Toshiba Seiya R32 jäähdytykseen

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • Valvoja
  • #1
Esite

SM

Infoa
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • Valvoja
  • #2
R32 kylmäainetta vain 0,4 kg (05-13 sarjalaiset) ja kompressori single rotary
 

burner

Jäsen
Olen kovin kovin kysymysmerkkinä tämän pumpun markkinointimateriaaleja lukiessa. Kaikki suomenkieliset myyntimateriaalit sanoo Seya 13 pumpusta, että pumppu on vain jäähdytykseen. Sille ei myöskään ilmoiteta myyntiesitteissä yms lämmitys coppia. Sensijaan huoltomanuaali sanoo, että pumppu soveltuu myös lämmitykseen ja käytännössäkin se tuntuu osaavan lämmittää.
Onko jollakulla tietoa mikä tässä on ideana?
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Olen kovin kovin kysymysmerkkinä tämän pumpun markkinointimateriaaleja lukiessa. Kaikki suomenkieliset myyntimateriaalit sanoo Seya 13 pumpusta, että pumppu on vain jäähdytykseen. Sille ei myöskään ilmoiteta myyntiesitteissä yms lämmitys coppia. Sensijaan huoltomanuaali sanoo, että pumppu soveltuu myös lämmitykseen ja käytännössäkin se tuntuu osaavan lämmittää.
Onko jollakulla tietoa mikä tässä on ideana?
Se on eteläeuroopan malli ja ominaisuuksiltaan sinne soviteltu - siitä ei haluta pahaa karmaa pohjoisen markkinoilla. Sama koskee kotimaisiakin valmistajia vaikkapa autonrenkaissa: nokian.fi antaa kitkojen valikoimiksi tasan R3 - nokian.se antaa jo kolme erilaista kitkarengasta.
 

burner

Jäsen
Onko joku tutustunut tuohon vehkeeseen käytännön tasolla, että pakkaako se jäätämään ulkoyksikön talvella, meneekö cop ribaliksi vai miksi ovat moisen ominaisuuden markkinoinnista luopuneet?
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Onko joku tutustunut tuohon vehkeeseen käytännön tasolla, että pakkaako se jäätämään ulkoyksikön talvella, meneekö cop ribaliksi vai miksi ovat moisen ominaisuuden markkinoinnista luopuneet?
Asiaa tuskin on tutkittu, ovat vaan päättäneet ettei tästä nordic-mallia ainakaan vielä tehdä, mutta näin foorumikokemusten mukaan tyypillinen ongelma on tosiaan sulatukset - softan parametreja pitäisi tänne vähän tuunata, ja ehkä laittaa sulapitovastukselle joku ohjaus. Toinen on osien mitoitus - se että saa -15C ulkolämmöissä sisäkennoon vielä +50C tienoilla olevia lukemia vaatii kompuralta ja höyrystykseltä enemmän kuin jäähdytyskäyttö - eli nämä etelän versiot ovat herkempiä kyykkäämään pakkasella. Eikun netistä tilaamaan, sillähän se selviää.
 

burner

Jäsen
Joo tämä siis liittyi siihen, että kaverille oli pari sellaista myyty ja tässä sattui ikäänkuin tuplavahinko. Eli ensin vahinko, että tuli ostettua sellainen pumppu ja sitten vahinko että se kaikesta huolimatta sisältää nelitieventtiilin. Jäämme jännityksellä seuraamaan tilanteen kehittymistä :)
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Joo tämä siis liittyi siihen, että kaverille oli pari sellaista myyty ja tässä sattui ikäänkuin tuplavahinko. Eli ensin vahinko, että tuli ostettua sellainen pumppu ja sitten vahinko että se kaikesta huolimatta sisältää nelitieventtiilin. Jäämme jännityksellä seuraamaan tilanteen kehittymistä :)
Joo, eikun kokeilemaan. Ihan varmasti se lämmittää asiallisesti ainakin kunhan ei ole törkeästi pakkasta, mutta sulatuksia ja pohjan jäänkeräystä kannattaa seurata kun olot ovat pahat - eli ilman kastepiste lähellä ulkolämpötilaa.
 
Ylös Bottom