Vaillant arotherm split VWL 75/5 + Vaillant recoVAIR 360/4

Vega_

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #1
Ei paljoa löytynyt juttua Vaillantin ilmavesilämpöpumpuista, niin tehdään nyt uusi ketju kun nibe 410p tilalle laitettiin. Alkaa olemaan asennukset valmiina ja laitteet käynnissä.
Laitteina siis:

- aroTHERM split VWL 75/5 IS (sisäyksikkö)
- aroTHERM VWL 75/5 AS 230V (ulkoyksikkö)
- uniSTOR VIH RW 200 (varaaja)
- Multimatic VRC 700 (käyttöpaneeli)
- VR 920 (mobiilisovellus + etäyhteys asentajalle sekä tehtaalle)
- VR 32
- recoVAIR VAR 360/4 (LTO)
- Esilämmitin 1500W (ylläolevalle)
 

Liitteet

Vega_

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #2
Sähköyhtiön sivuilta kulutuslukemia 2015-2020. Sisältää siis kaiken käyttösähköä myöten. Perheenlisäystä tullut 2012,2015 ja 2020.

29.5 - 12.6 väliseltä ajanjaksolta vertailua eri vuosien välillä. Toki lyhyt aika verrata, mutta ei pidemmältä ajalta ole vielä lukemia ilmavesikoneen kanssa.

2020 / 306kwh (Vaillant vilp)
2019 / 402kwh (Nibe 410p)
2018 / 416kwh (Nibe 410p)
2017 / 475kwh (Nibe 410p)
2016 / 533kwh (Nibe 410p)
2015 / 397kwh (Nibe 410p)
 
Viimeksi muokattu:

Vega_

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Käytiin viikko reissussa, niin katsoin mielenkiinnosta minkä verran on mennyt sähköä kun talo oli tyhjänä.
Ma 22.6 - La 27.6 välisenä aikana 36kwh. Eli keskimäärin 6kwh/päivä. Muistelen, että nibe 410p vei jotain 19kwh/päivä kun oltiin poissa kotoa vuosi sitten samoihin aikoihin.
 

iqo

Aktiivinen jäsen
Hienoa, että saadaan foorumille kokemusta myös tällaisesta tuntemattomammasta laitteesta! Vaillant merkkinä ainakin herättää luottamusta siinä missä vaikkapa Viessmann.

Mitenkäs Vaillant on hoitanut ulkkoyksikön sulatusvesien poisjohtamisen? Onko pohjalevyssä yksi vai useampi reikä ja meneekö teillä nuo vedet suoraan maahan?
 

Vega_

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Pohjassa on yksi reikä josta lähtee eristetty putki (sisällä sulanapitokaapeli) suoraan alaspäin ja menee routaeristeen läpi sadevesiputkeen.
 
Viimeksi muokattu:

Vega_

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Kyllä ilmavesikone repii eroa jo kesäkuukausina. Nähtäväksi jää miten talvella käy. Odotukset on kyllä korkealla. Nibellä vuosikulutus on pyörinyt siellä 18 000kwh nurkilla.
Talo tosin myynnissä ja jos sattuu menemään kaupaksi, niin jää näkemättä...


06/2020 508kwh (Oltiin viikko poissa kotoa)

06/2019 714kwh (Nibe 410p ja oltiin myös viikko poissa kotoa)
06/2018 764kwh
06/2017 836kwh
06/2016 1018kwh
06/2015 743kwh
 

Vega_

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Tuli erikoinen ongelma esiin. Vaillant myy ja mainostaa, että voit hoitaa samalla käyttöpaneelilla (ja puhelimeen ladattavalla sovelluksella) kaikki liitetyt laitteet jotka tässä tapauksessa on ilmavesikone, lämminvesivaraaja sekä iv-kone. Aloin tuossa jo muutama viikko sitte ihmetellä, että miksi tuloilma on siellä +24C nurkilla vaikka ulkona +18C. Selvisi, että lämmöntalteenotto on päällä iv-koneessa. Tässä vaiheessa tietenkin asetuksiin ja ottamaan sitä pois, MUTTA sepä ei onnistu. Sama laittaako automaatille, päälle tai pois, niin live monitorissa näkyy koko ajan tilana automaattinen ja lämmöntalteenotto päällä.

Tuota sitten selviteltiin, niin kävi ilmi, että kun ilmavesikoneessa on ulkolämpötilan poiskytkentäraja asetettu +30C (jotta kosteissa tiloissa pysyy lattia lämpimänä), niin lämmöntalteenotto pysyy koko ajan päällä. Laskemalla tuo poiskytkentäraja esim. +15C sai lämmöntalteenoton pois päältä.

Toinen vaihtoehto on irroittaa ebus kaapeli iv-koneesta kokonaan jolloin se toimii omana yksikkönä. Nyt lämmöntalteenoton saa pois päältä ja automaattinen asetuskin toimii. Myös tuloilman tavoitelämpötilaa voi säätää (liitettynä multimatic paneeliin tätäkään ei voi tehdä vaan automatiikka hoitaa asian). Tässä on nyt vain se, että puhelimeen ladattavalla sovelluksella pystyi ajastamaan ilmanvaihdon hiljaisemmalle teholle esimerkiksi yöksi. Aamulla taas ilmanvaihto tehostui. Nyt joutuu käydä aamuinilloin räpeltämässä konetta jos haluaa samaa.
 

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Tässä on nyt vain se, että puhelimeen ladattavalla sovelluksella pystyi ajastamaan ilmanvaihdon hiljaisemmalle teholle esimerkiksi yöksi. Aamulla taas ilmanvaihto tehostui
Kannattaako yöksi nipistää hengitysilmasta, olet kuitenkin kotona silloin? Jos nipistää niin silloin kun talo on tyhjä.
 

Vega_

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Ei sitä paljoa tarvitse rajoittaa, mutta sen verran ettei venttiili katossa suhise. Nuo säädetään vielä uudelleen ja pistin harkintaan jos vaihtaisi ainakin makuuhuoneisiin kti tuloilmaventtiilit koska ne on kuulemma hiljaisemmat?
 

Mikki

Vakionaama
Ei sitä paljoa tarvitse rajoittaa, mutta sen verran ettei venttiili katossa suhise. Nuo säädetään vielä uudelleen ja pistin harkintaan jos vaihtaisi ainakin makuuhuoneisiin kti tuloilmaventtiilit koska ne on kuulemma hiljaisemmat?
Climeconin venttiileitä on etenkin kehuttu.
 

Vega_

Jäsen
Nyt on kts ja on pienellä raolla kyllä. Nyt vasta alkaa oppimaan miten tuo kone toimii, niin täytyy säätää uusiksi.

Mutta alkuperäiseen ongelmaan, niin kyllähän sitä olettaisi iv-koneen toimivan "oikein" jos on kytkettynä käyttöpaneeliin muiden kanssa. Tai sitten Vaillantin ei kannattaisi mainostaa sitä edes mahdollisuutena.

Talvella luultavasti kaikki pelaa yhteen, mutta vähän sama kun ostaisi uuden auton ja ilmastointi toimii vain talvella.
 

Vega_

Jäsen
Tuo Climeconin venttiilihän olisi jopa siistin näköinen. Katselin fläkt woodsin malleja aikaisemmin.
 

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Nyt on kts ja on pienellä raolla kyllä. Nyt vasta alkaa oppimaan miten tuo kone toimii, niin täytyy säätää uusiksi.
Koneesta minimivauhti millä ilmamäärä saadaan ja siitä venttiileillä tasaat ne tiloihin sopiviksi.


Mutta alkuperäiseen ongelmaan, niin kyllähän sitä olettaisi iv-koneen toimivan "oikein" jos on kytkettynä käyttöpaneeliin muiden kanssa. Tai sitten Vaillantin ei kannattaisi mainostaa sitä edes mahdollisuutena.
Toimiihan se kokonaisuutena oikein (vaikkei halutusti) kun kerran lämmityksen minimiraja sallii lämmityksen niin miksi IV silloin jäähdyttäisi.
 

Vega_

Jäsen
Koneesta minimivauhti millä ilmamäärä saadaan ja siitä venttiileillä tasaat ne tiloihin sopiviksi.
Tuossa on automatiikka joka säätää virtausta tarpeen mukaan (kosteusanturi), niin pitää selvittää millä asetuksella sen pitää olla ilmamääriä säätäessä.

Toimiihan se kokonaisuutena oikein (vaikkei halutusti) kun kerran lämmityksen minimiraja sallii lämmityksen niin miksi IV silloin jäähdyttäisi.
Niin.. mutta jos lämpötilapyynti käyttöpaneelissa on vaikka +21C (kosteiden tilojen takia lattiaan menevän veden lämpötila on +23C) ja ulkona +18C, niin sisällä voi olla +24-25C. Eikö luulisi silloin automatiikan hoitavan hieman "tuoretta" ilmaan taloon eikä lämmittävän sillä talteenotetulla väkisin yli pyynnin?
 