Taas vikaa Sanyo 124

  • Keskustelun aloittaja
  • #1
Sanyo 124 Shiki Sai Kan vilkuttaa opr-merkkivaloa ja on hönkivinään. Tehoa ei löydy. Vikavalo häviää hetkeksi kun laitteen käynnistää uudelleen. Ei lämmitä, eikä jäähdytä vaikka pyynnöt laittaa ääriasentoon ja tehopuhalluksen päälle, puhaltelee vain pientä hönkää. Vikavalo syttyy jonkin ajan päästä.

Pumppu on asennettu 2008 talvella ja saman vuoden syksyllä jäätymisongelma korjattiin kylmäainelisäyksellä. Toimi kaksi vuotta, mutta viime kesänä vikavalo syttyi ja tehot hävisivät. Pumppu oli tyhjä kylmäaineesta, jota lisättiin ja tehtiin uusi laippaliitos, koska vuoto paikallistettiin siihen (ehkä). On toiminut talven ajan, vaikka lämmitystehoa olen hieman epäillyt. Erityisesti on ihmetyttänyt vähäinen sulatusveden määrä, koko talvena sulatusvettä tuli vain kaksi muurauspaljullista. (Pumpun pyynti talven ajan on ollut 24).

Onko taas kyseessä kylmäainevajaus vai jokin muu vika?
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Taas vikaa Sanyo 124

Tavallinen Jamppa sanoi:
Onko taas kyseessä kylmäainevajaus vai jokin muu vika?
Tarkista ensin nyt ne vikakoodit tämän ohjeen avulla. ;)

http://www.kylmatekniikka.fi/uploads/files/vianmKRV94-124EHDX.pdf
 

Sami68

Aktiivinen jäsen
Vs: Taas vikaa Sanyo 124

Äsken kävin korjaamassa yhden lämpöplussan jäännöksen ja tässä on hyvä kuva selkeästä vikakohdasta.
 
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: Taas vikaa Sanyo 124

Kiitokset Jantille hyvästä linkistä. Vikakoodi E09 osoittaa kylmäaineen vajausta. Taas! Mistä se voi vuotaa? Voiko kylmäaine hävitä muun kuin asennusvirheen seurauksena? 4,5-vuotias kone huutaa jo kolmatta kertaa kylmäainetta. Ei taida tämä kone maksaa koskaan itseään takaisin...
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Taas vikaa Sanyo 124

Tavallinen Jamppa sanoi:
Kiitokset Jantille hyvästä linkistä. Vikakoodi E09 osoittaa kylmäaineen vajausta. Taas! Mistä se voi vuotaa?
Laippaliitokset pitäisi ensin käydä läpi ja etsiä öljystä kosteita kohtia. Ulkoyksikön kenno voi myöskin olla pakkasilla vaurioitunut jäätymisen vuoksi.

Tuossa edellä olleessa kuvassa nestepuolen laippa on vuotanut kylmäaineet pihalle.

Voiko kylmäaine hävitä muun kuin asennusvirheen seurauksena?
Voi esim. silloin jos ulkoyksikkön kenno on ollut pahoin jäässä. Jäähdytyksellä tai katkokäynnillä tällainen vuoto tulee helpommin esille ja alkaa oireilemaan. Epäilen/veikkaa noiden aiempien oireiden perusteella että vuoto on (nyt) jossain kohdin ulkoyksikön kennoston alaputkissa. Aikaisempien talvien kylmäaine vajaus on voinut aiheuttaa sen että kenno on jäätynyt ja sulatus ei ole toiminut suunitellusti.

Oliko aiemmin tyhjennetty kone ensin kaikesta kylmäaineesta ja puntarilla laitettu oikea määrä kylmäainetta (1,38 kg)? Vaiko vain lisäiltiin jotta saatiin kone toimimaan?
 
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Vs: Taas vikaa Sanyo 124

Ensimmäinen kerta oli ymmärtääkseni vain kylmäainevajeen täyttö syytä selvittämättä. Toisella kerralla koneen todettiin olevan lähes tyhjä kylmäaineesta, tehtiin uusi täyttö ja silloin laippaliitoksen juuresta todettiin vuoto. Laippaliitos uusittiin viime syksynä ja pumppu lämmiitti alussa hyvin, mutta tuntui menettävän tehoaan pikkuhiljaa. Vikavalon syttymiseen meni n. 8kk. Jäätymisongelmaa pumpussa ei viime talvena ollut, sulattelua turhaan kyllä. Sulatteli lähes olematonta huurretta kennosta.

Korvausvastuu tässä nyt mietityttää. Takuuaika on mennyt, mutta pumppu ei ole toiminut suunnitellusti. Jos jäätyminen on päässyt rikkomaan ulkoyksikön kennon alaputkia, on jäätymisen syy ollut laippaliitoksesta aiheutunut kylmäainevuoto eli asennusvirhe. Laippaliitos korjattiin takuuna, vaikka takuuaika oli jo umpeutunut. Katsotaan miten asia nyt etenee, kun laippaliitoskaan ei poistanut ongelmaa kuin tilapäisesti.
 
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: Taas vikaa Sanyo 124: Vika löytyi

Huoltomies kävi ja pumppu oli aivan tyhjä. Pitkän etsimisen jälkeen löytyi selvä reikä putkistosta. Reikä juotettiin umpeen ja nyt toivotaan pumpun hengen pysyvän putkistossa maailman tappiin asti...
Ja takuukorjauksena tehtiin.

Onko vastaavaa tullut vastaan? Reikä oli pistemäinen ja huoltomies epäili aiheuttajaksi kotelon kiinnitysruuvia.
 

Liitteet

J1

Tulokas
Vs: Taas vikaa Sanyo 124

Osaako joku diagnosoida Sanyon 124 vikaa?

Testiajo antaa koodiksi E02.

Lämpötilan ollessa 20 C ja pyynnin 22 C ei oikein puhalla kunnolla. High powerilla puhaltaa kunnolla, samoin jos laittaa pyynnin reilusti yläkanttiin; vaikkapa 25 C:en.

Laite 6-7 vuotta vanha ja tähän saakka toiminut moitteettomasti.

En tiedä kuvittelenko hulluja, mutta painaessani ekan kerran Test -painiketta kuului sisäyksiköstä jonkinlainen sihahdus ja olin tuntevinani pisaran lentävän naamalleni :cool: Toisella painalluksella antoi em. koodiin osoittavan signaalin.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Taas vikaa Sanyo 124

J1 sanoi:
Osaako joku diagnosoida Sanyon 124 vikaa?

Testiajo antaa koodiksi E02.
"IVO bootti" ja sen jälkeen päälle "Hemmo-testi".
Laite ensin virrattomaksi esim. 5 min (pikasulake OFF taikka pistoke irti seinästä tms.).
Puhallus ja lämpötilapyynti täysille. Mittaat puhalluslämpötilan ja imulämpötilan, jos mahdollista ottotehon.

Nollaa ensin tuo vikakoodi muistista katsotaan tuleeko uudestaan koodia.

"After repairs are carried out, be sure to press and hold the TEST RUN button until the buzzer sounds 2 times. When the TEST RUN button is released, the buzzer sounds 1 long beep, and the diagnosis results are erased."

Tässä oli kyse kylmäainevajauksesta E02 kohdalla
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3538.msg41698#msg41698
 

J1

Tulokas
Vs: Taas vikaa Sanyo 124

No niin. Nyt on toimittu ohjeiden mukaan. Buuttauksen jälkeen em. virhekoodi ei toistunut. "Täysillä ajon" aikana ottolämpötila oli 22,8 C-23,6 C. Puhalluslämpötila maksimissaan suulakkeista mitattuna 49,8 C!

Painoin vielä lopuksi testinappulaa: mitään virhekoodia ei ilmaantunut.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Taas vikaa Sanyo 124

J1 sanoi:
No niin. Nyt on toimittu ohjeiden mukaan. Buuttauksen jälkeen em. virhekoodi ei toistunut. "Täysillä ajon" aikana ottolämpötila oli 22,8 C-23,6 C. Puhalluslämpötila maksimissaan suulakkeista mitattuna 49,8 C!
Eiköhän se ole ihan tikissään. Hiukan myöhemmin keväällä vaan sisäyksikön kennoston imurointi ja pesu. ;)

Tässä vertailuksi testituloksia, puhalluksen dT täydellä puhalluksella +7 noin 26C.
http://www.kylmatekniikka.fi/uploads/files/P601456_060608_Shiki_Sai_Kan.pdf
 

J1

Tulokas
Vs: Taas vikaa Sanyo 124

Ok, kiitokset vaan täältä rakkaasta pohjoisesta naapurikaupungistanne! Hienosti olet janti täällä jaksanut neuvoa. Itsekin notkuin palstalla tuolloin pumpun hankinta-aikoihin, mutta tunnukset ovat vaipuneet unholaan. Saman avatar -hahmon toki tempaisin uuteenkin tunnukseeni.

Täsmentäisitkö vielä tuota sisäyksikön kennoston pesua?
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Taas vikaa Sanyo 124

J1 sanoi:
Täsmentäisitkö vielä tuota sisäyksikön kennoston pesua?
Tässä juttua vanhan E9DKEWin hiukan perustteellisemmasta puhdistuksesta
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=16533.0

ja tässä FD35VABH puhdistus ilman puhallinrummun irroitusta
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=16446.0
 
Ylös Bottom