Ultimate on/off ylläpitolämpötilan laskeminen

ikilika

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #1
Mulla on tallissa varalla tommonen muistaakseni vuodelta 2008 pro plus basic 13 varapumppuna. Siinä on 16astetta minimi lämpötila, saakos tota kuinka helposti laskettua jonnekkin kymmenen asteen nurkille? Sisäyksikön anturi irti ja rinnalle säädettävä potikka?
 

slpoy

Vakionaama
Vs: Ultimate on/off ylläpitolämpötilan laskeminen

ikilika sanoi:
Mulla on tallissa varalla tommonen muistaakseni vuodelta 2008 pro plus basic 13 varapumppuna. Siinä on 16astetta minimi lämpötila, saakos tota kuinka helposti laskettua jonnekkin kymmenen asteen nurkille? Sisäyksikön anturi irti ja rinnalle säädettävä potikka?
Ei tule toimimaan ulkoyksikkö jäätyy...
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Ultimate on/off ylläpitolämpötilan laskeminen

ikilika sanoi:
Sisäyksikön anturi irti ja rinnalle säädettävä potikka?
Pitäisi jotenkin saada se sisäyksikön puhaltamaan myöskin sulatusjaksojen ajan jotta sulatukset onnistuisivat kunnolla.
 

ikilika

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: Ultimate on/off ylläpitolämpötilan laskeminen

Millä noissa 8asteen ylläpito pumpuissa on saatu sulatukset toimimaan, juur tällä sisäyksikön puhalluksella sulatuksella?
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Ultimate on/off ylläpitolämpötilan laskeminen

ikilika sanoi:
Millä noissa 8asteen ylläpito pumpuissa on saatu sulatukset toimimaan, juur tällä sisäyksikön puhalluksella sulatuksella?
Kyllä, juurikin sillä. Taitaa monessa olla puhalluskin maksamilla.
 

kotte

Hyperaktiivi
Vs: Ultimate on/off ylläpitolämpötilan laskeminen

Olisiko mahdollista vetää nesteputki (ohut) tiheähkönä kieppinä kannellisen vesiastian kautta? Tuollainen allas keräisi lämmitysmoodissa alijäähdytysenergiaa seuraavaa sulatusjaksoa varten ja korvaisi tuossa vaiheessa lämpöä, joka pitäisi ylläpitomoodissa kerätä sisäilmasta. Ongelmana on lähinnä tarvittava lämpöä vaihtavan putkiosuuden pituus, eli muutama metri tarvittaisiin veteen upotettavaksi.

Kaasuputken lämmön varaaminen ja purkaminen toimisi periaatteessa vielä tehokkaampana sulatusapua, kun putkikin on paksumpi, mutta verottaisi myös tuottoa jonkin verran (mitä nesteputken ympärillä oleva varaaja ei tee, vaikkakin saattaa hieman lisätä jäätymistä käyntijakson aikana). Kaikkein tehokkainta olisi rakentaa kummallekin putkelle oma erillinen lämpövaraajansa.

Noita konstruktiotahan on foorumilla raportoidun mukaan kokeiltu menestyksellä peruskäytössä, mutta juuri ylläpitolämmitystarkoituksissa näistä olisi periaatteessa eniten hyötyä.
 