Thermia atria pienpainepressostaatti

veekku82

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #1
Moro, eli tollanen Thermia atria pyörinyt nyt viitisen vuotta ja alkanut laukomaan pienpaine pressostaattia. Keruuliuoksen pumpussa oli vika ei pyörinyt kolmosella, korjattiin, kompuran kylmäainepiirissä oli täyttönipassa pieni vuoto lisättiin kylmäainetta, vaihdettiin piirikortti kun ulkoyksikkö puhallin ei toiminut niin kuin piti. No laukoo edelleen pressostaattia. Toimii hienosti kunnes tulee yli kymmenen astetta pakkasta sitten alkaa pressostaatin laukeaminen. Käyttövettä tekee vielä -19, mutta kun alkaa tekemään lämpöä taloon pressostaatti laukeaa ??????
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Thermia atria pienpainepressostaatti

Onko riittävästi keruuliuosta kierrossa ja siellä ei ole ilmaa? ks. sivu 43-44

http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/Thermia_user_086U6294_FI.pdf

sivu 48 10.1 Hälytykset

Liian vähän liuosta lämmönkeruujärjestelmässä.
Ilmaa lämmönkeruujärjestelmässä.
Lämmönkeruujärjestelmän roskasuodatin tukossa.
 

veekku82

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: Thermia atria pienpainepressostaatti

Liuosta on juuri oikea määrä, roskasihti putsattu, eikä ilmaa ole ja tosiaan käyttövettä tekee ja muutenkin toimii normaalisti alle -10 asteen lämpötiloissa.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Thermia atria pienpainepressostaatti

veekku82 sanoi:
Liuosta on juuri oikea määrä, roskasihti putsattu, eikä ilmaa ole ja tosiaan käyttövettä tekee ja muutenkin toimii normaalisti alle -10 asteen lämpötiloissa.
Vaihdettiinko se latauspumppu, voisiko siinä olla vikaa joka ilmenee keruunesteen mennessä kunnolla pakkaselle?
 

veekku82

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: Thermia atria pienpainepressostaatti

Ei vaihdettu. Wilon paskahan näissä on,oli siinä pumpun nopeuden säätimessä vika jonka saa nykyään varaosana. Pumppu toimii kyllä normaalisti ei minkäänlaisia sivuääniä. Kennon sulatuskin toimii niinkuin pitää.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Thermia atria pienpainepressostaatti

veekku82 sanoi:
Ei vaihdettu. Wilon paskahan näissä on,oli siinä pumpun nopeuden säätimessä vika jonka saa nykyään varaosana. Pumppu toimii kyllä normaalisti ei minkäänlaisia sivuääniä. Kennon sulatuskin toimii niinkuin pitää.
Jos on nestettä, ei ilmaa ja suoditinkin on puhdas, niin sitten se pumppu vaan ei lähde pyörimään lämmitykselle vaihdettaessa. Kondensaattori?
Oletko kokeillut toisia nopeuksia pumpusta? Tuleeko vika niilläkin esille?

Voisiko vaihtoventtiilin takertelu aiheuttaa tuon vian? Englannin kielisessä manuaalissa puhutaan "Tripped low pressure switch" => tällöin vika olisi oikeasti kylmäainepiirissä
Onko tuollaa kylmäainepiirissä oikeasti tuollainen imupaineanturi? => pieni kylmäainevajaus
http://sourceenergy.co.uk/wp-content/uploads/2013/06/Thermia_Total_user_086U6297_rev6_en.pdf

Thermia Atecissa on ainakin Pressure transmitter low pressure 0.04 MPa ks. sivu 15
http://www.atlas-trading.si/resources/files/tehnicna_dokumentacija/Thermia/Atec/Th_Atec_SI_VIIFM102_EN_XT024228.pdf

Tässä oli ruotsinkielisessä keruunestepiiriin lisää mahdollisia ongelmakohtia sivuilla 64-66
http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/Thermia_install_086U5665_SE_MULTI.pdf
 

veekku82

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: Thermia atria pienpainepressostaatti

En usko et pumpussa vika ku toimii kuitenkin alle 10 asteessa ja käyttövettä tulee kovemmillakin pakkasilla.. No ilmeisesti seuraavaksi vaihdetaan sitten pressostaatti.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Thermia atria pienpainepressostaatti

veekku82 sanoi:
No ilmeisesti seuraavaksi vaihdetaan sitten pressostaatti.
Vika on joko siinä tai sitten on liian vähän kylmäainetta.

Tuossa ruotsinkielisessä dokussa sivulla 90 Pressostater Lågtryck MPa 0,08
 

Boosman

On EEV jaMuuttuva nop. UY puhallin ja mitä kaikkea
Vs: Thermia atria pienpainepressostaatti

Pressoja joskus pitää vaihtaa ei ole ikuisia.
Atria on tosi, tosi tarkka keruuliuoksen pakkas kestävyydestä, se pitää olla juurikin se oikea, ei yli eikä ali.
Ja paine keruupuolella 1bar.
 
Ylös Bottom