Ultimate Pro Plus Basic 13 FP

vepa-2

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #1
No niin nyt on ostettu autotalliin tuomoinen pumppu ja asenettu itse ;D
Pumppu on ollut kohta viikon toiminassa ja hyvin on talissa lämpöä riittänyt :D
Katsotaan mitenkä kauan laite kestää ja mitenkä lämpöä riittää kun kunnon pakkaset tulevat ::)

Itse talossa meillä on ollut vuoden Mitsun FD 35 pumppu ja hyvin on toiminut!
 

vepa-2

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #2
Vs: Ultimate Pro Plus Basic 13 FP

Nyt pumppu ollut käytössä autotallissa kohta kaksiviikkoa ja hyvin on lämmintä tallissa ollut! Alussa ihmettelin tuota lepokulutusta mikä oli noin 95w. Tänään otin sitten lämpövastuksen kokonaan pois käytöstä ja pumppu toimii ihan hyvin! Katsotaan mitenkä pumppu alkaa toimimaan nytten kun vastukset ovat pois käytöstä. Nyt lepokulutus on 7w. Pumppun käydessä kulutus pieneni tuon 95w ;D
 

dbwarrior

Aktiivinen jäsen
Vs: Ultimate Pro Plus Basic 13 FP

Omasta pro basic 8:sta kans muutin kytkentää niin että ainoastaan sulatuksen aikaan vastus on käytössä.
Kokonaan en tohtinut pois ottaa.
Aika selkee ero kun kulutus tippui käynin aikaan 770W->670W ja toki levossakin otti sitä 100Wattia kun lämmöt laski alle 3 astetta.
 

vepa-2

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: Ultimate Pro Plus Basic 13 FP

dbwarrior sanoi:
Omasta pro basic 8:sta kans muutin kytkentää niin että ainoastaan sulatuksen aikaan vastus on käytössä.
Kokonaan en tohtinut pois ottaa.
Aika selkee ero kun kulutus tippui käynin aikaan 770W->670W ja toki levossakin otti sitä 100Wattia kun lämmöt laski alle 3 astetta.
Oliko tuo kytkentä vaikea toteuttaa niin että vastus lähtee vasta sulatuksessa päälle?
 

dbwarrior

Aktiivinen jäsen
Vs: Ultimate Pro Plus Basic 13 FP

Nolompi homma, mutta suoraan en muista ihan tarkalleen kuin simppeli se modi oli. Pitäs varmaan kantta sen verta käyttää auki että palautus mieleen.
Tais olla jopa niin monimutkainen, että sinne piti laittaa oikein 230Voltin rele. Tuo rele sai sitten herätteen kompurasta ja puhaltimesta.
Eli normaalisti kun kompura ja puhallin pyörivät ei rele saa herätejännitettä ja ei täten vedä ja näin vastus ei saa sähköä. Sulatuksessa sitten kompuran saadessa edelleen sähköä, mutta puhaltimen ollessa sähkötön, saa rele herätteen ja vetää. Tällä kytkyllä vastus on päällä vain sulatuksen aikaan.
No jos oikein tarkkoja ollaan rele vetää joka käynnin päätteeksi 5 sekunnin ajan kun kompura on sammunut ja puhallin pyörii :)

Hyvin on yhden talven pelannut tuo patentti ja tiedä vaikka ois releen hinta tullu pariin kertaan jo takaisin :)
 

vepa-2

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Vs: Ultimate Pro Plus Basic 13 FP

Nyt on pumppu täällä viikon jyskyttänyt ilma lämpövastusta ja hyvin on toiminnut ;D
Mutta täällä Jyväskylän seudulla ei ole vielä ollut asennuksen jälkeen pakkasia :eek:
 

dbwarrior

Aktiivinen jäsen
Vs: Ultimate Pro Plus Basic 13 FP

Tiettyyn pisteeseen asti varmaan pärjää ilman sitä vastustakin, mutta jossain kohtaa varmaan sen tarpeen kyllä huomaa. Siinä vaiheessa sitten joko relettä laittamaan tai jotain muuta kytkyä kehittämään tai ihan vaan simppelisti laittaa piuhat kiinni tehtaan malliin.
 

vayne

Vakionaama
Vs: Ultimate Pro Plus Basic 13 FP

Joo näillä syksyn ja kevään nollakeleillä tulee melko hyviä Coppeja ilman tuota vastusta ;)

Tallissa tosiaan kulutus väheni huomattavasti vastuksen irti kytkennän jälkeen, kun kone ei paljoa käynnistele näillä säillä eli vastus on vaan lämmittänyt pohjaa ulkona ;D

Kämpässäkin sama homma Pro 13 kohdalla ja ylläpitää lämpöä 4-5 cop:lla minimitehojen tuntumassa 0-5 asteen säillä. Säästö se on pienikin säästö ::)
 

vepa-2

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Vs: Ultimate Pro Plus Basic 13 FP

Nyt pääsin aamulla testaamaan pumppua eka kerran pakkasessa.(Lämpövastus edelleen pois päältä)
Eli tässä raportti:
31.10.09. Klo:09.45
Pakkasta ulkona -4,5 astetta.
Talissa sisällä lämmintä +7 astetta.
Tallin koko noin 40 neliötä
Pumppun käynistys Klo:09.46. Pyynti 20 astetta.
Pumppu alkoi sulattaa samantien ja lopetti sulatuksen 7 minutin jälkeen.
Sen jälkeen pumppu meni katkolle ja minutin jälkeen taas sulatus joka kesti 1 minutin
sitten alkoi lämmitys joka kesti puoliminuttia sitten taas katkolle.
sitten alkoi lämmitys taas minutin katkolle ja sitten alkoi lämmitys jota sitten kesti puolituntia
sen jälkeen taas katkolle jota kesti sen minutin ja sitten minutin lämmitys sitten taas sulatukselle
jota sitten kesti noin 10 minuttia
sen jälkeen alkoi lämmitys sitten taas puolen tunnin lämmitys ja sen älkeen sulatus. ???
Kun pumppu oli tuhissut noin 2 tuntia niin talissa lämmintä 15 astetta :mad:
Epäilen että pumpun ylläpitolämmitys ei toimi olenkaan!
Huomenna kokeilen sitten niin että lämpövastus on päällä.

Kyllä tohdin epäillä kun pakkasta tulee 10-15 astetta niin pumppu ei anna mitään lämpöä :'(
Onko kellään muilla kokemusta tästä pumpusta että onko normaalia tälle pumpulle?
 

vayne

Vakionaama
Vs: Ultimate Pro Plus Basic 13 FP

Kuulostaa perin kummalliselle toiminnalle ??? Mittaappa imu ja puhalluslämmöt täydellä puhalluksella, niin näkee toimiiko kone lämmityksessä riittävällä teholla.

Tuo ylläpito toimii itsellä todella hyvin. Tänään aamulla satuin talliin juuri kun laite meni päälle ja mittari pumpun päällä näytti imulämmöksi +7 astetta. Ei kauaa puhaltanut keskimäärin lämpötila erolla 18-20 (imu vs puhallus) ja 950 w otolla kun imulämpötila meni reiluun 10 asteeseen ja kone sammui. Käytän suurinta puhallusnopeutta.

Ja jos talliin olen menossa harrastamaan, niin koneen kun laittaa päälle, ei kauaa kestä tuolla puhalluserolla, jotta tallin lämpö on noussut 15 asteen yli ja pitää sammuttaa kone, ettei tule työskennellessä hiki. Noin 15 min yleensä tarvii siis vaan tuossa tapauksessa huudattaa konetta.

Vastus on vielä kytkettynä irti ja pohjassa on osittain pieni jääosuus mutta reikä vielä auki, joten antaa olla vastuksen irti vielä.

Ja vielä lisäykseksi itse asennushommasta eli mullahan tyhjiöinnin teki ammattiasentaja (kun en tuota Ultin pumppua halunnut) ja samalla hän myös kiristi liitokset, kerran paikalle tuli. Muuten asensin itse eli kriittisimmät kohdat halusin nähdä ammattimiehen tekevän :)
 

Toni

Vakionaama
Vs: Ultimate Pro Plus Basic 13 FP

Appiukko raportoi vastaavia ongelmia mökiltä pari viikkoa sitten. Mökki oli ollut kylmillään viikon, sisällä noin +7 astetta ja ulkona pari astetta plussalla. Eikä pumppu meinannut millään lähteä kunnolla käyntiin, vaan kävi hetken ja alkoi sulatella itseään. Tuota jatkui useita kertoja ennenkuin se lopulta suostui käymään pidemmän jakson ja alkoi lämmittää mökkiä.
 

Tilator

Vakionaama
Vs: Ultimate Pro Plus Basic 13 FP

Toni sanoi:
Appiukko raportoi vastaavia ongelmia mökiltä pari viikkoa sitten. Mökki oli ollut kylmillään viikon, sisällä noin +7 astetta ja ulkona pari astetta plussalla. Eikä pumppu meinannut millään lähteä kunnolla käyntiin, vaan kävi hetken ja alkoi sulatella itseään. Tuota jatkui useita kertoja ennenkuin se lopulta suostui käymään pidemmän jakson ja alkoi lämmittää mökkiä.
Lauhtumislämpötila menee todennäköisesti niin alas, että ulkoyksikkö ei saa kunnolla kylmäainetta kapillaarin läpi ja laite kuvittelee olevansa jäässä.

Avuksi kannattaa ottaa vaikkapa sanomalehti, jolla tukkii puolet sisäyksikön ilmanotosta. Kun lauhtumisteho laskee, alkaa laite todennäköisesti pelata, kuten pitää.
 

vepa-2

Jäsen
Vs: Ultimate Pro Plus Basic 13 FP

vayne sanoi:
Kuulostaa perin kummalliselle toiminnalle ??? Mittaappa imu ja puhalluslämmöt täydellä puhalluksella, niin näkee toimiiko kone lämmityksessä riittävällä teholla.

Paljon sinulla on imu ja puhalluslämpö kun pumppu on puhaltanut vaikka noin 10 minuttia?
 

vayne

Vakionaama
Vs: Ultimate Pro Plus Basic 13 FP

vepa-2 sanoi:
vayne sanoi:
Kuulostaa perin kummalliselle toiminnalle ??? Mittaappa imu ja puhalluslämmöt täydellä puhalluksella, niin näkee toimiiko kone lämmityksessä riittävällä teholla.
Paljon sinulla on imu ja puhalluslämpö kun pumppu on puhaltanut vaikka noin 10 minuttia?
Silloin on jo täydet eli tuo ero on noin 18-20 astetta. Imu on noussut yli 10 asteeseen ja puhallus pyörii 30 tietämillä.
 

vepa-2

Jäsen
Vs: Ultimate Pro Plus Basic 13 FP

Nyt resetoin pumppun! Nyt pumppu tekee niin alussa että sulatus lähtee yhden kerran päälle ja sen jälkeen
alkaa puhaltamaan normaalisti mutta katkoo puhallusta muutamia kerran sitten alkaa toimimaan normaalisti ???
 

vepa-2

Jäsen
Vs: Ultimate Pro Plus Basic 13 FP

vayne sanoi:
vepa-2 sanoi:
vayne sanoi:
Kuulostaa perin kummalliselle toiminnalle ??? Mittaappa imu ja puhalluslämmöt täydellä puhalluksella, niin näkee toimiiko kone lämmityksessä riittävällä teholla.
Paljon sinulla on imu ja puhalluslämpö kun pumppu on puhaltanut vaikka noin 10 minuttia?
Silloin on jo täydet eli tuo ero on noin 18-20 astetta. Imu on noussut yli 10 asteeseen ja puhallus pyörii 30 tietämillä.
Minulla on imu noin 19-20 ja puhallus noin 34-37 tietämillä
 

vayne

Vakionaama
Vs: Ultimate Pro Plus Basic 13 FP

vepa-2 sanoi:
Nyt resetoin pumppun! Nyt pumppu tekee niin alussa että sulatus lähtee yhden kerran päälle ja sen jälkeen
alkaa puhaltamaan normaalisti mutta katkoo puhallusta muutamia kerran sitten alkaa toimimaan normaalisti ???
Jos lähdet puhaltamaan reilusti alle 10 asteen imulla täysiä, niin saattaa alussa pienen puhalluksen jälkeen hidastaa sisäpuhallusta jonkun kymmenen sekunnnin ajaksi ja jatkaa sen jälkeen normaalisti. Varmaan johtuu kylmästä imuilmasta.

Noita sulatuksia ei ole mun kokeiluilla vielä tullut eteen mutta veden määrästä päätellen niitä on joskus tapahtunut.
 

vayne

Vakionaama
Vs: Ultimate Pro Plus Basic 13 FP

vepa-2 sanoi:
vayne sanoi:
vepa-2 sanoi:
vayne sanoi:
Kuulostaa perin kummalliselle toiminnalle ??? Mittaappa imu ja puhalluslämmöt täydellä puhalluksella, niin näkee toimiiko kone lämmityksessä riittävällä teholla.
Paljon sinulla on imu ja puhalluslämpö kun pumppu on puhaltanut vaikka noin 10 minuttia?
Silloin on jo täydet eli tuo ero on noin 18-20 astetta. Imu on noussut yli 10 asteeseen ja puhallus pyörii 30 tietämillä.
Minulla on imu noin 19-20 ja puhallus noin 34-37 tietämillä
Pitäisi kyetä siihen 20 asteen puhalluseroon täysillä ja 0-asteen kelissä, silloin tulee noin 3.6 coppi myös eli puhallus täysillä. Ei noi sun luvut hirveän pahoja ole, jos ero on luokkaa 17.
 

vepa-2

Jäsen
Vs: Ultimate Pro Plus Basic 13 FP

Nyt on tehty aamulla uusia testejä. Eli aloin testaamaan aamulla sitä ylläpitolämpöä niin että kylmensin tallin alle 6 asteeseen niin pumppu lähti päälle mutta puhalsi viileä ilmaa eli asteet oli noin 15-18. Varmaankin ihan normaali? Meillä päin oli tänään pakkasta noin 6 astetta.

Aloin sitten kokeilemaan pumppua taas normaalilla lämmityksellä. Aluksi pumppu taas sulatteli itseään ja puhisi!
Sitten se alkoi puhaltelemaan mutta nyt pumppu katkoo puhallusta niin että noin minutin puhaltaa ja sitten siivekkeet menevät vaaka asentoon mutta pumppu kuitenkin puhaltaa hiljaa
ja on tuossa asennossa noin puoliminuttia sitten taas alkaa puhaltamaan. Tätä toimintoa jatkuu koko ajan. Pyynti on 20. Onko normaali toiminto tälle pumpulle? ???
Pitäisikö pyyntiä laittaa isomalle?
 

one

Tulokas
Vs: Ultimate Pro Plus Basic 13 FP

Mulla tekee samaa tuo pumppu. Kun vaihtaa ylläpidon 17 asteen pyyntiin, niin se sulattaa ensimmäiseksi jonkin aikaa ja sitten alkaa puhaltaa. Joskus sulattaa vielä uudestaan jonkun 30s ja alkaa puhaltaa hiljaa - vähän ajan päästä puhallusnopeus kasvaa.

Ja tosiaan aina kun vaihtaa ylläpidon 17 asteen pyyntiin, niin ensimmäisenä alkaa sulatus, joskus sulattelee 5 min, joskus vaan 30s.
Mulla on se pohjansulanapitovastus pois päältä, tai laitoin sen ajastimelle, se sulattelee pari tuntia vuorokaudessa.
 

vepa-2

Jäsen
Vs: Ultimate Pro Plus Basic 13 FP

Nyt kytkin pohjansulanapitovastuksen niin että se on aina silloin päällä kun ulkoyksikkö on päällä muulloin ei lähde päälle :p
 

vepa-2

Jäsen
Vs: Ultimate Pro Plus Basic 13 FP

Menin äsken talliin hommiin ja laitoin pumppun päälle. lähti ihan ok päälle mutta on kovasti katkokäyntiä.
Menin myös käymään ulkoyksikön luona ja katoin kennostoa niin kennosto oli ihan valkoisen huuran peitossa!
Onko normaalitoiminto? Pumppu oli päällä noin 15 minuttia!
 

vayne

Vakionaama
Vs: Ultimate Pro Plus Basic 13 FP

Enpä tunnista kyllä noita teidän toimintoja omasta laitteesta :-\

Katkokäyntiä kun ei harrasta ja jos +7 asteessa ylläpito alkaa lämmittämään, puskee se sitä +25 asteen ilmaa puhalluksessa heti kun vähän aikaa on ollut käynnissä (saattaa olla välillä alkuvaiheessa 10-20 s aika, jolloin vetää yhtä-äkkiä puhallussuulakkeet yläasentoon ja puhaltelee tuon ajan hissukseen mutta jatkaa sitten normaalisti). Sillä +25 lämpötilalla puhaltaa kunnes sammuu reilun +10asteen imulämmöille.

Jos laitan FP => 17 asteen pyynti, on laite hetken hiljaa keräten kierroksia ja alkaa sitten puhaltamaan normaalisti. Jatkaa kunnes 17 tulee tauluun. Jos taas laitan 17 asteesta => FP sammuu kone hetken päästä.

Sulatuksia ei ole tullut seurattua, kun aina melkein on FP päällä ja jos tallissa työskentelee niin ei kauaa tarvi muutenkaan huudattaa, jotta lämpöä saa tarpeeksi.

Eikös kylmäainevajaus aiheuta suurempaa huurtumista ???

Edit: Kävin huudattamassa ja sain sulatuksen aikaan 15 min kohdalla. Silloin ulkoyksikkö oli huurussa. Jatkoin huudattamista noin 25 min ja ei enää tullut muta kenno alkoi olla melko huurussa.

Ulkona oli noin -3 astetta ja imuilmat lähtötilanteessa +7 noustessa lopussa yli 15 asteen.

Sellaisen nyt huomasi, että kannattaa pitää puhallus autolla tai muuten kylmän imuilman takia kone vetää välillä siivekkeet ylös ja puhaltaa hissukseen, kunnes ilmeisesti lämpötilaerot tasaantuu. Autolla ei sitä juuri käynyt eli tilan lämpeneminen on parempi silloin.

Kyllä näillä ilmankosteuksilla työtä tekevä pumppu huurtuu. Puhallusilma oli koko ajan noin 30 asteessa, paitsi kun siivekkeet meni ylös niin nousi hiukan taas tippuakseen kunnon puhalluksella. Ottoteho siinä 900-930 w koko ajan.

Varmaan nuo kylmät imuilmat kiusaavat laitetta ja vahvistuu sekin asia, että tämä pumppu on omiaan nimenomaan +10 ylläpitokäytössä. Siinä sulatukset toimii myös tehokkaasti. Veikkaan että +17 asteen ylläpitolla loppuu tehot melko nopeasti kesken huonommin eristetyissä atuotalleissa yms.
 

vepa-2

Jäsen
Vs: Ultimate Pro Plus Basic 13 FP

vayne sanoi:
Enpä tunnista kyllä noita teidän toimintoja omasta laitteesta :-\

Katkokäyntiä kun ei harrasta ja jos +7 asteessa ylläpito alkaa lämmittämään, puskee se sitä +25 asteen ilmaa puhalluksessa heti kun vähän aikaa on ollut käynnissä (saattaa olla välillä alkuvaiheessa 10-20 s aika, jolloin vetää yhtä-äkkiä puhallussuulakkeet yläasentoon ja puhaltelee tuon ajan hissukseen mutta jatkaa sitten normaalisti). Sillä +25 lämpötilalla puhaltaa kunnes sammuu reilun +10asteen imulämmöille.

Jos laitan FP => 17 asteen pyynti, on laite hetken hiljaa keräten kierroksia ja alkaa sitten puhaltamaan normaalisti. Jatkaa kunnes 17 tulee tauluun. Jos taas laitan 17 asteesta => FP sammuu kone hetken päästä.

Sulatuksia ei ole tullut seurattua, kun aina melkein on FP päällä ja jos tallissa työskentelee niin ei kauaa tarvi muutenkaan huudattaa, jotta lämpöä saa tarpeeksi.

Eikös kylmäainevajaus aiheuta suurempaa huurtumista ???

Niin minäkin epäilen että ulkoyksikössä on liian vähän kylmäainetta :'(
 

vayne

Vakionaama
Vs: Ultimate Pro Plus Basic 13 FP

vepa-2 sanoi:
vayne sanoi:
Enpä tunnista kyllä noita teidän toimintoja omasta laitteesta :-\

Katkokäyntiä kun ei harrasta ja jos +7 asteessa ylläpito alkaa lämmittämään, puskee se sitä +25 asteen ilmaa puhalluksessa heti kun vähän aikaa on ollut käynnissä (saattaa olla välillä alkuvaiheessa 10-20 s aika, jolloin vetää yhtä-äkkiä puhallussuulakkeet yläasentoon ja puhaltelee tuon ajan hissukseen mutta jatkaa sitten normaalisti). Sillä +25 lämpötilalla puhaltaa kunnes sammuu reilun +10asteen imulämmöille.

Jos laitan FP => 17 asteen pyynti, on laite hetken hiljaa keräten kierroksia ja alkaa sitten puhaltamaan normaalisti. Jatkaa kunnes 17 tulee tauluun. Jos taas laitan 17 asteesta => FP sammuu kone hetken päästä.

Sulatuksia ei ole tullut seurattua, kun aina melkein on FP päällä ja jos tallissa työskentelee niin ei kauaa tarvi muutenkaan huudattaa, jotta lämpöä saa tarpeeksi.

Eikös kylmäainevajaus aiheuta suurempaa huurtumista ???

Niin minäkin epäilen että ulkoyksikössä on liian vähän kylmäainetta :'(
Ei ehkä sittenkään, kerkesin tuohon edelliseen viestiin jo editoida lisää asiaa...
 

vepa-2

Jäsen
Vs: Ultimate Pro Plus Basic 13 FP

vayne sanoi:
vepa-2 sanoi:
vayne sanoi:
Enpä tunnista kyllä noita teidän toimintoja omasta laitteesta :-\

Katkokäyntiä kun ei harrasta ja jos +7 asteessa ylläpito alkaa lämmittämään, puskee se sitä +25 asteen ilmaa puhalluksessa heti kun vähän aikaa on ollut käynnissä (saattaa olla välillä alkuvaiheessa 10-20 s aika, jolloin vetää yhtä-äkkiä puhallussuulakkeet yläasentoon ja puhaltelee tuon ajan hissukseen mutta jatkaa sitten normaalisti). Sillä +25 lämpötilalla puhaltaa kunnes sammuu reilun +10asteen imulämmöille.

Jos laitan FP => 17 asteen pyynti, on laite hetken hiljaa keräten kierroksia ja alkaa sitten puhaltamaan normaalisti. Jatkaa kunnes 17 tulee tauluun. Jos taas laitan 17 asteesta => FP sammuu kone hetken päästä.

Sulatuksia ei ole tullut seurattua, kun aina melkein on FP päällä ja jos tallissa työskentelee niin ei kauaa tarvi muutenkaan huudattaa, jotta lämpöä saa tarpeeksi.

Eikös kylmäainevajaus aiheuta suurempaa huurtumista ???

Niin minäkin epäilen että ulkoyksikössä on liian vähän kylmäainetta :'(
Ei ehkä sittenkään, kerkesin tuohon edelliseen viestiin jo editoida lisää asiaa...
Miten iso talli sinulla on missä pumppu touhuaa ???
 

vepa-2

Jäsen
Vs: Ultimate Pro Plus Basic 13 FP

vayne sanoi:
Tuossa se allekirjoituksessa lukee eli vajaa 50 m².
Niinpä lukeekin :-[
Nyt testasin pumppua siten että pyynti oli 17 astetta ja puhallus automaatilla. Eikä tullut katkokäyntiä kuin alussa yhden kerran :eek:
Mutta yksi asia askarruttaa vielä että sinulla on noin 10 neliöä isompi talli ja sulla pumppu lämmittää niin nopeasti tallin 15 asteeseen.
Kun minulla taas pumppu sai olla tänään tunnin päällä kun saavutti tuon 15 astetta.Meillä on talli hyvin eristetty eli ei mikään hatarasti rakennettu.

Epäilen vieläkin että minulla on kylmäainetta liian vähän tai sitten olen jo harhaluuloinen tätä pumppua kohtaan ::)

Kokeilen huomenna Huurtuuko Mitsun ulkoyksikkö kun huudatan sitä oikeen kunolla!
 

vayne

Vakionaama
Vs: Ultimate Pro Plus Basic 13 FP

vepa-2 sanoi:
vayne sanoi:
Tuossa se allekirjoituksessa lukee eli vajaa 50 m².
Niinpä lukeekin :-[
Nyt testasin pumppua siten että pyynti oli 17 astetta ja puhallus automaatilla. Eikä tullut katkokäyntiä kuin alussa yhden kerran :eek:
Mutta yksi asia askarruttaa vielä että sinulla on noin 10 neliöä isompi talli ja sulla pumppu lämmittää niin nopeasti tallin 15 asteeseen.
Kun minulla taas pumppu sai olla tänään tunnin päällä kun saavutti tuon 15 astetta.Meillä on talli hyvin eristetty eli ei mikään hatarasti rakennettu.

Epäilen vieläkin että minulla on kylmäainetta liian vähän tai sitten olen jo harhaluuloinen tätä pumppua kohtaan ::)

Kokeilen huomenna Huurtuuko Mitsun ulkoyksikkö kun huudatan sitä oikeen kunolla!
Vajaan tunninhan se melkein mullakin huudatti. Jos sulla puhallukset on samaa luokkaa eli Dt välillä maximissaan 17-20 niin samalla lailla se toimii ;)

Tuo lämmitettävyyshän hiukan huononi, kun laittoi puhalluksen automaatille ja puhaltaa vähemmän. Pakkasilla taitaa tulla tosiaan siitä ongelma, kun lähdetään oikeasti matalasta imulämpötilasta täysillä menemään joten saa olla mullakin autolla nyt. Selkeästi ohjelma rajoittaa, kun suulakkeet menevät yläasentoon myös.
 

one

Tulokas
Vs: Ultimate Pro Plus Basic 13 FP

Meillä on hyvin eristetty n. 50m2 talli. Lämmitys 10 -> 15 kestää vähän reilun tunnin. Tietysti vähän riippuu miltä kohtaa mittaa, mutta tämä pumppua vastakkaisessa nurkassa.

Siitä huurtumisesta, eiköhän se ole ihan normaalia. Mulla ainakin kenno vetää huuruun, ja jos käy täysillä, niin se sulattelee tunnin välein. Talon puolella on Mitsun FD25, ja samalla tavalla sekin huurtuu.
 

vayne

Vakionaama
Vs: Ultimate Pro Plus Basic 13 FP

one sanoi:
Meillä on hyvin eristetty n. 50m2 talli. Lämmitys 10 -> 15 kestää vähän reilun tunnin. Tietysti vähän riippuu miltä kohtaa mittaa, mutta tämä pumppua vastakkaisessa nurkassa.

Siitä huurtumisesta, eiköhän se ole ihan normaalia. Mulla ainakin kenno vetää huuruun, ja jos käy täysillä, niin se sulattelee tunnin välein. Talon puolella on Mitsun FD25, ja samalla tavalla sekin huurtuu.
Itsellä lämpötila on mitattu ilpin päältä ns. imulämpönä eli ensin siellä varmaan lämmin tulee.
 

vepa-2

Jäsen
Vs: Ultimate Pro Plus Basic 13 FP

vayne sanoi:
one sanoi:
Meillä on hyvin eristetty n. 50m2 talli. Lämmitys 10 -> 15 kestää vähän reilun tunnin. Tietysti vähän riippuu miltä kohtaa mittaa, mutta tämä pumppua vastakkaisessa nurkassa.

Siitä huurtumisesta, eiköhän se ole ihan normaalia. Mulla ainakin kenno vetää huuruun, ja jos käy täysillä, niin se sulattelee tunnin välein. Talon puolella on Mitsun FD25, ja samalla tavalla sekin huurtuu.
Itsellä lämpötila on mitattu ilpin päältä ns. imulämpönä eli ensin siellä varmaan lämmin tulee.

Eli kyllä mun on nyt uskottava että mun pumppu on ihan ok! ;D
Tänään vähän viilasin sisäyksikköä eli siirsin tuon lämpötilan anturin niin että se on yksikön ulkopuolella seinällä. ja tein sillä vähän jatko piuhaakin niin on helppo siirtää anturia :p

Tänään kokeilin talossa mitsun tehoja ja huurtumista. Eli laitoin pyynnin 31 asteeseen ja puhaluksen täysille, annoin mitsu puhalella noin puolituntia ja menin katsomaan
ulkoyksikköä onko huurussa. Ulkoyksikön takana kenno oli ainoastaa huurussa vain pieniläntti :-*
Eli kyllä mitsussa on pikkuisen erinlailla tehoja kun ultissa! Mutta on niissä kyllä hinnassakin eroja!
Mitsussa oli muuten ulostulevan ilman lämpötila noin 56 asteista.

Ultissa muuten toimii lämpövastus hyvin kun kytkin sen niin että se toimii vaan kun ulkoyksikkökin pyörii muuten on vastus samuksissa.
 

laiz

Jäsen
Vs: Ultimate Pro Plus Basic 13 FP

vepa-2 sanoi:
Ultissa muuten toimii lämpövastus hyvin kun kytkin sen niin että se toimii vaan kun ulkoyksikkökin pyörii muuten on vastus samuksissa.
Miten teit tuon kytkennän? Releellä ulkoyksikön puhallinmoottorin syötöstä?
Kuvia?
 

vepa-2

Jäsen
Vs: Ultimate Pro Plus Basic 13 FP

laiz sanoi:
vepa-2 sanoi:
Ultissa muuten toimii lämpövastus hyvin kun kytkin sen niin että se toimii vaan kun ulkoyksikkökin pyörii muuten on vastus samuksissa.
Miten teit tuon kytkennän? Releellä ulkoyksikön puhallinmoottorin syötöstä?
Kuvia?
Eli kytkin lämpövastuksen suoraan sisäyksiköltä tulevaan syöttöjänitteeseen Liittimethän ovat ulkoyksikössä eli ruskea kytketään L napaan ja sininen N napaan. Ei tarvitse mitää relettä ;D
 

skinnis

Jäsen
Vs: Ultimate Pro Plus Basic 13 FP

vepa-2 pistitkö anturista vain piuhat poikki ja jatkoit abikoilla vai miten, entä siirsitkö anturin lähemmäs lattiatasoa vai suoraan ulkopuolelle. ite aattelin kanssa jatkaa anturia mutta siirtää lähemmäs lattiaa ehkä sillä sais vähän lämpimämpi kuin se+7-8 kuin nyt on ylläpito päällä.btw eikö anturi ole se musta johdonpätkä siinä suodattimen alla kennon päällä. mitenkä anturin siirto vaikutti sulla?
 

vepa-2

Jäsen
Vs: Ultimate Pro Plus Basic 13 FP

skinnis sanoi:
vepa-2 pistitkö anturista vain piuhat poikki ja jatkoit abikoilla vai miten, entä siirsitkö anturin lähemmäs lattiatasoa vai suoraan ulkopuolelle. ite aattelin kanssa jatkaa anturia mutta siirtää lähemmäs lattiaa ehkä sillä sais vähän lämpimämpi kuin se+7-8 kuin nyt on ylläpito päällä.btw eikö anturi ole se musta johdonpätkä siinä suodattimen alla kennon päällä. mitenkä anturin siirto vaikutti sulla?
Katkaisin piuhan vähän ennen piirikortilla olevaa liitintä ja tein siihen juotosliitoksen! Tein jatkosta niin pitkän että on varaa liikutella reilusti. Itse laitoin anturin ulos sisäyksiköstä ja katosta noin puolimetriä alaspäin. Ennen anturin siirto ei pumppu meinannut lähteä päälle millään kun oli ylläpidolla. nyt tallissa on lämpötila sen 9,5-10 asteeseen, eli nyt toimii niin kuin pitääkin :p
Se anturi on just se musta johdonpätkä mikä on kennonpäällä ;D
 

vayne

Vakionaama
Vs: Ultimate Pro Plus Basic 13 FP

vepa-2 sanoi:
laiz sanoi:
vepa-2 sanoi:
Ultissa muuten toimii lämpövastus hyvin kun kytkin sen niin että se toimii vaan kun ulkoyksikkökin pyörii muuten on vastus samuksissa.
Miten teit tuon kytkennän? Releellä ulkoyksikön puhallinmoottorin syötöstä?
Kuvia?
Eli kytkin lämpövastuksen suoraan sisäyksiköltä tulevaan syöttöjänitteeseen Liittimethän ovat ulkoyksikössä eli ruskea kytketään L napaan ja sininen N napaan. Ei tarvitse mitää relettä ;D
Tein kanssa tänään tämän kytkennän. Muutaman pakkasasteen jälkeen menee pohjan reikä helposti jäähän ilman vastusta, nyt suuremmilla pakkaslilla alkoi jäätä kertyä, joten tuo kytkentä on juuri sopiva harvoin käyvälle on/off pumpulle ;)
 

vepa-2

Jäsen
Vs: Ultimate Pro Plus Basic 13 FP

vayne sanoi:
vepa-2 sanoi:
laiz sanoi:
vepa-2 sanoi:
Ultissa muuten toimii lämpövastus hyvin kun kytkin sen niin että se toimii vaan kun ulkoyksikkökin pyörii muuten on vastus samuksissa.
Miten teit tuon kytkennän? Releellä ulkoyksikön puhallinmoottorin syötöstä?
Kuvia?
Eli kytkin lämpövastuksen suoraan sisäyksiköltä tulevaan syöttöjänitteeseen Liittimethän ovat ulkoyksikössä eli ruskea kytketään L napaan ja sininen N napaan. Ei tarvitse mitää relettä ;D
Tein kanssa tänään tämän kytkennän. Muutaman pakkasasteen jälkeen menee pohjan reikä helposti jäähän ilman vastusta, nyt suuremmilla pakkaslilla alkoi jäätä kertyä, joten tuo kytkentä on juuri sopiva harvoin käyvälle on/off pumpulle ;)

Täällä on ulkoyksikkö toiminnut hyvin tällä kytkennällä ;) ulkoyksikkön pohja ei ole mennyt yhtään jäähän ;D
 

puhaltaja

Jäsen
Vs: Ultimate Pro Plus Basic 13 FP

Myöskin Laukaasta:
Ei ole vielä pohjan vastus vienyt tälle syksylle wattiakaan.
Tein sellaisen kytkennän, että toinen sulatusvastuksen piuha irti liittimestä ja siten siitä välistä kumikaapelilla seinään
erilliselle pistorasialle.
Päivittäin vain katsottava, onko reikä auki ja paljonko jäätä pohjalla.
Jos tarvetta on niin oikosulen pistorasian tai laitan ajastimen.
 

JukkaS

Jäsen
Vs: Ultimate Pro Plus Basic 13 FP

Pakkasta 19 astetta ja kiristyy.... ;D
Mites muilla ylläpitolämpötila pysyy yllä?

Ovat alkaneet FP:n käyntijaksot pidentymään ihan mukavasti tuolla autotallin puolella ja mielenkiinnosta nyt kyselenkin, mikä lämpöistä ilmaa teillä pumppu puhaltaa kun ulkona alkaa olla tuota pakkasta?

Itse mittailin tuossa juuri äsken ylläpitoasetuksella sisäyksikön puhallussäleikön edestä +18..+19 asteen lämpötiloja, lienevätkö sitä mitä pitääkin vai puhaltelevatko muiden myllyt kuumempaa ilmaa? Tallissa lämpötila on puhalluksen alussa noin +6,7 astetta, joten aika tehokkastihan noin viileä ilma kennoa lauhduttaa... :p

Tällä ylläpitoasetuksella sulatus näyttää vievän aika kauan, sellaiset 7...8 minuuttia, kun ei tuota lämpöä ole noin vain otettavissa viileästä huoneilmasta :(

-jukka s-
 