Isot kiitokset asiallisesta foorumista. Täällä käytyjen keskustelujen avulla on tullu opittua paljon pumppaamisen ihmeellisestä maailmasta. Tässä pieni stoori omasta casesta.
Nilan on hurrannut kesästä saakka ja käyttövesi on tullut sillä järkevästi. Nyt remontin yhteydessä olen saneerannut taloon vesikiertoista lattialämmitystä jota lämmittämään tuli asennettua puolitoista vuotta käytössä ollut ultin pikku vilppi n. 2vko sitten 300L kiina-hybridivaraajan kaveriksi. Tähän asti kelin ollessa nollan molemmin puoli on pumpun kokonais cop:ksi muodostunut 3.83 eli sen puoleen vaikuttaa sopivalta tähän systeemiin. Toki nyt lattialämmityksestä on käytössä vasta märkätilat(14m2) ja veden lämpönä olen pitänyt 30 astetta. Kierrossa on vielä hätävarana nilanin 9kw lattialämmityskattia sekä varaajan 3kw vastus ja jos pumppu pettää jostain syystä.
Kokonaisuudessa systeemille tuli hintaa vähän reilu tonni ja takaisinmaksu tämän hetken hyötysuhteella & kultuksella vähän reilu 400pvä. Eli kahteen vuoteen maksanee itsenä mikäli ehyenä pysyy.
Mittauslaitteina on toistaiseksi vielä pollucom lattiaan menevälle energialle sekä bilteman kultusmittari pumpun käyttämälle.
Täältä löytyy muuma kuva ultin setupista: http://pete.reaktio.net/kuvia/?pg=Asunto/11_2014_ulti_5000
Varaaja on hankittu käytettynä ja malliksi paljastui pienen surffailun perusteella NCST3002. Ulti on kytketty suoraan varaajan aurinkokierukkaan joka on mittausten perusteella 12m 15mm kuparia. Ilmeisesti kuparikierukan pinnassa on vielä jokin rst putki lisäksi. Varaajan vettä käytetään suoraan lattiakierrossa ja ylempää kierukkaa mahdollisesti tulevaisuudessa käyttöveden esilämmitykseen.
Päivittelen kulutuksia tuonne google docsiin aina kun kerkeän käväsemään "pumppaushuoneessa"
Kulutukset löytyy täältä
Seuraavana tässä projektissa olisi vuorossa on ultin lämmityspyynnin ohjaus nilanin ulkolämpötilan mukaan ohjautuvan käyrän perusteella. Satuin löytämään verkosta nilanin cts600 ohjauksesta dokumentaatiota. Ohjausyksikkö sekä ohjauspaneeli näyttäs sen perusteella juttelevan modbussilla joten täältä yritetään lähteä tuota veden lämpötilaa metsästelemään. Tämä on toki ajankohtaista vasta keväämmällä, kunhan saneerausprojekti on saatu vietyä muuten läpi.
Nilan on hurrannut kesästä saakka ja käyttövesi on tullut sillä järkevästi. Nyt remontin yhteydessä olen saneerannut taloon vesikiertoista lattialämmitystä jota lämmittämään tuli asennettua puolitoista vuotta käytössä ollut ultin pikku vilppi n. 2vko sitten 300L kiina-hybridivaraajan kaveriksi. Tähän asti kelin ollessa nollan molemmin puoli on pumpun kokonais cop:ksi muodostunut 3.83 eli sen puoleen vaikuttaa sopivalta tähän systeemiin. Toki nyt lattialämmityksestä on käytössä vasta märkätilat(14m2) ja veden lämpönä olen pitänyt 30 astetta. Kierrossa on vielä hätävarana nilanin 9kw lattialämmityskattia sekä varaajan 3kw vastus ja jos pumppu pettää jostain syystä.
Kokonaisuudessa systeemille tuli hintaa vähän reilu tonni ja takaisinmaksu tämän hetken hyötysuhteella & kultuksella vähän reilu 400pvä. Eli kahteen vuoteen maksanee itsenä mikäli ehyenä pysyy.
Mittauslaitteina on toistaiseksi vielä pollucom lattiaan menevälle energialle sekä bilteman kultusmittari pumpun käyttämälle.
Täältä löytyy muuma kuva ultin setupista: http://pete.reaktio.net/kuvia/?pg=Asunto/11_2014_ulti_5000
Varaaja on hankittu käytettynä ja malliksi paljastui pienen surffailun perusteella NCST3002. Ulti on kytketty suoraan varaajan aurinkokierukkaan joka on mittausten perusteella 12m 15mm kuparia. Ilmeisesti kuparikierukan pinnassa on vielä jokin rst putki lisäksi. Varaajan vettä käytetään suoraan lattiakierrossa ja ylempää kierukkaa mahdollisesti tulevaisuudessa käyttöveden esilämmitykseen.
Päivittelen kulutuksia tuonne google docsiin aina kun kerkeän käväsemään "pumppaushuoneessa"
Kulutukset löytyy täältä
Seuraavana tässä projektissa olisi vuorossa on ultin lämmityspyynnin ohjaus nilanin ulkolämpötilan mukaan ohjautuvan käyrän perusteella. Satuin löytämään verkosta nilanin cts600 ohjauksesta dokumentaatiota. Ohjausyksikkö sekä ohjauspaneeli näyttäs sen perusteella juttelevan modbussilla joten täältä yritetään lähteä tuota veden lämpötilaa metsästelemään. Tämä on toki ajankohtaista vasta keväämmällä, kunhan saneerausprojekti on saatu vietyä muuten läpi.