Sisäyksikön sijoitus 1,5 krs OKT

Fibo

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #1
Pirkanmaalla sijaitsevaan 2001 rakennettuun puurunkoiseen ja 1,5 kerroksiseen omakotitaloon pitäisi hankkia ilmalämpöpumppu. Tässä on nyt koitettu pähkäillä sisäyksikölle sopivinta paikkaa.
Oheiseen pohjapiirustukseen on merkitty mielestämme mahdolliset asennuspaikat. Tiloista yleisesti sen verran, että olohuone on ylös asti avoin kaltevalla katolla (korkeus n. 2,5m -> 5m) ja yläkerran aula (joka oikeastaan on enemmän kulkusilta) on samaa tilaa olohuoneen kanssa, eli ei ole väliseinää niiden välissä. Portaat ovat avoportaat.
Talossa on alakerrassa lattialämmitys sähköllä ja yläkerrassa kattolämmitys.
ILP hankittaisiin ensisijaisesti lämmitykseen ja toissijaisesti viilennykseen.

Pohjapiirustukseen olen merkinnyt potentiaaliset sisäyksikön paikat punaisella. Lisäksi olen miettinyt jokaisen paikan osalta ulkoyksikön paikkaa ja miten putkivedot niihin pitäisi vetää.

A: Tuulikaapin oven päällä.
+ Huomaamattomin paikka näistä.
+/- Leviääkö lämmin ilma paremmin vai huonommin kun on yläkerran aulan alla (eli katon korkeus noin 2,5m)?
- Putkia joutuu vetämään ulkona pidemmän matkaa, että saa ulkoyksikön nurkan taaksen piiloon.

B: Tuulikaappia vastapäätä.
+ Suht huomaamaton paikka.
+/- Leviääkö lämmin ilma paremmin vai huonommin kun on yläkerran aulan alla (eli katon korkeus noin 2,5m)?
- Harkkoseinä eli läpiviennin tekeminen vähän hankalampaa.
- Pitkä putkiveto takkahuoneen seinää pitkiin.

C: Olohuoneen ikkunan päällä.
+Lyhyet putkivedot
+/- Leviääkö ilma paremmin vai huonommin koko taloon kun on korkeassa olohuoneessa.
- Sohva suoraan edessä.

D: Kirjastohuoneen seinäaukon päällä (olohuoneen ja kirjaston välillä ei ole seinää)
+ Lyhyet putkivedot
+/- Leviääkö ilma paremmin vai huonommin koko taloon kun on korkeassa olohuoneessa. Tässä asennuskorkeus olisi n. 2,5m - 3m
- Sohva suoraan edessä
- Visuaalisesti huonoin paikka.

E: Takkahuoneen seinällä.
+ Lyhyet putkivedot
+/- Levittäisikö takan lämpöä parhaiten vai sekoittasiko takan sijainti samassa huoneessa?
- Takkahuoneen pariovet ovat normaalisti auki, mutta joskus kiinni, jolloin lämmin ilma ei pääsisi koko taloon.

Mitä mieltä olette näistä sijoituspaikoista? Vai tuleeko vielä joku muu potentiaalinen vaihtoehto mieleen?
Nyt kun nämä piirteli ja kirjoitteli tähän auki, niin oma fiilis on, että A tai B olisivat todennäköisesti parhaat vaihtoehdot sisäyksikön osalta, vaikka putkia näissä joutuisikin vetämään pidemmälti.

Edit: Toki vielä yksi mahdollinen paikka olisi takkahuoneen pariovien päällä. Sitä koskisi suurinpiirtein samat kommentit kuin D-vaihtoehtoa.
 

Liitteet

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
A olisi minun valintani. Ulkoyksikölle vaihtoehtoinen paikka WC:n kohdalla. Sähköt ulkoyksikölle teknisen tilan keskuksesta?
 

Latvis

Jäsen
Laittaisin myös paikkaan A. Paikat C ja D voi samantien jättää pois sen takia että puhaltaa suoraan sohvalle. E on myös pussissa takkahuoneessa eikä lämpö leviä kunnolla sieltä muualle. A paikasta myös lämpö todennäköisesti nousee parhaiten yläkertaan.
 