Vallox Digit väylä

dirty

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #1
Moi

Onko kukaan tutkinut, mitä Valloxin (RS485) väylässä liikkuu?
Suunnitelmissa olisi selvitellä mahdollisuuksia Vallox Digit SE ilmanvaihtokoneen ohjaukseen PC:llä ilman Valloxin RS485-LON muunninta.
Googlaus ei ainakaan tuottanut tulosta.

t:Harri
 

Boatman

Jäsen
Vs: Vallox Digit väylä

Moi

Kiinnostaisi myös tietää onko kukaan tutkinut Valloxin RS485 väylää. LON-muuntimen ja koneen välinen kommunikaatio on kyllä todennäköisesti jokin epästandardi, koska LON-muuntimen hinta on noinkin suolainen (500-600€).
 

Raksaaja

Vakionaama
Vs: Vallox Digit väylä

Olisiko tästä jotain apua:
http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/1999/T1950.pdf

Ihan yksinkertaiselta tuo ei vaikuta tuossakaan, mutta kuitenkin valottaa hieman tuota toimintaperiaatetta (s.24 alkaen).
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Vallox Digit väylä

Raksaaja sanoi:
Olisiko tästä jotain apua:
http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/1999/T1950.pdf

Ihan yksinkertaiselta tuo ei vaikuta tuossakaan, mutta kuitenkin valottaa hieman tuota toimintaperiaatetta (s.24 alkaen).
Tuossakin tavoitteena on kytkeä se LON-väylään. Eiköhän tuohon väylään kannata laittaa joku sarjaporttivehje suoraan kiinni ja katsoa mitä siellä menee.

Gatewayn dokkareista näkee mitä pitäisi ( 55 eri juttua ). Protokolla on varmaan aika simppeli.
 

JaniP

Tulokas
Vs: Vallox Digit väylä

Joskus otin Valloxiin yhteyttä kun tahdoin niinkin yksinkertaisen asian saada kun valon takkakytkimeen silloin kun se on päällä. Kylmää vettä tuli juurikin tuon väylän muodossa, mutta olisivat ne olleet valmiita protokollamäärittelyt lähettämään.

En koskaan pyytänyt kun meni yli oman tason.
 

Sebu

Aktiivinen jäsen
Vs: Vallox Digit väylä

Jos jollain on asiasta parempaa tietoa niin olisin itsekkin kiinnostunut. Jos tuo onnistuisi olisi laajemmankin automaation rakentaminen tuohon mahdollista.
En varmaan tule tätä ihan lyhyellä aikataululla toteuttamaan mutta olen joskus visioinut huoneilmavaihdon automaattista säätöä sen mukaan oleillaanko huoneessa vai ei. Tämä vaatisi säätyvät tuloventtiilit ja ehkä säätyviä poistojakin ja kokonaisilmanvaihdon säädön tämän tarpeen pohjalta. Fiksuiten tämä tietenkin kävisi jos joka huoneessa olisi omat kosteus ja hiilidioksidi anturit mutta ainakin suoraan valloxin antureilla toteutettuna tulisi aika arvokkaaksi.
 

Boatman

Jäsen
Vs: Vallox Digit väylä

Raksaaja sanoi:
Olisiko tästä jotain apua:
http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/1999/T1950.pdf

Ihan yksinkertaiselta tuo ei vaikuta tuossakaan, mutta kuitenkin valottaa hieman tuota toimintaperiaatetta (s.24 alkaen).
Tuo kyllä selvensi asiaa. Kyllä tuon dokkarin mukaan DGIT-väylä on protokollaltaan RS232/485 muotoa, mutta viestit voi olla jotain aivan muuta kuin selvää ASCII:ta.
Kun saisi vaikka kokeille muutamaksi päiväksi LON-muuntimen niin voisi lähettää viestit ja tutkia Digit väylän sanomat. Olen melko varma, että jos suoraan laittaa RS485 muuntimen kiinni Valloxiin ei siellä liiku yhtään mitään ennenkuin siltä kysytään oikeassa muodossa. Tästä syystä on oikeastaan mahdotonta päästä selville DIGIT-väylän sanomista ilman LON-muunninta.

Tuossa linkki PSG/3 muuntimeen, joka tekee käsittääkseni samat asiat kun Valloxin oma LON-muunnin. Jos tuosta löytäisi tarkemman speksin niin voisi päästä jyvälle mitä muutetaan ja minkälaiseen muotoon.
http://www.echelon.com/support/documentation/datashts/7338x.pdf
 

Raksaaja

Vakionaama
Vs: Vallox Digit väylä

Boatman sanoi:
Tuo kyllä selvensi asiaa. Kyllä tuon dokkarin mukaan DGIT-väylä on protokollaltaan RS232/485 muotoa, mutta viestit voi olla jotain aivan muuta kuin selvää ASCII:ta.
Kun saisi vaikka kokeille muutamaksi päiväksi LON-muuntimen niin voisi lähettää viestit ja tutkia Digit väylän sanomat. Olen melko varma, että jos suoraan laittaa RS485 muuntimen kiinni Valloxiin ei siellä liiku yhtään mitään ennenkuin siltä kysytään oikeassa muodossa. Tästä syystä on oikeastaan mahdotonta päästä selville DIGIT-väylän sanomista ilman LON-muunninta.

Tuossa linkki PSG/3 muuntimeen, joka tekee käsittääkseni samat asiat kun Valloxin oma LON-muunnin. Jos tuosta löytäisi tarkemman speksin niin voisi päästä jyvälle mitä muutetaan ja minkälaiseen muotoon.
http://www.echelon.com/support/documentation/datashts/7338x.pdf
Tämän Valloxin dokumentin olet varmaan jo tavannut läpi:
http://www.vallox.com/tiedostot/4/documents/Ohjeistot_FI/LON-KAIKKI-KIELET/TEKNlon_SF_260207.pdf
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Vallox Digit väylä

No jos se on oikeasti väylä, jota laite käyttää niin ohjauspaneelia räpläämällä pääsee kyllä jyvälle protokollasta. Esmes tuossa Vaillantissa näyttäisi olevan näin. Jos se taas on joku erillinen lisälaitekikkula siellä on varmaankin aika hiljaista ilman LON-ympäristöä.
 

Boatman

Jäsen
Vs: Vallox Digit väylä

Raksaaja sanoi:
Tämän Valloxin dokumentin olet varmaan jo tavannut läpi:
http://www.vallox.com/tiedostot/4/documents/Ohjeistot_FI/LON-KAIKKI-KIELET/TEKNlon_SF_260207.pdf

Joo suurennuslasin kanssa, mutta ei tuosta paljon kostu.

Jos ohjainpaneeli käyttää samaa väylää niin sitä tutkimalla voisi kyllä päästä jyvälle ilman LON-muunninta. Taidan aloittaa selvittämisen siitä. RS232 / RS485 muunnin ostoslistalle heti alkuun.
 
Vs: Vallox Digit väylä

onko kukaan saanut mitään lisää selville, asia kiinostaa myös minua.
löysin tälläsen linkin:

http://www.klimacomfort.be/nederlands/documenten/VALLOXEIB.pdf

onkohan suomi koneet samaa väylää ?
 

Boatman

Jäsen
Vs: Vallox Digit väylä

Tuo näyttäisi aika samalta mikä löytyy Valloxin sivuilta:
http://www.vallox.com/tiedostot/4/documents/Ohjeistot_FI/LON-KAIKKI-KIELET/TEKNlon_SF_260207.pdf
 

Boatman

Jäsen
Vs: Vallox Digit väylä

Kumman protokollan saa Valloxilta? Sen Lon muuntimen jälkeisen vai koneen oman RS-485 väylän protokollan. Nimenomaan tuo RS-485 väylä kiinnostaa, koska tuo LON-muunnin on niin suolaisen hintainen.
 
Vs: Vallox Digit väylä

Pääsikös kukaan tässä aiheessa eteenpäin? Kovasti kiinnostaa Valloxin ohjaus. Tällä hetkellä virtaviestillä vain puhallinnopeudet. Etenkin LTO:n säätö kaipaisi parempaa logiiggaa ::)

Nibe 1245 (6kW) + Vallox 150 Effect MLV
 
Vs: Vallox Digit väylä

ControlMaster sanoi:
Protokollan tosiaan sai valloxilta pyytämällä ja nyt onnistuu Valloxin ohjaus RS485 väylän kautta :p
Voitko kirjoitella jotain tietoa tuosta miten sitä nyt ohjaat? Eli mitä palikoita rakensit väilin, jne?
Ja jos eivät jälleen välittämistä kieltäneet niin voisin ottaa myös sen protokollan esim spostina?

Tilaisin juuri Raspberry PIn ja ajattelin jos tuon saisi vaikka sillä ohjattavaksi ja sää-asemasta ohjauksen :p
 

marakat

Jäsen
Vs: Vallox Digit väylä

SomeOne2367 sanoi:
Voitko kirjoitella jotain tietoa tuosta miten sitä nyt ohjaat? Eli mitä palikoita rakensit väilin, jne?
Ja jos eivät jälleen välittämistä kieltäneet niin voisin ottaa myös sen protokollan esim spostina?

Tilaisin juuri Raspberry PIn ja ajattelin jos tuon saisi vaikka sillä ohjattavaksi ja sää-asemasta ohjauksen :p
Kiinnostaisi kanssa, tarkoitus olisi kokeilla ohjauksia RS-väylän kautta.
 
Vs: Vallox Digit väylä

mitäpä tähän vallox keskustelluun ? onko kelään uutta tietoa tai kokemuksia omista toimivista vallox rs485 väylä virityksistä ?
 
Vs: Vallox Digit väylä

Moi!

Ei hirveästi edennyt tämä thread kun olen vuoden aikana seurannut. Päätin kokeilla itse.

Tällä adapterilla sain toimiin vallox digit 2 se:n.

http://www.ebay.com/itm/201095552514?_trksid=p2059210.m2749.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

Liitteenä pyyttis skripti joka parsii lämpötilat väylältä csv muotoon. Epoch, out,exhaust,inside,incoming temp muotoon jota voi vaikka lueskella dygraph.js:llä.

Joku joka osaa koodata voi modata/tehdä paremman ja julkaista sen täällä. Kiitos!
 

Liitteet

Hammiska

Jäsen
Vs: Vallox Digit väylä

Virittelin Digit SE:n RS-485 väylään kiinni samanlaisen USB-adapterin kuin valloxxiini on käyttänyt ja kerrasta sain liiikenteen toimimaan. Emokortti keskustelee kauko-ohjaimelle säännöllisesti (10 s) ja ilmeisesti liikenteessä kulkee tiedot lämpötiloista ja kaiketi hiilidioksidimittauksesta ja kosteusprosentista. En löydä mistään mitä liikennettettä lähetetään. Tuossa listausta mitä esim. meiltä:

01 11 20 49 00 7B
01 11 20 4A 00 7C
01 11 20 4C 27 A5
01 11 20 53 00 85
01 11 20 54 00 86
01 11 20 5B 93 20 //tämä on ehkä tuloilman lämpötila ???
01 11 20 5C 8E 1C
01 11 20 5A A4 30
01 11 20 58 6A F4

1. tavu on aina 01
2. lähettäjän osoite
3. vastaanottajan osoite
4. pyyntö
5. data
6. tarkastusumma, joka lasketaan yhteenlaskuna edellisistä tavuista

Olisiko jollakin tietoa liikenteen pyyntömuuttujista?

Ohjailin koneen puhallinnopeutta kirjoittamalla väylälle yksinkertaisesti:

Puhallinnopeus 1
01 11 20 29 01 DA 01 21 10 29 01 DA
Puhallinnopeus 2
01 11 20 29 03 5E 01 21 10 29 03 5E
Puhallinnopeus 3
01 11 20 29 07 62 01 21 10 29 07 62
Puhallinnopeus 4
01 11 20 29 0F 6A 01 21 10 29 0F 6A
Puhallinnopeus 5
01 11 20 29 1F 7A 01 21 10 29 1F 7A
Puhallinnopeus 6
01 11 20 29 3F 9A 01 21 10 29 3F 9A
Puhallinnopeus 7
01 11 20 29 7F DA 01 21 10 29 7F DA
Puhallinnopeus 8
01 11 20 29 FF 5A 01 21 10 29 FF 5A

Ensimmäiset kuusi tavua ovat komennot kauko-ohjaimelle ja kuusi jälkimmäistä emokortille.
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Vallox Digit väylä

valloxxiini sanoi:
Moi!

Ei hirveästi edennyt tämä thread kun olen vuoden aikana seurannut. Päätin kokeilla itse.

Tällä adapterilla sain toimiin vallox digit 2 se:n.

http://www.ebay.com/itm/201095552514?_trksid=p2059210.m2749.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

Liitteenä pyyttis skripti joka parsii lämpötilat väylältä csv muotoon. Epoch, out,exhaust,inside,incoming temp muotoon jota voi vaikka lueskella dygraph.js:llä.

Joku joka osaa koodata voi modata/tehdä paremman ja julkaista sen täällä. Kiitos!
Paremmasta en tiedä.. mutta pythonic-pisteitä saisi: Pythonissa on datatyyppi 'dictionary' joka tekee saman kuin se if-puu alirutiinissa. Eli datat voisi ohjelman alussa laittaa dictionaryyn ja sitten vaan käytellä sieltä.
 
Vs: Vallox Digit väylä

Hei!

Hieno juttu että saatiin eloa threadiin..

VesA sanoi:
Paremmasta en tiedä.. mutta pythonic-pisteitä saisi: Pythonissa on datatyyppi 'dictionary' joka tekee saman kuin se if-puu alirutiinissa. Eli datat voisi ohjelman alussa laittaa dictionaryyn ja sitten vaan käytellä sieltä.

Itse alunperin ajattelin tuupata muutostaulukon sql kantaan ja hakea taulukosta vastaavat lämpötila arvot, mutta tein testailua varten nopean kötöstyksen. Tulkoon nyt mainittua, että tuo koodaus osaamiseni ei muutenkaan päätähuimaa. Varmaan olette sen jo käsialasta huomanneetkin. :)

Hamiskalle on varmaan apua löytämästäni valloxin rs485 protokollan spekseistä. Pitäisi olla helppo katsella halutut viestit.

https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDgQFjAD&url=https%3A%2F%2Fdl.dropboxusercontent.com%2Fu%2F67701869%2FVallox-RS485-Befehle-finnisch.pdf&ei=XLd2VLH4DYHNOqvXgKAG&usg=AFQjCNFDfAV9cp53Hciq7fIeBlJpJZjjzw&sig2=oWXXKdlY-tKR1YpU_sWfRg&bvm=bv.80642063,d.ZWU&cad=rja
https://dl.dropboxusercontent.com/u/67701869/Digit_protocol_english_RS485%20%282%29.pdf


Joku joka olisi oikein aikaan saava voisi tehdä tuosta kötöstyksestäni järkevämmän. Ilomielin ottaisin itse paremman verision käyttöön jos joku sellaisen kerkiää tekemään.
 

harald

Aktiivinen jäsen
Vs: Vallox Digit väylä

valloxxiini sanoi:
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDgQFjAD&url=https%3A%2F%2Fdl.dropboxusercontent.com%2Fu%2F67701869%2FVallox-RS485-Befehle-finnisch.pdf&ei=XLd2VLH4DYHNOqvXgKAG&usg=AFQjCNFDfAV9cp53Hciq7fIeBlJpJZjjzw&sig2=oWXXKdlY-tKR1YpU_sWfRg&bvm=bv.80642063,d.ZWU&cad=rja
https://dl.dropboxusercontent.com/u/67701869/Digit_protocol_english_RS485%20%282%29.pdf
Mainiota! Itselläni on entuudestaan se usbimokkula- saadanpahan käyttöön. Onko joku jo yrittänyt myös säätää tuota digit:iä softalla? Eli ymmärtääkseni voisi siis laittaa Raspin omaksi "ohjauspaneliksi" ja säätää vaikkapa sitä puhallinnopeutta. Olen pitkään ajatellut säätää niin että päiväsaikaan (kun kukaan ei ole kotona) voisi sen tuulettimen laittaa minimille. Mutta tuo i/o portti 06H kuullostaa vähän vaaralliselta, eli softalla voit tosiaankin rikkoa tuon vehkeen...
 
Vs: Vallox Digit väylä

Moi!

harald sanoi:
Mainiota! Itselläni on entuudestaan se usbimokkula- saadanpahan käyttöön. Onko joku jo yrittänyt myös säätää tuota digit:iä softalla? Eli ymmärtääkseni voisi siis laittaa Raspin omaksi "ohjauspaneliksi" ja säätää vaikkapa sitä puhallinnopeutta. Olen pitkään ajatellut säätää niin että päiväsaikaan (kun kukaan ei ole kotona) voisi sen tuulettimen laittaa minimille. Mutta tuo i/o portti 06H kuullostaa vähän vaaralliselta, eli softalla voit tosiaankin rikkoa tuon vehkeen...
Tuossa postauksessa ylempänä Hammiska on säätänyt puhallinnopeuksia muuttujalla 29H ja se lienee turvallinen tapa ohjata. Ainakaan spekseissä ei varoitella. Itsellä tuo koko roska pyörii raspilla ja hiukan vastaavaa itse olen ajatellut.

DHT11/22 anturin saa kanssa helpolla raspberryyn kiinni ja näin puhallusnopeutta saisi säädettyä näppärästi perustuen kosteusprosenttiin.
 

harald

Aktiivinen jäsen
Vs: Vallox Digit väylä

valloxxiini sanoi:
Moi!

Tuossa postauksessa ylempänä Hammiska on säätänyt puhallinnopeuksia muuttujalla 29H ja se lienee turvallinen tapa ohjata. Ainakaan spekseissä ei varoitella. Itsellä tuo koko roska pyörii raspilla ja hiukan vastaavaa itse olen ajatellut.

DHT11/22 anturin saa kanssa helpolla raspberryyn kiinni ja näin puhallusnopeutta saisi säädettyä näppärästi perustuen kosteusprosenttiin.
Juu, 29H on mainittu. Mutta jos siis koodi bugittaa kunnolla niin saa siis softalla rikottua sen laitteensa... :)

Joo, se DTH22 on varsin näppärä mutta ulkokäytössä ei nähtävästi ihan passeli - mulla on näyttänyt 99.9% ilmankosteutta toista kuukautta putkeen...

Mutta pitänee vetää kaapelia raspille IV-koneesta seuraavaksi. Voipi aloittaa seuraamalla noita lämpötiloja.
 
Vs: Vallox Digit väylä

Tossa katselin tuon vallox digit 2 se koneen kytkentäkaaviota ja pisti silmään moottorien nopeudensäätö. Olisikohan se 06H muuttuja suoraan bitteinä tuo muuntajan toisiopuolen ulostulojen ohjaus, kun kuvan mukaan toisiolla on 8 ulostuloa. Jos tuota binäärinä ohjaa niin tuo varoittelu käy järkeen.

Vissiin 00H:lla sammuu moottorit kokonaan? Sehän ei ole muuten mahdollista. Vaikka eipä tuolle taida oikein järkevää käyttöä olla.
 

Liitteet

Vs: Vallox Digit väylä

Laitetaan hiukan kuvaa raspberry:stä ja adafruitin charl lcd plate:n kiina kopiosta. Pahoittelut kuvan laadusta, mutta ajatus käy ilmi.

Tuohon olisi tarkoitus vielä lisätä DHT 11 tai 22 suihkuhuoneen kosteutta kyttäämään.
 

Liitteet

thy

Jäsen
Vs: Vallox Digit väylä

Tämähän on hauska, piti heti laittaa ko. palikka tilaukseen. Olenkin miettinyt miten saisi helpoiten takkakytkimen aikaa pidennettyä tuossa, ilman erillistä takkakytkintä. Tuosta ohjauspaneelistahan saa takkakytkimen 10 minuutiksi päälle, mutta tarvitsisin vähän pidemmän ajan tuohon. Tällähän sen saisi tietokoneella käytettäväksi...
 

noble

Aktiivinen jäsen
Vs: Vallox Digit väylä

Ne kenellä on kosteusanturi ja kosteusohjaus päällä, piirtäkää puhallinnopeudesta grafiikkaa. Jotenkin tuntuu paneelia katsoessa, että kosteuden ollessa alhainen kosteudenohjaus pyrkii välillä ajamaan nopeutta alle määritetyn perustason.
 

lassiko

Jäsen
Vs: Vallox Digit väylä

Hammiska sanoi:
Ohjailin koneen puhallinnopeutta kirjoittamalla väylälle yksinkertaisesti:

Puhallinnopeus 1
01 11 20 29 01 DA 01 21 10 29 01 DA
Puhallinnopeus 2
01 11 20 29 03 5E 01 21 10 29 03 5E
Puhallinnopeus 3
01 11 20 29 07 62 01 21 10 29 07 62
Puhallinnopeus 4
01 11 20 29 0F 6A 01 21 10 29 0F 6A
Puhallinnopeus 5
01 11 20 29 1F 7A 01 21 10 29 1F 7A
Puhallinnopeus 6
01 11 20 29 3F 9A 01 21 10 29 3F 9A
Puhallinnopeus 7
01 11 20 29 7F DA 01 21 10 29 7F DA
Puhallinnopeus 8
01 11 20 29 FF 5A 01 21 10 29 FF 5A

Ensimmäiset kuusi tavua ovat komennot kauko-ohjaimelle ja kuusi jälkimmäistä emokortille.
Tilasin itselleni nyt tuon RS485 USB palikan ja tarkoitus käyttää sitä Raspissa. Mitä kirjastoja/sovelluksia pitää Raspiin asentaa, että pääsee Valloxia ohjaamaan? Kuinka tuo komento puhallinopeuksista lähetetään Valloxille? Kiitoksia.
 

Hammiska

Jäsen
Vs: Vallox Digit väylä

Bash skripitillä ohjaan Valloxia. Bash skriptiä ohjataan kodin sisäverkossa PHP-sivun kautta. Käytännössä alustan sarjaportin ja lykkään sarjaporttiin ohjauksen. Esim alla kolmosnopeuden ohjaus. Ohjauskomento annetaan kaksi kertaa viiden sekunnin viiveellä toisistaan Valloxin statuspurskeen vuoksi.


#!/bin/bash

stty -F /dev/ttyUSB0 speed 9600 cs8 -cstopb -parenb


echo "Ilmanvaihdon nopeus 3."
echo -en '\x01\x11\x20\x29\x07\x62\x01\x21\x10\x29\x07\x62' > /dev/ttyUSB0
sleep 5
echo -en '\x01\x11\x20\x29\x07\x62\x01\x21\x10\x29\x07\x62' > /dev/ttyUSB0
 

lassiko

Jäsen
Vs: Vallox Digit väylä

Hammiska sanoi:
Bash skripitillä ohjaan Valloxia. Bash skriptiä ohjataan kodin sisäverkossa PHP-sivun kautta. Käytännössä alustan sarjaportin ja lykkään sarjaporttiin ohjauksen. Esim alla kolmosnopeuden ohjaus. Ohjauskomento annetaan kaksi kertaa viiden sekunnin viiveellä toisistaan Valloxin statuspurskeen vuoksi.


#!/bin/bash

stty -F /dev/ttyUSB0 speed 9600 cs8 -cstopb -parenb


echo "Ilmanvaihdon nopeus 3."
echo -en '\x01\x11\x20\x29\x07\x62\x01\x21\x10\x29\x07\x62' > /dev/ttyUSB0
sleep 5
echo -en '\x01\x11\x20\x29\x07\x62\x01\x21\x10\x29\x07\x62' > /dev/ttyUSB0
Kiitoksia paljon! Nyt vain odotellaan että USBpalikka saapuu Kiinasta. Laitoin tänään Valloxille meiliä missä kyselin tuota RS485 protokollaa, se vissiin oli heiltä saatavissa?
 

Hammiska

Jäsen
Vs: Vallox Digit väylä

lassiko sanoi:
Kiitoksia paljon! Nyt vain odotellaan että USBpalikka saapuu Kiinasta. Laitoin tänään Valloxille meiliä missä kyselin tuota RS485 protokollaa, se vissiin oli heiltä saatavissa?
Löytyy googlettamalla, mutta on osittain puutteellinen. Mm. nuo ohjauksessani käyttämät ohjaukset on ongittu suoraan Valloxin väylältä.
 

lassiko

Jäsen
Vs: Vallox Digit väylä

Tarkoitus tehdä nyt yksinkertainen säätö, missä ilmanvaihto tehostuu kun saunassa alkaa lämpönousta. Valloxin oma RH anturi on pesuhuoneessa mutta se ei kerkiä mukaan löylyttelyn alkuun. Domoticz on kontrollerina, niin sillä tuota scriptiä tarkoitus ohjailla.

Pitäisi samalla komentaa tuo RH anturi pois käytöstä x ajaksi. Oletko saanut ongittua tuon RH anturin on/off komennot väylästä?

Tuon USB palikan A&B piuhat kytketään ilmeisesti vain suoraan samoihin A&B liittimiin Valloxissa, missä on tuo olemassa olevan ohjaimen piuhat jo kytkettynä?
 

Hammiska

Jäsen
Vs: Vallox Digit väylä

lassiko sanoi:
Tarkoitus tehdä nyt yksinkertainen säätö, missä ilmanvaihto tehostuu kun saunassa alkaa lämpönousta. Valloxin oma RH anturi on pesuhuoneessa mutta se ei kerkiä mukaan löylyttelyn alkuun. Domoticz on kontrollerina, niin sillä tuota scriptiä tarkoitus ohjailla.

Pitäisi samalla komentaa tuo RH anturi pois käytöstä x ajaksi. Oletko saanut ongittua tuon RH anturin on/off komennot väylästä?

Tuon USB palikan A&B piuhat kytketään ilmeisesti vain suoraan samoihin A&B liittimiin Valloxissa, missä on tuo olemassa olevan ohjaimen piuhat jo kytkettynä?
Minun Valloxissa ei ole kosteusanturia ja en ole näin tutkinut miten sitä voi ohjata. Valloxin väylä on RS-485 ja sen kytkemisessä on tärkeää juuri laittaa Valloxi ja USB adapteri suoraan A ja B liittimiin.

Minulla suihku- ja saunaohjaus tehdään php-sivun kautta painelemalla aina ohjelma päälle. Esim. saunan lämpenemisen aikana ilmanvaihto laitetaan minimiin ja lähdetään nostamaan sitä noin tunnin päästä nopeusjärjestyksessä 2-3-4. Vastaavasti saunan jälkeen nopeutta ohjataan 7-6-5-4-3, jolloin ohjelma kestää noin kaksi tuntia. Saunaohjelman alussa aukaistaan saunan katon räppänä moottoripellillä ja lopuksi se suljetaan. Paikat kuivaa ja ei tarvitse huolehtia milloin ilmanvaihtoa hiljennetään.
 

Liitteet

Ylös Bottom