Nyt kun lämmityslaitteisto on saatu päivitettyä, on syytä tarkastella mitä tuli tehtyä ja jakaa kokemuksia. Projektin lähtötiedot löytyvät ketjusta http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=20155.0. Tässä vielä yhteenveto lähtötilanteesta:
* 2-kerroksinen puurakenteinen okt, 210 m2, 605 m3
* Puolilämmin autotalli, 37.5 m2
* Lämmin varasto, 14,5 m2
* Vesikiertoinen lattialämmitys, kosteiden tilojen lämmitys ympäri vuoden, autotallin lämmitys sähköllä
* Lämmitys ja LKV maakaasulla, 2600 m3 / a, kalustona Jäspin kattila, Oilon kaasupoltin ja perus Ouman-automatiikka
* Konehuone erillisessä autotalli/varastorakennuksessa, matkaa >10 m asuinrakennukseen
* LKV esikierto pannuhuoneesta asuinrakennukseen
* Taloussähköä > 7000 kWh / a
Tehdyt muutokset 05/2014 ->:
* 8 kW Atlantic Extensa VILP asennettu lattialämmityksen paluuseen, menovesikäyrä säätyy ulko- ja sisälämpötilan mukaan, menovesi min +24 C, max lienee jossain +35 C liepeillä, tarkentuu kun lämmityskausi alkaa
* Haato HK 300 l lämminvesivaraaja asennettu kodinhoitohuoneeseen, matkaa LKV-jakotukille < 1 m, varaajalle tuleva "kylmä" vesi tulee kattilakierukan kautta esilämmitettynä
* LKV esikierto poistettu käytöstä
* Vanhan Oumanin käyrä nostettu Extensan käyrän yläpuolelle, jotta kattilashuntti saadaan pysymään täysin auki ja menovesi kiertää kattilan kautta mahdollistaen LKV esilämmityksen sekä samalla hieman puskuroi.
* Kattilatermostaatti asetettu n +35 C, lisäksi Extensa ohjaa kaasupolttimen päälle kun tarvitsee lisälämpöä. Ohjaus on toteutettu ottamalla ohjaussignaali Extensan lisälämmitysvastus ohjauksesta releen kautta. Lisäksi Extensan menovesilämpötila-anturi on siirretty sisäyksiköstä kattilashuntin menopuolelle.
* Kattilan sähkövastukset vielä hätävarana, termostaatti noin + 20 C
Tehdyt muutokset 08/2014:
* Asennettu Blowair S1 puhallinkonvektori autotalliin, syöttö viereisen lämpimän varaston lattilämmitystukilta
* Autotallin termostaatti noin +10 C
Extensan asennuksen jälkeen ulkolämpötila on vaihdellut jossain +5-20 välillä. Kuormana on ollut koko ajan vähintään KHH ja pesuhuone/sauna. Olen myös pari kertaa ottanut koko alakerran mukaan kun ilmat oli aika koleat ja että saisi hieman pulssia isommasta kuormasta. Pienellä kuormituksella minimi ottoteho pyörii reilun 300 W suuruusluokassa kompressorin modulaation ollessa 10-15 % luokkaa. Katkokäyntiä tulee pienellä kuormalla aika paljon. Jäähtynyttä koko alakertaa lämmitettäessä ulkolämpötilan ollessa +10 C seudulla laite kävi yli 10 tunnin jakson ottotehon ollessa suurimmillaan > 800 W, josta sitten pudotteli tehon pikkuhiljaa minimiin kunnes ilmeisesti ulkolämpötilan nousun takia mentiin jäähylle.
Toistaiseksi pumppu siis käynyt lähes sukkasillaan, todellisesta suorituskyvystä ei tietenkään voi vielä sanoa mitään. Asetuksia olen jonkin verran hakenut mutta eipä niissäkään kauheasti ole säätämistä näin "kesä"aikaan. Pumpun käyttöliittymä ja -logiikka on ainakin minulle toimiva, etäkonsolia se kyllä kaipaisi että voisi operoida olohuoneen puolelta
noh, sellaisen saa lunastaa rahaa vastaan kyllä jos pakottava tarve iskee.
Päivittelen tänne jos/kun jotain mielenkiintoista ilmaantuu ja kysymykset tietty tervetulleita
Edit 2014-09-11:
Otettu käyttöön:
* Langaton kauko-ohjain/termostaatti T78
* Webserveri OZW672.01
* TaloLogger (smartweb moduli)
Edit 2015-01-06
Lisätty puuttuvat autotallin ja varaston tiedot
Edit 2015-01-27
Asennettu Pollucom VILP tuoton mittaukseen
* 2-kerroksinen puurakenteinen okt, 210 m2, 605 m3
* Puolilämmin autotalli, 37.5 m2
* Lämmin varasto, 14,5 m2
* Vesikiertoinen lattialämmitys, kosteiden tilojen lämmitys ympäri vuoden, autotallin lämmitys sähköllä
* Lämmitys ja LKV maakaasulla, 2600 m3 / a, kalustona Jäspin kattila, Oilon kaasupoltin ja perus Ouman-automatiikka
* Konehuone erillisessä autotalli/varastorakennuksessa, matkaa >10 m asuinrakennukseen
* LKV esikierto pannuhuoneesta asuinrakennukseen
* Taloussähköä > 7000 kWh / a
Tehdyt muutokset 05/2014 ->:
* 8 kW Atlantic Extensa VILP asennettu lattialämmityksen paluuseen, menovesikäyrä säätyy ulko- ja sisälämpötilan mukaan, menovesi min +24 C, max lienee jossain +35 C liepeillä, tarkentuu kun lämmityskausi alkaa
* Haato HK 300 l lämminvesivaraaja asennettu kodinhoitohuoneeseen, matkaa LKV-jakotukille < 1 m, varaajalle tuleva "kylmä" vesi tulee kattilakierukan kautta esilämmitettynä
* LKV esikierto poistettu käytöstä
* Vanhan Oumanin käyrä nostettu Extensan käyrän yläpuolelle, jotta kattilashuntti saadaan pysymään täysin auki ja menovesi kiertää kattilan kautta mahdollistaen LKV esilämmityksen sekä samalla hieman puskuroi.
* Kattilatermostaatti asetettu n +35 C, lisäksi Extensa ohjaa kaasupolttimen päälle kun tarvitsee lisälämpöä. Ohjaus on toteutettu ottamalla ohjaussignaali Extensan lisälämmitysvastus ohjauksesta releen kautta. Lisäksi Extensan menovesilämpötila-anturi on siirretty sisäyksiköstä kattilashuntin menopuolelle.
* Kattilan sähkövastukset vielä hätävarana, termostaatti noin + 20 C
Tehdyt muutokset 08/2014:
* Asennettu Blowair S1 puhallinkonvektori autotalliin, syöttö viereisen lämpimän varaston lattilämmitystukilta
* Autotallin termostaatti noin +10 C
Extensan asennuksen jälkeen ulkolämpötila on vaihdellut jossain +5-20 välillä. Kuormana on ollut koko ajan vähintään KHH ja pesuhuone/sauna. Olen myös pari kertaa ottanut koko alakerran mukaan kun ilmat oli aika koleat ja että saisi hieman pulssia isommasta kuormasta. Pienellä kuormituksella minimi ottoteho pyörii reilun 300 W suuruusluokassa kompressorin modulaation ollessa 10-15 % luokkaa. Katkokäyntiä tulee pienellä kuormalla aika paljon. Jäähtynyttä koko alakertaa lämmitettäessä ulkolämpötilan ollessa +10 C seudulla laite kävi yli 10 tunnin jakson ottotehon ollessa suurimmillaan > 800 W, josta sitten pudotteli tehon pikkuhiljaa minimiin kunnes ilmeisesti ulkolämpötilan nousun takia mentiin jäähylle.
Toistaiseksi pumppu siis käynyt lähes sukkasillaan, todellisesta suorituskyvystä ei tietenkään voi vielä sanoa mitään. Asetuksia olen jonkin verran hakenut mutta eipä niissäkään kauheasti ole säätämistä näin "kesä"aikaan. Pumpun käyttöliittymä ja -logiikka on ainakin minulle toimiva, etäkonsolia se kyllä kaipaisi että voisi operoida olohuoneen puolelta

Päivittelen tänne jos/kun jotain mielenkiintoista ilmaantuu ja kysymykset tietty tervetulleita
Edit 2014-09-11:
Otettu käyttöön:
* Langaton kauko-ohjain/termostaatti T78
* Webserveri OZW672.01
* TaloLogger (smartweb moduli)
Edit 2015-01-06
Lisätty puuttuvat autotallin ja varaston tiedot
Edit 2015-01-27
Asennettu Pollucom VILP tuoton mittaukseen