Spot-hinta.fi - Yksinkertainen ohjelmistorajapinta (API) sähkön pörssihinnan hakemiseen

+Markku+

Tulokas
Täällä on osaamista paikalla, joten voisiko joku selittää näiden kolmen parametrin vaikutuksen toimintaan?
(Scripts/Shelly-Outdoor_temperature_adjusted_heating.js)
Tallennuksessa tulee herja "MJS error: parse error line 27:[]", heti vaikka en muuttanut siihen mitään tai vaikka muuttasin mitä
1677165011512.png
 

Mikki

Hyperaktiivi
Täällä on osaamista paikalla, joten voisiko joku selittää näiden kolmen parametrin vaikutuksen toimintaan?
(Scripts/Shelly-Outdoor_temperature_adjusted_heating.js)
Tallennuksessa tulee herja "MJS error: parse error line 27:[]", heti vaikka en muuttanut siihen mitään tai vaikka muuttasin mitä

Hmm.... kuulostaa vähän oudolta... toitko "Libraryn" kautta skriptin Shellyyn? Vai kopioimalla käsin? Voi olla että joskus copy-pastessa tulee ongelmia jonkun näkymättömänkin merkin kanssa.

Lisäksi jos haluat kokeilla uusinta uutta, niin kopioi tämä skripti. Siinä on paranneltu virheenkorjauksia ja lokitusta. ynnä tehty muutenkin koodin aika iso siivous:

 
Viimeksi muokattu:
Mutta saako tätä tietoa myös domoticziin?
Onko olemassa jotakin pluginia josta saisi esim dummy sensorin?

Minulla on pari lämpöpumppua ja muita ohjauksia domoticzin perässä joihin saisi enemmän älyä.
No nyt on shelly keskuksessa ohjaamassa tariffirelettä ja lvv scripti sisässä.
Haluaisin saada indikaattorin domoticziin kun rele on päällä.

Kokeilin tehdä shellyn actions valikkoon suoran http komennon luomaani dummy indikaattoriin (idx1541), mutta se ei toimi.


MQTT sain toimimaan ja shelly lähettää:
rpc = {"src":"shellyplus1pm-4855199d717c","dst":"shellyplus1pm/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1677184680.17,"switch:0":{"id":0,"aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1677184679,"total":10.239}}}}

En vaan osaa...

Hermo menee, kohta laitan erillisen kikkareen yösähkö kontaktorin perään. o_O
 
Viimeksi muokattu:

Sammypiru

Vakionaama
Laitoin ao. scritpin Shelly Plus Plugiin, mutta tämä ei nyt jostain syystä kytke plugia "päälle". Mielestäni tämä scripti on Minimal_water_heating. Eikö tämän pitäisi plugissakin toimia?

Olenko ymmärtänyt oikein, että tällä säädöllä pitäisi plugin olla päällä 6 halvinta tuntia vuorokaudesta ja lisäksi 1 tunti tunneista 15, 16, 17 ja 18?

1677417554137.png


Tällä hetkellä on käynnissä tunti 15 ja sen Rank on 6. Miksi Relay OFF? Lisäki tunti 15 on halvin 15,16,17 ja 18 tunneista.
1677418287576.png
 
Viimeksi muokattu:

Mikki

Hyperaktiivi
Laitoin ao. scritpin Shelly Plus Plugiin, mutta tämä ei nyt jostain syystä kytke plugia "päälle". Mielestäni tämä scripti on Minimal_water_heating. Eikö tämän pitäisi plugissakin toimia?

Olenko ymmärtänyt oikein, että tällä säädöllä pitäisi plugin olla päällä 6 halvinta tuntia vuorokaudesta ja lisäksi 1 tunti tunneista 15, 16, 17 ja 18?

katso liitettä 85141

Tällä hetkellä on käynnissä tunti 15 ja sen Rank on 6. Miksi Relay OFF? Lisäki tunti 15 on halvin 15,16,17 ja 18 tunneista.
katso liitettä 85144
Kokeile ottaa ainakin välilyönnit pois parametrista joka listaa priority tunnit. Mutta tuo priorityHours laittaa siis noista tunneista halvimman tunnin nyt prioritylle 1. Jos se ei ole tunti 15 niin sitten voi tunnin 15 rank muuttua esim 7ksi.
 

Mikki

Hyperaktiivi
Kirjaston kautta otin skriptit käyttöön. Nyt tuo skripti on kuitenkin toiminut vaikka se herjaili tuota Line 27:aa ja ohjaus toteutui oikein. Jaksaisitko selittää nuo priority- parametrit esimerkillä? En ole vielä löytänyt selitystä miten ne toimii.

Aloitin runoilemaan tämmöiseen artikkeliin parametrien selitystä "Rank and Price" skriptin pohjalta:

Tuo Outdoor skripti on vähän semmoinen, että pitäisi melkein tehdä video missä ne selitettäisiin.....
 

+Markku+

Tulokas
Hmm.... kuulostaa vähän oudolta... toitko "Libraryn" kautta skriptin Shellyyn? Vai kopioimalla käsin? Voi olla että joskus copy-pastessa tulee ongelmia jonkun näkymättömänkin merkin kanssa.
Kirjaston kautta otin, mutta muuttelin arvoja, joten saattoi siihen tulla joku virhe. Lopulta skripti tuntuu toimivan vaikka tallennuksessa tuli tuo herja.
Minulla on ollut maalämmöllä käytössä kellokytkin, jolla on ohjattu lämmitys päälle klo 0 - 7 ja kelien mukaan manuaalisesti muutettava lyhyempi lisälämmitys 0,5-2h klo 14-15, koska ne ovat tilastollisesti olleet iltapäivän halvimmat tunnit.
Shelly hanskaa lämmitystyksenohjauskriptillä sen että osaa ottaa sopivan määrän halvimpia tunteja lämmitykseen ja BoosterHours: tunneilla saisi kiinteän lämmityksen iltapäivään. Mutta taipuuko tuo skripti oikein mitenkään siihen että se osaisi lämpötilan mukaan ottaa iltapäivästä vaikka klo 12-18 väliltä lämpötilan mukaan 0-3 lämmitystuntia? Onko tuosta skriptistä mahdollista ajaa samalle releelle kaksi eri sääntöä (Settings - Rule 1 ja -2), vaikka ne on ainakin alunperin tarkoitettu kai eri releille? Skriptissä ei näytä oleva mahdollisuutta määritellä "kieltotunteja" tai "lupatunteja" jos olisi niin toisen setapin voisi parametroida halvimmille tunneille ja toisen halvimmille iltapäivän tunneille. Meni selitykset hieman monimutkaisiksi :)
Edit1. Korjasin vähän viestiniä, ehdit näköjään vastailla jo siihenkin minkä poistin. Sorry.
Edit2. Jatkan tähän ettei mene viestit enempää ristiin. Linkittämäsi selitysivu avaa parametrejä aika hyvin , mutta samalla huomasin että olin ymmärtänyt PriceModifier-parametrin väärin, kuvittelin että se oli yösähköaikaan voimassa. Jos haluan huomioida yösiirron halvemman hinnan niin merkitäänkö prioritytunteihin kaikki yösähkötunnit 22 - 07? Mitä tulee riorityHoursRank arvoksi? Lasketaanko Rank tunnit kuitenkin lämpötilan mukaan halvimmat riippumatta että onko korjattuaja prioritytunteja tai ei?

 
Viimeksi muokattu:

Mikki

Hyperaktiivi
Onko tuosta skriptistä mahdollista ajaa samalle releelle kaksi eri sääntöä (Settings - Rule 1 ja -2), vaikka ne on ainakin alunperin tarkoitettu kai eri releille? Skriptissä ei näytä oleva mahdollisuutta määritellä "kieltotunteja" tai "lupatunteja" jos olisi niin toisen setapin voisi parametroida halvimmille tunneille ja toisen halvimmille iltapäivän tunneille. Meni selitykset hieman monimutkaisiksi :)

Ei ole monimutkainen... tai no.... on tämä vähän....

Mutta voit siis laittaa kaksi sääntöä samaankin releeseen ja juuri noilla priorityHours tunneilla huolehdit, että kaksi sääntöä ei mene päällekkäisille tunneille. Sitten tulisi sotkua. Kannattanee myös kahden tuntiryhmän välille jättää tunti väliä molempiin päihin.

Ja "RankAtZeroDegrees" muistat, että se on sitten koko vuorokauden tuntimäärän lähtöpiste. Että jos sinulla on kaksi sääntöä, niin kannattaa huomioida, että se tuntimäärä ei kasva niin suureksi että menee sen "priorityHours" tuntimäärän ulkopuolelle.
 

+Markku+

Tulokas
Ja "RankAtZeroDegrees" muistat, että se on sitten koko vuorokauden tuntimäärän lähtöpiste. Että jos sinulla on kaksi sääntöä, niin kannattaa huomioida, että se tuntimäärä ei kasva niin suureksi että menee sen "priorityHours" tuntimäärän ulkopuolelle.
Ok. Nyt alkaa toiminta pikkuhiljaa selvitä. Kovalla pakkasella pumppu käy lähes 24h vuorokaudessa, joten piriority ajat pitäisi olla sitten esimerkiksi tunnit 19 - 11 ja toisen säännön prioriteetti tunnit 13-17, väliin jäisi tunnit 12 ja 18. Vähän hankala skaalata RankAdjusterPercentage sellaiseksi ettei se mene prioriteettien yli, mutta ei saisi pakasilla jäädä pahemmin myöskään vajaaksi, koska sitten loppuu lämmityksestä teho ja menee vastuksille. Myöskään yösiirtoa ei pystyisi ottaman huomioon PriceModifier arvolla, koska pirioriteettitunnit menee yli yösiirron.

Kiitos paljon, luulen nyt tietäväni miten skripti toimii.
 

HannuP

Jäsen
Kokemuksia älyn viemisestä laitetasolle, eli tässä tapauksessa Shelly PlugS.t kaikkien mökin päärakennuksen lämmittimien edessä on off-kytkiminä ja samalla kulutusdataa keräämässä. Ja samoissa tiloissa tiloissa Shelly H&T mittaamassa lämpötilaa.
Tämä data tallentuu Shelly Cloudiin. Datasta voi laskea kaikenlaista. Esimerkiksi tilan ominaislämmöntarpeen kW/°C tai lämpötilan nostoon tarvittavan enegian kWh/°C.
Jos nyt haluan pitää tilassa peruslämpöä vaikkapa + 7 °C ja luen jostain rajapinnasta vuorokauden tuntiennusteen ja tiedän tilan lämmittimien nimellistehon, voin laskea kuinka monta halvinta pörssituntia pitää käyttää, että tuo 7 °C keskimäärin toteutuu. Myös voi laskea pahimman vaihtoehdon mukaan, ettei lämpötila vaihtele liikaa. Ja näin saadaan scriptiin hiukan lisää älyä, eli “Rank” elää tarpeen mukaan.
Sitten voi edelleen fiilistellä, ottaa auringonpaiste ja tuuli mukaan. Ja käyttää aurinkopaneelien tuotto täysimääräisesti itse ja välttää siirtomaksut. Ja ennen kaikkea tästä saa mukavan harrastuksen.
 

Sukke

Aktiivinen jäsen
Kokemuksia älyn viemisestä laitetasolle, eli tässä tapauksessa Shelly PlugS.t kaikkien mökin päärakennuksen lämmittimien edessä on off-kytkiminä ja samalla kulutusdataa keräämässä. Ja samoissa tiloissa tiloissa Shelly H&T mittaamassa lämpötilaa.
Tämä data tallentuu Shelly Cloudiin. Datasta voi laskea kaikenlaista. Esimerkiksi tilan ominaislämmöntarpeen kW/°C tai lämpötilan nostoon tarvittavan enegian kWh/°C.
Jos nyt haluan pitää tilassa peruslämpöä vaikkapa + 7 °C ja luen jostain rajapinnasta vuorokauden tuntiennusteen ja tiedän tilan lämmittimien nimellistehon, voin laskea kuinka monta halvinta pörssituntia pitää käyttää, että tuo 7 °C keskimäärin toteutuu. Myös voi laskea pahimman vaihtoehdon mukaan, ettei lämpötila vaihtele liikaa. Ja näin saadaan scriptiin hiukan lisää älyä, eli “Rank” elää tarpeen mukaan.
Sitten voi edelleen fiilistellä, ottaa auringonpaiste ja tuuli mukaan. Ja käyttää aurinkopaneelien tuotto täysimääräisesti itse ja välttää siirtomaksut. Ja ennen kaikkea tästä saa mukavan harrastuksen.

Minulla on vähän tämän suuntainen viritelmä käytössä. Tai ei varsinaisesti käytössä, kun ohjattava MLP puuttuu, mutta ensi viikolla tilanne on toivottavasti muuttumassa. Home Assistantiin on aika paljon kuitenkin jo tullut rakenneltua valmiiksi tai Node Redin puolelle ennemminkin. Tuo rank-ajattelu on kyllä tosi helppo tapa lähestyä ongelmaa.

Eli täälläkin ulkolämpötilan perusteella määritetään tarvittava määrä lämmitystunteja. Toisaalta, jos on riittävän edullisia tunteja voi toteutuva määrä olla suurempikin. Muutamia lisämuuttujia tuossa on. Varsinaista ohjausta en ole vielä tehnyt eli en vielä tiedä minkälainen siitä tulee, mutta sisälämpötilaa on tarkoitus hyödyntää myös. Lämpötilana käytetään mitattuja ulkolämpötiloja sekä ennustettuja tietoja eli merkittävät muutokset tulevassa säässä otetaan huomioon.
 

kayttajatunnus

Aktiivinen jäsen
Shelly julkaisi uuden Shelly Smart Control sovelluksen, missä näkyy nyt myös mobiilissa skriptivalikko.

Valikko ei kuitenkaan näytä tällä hetkellä mitään. Onko kukaan ehtinyt vielä selvittelemään mitä siellä pitäisi näkyä?
 

haraldh

Aktiivinen jäsen
Kas vain, siellähän on kaikkea lisäinfoa mm jäänite näkyy nyt myös. Voi tehdä dashboardeja. Mutta mittaustarkkuus on edelleen vain tunnin keskiarvo. Olisi kiva saada minuutin tarkkuudella. Laitteista saa kyllä tiedon irti, profiilikuvassa esimerkki.
 

korsteeni

Vakionaama
onko nuo shellyt sellaisia että kun ostaa laitteen ja tilaa asentajan, asentaako sen, korvaako vakuutukset?
siis kaikki suomen 6000 asetusta täyttäviä ja hyväksyttyjä
 

T76

Aktiivinen jäsen
onko nuo shellyt sellaisia että kun ostaa laitteen ja tilaa asentajan, asentaako sen, korvaako vakuutukset?
siis kaikki suomen 6000 asetusta täyttäviä ja hyväksyttyjä
Sitä en tiedä, mutta ainakin oma Shelly Pro 4pm tuli suoraan asentajan tukusta hommaamana, asentamana ja mittauspöytäkirjaan mitattuna. Sopii toivoa, ettei asentaja pistäisi mitä sattuu romua sähkökaappiin kiinni omissa nimissään.
 

Mikki

Hyperaktiivi
Kyllä Shellyt on ihan hyväksyttyjä laitteita. Niitähän myy nyt ihan virallisesti Rexel joka on iso tukkuri ja järjestää myös sähkäreille ilmaisia Shelly koulutuksia.

Toivottavasti tuohon Appiin on tulossa näkyvyys skripteihin. Helpottuisi ainakin esim parametrien vaihto etänä. niin mun ei tarvitsisikaan koodailla mitään etäparametrointia :)
 

HannuP

Jäsen
Scriptit näkyykuvan mukaisesti. Siitä ne voi startata, stopata ja enablata. Näytö editointikynä tarkoittaa laitteen tietoja, ei scriptejä. Joten siitä ei päästä parametreihin kiinni.
 

kayttajatunnus

Aktiivinen jäsen
Scriptit näkyykuvan mukaisesti. Siitä ne voi startata, stopata ja enablata. Näytö editointikynä tarkoittaa laitteen tietoja, ei scriptejä. Joten siitä ei päästä parametreihin kiinni.
Shelly Plus 1 näyttää vain "Empty list" tekstiä kun valitsee tuon skriptinäkymän. Saa nähdä saisiko jossain vaiheessa sekin tuen.
 

B12

Aktiivinen jäsen
Minulla lukee kaikissa releissä scriptien kohdalla vain empty list…

Eli plus 1 pm, plus 1pro ja plus plug s. Eilen päivitin kaikkiin uusimmat firmiksetkin. Scriptit ovat noita Mikki-malleja
 

Mikki

Hyperaktiivi
Shellyllä on kyllä mahdollisesti pilvenkin kanssa vielä säätämistä. Niiden pilvi rupeaa olemaan varmasti aika suuri ja eri käyttäjät ovat eri "klustereissa" siellä pilvessä. Ja ne päivittävät varmasti klusteri kerrallaan ominaisuuksia ja/tai korjauksia.

Siksi kaikki ei välttämättä näy kaikille yhtäaikaa. Jotkut saa ominaisuudet aiemmin kuin toiset jne...
 

Ponde

Tulokas
Pakko pyytää apua kun vuorokausi vaihtuu. Itsellä IVT maalämpöpumppu jossa voisi ulkoisella kytkennällä laittaa suntti nollille tariffien perusteella. Pöydällä Arduino Mega kortti ja siihen Ethernet Shell sekä rele. Olen Arduino IDE sekä VS Code kautta yrittänyt lukea http://api.spot-hinta.fi/JustNow/ tiedot ja sen perusteella ohjata relettä. Koodi on webclient.ino sekä Arduinojson esimerkeistä parsittua. Koodi (c++) palauttaa joka palauttaa serial monitorissa virheenä:

00:19:35.092 -> Connecting...
00:19:35.187 -> Connected!
00:19:35.331 -> deserializeJson() failed: InvalidInput

Kirjastoina #include <ArduinoJson.h> #include <Ethernet.h> #include <SPI.h>

Ilmeisesti hakee APIsta mutta headereiden poisto tms ei toimi. Jos joku laupias ehtisi katsomaan. Liitteenä arduinon ino tiedosto. Öitä
 

Liitteet

  • arduinojson6webclient.txt
    2,1 KB · Katsottu: 33

Mikki

Hyperaktiivi
Pakko pyytää apua kun vuorokausi vaihtuu. Itsellä IVT maalämpöpumppu jossa voisi ulkoisella kytkennällä laittaa suntti nollille tariffien perusteella. Pöydällä Arduino Mega kortti ja siihen Ethernet Shell sekä rele. Olen Arduino IDE sekä VS Code kautta yrittänyt lukea http://api.spot-hinta.fi/JustNow/ tiedot ja sen perusteella ohjata relettä. Koodi on webclient.ino sekä Arduinojson esimerkeistä parsittua. Koodi (c++) palauttaa joka palauttaa serial monitorissa virheenä:

00:19:35.092 -> Connecting...
00:19:35.187 -> Connected!
00:19:35.331 -> deserializeJson() failed: InvalidInput

Kirjastoina #include <ArduinoJson.h> #include <Ethernet.h> #include <SPI.h>

Ilmeisesti hakee APIsta mutta headereiden poisto tms ei toimi. Jos joku laupias ehtisi katsomaan. Liitteenä arduinon ino tiedosto. Öitä
Onko siis välttämättä haettava se json, vai riittäisikö kuitenkin pelkän statuskoodin tarkastus? Siis 200/400 rajapinnat.

En siis osaa neuvoa mikä tuossa json parsinnassa menee pieleen. Olisiko että et lue kaikkea sisältöä vastauksesta? Lukee vain ensimmäiseen rivinvaihtoon asti?

client.readBytesUntil('\r', status, sizeof(status));
 

Niksula

Tulokas
Moi, skripit on toimineet hyvin ja olen tyytyväinen käyttäjä. Kahviakin täytyy kohta taas tarjoilla.
Viimeisimmän Shellyn päivityksen jälkeen (0.14.0) skriptieditori ei kuitenkaan toimi kovin sujuvasti, ainakaan näin iPadilla ja Chromella. Onko muilla ollut samaa? Nyt huomasin että tänään on tullut uusi versio, 0.14.1. Täytyypä kokeilla auttaako se tähän.

Mutta sitten varsinaiseen ongelmaan miksi aloin tänne kirjoittelemaan:
Tässä oli nettiyhteys poikki pidempään ja Shelly Pro 4PM buuttasi niin kuin valvontaskriptissä on määritelty, mutta samalla menetti kellonajan. Nettiyhteys oli edelleen poikki ja sitten skriptit päättivät kytkeä releet päälle. Ei auttanut vaikka käsin kytki ne pois, skriptit naksauttivat ne hetken kuluttua takaisin.
En tiedä liittyykö se kellonajan puuttumiseen, mutta Shellyn kello näytti pelkkää viivaa ja backup tunnitkin olen asettanut klo 02 eteenpäin. Joten ei varmaan ole kyse siitäkään.
Ei varmaan kovin usein tule tällaista tilannetta mutta olisko jotain ajatusta mikähän tämän aiheuttaa? Ja täytyy varmaan se valvontaskriptin laskuri asettaa johonkin parinkymmeneen, ettei ihan heti ala nollaamaan kelloa.
 

Mikki

Hyperaktiivi
Tosiaan Shelly ei säilytä kellonaikaa jos se boottaa eikä aikaa saada haettua mistään. Ei kyllä olisi huono homma jos shellyissä joku muisti kellolle olisi.

Ja skripteissä on tosiaan se, että jos ei saada haettua kellonaikaa (että voitaisiin tarkistaa onko varatunti), niin se viimeisenä varmuuskeinona laittaa releen päälle. Kannattaa tosiaan katsoa ettei shellyä bootata liian herkästi.
 

Mikki

Hyperaktiivi

korsteeni

Vakionaama
tämä on tehokas sivusto,
parin tehokkaan aktiivin voimin sähkön vuorokausihinnan vaihtelu on kaventunut lähes olemattomiin
samalla hintasokin tasaantunut
hyvä te
 

mobbe

Vakionaama
Ei kai mutta kieltämättä muista syistä vuorokauden hintaerot ovat kaventuneet kylmetessä ero kaventuu ja lämpimillä vuorokausilla vaihtelua tulee enemmän
 

Liitteet

  • keskihinnat.JPG
    keskihinnat.JPG
    22,3 KB · Katsottu: 33

Mikki

Hyperaktiivi
Joo ei ihan riitä vielä nämä käyttäjät hintatasoa säätelemään :) mutta rikkana rokassaa kuitenkin.

En ole nyt hetkeen laskenut paljonko eri IP osoitteita on jotka säätelevät tod.näk. lämmitystä tällä rajapinnalla. Mutta jossain ~2000 osoitteen tasossa ollaan, jotka tunneittain tai tiheämmin pingaa. Jos niistä jokainen säätelee 3-4kW kuormaa niin se on siis 6-8MW luokassa yhteensä mitä ohjataan. Onko tuo vähän vai paljon... Jaa'a.
 

puuteknikko

Vakionaama
Sekin on tärkeää, että tietoisuus näistä automaation mahdollisuuksista leviää. Töissä olen muutaman kerran päässyt kertomaan ilosanomaa kun joku on ollut miettimässä pientä energiaremppaa tai yleensä käytön järkevöittämistä. Monella on usko, että se on hirvittävän monimutkaista mutta oikeilla välineillä pitkää aikaväliä ajatellen hyvin pieni vaiva.
 

HannuP

Jäsen
Tuossa nimimerkki Puuteknikon kirjoituksessa on sanomaa.
Pientalossa tavallisen 3x25 A liittymän siirtokyky nimellisarvoilla laskien on noin 150000 kWh/a ja vastaavasti 3x35 A:n siirtokyky noin 210000 kWh/a. Jos vuosikulutus talossa olisi tyypillinen 15000 kWh/a, olisi tuon pienemmän liittymän siirtokyky kymmenkertaisesti ylimittainen. Eli tavallisen ihmisen tavallisessa talossa ei kannata maksaa yli 3x25 A liittymästä. Sen sijaan tarvitaan sähköverkkoon pikkuisen älyä, jolla estetään ylikuormatilanteet.
No jos talossa on sähköauto ja sillä ajetaan 20000 km/a. Eikö siihen tarvita hurjasti energiaa. Tesla Y:n toteutuneen vuosikulutuksen mukaan laskien auto kuluttaisi noin 3400 kWh/a, joten se hoituu helposti.
Jos sitten talossa olisi etelään suunnattuna 8 kWp aurinkopaneelit, saisi niistä vuosituottoa noin 7000 kWh. Ihan merkittävää.
Uusimmalla Iot-tekniikalla, josta Shellyt ovat hyvä esimerkki, voidaan edellä kuvatun tyypillisen pientalon energiakustannukset optimoida muutaman satasen systeemillä. Tällä palstalla esitetyt scriptit ovat olennainen osa tätä automaatiota.
 

mobbe

Vakionaama
Tuossa nimimerkki Puuteknikon kirjoituksessa on sanomaa.
Pientalossa tavallisen 3x25 A liittymän siirtokyky nimellisarvoilla laskien on noin 150000 kWh/a ja vastaavasti 3x35 A:n siirtokyky noin 210000 kWh/a. Jos vuosikulutus talossa olisi tyypillinen 15000 kWh/a, olisi tuon pienemmän liittymän siirtokyky kymmenkertaisesti ylimittainen. Eli tavallisen ihmisen tavallisessa talossa ei kannata maksaa yli 3x25 A liittymästä. Sen sijaan tarvitaan sähköverkkoon pikkuisen älyä, jolla estetään ylikuormatilanteet.
No jos talossa on sähköauto ja sillä ajetaan 20000 km/a. Eikö siihen tarvita hurjasti energiaa. Tesla Y:n toteutuneen vuosikulutuksen mukaan laskien auto kuluttaisi noin 3400 kWh/a, joten se hoituu helposti.
Jos sitten talossa olisi etelään suunnattuna 8 kWp aurinkopaneelit, saisi niistä vuosituottoa noin 7000 kWh. Ihan merkittävää.
Uusimmalla Iot-tekniikalla, josta Shellyt ovat hyvä esimerkki, voidaan edellä kuvatun tyypillisen pientalon energiakustannukset optimoida muutaman satasen systeemillä. Tällä palstalla esitetyt scriptit ovat olennainen osa tätä automaatiota.
Tuollaisilla vuosittaisilla nimellisarvoilla ei ole mitään merkitystä hetkellinen teho on ratkaiseva 3x25A liittymän tehonkesto on 17,3 kW eikä siinä ole yhtään liikaa
 

HannuP

Jäsen
Ihan samaa mieltä. Kirjoitin vain noita lukuja mittakaavamielessä. Kun tulee lisää kuormia, jonkin vaiheen laukeaminen on varsin todennäköistä. Siksi tarvitaaan automaatiota. Tuo Shellyn 3EM Pro on hyvä palikka tähän tehtävään. Tosin se tarvitsee kavereita, joilla voi pudottaa hetkeksi varaavia kuormia.
 

japapa

Jäsen
Mitenkäs hoidatte releiden firmware päivitykset näitä kun tuntuu tulevan joka kuukausi. Eli teettekö factory resettiä, asennatteko scriptejä uusiksi vai pelkkä päivitys tai ette tee mitään?
 

Mikki

Hyperaktiivi
Mitenkäs hoidatte releiden firmware päivitykset näitä kun tuntuu tulevan joka kuukausi. Eli teettekö factory resettiä, asennatteko scriptejä uusiksi vai pelkkä päivitys tai ette tee mitään?
Näitä tulee kyllä tuhkatiheään. Skriptien kannalta päivityksillä ei ole kiire, jos kaikki toimii hyvin.

Mutta Shelly-clouding kanssa päivitykset on varmaan tarpeenkin aina välillä, että yhteensopivuus säilyy.
 

B12

Aktiivinen jäsen
Mitenkäs hoidatte releiden firmware päivitykset näitä kun tuntuu tulevan joka kuukausi. Eli teettekö factory resettiä, asennatteko scriptejä uusiksi vai pelkkä päivitys tai ette tee mitään?
Olen päivittänyt ihan shellyn oman appin kautta. Sinne tulee ilmoitus kun päivityksiä on saatavana. Päivitys hoituu yhdellä klikkauksella ja ei vaadi mitään jälkisäätöjä tai muutakaan.
 

mobbe

Vakionaama

Harrastelija

Vakionaama
Shellyn appi ei automaattisesti ilmoita päivityksistä kaikille shellyn laitteille. Osassa pitää mennä laitteen asetuksiin ja sieltä firmware sivulle jossa näkee onko päivityksiä.
 
Back
Ylös Bottom