Foorumin huomion laajetessa yhä enemmän myös IVLPpien suuntaan on paikallaan julkaista nämä perustaulukot veden lämmityksestä ulkoisella energialähteellä yleisesti, joista voit lukea lämmitykseen kuluvan ajan tunneissa kustakin solusta kun tiedossa syötteenä ovat:
* massavaraajan tilavuus litroissa (ts taulukon rivit)
* veteen kohdistettava jatkuva lämmitysteho wateissa (ts sarakkeet)
Sivutuotteena taulukosta voit lukea myös sarakkeesta "1000" varaajan koko tilavuutta vastaavan kuumennuksen hinnan kWh:ssa (ts jatkuva lämmitysteho = 1 kW).
Tavallista pientalon normaalitilanne on se, että jonkinlainen massavaraaja on nurkissa ja sitä lämmitellään vaihtelevasti vuoden aikaan eri tavoin. Normaalitilanne on yleensä aina se, että pyritään saamaan talousvettä aikaiseksi +55 C:n standardilämpötilaan. Lähtien tästä tarpeesta syntyykin 1. taulukkomme.
Seuraava taulukko edustaa tyypillistä tilannetta, jossa massavaraajan kautta ruokitaan lattialämmityksen vesipiiriä.
Jos edellisen massavaraajan haaleammasta vedestä jalostetaan talousvettä pienempään astiaan saadaan myös seuraavat luvut.
Edellinen taulukko osaltaan kertoo myös jo siitä, mitkä ovat tulistusenergian tarpeet lämpöpumpuissa talousvedelle. Jos kuvaa vielä askeleen tarkennetaan, niin voidaan myös vielä laskea miten paljon energiaa tarvitaan jos massavaraaja onkin lämmennyt pykälän lisää (= IVLPpien suotuisimmat olosuhteet R4xxx-tekniikalla leudossa kelissä kevät/kesä/syksy).
Normaaleissa nykymitoituksissa ajatellaan, että yhden talouden osalta n. 70 litran säiliö riittää talousveden varastoksi ja koko massavaraaja mitoitetaan 200-300 litraan vesilämmityspiireistä riippuen. Näin ollen, viimeisestä taulukosta voit esim lukea, että se 70 litran tulistaminen 45 -> 55 C:een kokonaan 3 kW:lla vie aikaa 0,3 tuntia = n. 20 minuuttia. Sarakkeesta "1000" näkyy myös, että koko hommaan palaa 0,9 kwh lämmitysenergiaa.
Kaikkiin edellisiin taulukoihin on sisään leivottu -5%:n hävikki, jonka voi ajatella edustavan varaajan lämpövuotoa ympäristöönsä eli ylläpitoon kuluvaa lisäenergiaa.
Nämä taulukot palvelevat sinua parhaiten, jos suunnittelee kytkevänsä vesipiiriin jonkinlaisia lämpöpumppuja: pystysarakkeiden lämmitystehot vastaavat tällöin lämpöpumpun eri ulkolämpötiloissa veteen tuottamaa antotehoa suoraan.
Kaikki taulukot on tuotettu Excelissä tällä normaalilla ominaislämmityksen kaavalla:
LÄMMITYSAIKA = ((4,19*1000*TILAVUUS*(AlkuLämpö-LoppuLämpö)) / (0,95*LÄMMITYSTEHO))/(60*60)
* massavaraajan tilavuus litroissa (ts taulukon rivit)
* veteen kohdistettava jatkuva lämmitysteho wateissa (ts sarakkeet)
Sivutuotteena taulukosta voit lukea myös sarakkeesta "1000" varaajan koko tilavuutta vastaavan kuumennuksen hinnan kWh:ssa (ts jatkuva lämmitysteho = 1 kW).
Tavallista pientalon normaalitilanne on se, että jonkinlainen massavaraaja on nurkissa ja sitä lämmitellään vaihtelevasti vuoden aikaan eri tavoin. Normaalitilanne on yleensä aina se, että pyritään saamaan talousvettä aikaiseksi +55 C:n standardilämpötilaan. Lähtien tästä tarpeesta syntyykin 1. taulukkomme.
Raakaveden lämmitystä +7 C -> 55 C
Koodi:
[b]Teho (W)[/b]
[b]Tilav.(L)[/b] [u]500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000[/u]
[color=green] 70 8,2 4,1 2,7 2,1 1,6 1,4 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7[/color]
140 16,5 8,2 5,5 4,1 3,3 2,7 2,4 2,1 1,8 1,6 1,5 1,4
[color=navy] 210 24,7 12,3 8,2 6,2 4,9 4,1 3,5 3,1 2,7 2,5 2,2 2,1
280 32,9 16,5 11,0 8,2 6,6 5,5 4,7 4,1 3,7 3,3 3,0 2,7[/color]
350 41,2 20,6 13,7 10,3 8,2 6,9 5,9 5,1 4,6 4,1 3,7 3,4
420 49,4 24,7 16,5 12,3 9,9 8,2 7,1 6,2 5,5 4,9 4,5 4,1
490 57,6 28,8 19,2 14,4 11,5 9,6 8,2 7,2 6,4 5,8 5,2 4,8
560 65,9 32,9 22,0 16,5 13,2 11,0 9,4 8,2 7,3 6,6 6,0 5,5
630 74,1 37,0 24,7 18,5 14,8 12,3 10,6 9,3 8,2 7,4 6,7 6,2
700 82,3 41,2 27,4 20,6 16,5 13,7 11,8 10,3 9,1 8,2 7,5 6,9
770 90,6 45,3 30,2 22,6 18,1 15,1 12,9 11,3 10,1 9,1 8,2 7,5
840 98,8 49,4 32,9 24,7 19,8 16,5 14,1 12,3 11,0 9,9 9,0 8,2
910 107,0 53,5 35,7 26,8 21,4 17,8 15,3 13,4 11,9 10,7 9,7 8,9
980 115,3 57,6 38,4 28,8 23,1 19,2 16,5 14,4 12,8 11,5 10,5 9,6
1050 123,5 61,7 41,2 30,9 24,7 20,6 17,6 15,4 13,7 12,3 11,2 10,3
1550 182,3 91,2 60,8 45,6 36,5 30,4 26,0 22,8 20,3 18,2 16,6 15,2
2050 241,1 120,6 80,4 60,3 48,2 40,2 34,4 30,1 26,8 24,1 21,9 20,1
Seuraava taulukko edustaa tyypillistä tilannetta, jossa massavaraajan kautta ruokitaan lattialämmityksen vesipiiriä.
Raakaveden lämmitystä +7 C -> 35 C
Koodi:
[b]Teho (W)[/b]
[b]Tilav.(L)[/b] [u]500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000[/u]
[color=green] 70 4,8 2,4 1,6 1,2 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4[/color]
140 9,6 4,8 3,2 2,4 1,9 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8
[color=navy] 210 14,4 7,2 4,8 3,6 2,9 2,4 2,1 1,8 1,6 1,4 1,3 1,2
280 19,2 9,6 6,4 4,8 3,8 3,2 2,7 2,4 2,1 1,9 1,7 1,6[/color]
350 24,0 12,0 8,0 6,0 4,8 4,0 3,4 3,0 2,7 2,4 2,2 2,0
420 28,8 14,4 9,6 7,2 5,8 4,8 4,1 3,6 3,2 2,9 2,6 2,4
490 33,6 16,8 11,2 8,4 6,7 5,6 4,8 4,2 3,7 3,4 3,1 2,8
560 38,4 19,2 12,8 9,6 7,7 6,4 5,5 4,8 4,3 3,8 3,5 3,2
630 43,2 21,6 14,4 10,8 8,6 7,2 6,2 5,4 4,8 4,3 3,9 3,6
700 48,0 24,0 16,0 12,0 9,6 8,0 6,9 6,0 5,3 4,8 4,4 4,0
770 52,8 26,4 17,6 13,2 10,6 8,8 7,5 6,6 5,9 5,3 4,8 4,4
840 57,6 28,8 19,2 14,4 11,5 9,6 8,2 7,2 6,4 5,8 5,2 4,8
910 62,4 31,2 20,8 15,6 12,5 10,4 8,9 7,8 6,9 6,2 5,7 5,2
980 67,2 33,6 22,4 16,8 13,4 11,2 9,6 8,4 7,5 6,7 6,1 5,6
1050 72,0 36,0 24,0 18,0 14,4 12,0 10,3 9,0 8,0 7,2 6,5 6,0
1550 106,3 53,2 35,4 26,6 21,3 17,7 15,2 13,3 11,8 10,6 9,7 8,9
2050 140,6 70,3 46,9 35,2 28,1 23,4 20,1 17,6 15,6 14,1 12,8 11,7
Jos edellisen massavaraajan haaleammasta vedestä jalostetaan talousvettä pienempään astiaan saadaan myös seuraavat luvut.
Veden lämmitystä +35 C -> 55 C
Koodi:
[b]Teho (W)[/b]
[b]Tilav.(L)[/b] [u]500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000[/u]
[color=green] 70 3,4 1,7 1,1 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3[/color]
140 6,9 3,4 2,3 1,7 1,4 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6
[color=navy] 210 10,3 5,1 3,4 2,6 2,1 1,7 1,5 1,3 1,1 1,0 0,9 0,9
280 13,7 6,9 4,6 3,4 2,7 2,3 2,0 1,7 1,5 1,4 1,2 1,1[/color]
350 17,2 8,6 5,7 4,3 3,4 2,9 2,5 2,1 1,9 1,7 1,6 1,4
420 20,6 10,3 6,9 5,1 4,1 3,4 2,9 2,6 2,3 2,1 1,9 1,7
490 24,0 12,0 8,0 6,0 4,8 4,0 3,4 3,0 2,7 2,4 2,2 2,0
560 27,4 13,7 9,1 6,9 5,5 4,6 3,9 3,4 3,0 2,7 2,5 2,3
630 30,9 15,4 10,3 7,7 6,2 5,1 4,4 3,9 3,4 3,1 2,8 2,6
700 34,3 17,2 11,4 8,6 6,9 5,7 4,9 4,3 3,8 3,4 3,1 2,9
770 37,7 18,9 12,6 9,4 7,5 6,3 5,4 4,7 4,2 3,8 3,4 3,1
840 41,2 20,6 13,7 10,3 8,2 6,9 5,9 5,1 4,6 4,1 3,7 3,4
910 44,6 22,3 14,9 11,1 8,9 7,4 6,4 5,6 5,0 4,5 4,1 3,7
980 48,0 24,0 16,0 12,0 9,6 8,0 6,9 6,0 5,3 4,8 4,4 4,0
1050 51,5 25,7 17,2 12,9 10,3 8,6 7,4 6,4 5,7 5,1 4,7 4,3
1550 76,0 38,0 25,3 19,0 15,2 12,7 10,9 9,5 8,4 7,6 6,9 6,3
2050 100,5 50,2 33,5 25,1 20,1 16,7 14,4 12,6 11,2 10,0 9,1 8,4
Edellinen taulukko osaltaan kertoo myös jo siitä, mitkä ovat tulistusenergian tarpeet lämpöpumpuissa talousvedelle. Jos kuvaa vielä askeleen tarkennetaan, niin voidaan myös vielä laskea miten paljon energiaa tarvitaan jos massavaraaja onkin lämmennyt pykälän lisää (= IVLPpien suotuisimmat olosuhteet R4xxx-tekniikalla leudossa kelissä kevät/kesä/syksy).
Veden lämmitystä +45 C -> 55 C
Koodi:
[b]Teho (W)[/b]
[b]Tilav.(L)[/b] [u]500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000[/u]
[color=green] 70 1,7 0,9 0,6 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1[/color]
140 3,4 1,7 1,1 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3
[color=navy] 210 5,1 2,6 1,7 1,3 1,0 0,9 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4
280 6,9 3,4 2,3 1,7 1,4 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6[/color]
350 8,6 4,3 2,9 2,1 1,7 1,4 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7
420 10,3 5,1 3,4 2,6 2,1 1,7 1,5 1,3 1,1 1,0 0,9 0,9
490 12,0 6,0 4,0 3,0 2,4 2,0 1,7 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0
560 13,7 6,9 4,6 3,4 2,7 2,3 2,0 1,7 1,5 1,4 1,2 1,1
630 15,4 7,7 5,1 3,9 3,1 2,6 2,2 1,9 1,7 1,5 1,4 1,3
700 17,2 8,6 5,7 4,3 3,4 2,9 2,5 2,1 1,9 1,7 1,6 1,4
770 18,9 9,4 6,3 4,7 3,8 3,1 2,7 2,4 2,1 1,9 1,7 1,6
840 20,6 10,3 6,9 5,1 4,1 3,4 2,9 2,6 2,3 2,1 1,9 1,7
910 22,3 11,1 7,4 5,6 4,5 3,7 3,2 2,8 2,5 2,2 2,0 1,9
980 24,0 12,0 8,0 6,0 4,8 4,0 3,4 3,0 2,7 2,4 2,2 2,0
1050 25,7 12,9 8,6 6,4 5,1 4,3 3,7 3,2 2,9 2,6 2,3 2,1
1550 38,0 19,0 12,7 9,5 7,6 6,3 5,4 4,7 4,2 3,8 3,5 3,2
2050 50,2 25,1 16,7 12,6 10,0 8,4 7,2 6,3 5,6 5,0 4,6 4,2
Normaaleissa nykymitoituksissa ajatellaan, että yhden talouden osalta n. 70 litran säiliö riittää talousveden varastoksi ja koko massavaraaja mitoitetaan 200-300 litraan vesilämmityspiireistä riippuen. Näin ollen, viimeisestä taulukosta voit esim lukea, että se 70 litran tulistaminen 45 -> 55 C:een kokonaan 3 kW:lla vie aikaa 0,3 tuntia = n. 20 minuuttia. Sarakkeesta "1000" näkyy myös, että koko hommaan palaa 0,9 kwh lämmitysenergiaa.
Kaikkiin edellisiin taulukoihin on sisään leivottu -5%:n hävikki, jonka voi ajatella edustavan varaajan lämpövuotoa ympäristöönsä eli ylläpitoon kuluvaa lisäenergiaa.
Nämä taulukot palvelevat sinua parhaiten, jos suunnittelee kytkevänsä vesipiiriin jonkinlaisia lämpöpumppuja: pystysarakkeiden lämmitystehot vastaavat tällöin lämpöpumpun eri ulkolämpötiloissa veteen tuottamaa antotehoa suoraan.
Kaikki taulukot on tuotettu Excelissä tällä normaalilla ominaislämmityksen kaavalla:
LÄMMITYSAIKA = ((4,19*1000*TILAVUUS*(AlkuLämpö-LoppuLämpö)) / (0,95*LÄMMITYSTEHO))/(60*60)