atk-tilassa Toshiban RAS super digital inverter 1604 jäähdytyskäytössä, asennettu alkukesästä.
Toimi kesän ok mutta nyt pakkasilla ongelmia, ulkoyksikkö stoppaa kun pakkasta on yli 10 astetta. Jämyn mukaan ei pitäisi olla kyse mistään pakkasrajasta, oli tilauksen ehtonakin.
Manuaalin mukaan kuitenkin toimintaraja on -10 astetta, sen ulkopuolella "suojatoiminnot voi kytkeytyä päälle".
Mistä tietää onko suojatoiminnot pysäyttänyt koneen? Ainakaan säätimessä ei näy vikakoodia, ulkoyksikön ledejä ei ole katsottu.
Toimi kesän ok mutta nyt pakkasilla ongelmia, ulkoyksikkö stoppaa kun pakkasta on yli 10 astetta. Jämyn mukaan ei pitäisi olla kyse mistään pakkasrajasta, oli tilauksen ehtonakin.
Manuaalin mukaan kuitenkin toimintaraja on -10 astetta, sen ulkopuolella "suojatoiminnot voi kytkeytyä päälle".
Mistä tietää onko suojatoiminnot pysäyttänyt koneen? Ainakaan säätimessä ei näy vikakoodia, ulkoyksikön ledejä ei ole katsottu.