Tuloilman säätö f470

Toni_H

Jäsen
Palautepisteet
0
Lueskelin noita tuloilmapatterin säätövinkkejä. Mistä tai missä se ruuvi on jota säädetään?
ja paljonko sitä voi ruuvata, kuinka nopeasti se näkyy paljonko muuttuu lämpötila?
Ja jos säädän tuloilmaa pienemmälle ja lämmittelen useammin takkaa niin laskeeko se kulutusta?

Toinen asia kun tein "takka-asetuksen" tulo 40 meno 20, niin usein n. 10 min jälkeen se rupeaa sulattamaan.
Onko tuosta sulattelusta jotain haittaa? ???
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Palautepisteet
56
Vs: Tuloilman säätö f470

Toni_H sanoi:
Lueskelin noita tuloilmapatterin säätövinkkejä. Mistä tai missä se ruuvi on jota säädetään?
ja paljonko sitä voi ruuvata, kuinka nopeasti se näkyy paljonko muuttuu lämpötila?
Ja jos säädän tuloilmaa pienemmälle ja lämmittelen useammin takkaa niin laskeeko se kulutusta?
Riippu mistä roikkuu.

Jos lämmität takkaa niin väistämättä taloon tulee ylilämpöä. Saatu säästö riippuu siitä kuinka hyvin Nibe huomaa ylilämmön. Jos termostaatit toimii niin lattiapiirit pitäisi sulkeutua. Sitten kun lattiapiirit taas aukevat niin lattiat imevät lämpöä ja sähkövastukset tulee apuun. Sisäilmatermari joka vaikuttaa menoveden lämpötilaan on eri juttu. Kylmempi korvausilma vähentää Niben kuormaa automaattisesti joten vastaus on todennäköisesti kyllä.

Toni_H sanoi:
Toinen asia kun tein "takka-asetuksen" tulo 40 meno 20, niin usein n. 10 min jälkeen se rupeaa sulattamaan.
Onko tuosta sulattelusta jotain haittaa? ???
Teoriassa kompuran uudelleenkäynnistys kuluttaa kompuraa. Toisaalta se on on-off kompura jonka kuulukin välillä pysähtyä - näinhän se mlp:kin tekee.
Kylmämiehet osaa vastata tähän paremmin. Itse en ole pelännyt kompuroiden uudelleenkäynnistyksiä.
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Palautepisteet
56
Vs: Tuloilman säätö f470

Toni_H sanoi:
missä se ruuvvi sitten on :cool:
Ohjekirjasta löytyy paikka....
http://www.nibe.fi/Tuotteet/Poistoilmalampopumput/Tuotevalikoima/NIBE-F470/
Tosta asennusohje, sivu 11 räjäytykuva, sivu 12 selitykset

Olisko RN1... ::)
 

Toni_H

Jäsen
Palautepisteet
0
Vs: Tuloilman säätö f470

Onko tuo se RN1 ja kierretäänkö sitä kuten kossupullon korkkia kiinni niin tuloilman lämpö pienenee?
kokeilin sitä hieman kiristää mutta ei oikein liikkunut?
 

Liitteet

nibe79

välillä tulee innostuttua...
Palautepisteet
0
Vs: Tuloilman säätö f470

Tuo on vain suoja tulppa sen alla on kuusiokolo ruuvi millä sääjetään tuloilmaa.
 

Toni_H

Jäsen
Palautepisteet
0
Vs: Tuloilman säätö f470

lähteekö toi suojatulppa ihan vetämällä poies? Ja toimiiko se säätöruuvvi kuten kossupullon korkki, että kiristetään vaan?
 

Spiderbait

Aktiivinen jäsen
Palautepisteet
0
Vs: Tuloilman säätö f470

Tulppa muistaakseni kierteillä, aukeaa kun käännät vasemmalle. Itse venttiiliä kun säädät (kuusiokoloavaimella) niin virtaus pienenee kun väännät kiinni päin eli oikealle. Eli sitä kossupullon korkkia kiinni päin ;D
 

nibe79

välillä tulee innostuttua...
Palautepisteet
0
Vs: Tuloilman säätö f470

Info valikosta huoltotiedot ja siellä on kunhan selaat kohtaan kolme
 

Harw€y

Nibe f470 & mitsu ilp & takka/ 135m2 + 12m2
Palautepisteet
0
Vs: Tuloilman säätö f470

Tuloilman lämpötila oli päälle 23 astetta. Ensin ruuvasin ruuvin kiinni joka oli 5 ja puoli kierrosta ja sitten avasin 4 ja puoli kierrosta.
Miten nopeasti säädön vaikutus näkyy?
Tarvitseeko Nibe sammuttaa säädön ajaksi?
 

Toni_H

Jäsen
Palautepisteet
0
Vs: Tuloilman säätö f470

Itse en sammuttanut ja sain ruuvvailla aika paljon kiinni että rupes vaikuttamaan.
Nyt on siinä 18-20 asteen nurkilla vaihtelee.. seuraan joulukuun ajan tolla setupilla..
 

pikkukallio

Jäsen
Palautepisteet
0
Vs: Tuloilman säätö f470

Vähän meni sekavaksi "kossupullon" ohjeet. Kun käytetään normaalia tapaa sanoa, siis myötä ja vastapäivään selviää asia kaikille. Muistisääntö: Viisarikello käy aina myötäpäivään. Nyt siihen RN-1 säätöön. Messinkinen kuusiokulma tulppa ensin pois. Alta löytyy kuusiokolo avaimen paikka. Kun kääntää myötäpäivään vedenkierto pienenee tuloilmalämmönsiirtimessä jolloin tuloilman lämpö viilenee. Kannattaa säättä aluksi vain 1/4 kierrosta kerrallaan, odotus n. 4 tuntia. ja loppuhienosäätö 1/8 kierroksen verran kerrallaan. Olen säätänyt niin että kun ulkoilma on 0-astetta, niin sisään tulevan ilman lämpö on +23 astetta. Kun pakkanen näyttää lukemaa -10 astetta sisään tulee + 18 asteista ilmaa. Lattialämmitys nostaa sitten huoneen lämpötilan haluttuun +21 asteeseen. Nämä lukemat ovat noin arvoja. Riippuu miten on säädetty tulo ja poistoilma-koneen nopeudet. Minulla säädöt: tuloilma 58 poistoilma 60
 

Spiderbait

Aktiivinen jäsen
Palautepisteet
0
Vs: Tuloilman säätö f470

pikkukallio sanoi:
Vähän meni sekavaksi "kossupullon" ohjeet. Kun käytetään normaalia tapaa sanoa, siis myötä ja vastapäivään selviää asia kaikille. Muistisääntö: Viisarikello käy aina myötäpäivään.
Yhtä normaali tapa on sanoa kääntääkö ruuvia vasemmalle vai oikealle.
 

pikkukallio

Jäsen
Palautepisteet
0
Vs: Tuloilman säätö f470

Minulle on sattunut yleensä sellaisia kossupulloja että oikealle kierrettäessä korkki aukeaa, ja jos RN-1:stä kääntää oikealle tuloilman lämpötila nousee.
 

Spiderbait

Aktiivinen jäsen
Palautepisteet
0
Vs: Tuloilman säätö f470

Jos väännät vastapäivään niin silloin väännät vasemmalle. Jos väännät myötäpäivään niin silloin väännät oikealle.
 

pumputtaja

Tulokas
Palautepisteet
0
Vs: Tuloilman säätö f470

Vaikuttaako tuon tuloilmaruuvin säätäminen ainoastaan sisääntulevan ilman lämpötilaan, vai myös tuloilman litramääriin (joitahan ei pitäisi mennä kopeloimaan)?
Kiitos!
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Palautepisteet
56
Vs: Tuloilman säätö f470

pumputtaja sanoi:
Vaikuttaako tuon tuloilmaruuvin säätäminen ainoastaan sisääntulevan ilman lämpötilaan, vai myös tuloilman litramääriin (joitahan ei pitäisi mennä kopeloimaan)?
Kiitos!
Kyseessä lienee tuloilman lämmityspatterin säätöventtiili joten ei vaikuta muuhun kun veden määrään mikä kiertää lämmityspatteriin.
 

pumputtaja

Tulokas
Palautepisteet
0
Vs: Tuloilman säätö f470

Espejot sanoi:
Kyseessä lienee tuloilman lämmityspatterin säätöventtiili joten ei vaikuta muuhun kun veden määrään mikä kiertää lämmityspatteriin.
Aivan niin, kiitokset tiedosta.

Yritän siis säätää taloon tulevaa ilmaa viileämmäksi kesän ajaksi. Kosteiden tilojen lattialämmityksen haluan pysyvän päällä, joten en halua pysäyttää lämmitystoimintoa kokonaan. Tässä muuten niin hienossa pilpissä on kyllä muutama kökköys: miksei valikoista voi säätää lämmityksen pysäytystä erikseen tuloilmalle ja menovedelle? Nyt lämmityksen pysäytys kylmentää myös kylppärin lattian. Miksi toista näistä säädetään hienosti valikoista ja toista konttaamalla lattialla kuusiokoloavain kädessä ja arvailemalla ruuvin kiristämisen vaikutusta. :D
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Palautepisteet
56
Vs: Tuloilman säätö f470

pumputtaja sanoi:
Aivan niin, kiitokset tiedosta.

Yritän siis säätää taloon tulevaa ilmaa viileämmäksi kesän ajaksi. Kosteiden tilojen lattialämmityksen haluan pysyvän päällä, joten en halua pysäyttää lämmitystoimintoa kokonaan. Tässä muuten niin hienossa pilpissä on kyllä muutama kökköys: miksei valikoista voi säätää lämmityksen pysäytystä erikseen tuloilmalle ja menovedelle? Nyt lämmityksen pysäytys kylmentää myös kylppärin lattian. Miksi toista näistä säädetään hienosti valikoista ja toista konttaamalla lattialla kuusiokoloavain kädessä ja arvailemalla ruuvin kiristämisen vaikutusta. :D
Vaatii toimilaitteen ohjaamaan ventiiliä. Ja älyn ohjaamaan toimilaitetta. Tuloilman säätöön liittyen aiheesta on keskustelua ja ratkaisuja on useampiakin. Itse ostin toimilaitteen ja Siemensin RLU piirin ohjaamaan ventiiliä (kyseessä 410p).
 

burmanm

Vakionaama
Palautepisteet
62
Vs: Tuloilman säätö f470

Espejot sanoi:
Vaatii toimilaitteen ohjaamaan ventiiliä. Ja älyn ohjaamaan toimilaitetta. Tuloilman säätöön liittyen aiheesta on keskustelua ja ratkaisuja on useampiakin. Itse ostin toimilaitteen ja Siemensin RLU piirin ohjaamaan ventiiliä (kyseessä 410p).
repomiehen termostaattiratkaisun muistan, mutta tästä sun ratkaisusta en kyllä muista nähneeni toteutuskuvia ja tietoja. Mikäköhän threadi se sellainen on?
 

pumputtaja

Tulokas
Palautepisteet
0
Vs: Tuloilman säätö f470

Espejot sanoi:
Tuloilman säätöön liittyen aiheesta on keskustelua ja ratkaisuja on useampiakin.
Ratkaisut ja keskustelut kiinnostaa toki. Jos on muitakin ratkaisuja, kuin tuloilmaruuvin säätö, niin kiinnostaa. En löytänyt sellaisesta mainintaa edes käyttöohjeesta.

Löytyy ainoastaan maininta:

Korkea tuloilman lämpötila
■ Säätöventtiili ei ole riittävästi kiinni.
■ Ota yhteys asentajaan.
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Palautepisteet
56
Vs: Tuloilman säätö f470

burmanm sanoi:
repomiehen termostaattiratkaisun muistan, mutta tästä sun ratkaisusta en kyllä muista nähneeni toteutuskuvia ja tietoja. Mikäköhän threadi se sellainen on?
Otsiiko "Tuloilmapatterin säätö poistoilman perusteella" on kyllä hieman hämäävä. Nykyään säätö on huonelämpötilan mukaan.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,17772.0.html

pumputtaja sanoi:
Ratkaisut ja keskustelut kiinnostaa toki. Jos on muitakin ratkaisuja, kuin tuloilmaruuvin säätö, niin kiinnostaa. En löytänyt sellaisesta mainintaa edes käyttöohjeesta.

Löytyy ainoastaan maininta:

Korkea tuloilman lämpötila
■ Säätöventtiili ei ole riittävästi kiinni.
■ Ota yhteys asentajaan.
Nämä kaikki on DIY ratkaisuaja
 

klemmari

Tulokas
Palautepisteet
0
Vs: Tuloilman säätö f470

Tere, onko porukka asennellut F470 tuloilman lt-säätöön termostaattia? Paluuputkeen patteriventtiili ja termari tuntoelimellä tuloilmaputkeen? ::)
 

vwg4

Aktiivinen jäsen
Palautepisteet
43
Vs: Tuloilman säätö f470

klemmari sanoi:
Tere, onko porukka asennellut F470 tuloilman lt-säätöön termostaattia? Paluuputkeen patteriventtiili ja termari tuntoelimellä tuloilmaputkeen? ::)
Onhan näitä jotkut asennelleet. esim yllä juuri repomiehen ratkaisu.
Termostaattiventtiili nykyisen RN1 venttiilin rinnalle, jos termariventtiili jumii ei tuloilmapatteri jäädy...
RN1 pienelle ja loppuhieronta termostaattiventtiilillä.
 

repomies

Hyperaktiivi
Palautepisteet
47
Vs: Tuloilman säätö f470

Minulla on tuo ratkaisu edelleen muuten talteenotettuna hyllyssä, mikäli joku haluaa kokeilla. Pirkkalasta löytyy osat, eikä todellakaan maksa paljoa.
 

klemmari

Tulokas
Palautepisteet
0
Vs: Tuloilman säätö f470

Miksi otit pois?
Itse asensin ko. Järjestelmän ja lyhyellä kokemuksella tuntuu pelaavan ihan ok. Osineen kustansi 50€. -2 tuonne +12 säätö pitää tuloilman 0.3asteen tarkkuudella 17.5asteessa.
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Palautepisteet
56
Vs: Tuloilman säätö f470

klemmari sanoi:
Miksi otit pois?
Itse asensin ko. Järjestelmän ja lyhyellä kokemuksella tuntuu pelaavan ihan ok. Osineen kustansi 50€. -2 tuonne +12 säätö pitää tuloilman 0.3asteen tarkkuudella 17.5asteessa.
Repomiehelle tuli maalämpö.
 

jrinnes

Jäsen
Palautepisteet
9
Vs: Tuloilman säätö f470

Laitoin perjantaina Nibelle viestiä ja kysyin tuosta tuloilman lämpötilan automaattisäädöstä. Tänään sain vastauksen jossa kerrottiin, että kyseinen lisälaite on sellainen, jolla tuloilman lämmitys saadaan automaattisesti pois päältä ulkoilman ollessa tarpeeksi lämmintä. Ja että kyseisen lisälaitteen osalta odotellaan asennusohjeen käännöstä.
Eli ehkäpä se sieltä vielä joskus on tulossa. :)
 

pumputtaja

Tulokas
Palautepisteet
0
Vs: Tuloilman säätö f470

jrinnes sanoi:
Laitoin perjantaina Nibelle viestiä ja kysyin tuosta tuloilman lämpötilan automaattisäädöstä. Tänään sain vastauksen jossa kerrottiin, että kyseinen lisälaite on sellainen, jolla tuloilman lämmitys saadaan automaattisesti pois päältä ulkoilman ollessa tarpeeksi lämmintä. Ja että kyseisen lisälaitteen osalta odotellaan asennusohjeen käännöstä.
Eli ehkäpä se sieltä vielä joskus on tulossa. :)
Olisi hienoa, jos ulkolämpötilan noustessa vaikkapa 15:een asteeseen, sisätilan tuloilman lämmitys vain pysähtyisi, mutta kosteiden tilojen lattialämmitys ei pysähtyisi (suihkussa käydään päivälläkin). Ilman viiletessä tuloilman lämmitys taas käynnistyisi ja lattialämmitys olisi päällä kaiken aikaa. Tämä ei taida olla mitenkään mahdollista ilman lisälaitteita tai DIY-virityksiä?

Olen kääntänyt tuloilman ruuvia kahdeksasosakierroksen tarkkuudella ja aina on liian kylmä tai kuuma. Nyt on jo yöpakkasia, jolloin pumppu on jopa pysähtynyt liian kylmän tuloilman vuoksi. Säädän ruuvia 1/8 kierroksen suuremalle ja päivällä tuloilma huitelee 23-24:ssä asteessa (ulkona +15'c). Ja jos säädän lämmityksen pysähtymään, ovat kylppärin lattiat kylmänä.

Melkoisen paska pumppu ominaisuuksiltaan, sanoisin.
 

pumputtaja

Tulokas
Palautepisteet
0
Vs: Tuloilman säätö f470

pikkukallio sanoi:
Olen säätänyt niin että kun ulkoilma on 0-astetta, niin sisään tulevan ilman lämpö on +23 astetta. Kun pakkanen näyttää lukemaa -10 astetta sisään tulee + 18 asteista ilmaa. Lattialämmitys nostaa sitten huoneen lämpötilan haluttuun +21 asteeseen.
Noilla ulkoilmalukemilla sisään tulee lämpöä sopivilla lämpötiloilla, eli +18'c - +23'c.

Mutta jos nollassa asteessa sisään tulee +23'c, niin entä kun ulkolämpötila nouseekin sinne +15'c ja +20'c -asteen tietämille. Sitten on taas hiki. Ymmärtäisin, jos talveksi ja kesäksi täytyy säätää ruuville eri asennot, mutta kun vuorokautiset ulkolämpötilaerot ovat helposti 20 astetta ja vuodenaikojen lämpötilaerot ovat n. 60 astetta, niin ruuviahan saa jatkuvasti olla kääntämässä.
 

burmanm

Vakionaama
Palautepisteet
62
Vs: Tuloilman säätö f470

pumputtaja sanoi:
Mutta jos nollassa asteessa sisään tulee +23'c, niin entä kun ulkolämpötila nouseekin sinne +15'c ja +20'c -asteen tietämille. Sitten on taas hiki. Ymmärtäisin, jos talveksi ja kesäksi täytyy säätää ruuville eri asennot, mutta kun vuorokautiset ulkolämpötilaerot ovat helposti 20 astetta ja vuodenaikojen lämpötilaerot ovat n. 60 astetta, niin ruuviahan saa jatkuvasti olla kääntämässä.
Ei sitä ruuvia tarvitse oikeastaan ikinä vääntää, edes kesä/talvivälillä, kun lattialämmityksen säädöt ovat oikein talon lämmityksen suhteen. Mikäli olet asettanut korkean minimilämpötilan, niin kyllä se kämppäkin lämpenee aivan älyttömästi jos et jollain lisälaitteella ole katkonut sitä muualta talossa. Ja silloin se sama lisälaite pitää olla ennen patteriakin.

Nythän laitteesi asetukset eivät ole oikein säädettyjä lämmityksen kannalta (joka myös jälkilämmityspatteri on). Vaikka termostaatti kuinka kiva olisikin, niin ei se ole tarpeellinen jos ei yritettäisi katkoa väärästä paikasta sitä lämpöä pois.
 

pumputtaja

Tulokas
Palautepisteet
0
Vs: Tuloilman säätö f470

Asunnon lattialämmitys on ollut pois päältä kokonaan, eli se ei taloa lämmitä. Aurinko lämmittää ikkunoiden läpi plus sitten tietenkin tuloilma. Onko siis jokin asetus tai säätö pielessä, kun tuloilman lukemat vaihtelevat ulkolämpötilan mukaan? Esim. nyt ulkona on +10'c ja tuloilma n. +20'c, eli oikein hyvä. Mutta kun mennään kylmiin ilmoihin, niin tuloilma onkin vain muutamaa plusastetta ja huoneisiin puhaltaa kylmää ja lopulta pilppikin jäätyy. Eikä olla edes pakkaslukemissa vielä.

Edit. eli idea lieneekin se, että kun tuota kylmää puhaltaa katonrajasta, niin silloin lattialämmityksellä "paikataan" kylmyyttä? Tavoite onkin silloin löytää optimaalinen asento lattialämmitykselle....
 

TOP82

Jäsen
Palautepisteet
17
Vs: Tuloilman säätö f470

pumputtaja sanoi:
Asunnon lattialämmitys on ollut pois päältä kokonaan, eli se ei taloa lämmitä. Aurinko lämmittää ikkunoiden läpi plus sitten tietenkin tuloilma. Onko siis jokin asetus tai säätö pielessä, kun tuloilman lukemat vaihtelevat ulkolämpötilan mukaan? Esim. nyt ulkona on +10'c ja tuloilma n. +20'c, eli oikein hyvä. Mutta kun mennään kylmiin ilmoihin, niin tuloilma onkin vain muutamaa plusastetta ja huoneisiin puhaltaa kylmää ja lopulta pilppikin jäätyy. Eikä olla edes pakkaslukemissa vielä.

Edit. eli idea lieneekin se, että kun tuota kylmää puhaltaa katonrajasta, niin silloin lattialämmityksellä "paikataan" kylmyyttä? Tavoite onkin silloin löytää optimaalinen asento lattialämmitykselle....
Idea on että tuloilma on hiukan huoneilmaa viileämpää esim 17-19 astetta. Jos on kylmempää tulee helposti vedontunne. Tuloilma säätyy lämpökäyrän mukaan kun sitä paluuvirtauksella lämmitetään. Mikähän on valittu lämpökäyrä ja mikä on alin menoveden lämpötila?
 

vwg4

Aktiivinen jäsen
Palautepisteet
43
Vs: Tuloilman säätö f470

Tuota. Voisko joku avata millä perusteella tuloilmapatteri saa vetensä lattiaveden paluusta?

Omaa pumppua kun olen tutkaillut(vm. 2017) tuloilmapatteri on selkeästi lattian meno-ja paluu välissä, rn1 venttiili paluupuolella. Kiertovesipumppu menojohdossa ja tällöin olettaisin että kv pumppu painaa käyrän mukaisen veden myös tuloilmapatterille.

Mut onkohan tässä eri versioita eli vuosimallien välillä? Ainakin muistelisin joskus lukeneeni että tuloilmapatteri paluu on paisari yhteeseen tms.

Toki molemmilla tavoilla tuloilmapatteri saa käyrän mukaista vettä, toisella vaan enemmän tai vähemmän jäähtynyttä :) ;D
 