki kortit, mutta ei ole löydetty mitään viallista komponenttia. Täytynee rakennella vähän automatiikkaa tuohon jos ei joku keksi parempaa ratkaisua.

tikli
 
Vs: Sanyo CO2 9kW ja H11 ongelman yleisyys?

Säästölinjalla?? sanoi:
Säästölinjalla?? sanoi:
Säästölinjalla?? boxi kesti tällä kertaa 3 vuotta. Nyt on uusi boxi tilauksessa. Luvattoman vähän aikaa toi osa kestää. Takuuaikana vaihdettiin boxi 2 kertaa. Laitteella ikää 5 vuotta.

Nyt 18.11.2014 vihdoin sain uuden boxin. Reilu neljä viikkoa on lämmitetty pelkillä vastuksilla ja sähkön kulutus on tuntunut isolta. Katsotaan nyt mihin kulutuslukemat asettuu uudella boxilla.
Voisiko joku kertoa millainen suojaus tälle uudelle boxille pitäisi rakentaa jotta siitä olisi varmasti hyötyä. Meikäläinen tartteis aikalailla tarkan kuvauksen, tiedot tarvittavista osista ja suurinpiirtein mitä toi homma maksaa. En tiedä miten hyvin normaali sähköasentaja on perillä näistä asioista. Tuntuu vain siltä ettei tämmöisiä suojauksia ole rakennettu kovinkaan moneen ulkoyksikköön.
Kiitos etukäteen
Säästölinjalla??
Nytkin kyllä meni pitkän ajan säästöt tämän boxin maksamiseen, vaikka vakuutusyhtiön pitäisi maksaa oma osuutensa.
??? ??? Hyvää Tapaninpäivää kaikille Sanyon kanssa kamppaileville!!
Säästölinjalla?? ulkoyksikkö on nyt ollut kunnossa kuukauden päivät. Nyt joulupäivän aamuna patterit tuntuivat viileiltä. Aikani ihmeteltyäni totesin kiertoon menevän veden lämpötilaksi 35 astetta ja pakkasta oli kuitenkin 18 astetta. Todennäköisesti nyt on sitten sisäyksikössä oleva kortti rikki koskapa sekoitusventtiilille ei tullut minkäänlaista ohjausta. Käsisäädöllä laitoin sitten vedenlämmöksi 42 astetta ja kämppä on alkanut lämmetä normaaliksi. Onko kenelläkään mennyt tätä korttia ja jos on niin mitä tämän kortin vaihto maksaa. Kyllä Sanyon käyttö rupee tällä tavalla tulemaan tosi kalliiksi.
 
Vs: Sanyo CO2 9kW ja H11 ongelman yleisyys?

Mennyt niin päreet tuohon Sanyon romuun, että oon ihan kylmästi lämmitellyt pelkillä vastuksilla torppaa. Tuo on ainoa "lämmönlähde" tällä hetkellä, että toivon totisesti ettei ihan seuraavaa 3 kuukautta ole -15c tai alle.
Harkinnassa ollut että josko tollaisen Ecowatin hommais ensihätään, ja ensi suvena miettis tuon lämmityksen uusiks kokonaan.
 

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Vs: Sanyo CO2 9kW ja H11 ongelman yleisyys?

Mites Sanyo toimii vastuksilla? Jos vastuksillä pärjää hyvin ja toiminta on varmaa niin kannattaako mitään ecowatteja hankkia vaan siirtyy suoraan johonkin lopullisempaan systeemiin. MLP ehkä?
 
Vs: Sanyo CO2 9kW ja H11 ongelman yleisyys?

Ihan hyvin tuo on vielä mennyt vastuksillakin, mutta hirvittää jos alkaa lämpötila laskemaan tuonne normaaliin talviasentoon, lähemmäs -25. Meillä on mökissä 6 asukasta eli käyttövettä menee jonkin verran. Siihen lähinnä ajattelin tuota Jäspiä puskuriksi.

MLP on ollut mietinnässä, mutta tälle meidän tontille se on vähän vaikeaa toteuttaa, kun maaperä on savea ja sen keräysputkiston kentän asentaminen on myös maastonmuodon takia vähän haasteellinen toteuttaa. Pitää pähkäillä noita eri vaihtoehtoja.
 
Vs: Sanyo CO2 9kW ja H11 ongelman yleisyys?

Jos tulee mieleen muutella konetta niin sisäyksikön voi jättää paikoilleen koska siihen saa uudet sisuskalut CTC Eco Ellin sarjalla. Sanyon sisäpönttöhän on omaa sukuaan CTC varustettuna Sanyon korttisarjalla joka hyväksyy vain oman ulkoyksikkönsä.
Vaihtoon menevät sähköboksi kortteineen, näyttö ja etulevy. Tämän jlkeen laite hyväksyy tietyin edellytyksin minkä tahansa lämmönlähteen ja ohjaa niitä kuten alkuperäinenkin CTC olisi tehnyt.
Ei maailman paras mutta toimii ja säästää aikapaljon putkituksia ja joillain voi olla tilakin hakusassa. Varaosaina voi myöhemmin käyttää CTC:n osia ja niiden saannissa ei ainakaan toistaiseksi ole ollut ongelmia.
Ratkaisu on kokeiltu ja toimii ainakin Alpha-Innotec:n, CTC:n ja Panasonicin kanssa.
 

Gorgane

Tulokas
Vs: Sanyo CO2 9kW ja H11 ongelman yleisyys?

Heitetäänpäs nyt tähän samaan, vaikka ei ihan sama vikakoodi olekaan.

Eli ostin kesällä 50-luvun omakotitalon, johon asennettu öljylämmityksen tilalle tämä kyseinen Sanyon 9kW laitos. Asennuksen tehneet talon edelliset omistajat perhepiirissä eli ei todellakaan se paras mahdollinen vaihtoehto ja tietenkään mitään kuitteja tms. minulla ei systeemistä ole, pelkät asennusohjeet ja laitteen ohjekirja. Porin VK-lämpö tarkisti putkityöt kesällä ja totesi niiden olevan ihan ok, sähkömiehen paperit omaava isäni taas oli sitä mieltä, että sähkötkin on vedetty oikein. Enkä oikein usko, että niissä vikaa olisikaan, kun pömpeli on kuitenkin pyörinyt jo pari vuotta.

Tarkoitus oli tilata laitteelle huolto/katselmus heti keväällä, mutta ei nyt sitten tykännytkään kestää sinne asti, vaan heittää vikakoodin H12, mikä ymmärtääkseni on lähinnä sisäyksikön yleisvikakoodi. Koodin saa kyllä kuitattua, ulkoyksikkö lähtee taas pyörimään, mutta hetken päästä on sama herja taas taulussa ja ulkoyksikkö sammuu. Aikaisemmin on heittänyt vikakoodia H04 eli ulko- ja sisäyksikön välillä kommunikaatiohäiriö, mutta tähän ovat syynä olleet hivenen korvessa olevan taloni säännöllisen epäsäännölliset sähkökatkot. Joulupäivänä jouduin koodin kuittaamaan käsin pois, kun systeemi ei muuten lähtenyt uudestaan päälle, sitä ennen koodi on rekisteröitynyt, mutta ei ole tarvinnut kuitata.

Soitin aluksi Porin Polar Kylmään, jolla on Sanyon edustus, mutta kävi ilmi, että vain eri sarjan laitteisiin, näiden kanssa eivät ole missään tekemisissä. Noh, seuraavaksi sitten Ahlsellille soittoa ja pitkällisen puhelimesta toiseen pompottelun jälkeen antoivat Ulvilan Sähköpalvelun asentajan numeron, joka kuulemma näitä korjailee, mutta on tavoitettavissa vasta huomenna.

Sähkövastus pitää kämpän nyt lämpimänä ja vesi kiertää normaalisti.

Onko täällä kenelläkään kokemusta lähiseudulta (Pori jne.), että kuka oikeasti korjaa ja tajuaa laitteesta jotain? Entä onko sisäyksikössä jossain sulakkeita, jotka kannattaisi tarkistaa tai jotain boottausta, jota kannattaisi yrittää? Ahlsellin palvelu tuntui kyllä olevan vähän mitä sattuu, mutta ilmeisesti oli muillakin ollut laitteesta asiaa, kun sentään heti tajusivat kysyä, että monenko kilowatin malli on kyseessä...

Mitä kulutukseen tulee, niin sähkölaskut ovat -52 rakennetulle 150 neliön talolle olleet mielestäni erittäin kohtuullisia, vaikka toki yksin asunkin. Talossa mm. puuttuu vielä väliovia jne. Viimeisenä kahtena kylmänä kuukautena sähkölasku on ollut 215e tienoilla ja kuitenkin autoa olen pitänyt lohkarissa, tietokone jauhaa 24/7 jne. Puulla olen toki lämmittänyt myös päivittäin.
 

Aippi

Vakionaama
Vs: Sanyo CO2 9kW ja H11 ongelman yleisyys?

Polar-Kylmällä ei ole Sanyon edustusta ja kieltäydyin kyseisen korjauksesta sekä pyysin asiakasta ottamaan yhteyttä Ahlselliin. Polar-Kylmä ei ole koskaan pistänyt näppejään kyseiseen Sanyon Vesi-ilpo koneeseen eikä tule pistämäänkään. Olemme kyllä myyneet Sanyon Ilppejä ja niihin löytyy kyllä meiltä huolto
 

Pexi75

Tulokas
Vs: Sanyo CO2 9kW ja H11 ongelman yleisyys?

Täällä Sanyo Co2 toimi moitteettomasti 2.5 vuotta ja sitten tuli tuo H11, eikä ulkoilma yksikkö enää suostu toimimaan. Soitto sitten myyjälle sekä maahantuojalle. Vikahan ei ole tietysti kovin yleinen eikä tyyppivika. Puhelimessa kyllä heti valmis vastaus siihen missä vika ja tarjolla löytyy lisäosia ongelman poistamiseen... Eikä heidän mielestään tietenkään kuulu enää valmistajan takuuseen.
 
Vs: Sanyo CO2 9kW ja H11 ongelman yleisyys?

Noniin, mites on muilla Sanyot toimineet? Onko joku muu saanut Ahsellilta rahojaan takaisin, muistaakseni joku täällä sai jotain palautusta toimimattomasta pumpustaan.
 

Simof

Tulokas
Vs: Sanyo CO2 9kW ja H11 ongelman yleisyys?

Hei, mistä löysitte kyseiseen korttiin nuo sulakkeet? 600v25a Mistään yleisistä kaupoista Ye, partco, elfa yms ei niitä myy. Yksi oikarissa oleva fetti löytyi helposti. Viallista diodi ei löytynyt, ilmeisesti ehjä. Onkoha tietoa osanumerosta jotta voisi tarkistaa onko se diodi ehjä
Vähän vanha juttu mutta kiitollinen tiedoista.
 

Pexi75

Tulokas
Vs: Sanyo CO2 9kW ja H11 ongelman yleisyys?

Uusi ulkoyksikön kortti asennettiin ja laitettiin myös tuo vikavirtasuoja kun sen puute oli maahantuojan mukaan syynä rikkoutumiselle. No, taas meni karvan yli 2 kaksi vuotta ja ulkoyksikkö taas paskana... Mikähän olisi nyt selityksenä.
 

Akku

Tulokas
Vs: Sanyo CO2 9kW ja H11 ongelman yleisyys?

Simof sanoi:
Hei, mistä löysitte kyseiseen korttiin nuo sulakkeet? 600v25a Mistään yleisistä kaupoista Ye, partco, elfa yms ei niitä myy. Yksi oikarissa oleva fetti löytyi helposti. Viallista diodi ei löytynyt, ilmeisesti ehjä. Onkoha tietoa osanumerosta jotta voisi tarkistaa onko se diodi ehjä
Vähän vanha juttu mutta kiitollinen tiedoista.
Laita samanlainen 10x38 sulake ja tilaa samalla erilliset ruuvattavat pidikkeet niin voit vaihtaa helposti jatkossakin jos vielä menevät rikki.Tai sitten nykyään käyttävät erillisiä din kiskoon kiinnetettäviä sulakepohjia.Saman näkoisiä ovat kuin normaalit johdonsuojakatkaisijat sulaketaulussa.Toki joutuu tekemään vähän johdotushommiaa.Diodinhan voit mitata yleismittarilla.Niitä on niiden kolmen fetin oikealla puolella kaksi ja kolmen muuntajan edessä kaksi per muuntaja.Nehän siitä yleensä menee ne muuntajien edessä olevat.Ei vaan läydy kotimaan kaupposta sinänsä harmi.
 

MJKA

Jäsen
Vs: Sanyo CO2 9kW ja H11 ongelman yleisyys?

Pexi75 sanoi:
Uusi ulkoyksikön kortti asennettiin ja laitettiin myös tuo vikavirtasuoja kun sen puute oli maahantuojan mukaan syynä rikkoutumiselle. No, taas meni karvan yli 2 kaksi vuotta ja ulkoyksikkö taas paskana... Mikähän olisi nyt selityksenä.
Itsellä kesti ko. Sanyo 9kw vajaa 8 vuotta, lopuksi meni kenno rikki ja kaasut pihalle. Ulkoyksikön bokseja vaihdettu kaksi, eli nyt vielä varastossa yksi H11 vikainen ja yksi ehjä, joka vaihdettiin takuun piikkiin viimeksi uusimpaan versioon. Jos jotain nämä romppeet kiinnostaa, luovun niistä mielelläni. Uusi laite ollut tammikuusta -17 Fujitsu 11kw. sisäyksikkö edelleen Sanyo/CTC.
 

Gorgane

Tulokas
Vs: Sanyo CO2 9kW ja H11 ongelman yleisyys?

Kauan se taas kestikin. Eli helmikuussa -15 kajahti ulkoyksikkö ja koko roska uusittiin. Maksoi muistaakseni 3500e kaikkineen. Samalla uusittiin kaikki ulkoyksikölle menevät sähköt ja asennettiin vielä ylimääräistä ylijännitesuojaa lisäksi. Noh, viimeyönä kunnon myräkkä ja sähköt vilkkuivat kuin discossa olisi ollut. Tänään aamulla menin katsomaan, niin ulkoyksikön 16A sulake palanut, mutta ei herää henkiin uudellakaan ja COMM ERROR palaa taulussa. On se hienoa, kun tämmösiä myydään, vaikka eivät kestä paikallisia olosuhteita. Tullut jokusen kerran kirottua talon edelliset asukkaat, jotka vaihtaneet ehjän öljylämmityksen kyseiseen laitokseen.
 

Mika_Oulu

Ihminen se on insinöörikin...
Vs: Sanyo CO2 9kW ja H11 ongelman yleisyys?

Täällä Oulussa nyt myös H11 vikainen ulkoyksikkö.

Tänä aamuna ihmettelin kun ei enään lämmintä vettä tuottanut entiseen malliin ja kas kun alakertaan meni niin varokkeet pompsahtaneet ylös ja H11 erroria sisäyksikkö ilmottaa.

Vetäisin virrat pois mollemmista yksiköistä ja kokeilin uudelleen käynnistää. Hetken miettimisen jälkeen samaa H11 tarjoaa. Pitänee ottaa lähimpään huoltoon yhteyttä kun sellainen löytyy.

Kuka/mikä firma näitä koneita huoltaa Oulun alueella? Sattuisko kellään olemaan tarkempaa tietoa?
 

Mika_Oulu

Ihminen se on insinöörikin...
Vs: Sanyo CO2 9kW ja H11 ongelman yleisyys?

burmanm sanoi:
Kannattaako noita enää huoltaa?
Miksi ei jos sen pystyy. Reilun yhdeksän vuotta nyt hyrskyttänyt menemään ja alkuhässäkän jälkeen ongelmitta. Ei siihem tietenkään enään tuhansia kannata alkaa upottamaan.
 

MJKA

Jäsen
Vs: Sanyo CO2 9kW ja H11 ongelman yleisyys?

Otappa yhteyttä SolarShop Bergmannille Kouvolaan, siellä kaikki tieto mitä tarvitaan. Vaatii uuden boksin ulkoyksikköön, en tiedä mitä kustantaa. Itsellä ollut nyt yli vuoden Fujitsu 11 kw, sisäyksiköksi jäi Sanyo/CTC, omasta Sanyosta meni ulkoyksiköstä kenno rikki. Vakuutus korvasi osan.
 
Ylös Bottom