Toshiba estia ongelma

  • Keskustelun aloittaja
  • #1
Moro.
Kävi toshiban estia masiina huutamaa A01 koodia, suositeltiin virtausvahdin puhdistusta.
Onko minkäläinen homma tehdä?
Kiitos
 

kurre orava

´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
En kyllä Estiaa tunne vähääkään mutta luulisin että kv piirissä jossain ennen lämmönvaihdinta on jonkinlainen suodatin tai sihti mikä on tarkoitettu puhdistettavaksi. Yleensä on joko mallia Filterball jossa tuo suljetaan yhdellä hanalla sihdin ympäri tai sitten on hanat molemmin puolin suodatinta.

En oikein jaksa uskoa että tuo nyt varsinaisesti tuonne virtausvahtiin tuota moskaa keräisi mutta tottahan toki aina oppii uutta. Em suodatin jos on tukkeutunut niin vettä ei kierrä tarpeeksi ja virtausvahti sitten katkaisee pumpun toiminnan. Sihdin paikallistaminen, putsaus ja taas menoksi.
 
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Kiitti vastauksest, pitää katella.
Siinä on se näyttöpaneeli, voiko sen ottaa irti koneen käynnissä että pääsee tarkistamaan DIP kytkimet?
 

Andres

Aktiivinen jäsen
Moro.
Kävi toshiban estia masiina huutamaa A01 koodia, suositeltiin virtausvahdin puhdistusta.
Onko minkäläinen homma tehdä?
Kiitos
Faktatieto kertoo jotain muuta kuin likainen virtausvahti. Liittenä sivu Toshiba Estia service manualista.
Myös virtausvahti voi olla likainen (jos on induktiivinen kytkin esimerkiksi LG malleissa).
 

Liitteet

Ylös Bottom