Toshiba valuttaa sisälle....

huugo

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #1
Toshiba ilp valuttaa sisälle jäähdytyksessä.

Mitä tehty:
* puhalsin ulkoa valutusputkesta ja ilma menee läpi putkesta. Jotakin pulputusta / vesivastusta tuntui, eli joku mutka / vesilukko sielä voi kyllä olla
* kaadoin viettä jäähdytysripoihin, vettä rupesi tulemaan ulos

Laitoin ILPin päälle, ja noin vartin pästä alkoi valuttamaan taas. Ulkoa tuli kyllä vettä, eli tyhjennysputki toimii.
Koetin tuskissan pohtia sisäyksikön purkamista, mutta ruuvien irroittelun jälkeen en ollut varma että mihin suuntaan pitää vääntää että muoviklipsit aukeava.t

Hypoteesi - jospa tuo johtuukin liian hiljaisesta puhallustehosta ja sen takia tiputtaa jotenkin jäädytyskennosta.
Eli laitan vaan lisää puhallusta ja katsotaan korjautuuko homma.

Jos ei korjaudu, niin sitten sisäyksikön purku. Ymmärtääkseni menee niin, että edestä n 4-5 ruuvia irti, ja sitten pitäisi saada napsautettua ulkokuori irti.
Sitten näkisi valutusaltaan ja tyhjennysreiän jos siellä jotakin pölyä olisi.

Onko muilla kokemuksia vastaavasta?
 

Toni

Vakionaama
Vs: Toshiba valuttaa sisälle....

Niin ihmeelliseltä kuin se tuntuukin, niin mulla sisäyksikkö alkaa tiputtamaan vettä jos 2m alempana poistoletkussa on sen verran mutkaa ylöspäin että syntyy vesilukko.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Toshiba valuttaa sisälle....

Auttaisiko jos pystysiivekkeitä säätäisi hieman enemmän alaviistoon?
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Toshiba valuttaa sisälle....

huugo sanoi:
Tuosta punaisilla nuolilla merkitystä kielekkeestä tiputtaa... valumakourusta menee kiltisti ulos saakka.

Täydet puhallustehot ei muuta tilannetta.
Mulla tiputti about samasta kohtaa (keskeltä)... kallistin laitetta kohti tippaputken lähtöä ja nyt ei enään tiputa. Eli meillä todenäköisesti oli tukos kaukalossa.
 

huugo

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Vs: Toshiba valuttaa sisälle....

Vesi tulee puhallusalueen takaseinästä ja valuu siitä tuohon kielekkeeseen. Mikäli ymmärrän rakenteen oikein niin ei tuossa kohtaa mitään vettä pitäisi olla...

Mistähän se vesi tuohon tulee? Mitään toimivaa poisvirtaus paikkaa ei ole vaan se valuu kuorelle ja siitä seinälle&lattialle...
 

Liitteet

huugo

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Vs: Toshiba valuttaa sisälle....

En tiedä. Kaadoin 1l vettä kaukaloon kaukaisimmasta nurkasta poistoletkuun verrattuna ja menee siististi ulos. Ei tulvi. Jotain kuplintaa piti mennessää.

Ihan kuin se kondensoituisi ilmavirrasta tuohon kohtaan. Mutta muovi kai on lämpimämpää niin ei kai se voi....
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Toshiba valuttaa sisälle....

Puhallusaukko/kaukalo näyttäisi likaiselta siellä puhallinrummun alta. Pääsisikö tuon jostain välistä putsaamaan?
 

Toni

Vakionaama
Vs: Toshiba valuttaa sisälle....

Niinjuu, meidän yläkerran Pana veti sisäkennon jäähän jäähdytyksellä ja tiputti vettä vähän sieltä ja täältä. Vikana oli melkoinen kylmäainevajaus. Mitään varsinaista vuotoa ei löytynyt, tuosta on jo muutama vuosi ja edelleen toimii hienosti.
 

huugo

Jäsen
Vs: Toshiba valuttaa sisälle....

Huoltomies tulee vasta parin viikon päästä, joten helteiden jatkuessa turvaudun epätoivoiseen keinoon - sisäyksikön alle palju johon tippuvat vedet. Katsotaan jos se käytöllä tokenee. Jos tiputtelu johtuisi likautumisesta, niin ehkä ne pölyt lähtee veden mukana....
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Toshiba valuttaa sisälle....

Meneekö kylmäputket laitteen takaa suoraan ulos? Olisiko mahdollista että laite imee kosteaa/lämmintä ulkoilmaa läpiviennin kautta ja se nyt kondensoi väärään paikkaan?
 

huugo

Jäsen
Vs: Toshiba valuttaa sisälle....

janti sanoi:
Meneekö kylmäputket laitteen takaa suoraan ulos? Olisiko mahdollista että laite imee kosteaa/lämmintä ulkoilmaa läpiviennin kautta ja se nyt kondensoi väärään paikkaan?
Putket menevät ulos toisesta reunasta.

Sinällään tuo on yksi mahdollinen tapahtumakulku - jostakin tulee lämmintä & kosteaa ilmaa kylmiin osiin ja se kondensoi.
Mutta mistä ihmeestä ilmaa pääsee sisäyksikön taakse & sielä puhalluskouruun sisään?

Nyt kun miettii, niin voisihan se vaikka mennä seuraavasti:
* tuossa on kahden muoviosan liitos, josta voisi tulla ilmaa.
* eli sisäyksikkö imisi ilmaa laitteen takaa ja tämä kostea ilma viilenisi & konsensoisi sitten tuohon kouruu.
Kuvittelisi että ennemmin tuossa olisi ylipainetta jolloin kylmä ilma tukisi liitoksesta sisäyksikön taakse.
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Toshiba valuttaa sisälle....

Meillä tiivistyy vesi läppiin jos yrittää liian tiukkaa mutkaa ilman kululle..
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Toshiba valuttaa sisälle....

VesA sanoi:
Meillä tiivistyy vesi läppiin jos yrittää liian tiukkaa mutkaa ilman kululle..
Ainakin meillä tiputus ei johtunut ilman kondensoitumisesta ilmanohjaimiin vaan tukoksesta. Nyt ilma tekee tiukan mutkan ja jokunen tippa tulee silloin tällöin.
 

huugo

Jäsen
Vs: Toshiba valuttaa sisälle....

Sisäyksikön kuori otettu pois ja alle laitettu muoviastia johon sisäyksikkö voi tiputella. Sieltä se tiputtelee muutaman tipan silloin tällöin. Kuori paikallaan valuisi seinälle.

Ulkoa tulee todella paljon kondenssivettä. Oikeastaan jatkuva noro. Melkein tuntuu että työntää todella kylmää ilmaa.

Voisiko vika olla jossakin anturissa että työntää max kylmää ilmaa ja tämän takia kondensoi. Asetus 24astetta mutta tuntuu että haluaisi vääntää ilman varmaan 20 asteeseen....
 

Rauski

Ilppien huolto ja kylmätekniikka kiinnostaa.
Vs: Toshiba valuttaa sisälle....

Voisiko sisäyksikön takana olevat kylmäaineputket kylmentää tuota muovia toiselta puolelta niin paljon, että tuo muoviosa olisi kylmä? Tämä tietysti silloin, mikäli putket tulevat sisäyksikön vasemmalta puolelta ulos.

Toinen mahdollisuus on, että kylmäainevajaus ja höyrystin toimisi matalemmilla paineilla/lämpötilalla, jolloin kondensoitumista tapahtuisi enemmän? Tällainen tapaus oli kerran jollain A:lla alkavalla jäähdytyskoneella, maahantuojan tekninen tuki kertoi mahdollisesta vajauksesta ja niinhän siinä oli käynyt. Asentajalta toinen kartiomutteri jäänyt löyhälle. Tosin myös poistoputkessä oli mutkakin.
 

huugo

Jäsen
Vs: Toshiba valuttaa sisälle....

Pyynti nyt 25 ja nyt lämpötilan puolesta toimii normaalisti. Mutta tiputtelu jatkuu. Sisäyksiköstä tippa joka 20. sekuntti.

Putket lähtee ulos sisäyksikön oikeasta reunasta. Vaikea keksiä mikä viilentää kourua kondensoitumiseen saakka. Puhdistus pölystä taitaa olla seuraava teko - ei vaan ole ihan helppo saada tehtyä.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Toshiba valuttaa sisälle....

huugo sanoi:
Putket lähtee ulos sisäyksikön oikeasta reunasta. Vaikea keksiä mikä viilentää kourua kondensoitumiseen saakka. Puhdistus pölystä taitaa olla seuraava teko - ei vaan ole ihan helppo saada tehtyä.
Voisiko se kouruun kondensoitunut vesi (~+5-6 C) nyt kondensoida kourun pintaan lisää kondessia? => Kourun eristys vajavaista.

Oletko kokeillut ajaa laitetta ilman suodattimia? Sen Plasman voisi kokeeksi nyt ainakin ottaa irralleen.

Kuinka lähelle kattoa ja sivuseiniä laite on nyt asennettu?
 

pamppu

Vakionaama
Vs: Toshiba valuttaa sisälle....

Kyyl meilläkin mitsusta tulee lähes jatkuva noro välillä. Mutta ei se mikään ongelma ole ollut. Kaikalo vetää kyllä pienellä kastelukannulla kaataenkin kun olen pölyjö huuhtonut joskus.

Eikä roiski vettä mihinkään. Olisko yks avainsana että meillä puhallus on tehontarpeesta johtuen koko ajan joko täysillä tai ainakin toiseks suurimmalla. Ehtii puhkua tarpeeksi ilmaa läpi ettei muovit kylmenny?
 

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Vs: Toshiba valuttaa sisälle....

Kuinka kylmää teillä tiputtelevat koneet puhaltaa? Meillä Fujitsu puhaltaa noin 10 asteista eikä ikinä ole tiputellut huoneeseen.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Toshiba valuttaa sisälle....

pökö sanoi:
Kuinka kylmää teillä tiputtelevat koneet puhaltaa? Meillä Fujitsu puhaltaa noin 10 asteista eikä ikinä ole tiputellut huoneeseen.
Mulla ei tiputtele sisälle ja laite puhaltaa 6-7 C lämpöistä startissa minimipuhalluksella (I-nopeus = 276 m3/h), pyynti 24 C.
 
Vs: Toshiba valuttaa sisälle....

Rauski sanoi:
Voisiko sisäyksikön takana olevat kylmäaineputket kylmentää tuota muovia toiselta puolelta niin paljon, että tuo muoviosa olisi kylmä? Tämä tietysti silloin, mikäli putket tulevat sisäyksikön vasemmalta puolelta ulos.

Toinen mahdollisuus on, että kylmäainevajaus ja höyrystin toimisi matalemmilla paineilla/lämpötilalla, jolloin kondensoitumista tapahtuisi enemmän? Tällainen tapaus oli kerran jollain A:lla alkavalla jäähdytyskoneella, maahantuojan tekninen tuki kertoi mahdollisesta vajauksesta ja niinhän siinä oli käynyt. Asentajalta toinen kartiomutteri jäänyt löyhälle. Tosin myös poistoputkessä oli mutkakin.
Komppaan edellistä vaihtoehtoa. Tekee juuri tuollaista jos laite vajaa jolloin sisäkenno yrittää jäätää ja siitä johten tiputtelee paikasta josta ei normaalisti tiputtelisi.
 
Ylös Bottom