VILP ES V5 11kW ILP Toshiba RAS-10GAVP-E omakotitalo 145m2 Parainen

kurre orava

´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Viestejä
676
#1
Marraskuun kokonaissähkönkulutus oli 1192 kWh, nousua viime vuoteen oli reilu sata kWh. Takkaa ei tosin tänä vuonna poltettu marraskuussa yhtään pesällistä ja asujiakin oli viimevuotista enemmän. Viime vuonna puita paloi säännöllisen epäsäännöllisesti, tänä vuonna ei ole ollut tarvetta kun tupa on muutenkin pysynyt tasaisen lämpimänä.

ES otti 325kWh, tuotti 820kWh josta pattereihin meni 514kWh ja lattioihin 68kWh. Loppuosa LKV:n esilämmitykseen ja häviöihin. Käyttötunteja Vilpillä 201h.
ILP otti 204kWh
LKV:n priimaus 140 kWh
Kiertovesipumput 8kWh
Taloussähköä 515 kWh

Luvut pyöristetty tasaluvuiksi.

Säädin kuukauden viimeisen kolmanneksen aikana syteemiä hiukan, laskin varaajan lämpötilaa lähemmäksi todellista tarvetta, tällä hetkellä varaajan lämpötila on noin 31-32 astetta ja pattereihin menee 30 asteista vettä, märkätiloihin 25. Varaajan lämpötila kun tiputtaa 5 astetta niin energiankulutuskin pienenee heti huomattavasti vaikka talon lämpökuorma ei sinänsä muuttuisi.

Joulukuun aikana yritän saada valmiiksi shunttiohjaukset (Vexve) ja loggaus. Loggeri sekä anturit tilattu sekä kaapelointi osittain suunniteltu/esivalmisteltu, nähtäväksi jää mitä joulun aikana saa aikaiseksi.
 

kurre orava

´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Viestejä
676
#2
Vs: VILP ES V5 11kW ILP Toshiba RAS-10GAVP-E omakotitalo 145m2 Parainen

Joulukuun kokonais sähkönkulutus ol 1275,42kWh. Takassa paloi yksi pesällinen jouluna.

ES otti 356kWh, tuotti 887. Pattereihin meni 573kWh ja lattioihin 73kWh. Loppuosa LKV:n esilämmitykseen ja häviöihin. Käyttötunteja Vilp:lla 225.
ILP otti 251kWh
LKV:n priimaus 134kWh
Kiertovesipumput 8kWh
Taloussähköä 527kWh

Pyöristetty tasaluvuiksi. Varaaja ollut 32-35 astetta riippuen ulkolämpötilasta. Paukkupakkasia ei olla vielä koettu mutta tuossa jouluna kun kävi vuorokaudeksi siinä -18 asteen tuntumassa niin lämmitys toimi vielä ilman tukea vastuksilta.

Loggaus vielä vaiheessa, suurin osa kaapeleista on vedetty mutta loggeri ja useimmat anturit vielä asentamatta.
 

kurre orava

´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Viestejä
676
#3
Vs: VILP ES V5 11kW ILP Toshiba RAS-10GAVP-E omakotitalo 145m2 Parainen

Tammikuun kokonais sähkönkulutus oli 1292 kWh. Takassa ei poltettu puita, saunaa lämmitettiin pari kertaa viikossa. Kulutus aika lailla joulukuun kanssa samoihin lukuihin, keskilämpötilakin hyvin lähellä, -0,9 kun joulukuussa oli -0,4.

ES otti 385kWh, tuotti pollun mukaan 959kWh. Pattereihin meni 606 kWh ja lattioihin 79kWh. Loppuosa LKV:n esilämmitykseen ja häviöihin. Käyttötunteja Vilp:lla 255, käynnistyskertoja 178 eli keskimäärin vajaa puolitoista tuntia per käyntikertaa on vetänyt ja vajaa 6 käynnistystä/vrk. Saa nähdä kun tulee kylmempää, osaako tuo vetää pitkiä aikoja pienellä teholla. Jotenkin tuntuu että softa mielellään menee katkolle sulatuksen jälkeen, edes hetkeksi ja sit jatketaan vaikka 10-15 minuutin kuluttua jos varaajan lämpötila jäi pahasti vajaaksi pyydetystä.

ILP otti 275 kWh
LKV:n priimaus 133kWh
Kiertovesipumput 14kWh
Taloussähköä 485 kWh

Pyöristetty tasaluvuiksi. Varaaja ollut 32-34 astetta riippuen ulkolämpötilasta.
 

kurre orava

´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Viestejä
676
#4
Vs: VILP ES V5 11kW ILP Toshiba RAS-10GAVP-E omakotitalo 145m2 Parainen

Helmikuu oli tunnetusti lauha, lämmitys meni ikään kuin (kylmäaine)höyryillä ;D

Kokonaiskulutus oli 1060kWh. Takassa ei poltettu puita, sauna lämpeni totuttuun tapaan. Hiihtolomalla tuli oltua poissa joka heijastunee normaalia pienempään taloussähkön kulutukseen.

ES otti 295kWh, tuotti pollun mukaan 828kWh. Pattereihin meni 553kWh ja lattioihin 72kWh, loppuosa vanhan tapaan lkv:n esilämmitykseen ja häviöihin. Käyttätunteja 208 ja käynnistyksia taas 178. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli vajat 31% kokonaisajasta. Kuukauden keskilämpötila oli 0,4 astetta.

ILP otti 214 kWh
LKV:n prrimaus 124kWh
Kiertovesipumput 14kWh
Taloussähkö 413kWh.

Pyöristetty tasaluvuiksi. Varaaja ollut nyt 30-32 astetta mikä tuntuu heti näkyvän toteutuneessa copissa. Oma systeemi tosin vajavainen sikäli että nuo sulatukset eivät vielä laskuissa näy, graafeista kun katsoo niin hetkellinen tehopiikki sulatuksessa on noin 9-10kW ja kesto noin 5 minuuttia. Pintaalalaskulla näytti että sultaukseen menisi pyöreäst 0,5kWh/kerta mutta on lähinnä karkea arvio.
 

kurre orava

´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Viestejä
676
#5
Vs: VILP ES V5 11kW ILP Toshiba RAS-10GAVP-E omakotitalo 145m2 Parainen

Maaliskuukin oli lauha, lämmitystarveluku Turussa 466 (v 2014 461)

Kokonaiskulutus oli 1135kWh (v 2014 1340 kWh) . Takassa ei edelleenkään poltettu puita, sauna lämpeni totuttuun tapaan.

ES otti 288kWh, tuotti pollun mukaan 824kWh (koticop 2,86). Pattereihin meni 536kWh ja lattioihin 85kWh, loppuosa vanhan tapaan lkv:n esilämmitykseen ja häviöihin. Käyttätunteja 182 ja käynnistyksia 127. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli vajat 25% kokonaisajasta. Kuukauden keskilämpötila oli 2 astetta.

ILP otti 214 kWh
LKV:n priimaus 167kWh
Kiertovesipumput 14kWh
Taloussähkö 452kWh.

Pyöristetty tasaluvuiksi. Varaaja ollut muuten 30-32 astetta paitsi viimeisellä viikolla kun nostin Ruotsalaisten pyynnöstä varaajan lämpötilan 40 asteeseen jotta nähtäisiin mihin kuumakaasujen lämpötilat asettuvat 0 tuntumassa jos varaajan lämpötila on totuttua korkeammalla. Lkv varaajan kellokytkimelle annettu nyt hiukan väljemmät käyntiajat, kWh:ja sen johdosta kulunut siihen totuttua enemmän.
 

kurre orava

´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Viestejä
676
#6
Vs: VILP ES V5 11kW ILP Toshiba RAS-10GAVP-E omakotitalo 145m2 Parainen

Huhtikuun lämmitystarveluku Turussa oli 356 (v 2014 332)

Kokonaiskulutus oli 899kWh (v 2014 925 kWh) . Takassa ei edelleenkään poltettu puita, sauna lämpeni totuttuun tapaan.

ES otti 238kWh, tuotti pollun mukaan 690kWh (koticop 2,90). Pattereihin meni 457kWh ja lattioihin 51kWh, lkv:n esilämmitykseen 125kWh ja häviöihin sen perusteella 57kWh. Käyttätunteja 150 ja käynnistyksia 112. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli vajat 21% kokonaisajasta. Kuukauden keskilämpötila oli 5,1 astetta.

ILP otti 74 kWh (sammutettiin jo kuun alkupuoliskolla)
LKV:n priimaus 136 kWh
Kiertovesipumput 14 kWh
Taloussähkö 437 kWh.

Pyöristetty tasaluvuiksi. Varaaja ollut muuten 32-33 astetta. Aika 50/60 näyttä menevän tuon esilämmityksen ja priimauksen osuus lämpimästä käyttövedestä.
 

kurre orava

´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Viestejä
676
#7
Vs: VILP ES V5 11kW ILP Toshiba RAS-10GAVP-E omakotitalo 145m2 Parainen


Toukokuun lämmitystarveluku Turussa oli 168 (v 2014 187). Keskilämpötila 9,3 kun se vuonna 2014 oli 10,5. Pampun tavoin ihmettelen voiko oikeasti olla asian laita näin tuon lämmitystarvikeluvun kanssa vai onko Ilmatieteenlaitokselle käynyt kömmähdys?

Kokonaiskulutus oli 773kWh (v 2014 805 kWh) . Takassa ei edelleenkään poltettu puita, sauna lämpeni totuttuun tapaan.

ES otti 124kWh, tuotti pollun mukaan 440kWh (koticop 3,56). Pattereihin meni 251kWh ja lattioihin 20kWh, lkv:n esilämmitykseen 129kWh ja häviöihin sen perusteella 40kWh. Käyttötunteja 93 ja käynnistyksia 88. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli reilu 12% kokonaisajasta.

ILP otti 11 kWh (kerran päällä kolean sään vuoksi, muuten stby asennossa)
LKV:n priimaus 147 kWh
Kiertovesipumput 10 kWh
Taloussähkö 481 kWh.

Pyöristetty tasaluvuiksi. Varaaja ollut säädettynä noin 34 asteen nurkille mikä käytännössä tarkoittaa et varaaja pyörii noin 33-35 asteen välillä.

Liukuva 12kk kulutus nyt hiukan päälle 11MWh. Tuntuu tuo viimeinen tonni olevan aika tiukassa jos mielii päästä alle kympin. Kaikki isot/helpot säästöt on meillä jo totetutettu, nyt enää viilataan pilkkuja ja hienosäädetään. No, kaipa tuo -80 luvun talolle ihan hyvä energiatehokkuus on kuitenkin. Edeltävilla asukkailla kuulemma meni parhaimmillaan yli 24MWh/vuosi joten alle puoleen ollaan sentään päästy. Kylmälaitteet pitäisi uusia ja ovatkin oikeastaan listalla seuraavina, käytössä kaksi vanhahkoa pakastinta jotka kuluttavat sähköä surutta. Eikä jääkaappikaan ihan uusi ole mutta mittarin perusteella ei ole ihan niin paha sähkösyöppö kuten pakastimet.
 

kurre orava

´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Viestejä
676
#8
Vs: VILP ES V5 11kW ILP Toshiba RAS-10GAVP-E omakotitalo 145m2 Parainen

Kesäkuun lämmitystarveluku Turussa oli 0 (v 2014 33). Keskilämpötila 13,2 kun se vuonna 2014 oli 13,6. Onko tuon lämmitystarveluvun laskentatavassa tehty joku muutos vai mistähän tuo mahtaa johtua, toinen kuukausi jo kun keskilämpötila on ollut edellistä vuotta matalampi mutta lämmitystarveluku on silti pienempi?

Kokonaiskulutus oli 578kWh (v 2014 545 kWh) . Takassa ei edelleenkään poltettu puita, sauna lämpeni totuttuun tapaan.

ES otti 60 kWh, tuotti pollun mukaan 206 kWh (koticop 3,43). Pattereihin meni 62 kWh ja lattioihin 4 kWh, lkv:n esilämmitykseen 93 kWh ja häviöihin sen perusteella 47 kWh. Käyttötunteja 33 ja käynnistyksia 39. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli reilu 4% kokonaisajasta.

ILP otti 3 kWh ( stby asennossa), kuun viimeisenä käytettiin noin yhtä kWh:a jäähdytykseen
LKV:n priimaus 122 kWh
Kiertovesipumput 5 kWh
Taloussähkö 386 kWh.

Pyöristetty tasaluvuiksi. Varaaja ollut säädettynä noin 36 asteen nurkille mikä käytännössä tarkoittaa et varaaja pyörii noin 35-37 asteen välillä.

Liukuva 12kk kulutus nyt hiukan päälle 11MWh. Viime vuonna kesäkuussa kulutus oli hiukan pienempi koska olimme silloin yhden viikon matkalla jolloin oli pelkkä peruskulutus päällä. Yhden pakastimen otin tuossa loppukuukaudesta pois käytöstä tarpeettoman, tarkoitus on että molemmat pienet ja vanhat pakastimet korvattaisiin yhdellä uudella isommalla vehkeellä.
 

kurre orava

´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Viestejä
676
#9
Vs: VILP ES V5 11kW ILP Toshiba RAS-10GAVP-E omakotitalo 145m2 Parainen

Heinäkuun lämmitystarveluku Turussa oli 0 (v 2014 0). Keskilämpötila 16 astetta.

Kokonaiskulutus oli 496kWh (v 2014 681 kWh) . Takkaa ei käytetty, sauna lämpeni totuttuun tapaan.

ES otti 51 kWh, tuotti pollun mukaan 161 kWh (koticop 3,15). Pattereihin meni 19 kWh ja lattioihin 3 kWh, lkv:n esilämmitykseen 90 kWh ja häviöihin sen perusteella 49 kWh. Käyttötunteja 22 ja käynnistyksia 18. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli reilu 3% kokonaisajasta. Kokeilin osassa heinäkuuta pidempää hystereesia (noin 5 astetta) jossa pumppu löi päälle kun varaaja oli noin 35 astetta ja lakkasi lämmittämästä varaajan ollessa noin 40 asteen lämpöinen. Taidan palata takaisin vanhaan, noin 2,5 asteen hystereesiin.

ILP otti 17 kWh, jäähdytystä käytetty jonkin verran, jossain vaiheessa taidettiin toki lämmittääkiin kun ilma oli turhan raan tuntuinen.
LKV:n priimaus 109 kWh
Kiertovesipumput 5 kWh
Taloussähkö 314 kWh.

Pyöristetty tasaluvuiksi. Varaajan hystereesi ollut jaksolla kuten todettua 35-40 astetta.

Liukuva 12kk kulutus nyt karvan verran päälle 11MWh. Viime vuonna heinäkuussa kulutus oli selvästi isompi suuremmasta jäähdytystarpeesta johtuen. Lisäksi olimme nyt heinäkuussa yhden viikon matkalla jolloin oli pelkkä peruskulutus päällä (tyhjäkäyntikulutus keskimäärin noin 3,7kWh/vrk). Heinäkuun aikana viimeinen vanha pakastin myös vaihdettu uuteen, nykyaikaiseen ja (toivon mukaan) energiatehokkaampaan versioon.
 

kurre orava

´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Viestejä
676
#10
Vs: VILP ES V5 11kW ILP Toshiba RAS-10GAVP-E omakotitalo 145m2 Parainen


Elokuun lämmitystarveluku Turussa oli 0 (v 2014 15). Keskilämpötila 16,6 astetta.

Kokonaiskulutus oli 475kWh (v 2014 616 kWh) . Takkaa ei käytetty, sauna lämpeni totuttuun tapaan.

ES otti 49 kWh, tuotti pollun mukaan 167 kWh (koticop 3,3:cool:. Pattereihin meni 25 kWh ja lattioihin 2 kWh, lkv:n esilämmitykseen 91 kWh ja häviöihin sen perusteella 49 kWh. Käyttötunteja 24 ja käynnistyksia 20. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli reilu 3% kokonaisajasta. Elokussa palattu noin 3 asteen hystereesiin varaajan suhteen.

ILP otti 22 kWh, jäähdytykseen.
LKV:n priimaus 113 kWh
Kiertovesipumput 5 kWh
Taloussähkö 314 kWh.

Pyöristetty tasaluvuiksi. Varaajan hystereesi ollut jaksolla kuten todettua 35-38 astetta.

Liukuva 12kk kulutus nyt karvan verran alle 11MWh. Pattereiden lämmityspiiriä täytynee rukata säädöiltään niin ettei päästä turhaan lämpöä verkostoon, elokuu oli kyllä lämpötiloiltaan sellainen että ilmankin olisi pärjännyt.
 

kurre orava

´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Viestejä
676
#11
Vs: VILP ES V5 11kW ILP Toshiba RAS-10GAVP-E omakotitalo 145m2 Parainen

Syyskuun lämmitystarveluku Turussa oli 86 (v 2014 97). Keskilämpötila 12,2 astetta.

Kokonaiskulutus oli 570kWh (v 2014 740 kWh) . Takkaa ei käytetty, sauna lämpeni totuttuun tapaan.

ES otti 73 kWh, tuotti pollun mukaan 233 kWh (koticop 3,19), tosin ilman sulatusten huomiointia, sulatuksia taisi olla pari kappaletta kuun loppupuolella. Pattereihin meni 83 kWh ja lattioihin 15 kWh, lkv:n esilämmitykseen 91 kWh ja häviöihin sen perusteella 44 kWh. Käyttötunteja 41 ja käynnistyksia 31. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli reilu 5,6% kokonaisajasta. Syyskuussa varaaja ollut noin 3 asteen hystereesillä.

ILP otti 16 kWh, lämmitykseen.
LKV:n priimaus 125 kWh
Kiertovesipumput 8 kWh
Taloussähkö 348 kWh.

Pyöristetty tasaluvuiksi. Varaajan hystereesi ollut jaksolla noin 34-37 astetta.

Vettä kului kuukauden aikana noin 8,85m3, lisäsin tuonne loggaukseen myös käyttöveden seurannan.

Liukuva 12kk kulutus nyt noin 10,7 MWh. Jos syksy jatkuu lämpimänä niin saattaisi jopa kymppikerho olla mahdollinen, tosin realistinen vuosiennuste lienee noin 10,5MWh mikä sekin lienee tällaiselle vanhahkolle puutalolle ihan ok lukema mitä ostosähköön tulee.
 

kurre orava

´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Viestejä
676
#12
Vs: VILP ES V5 11kW ILP Toshiba RAS-10GAVP-E omakotitalo 145m2 Parainen

Lokakuun lämmitystarveluku Turussa oli 368 (v 2014 299). Keskilämpötila 4,9 astetta.

Kokonaiskulutus oli 855kWh (v 2014 972 kWh) . Takkaa ei käytetty, sauna lämpeni totuttuun tapaan.

ES otti 258 kWh, tuotti pollun mukaan 707 kWh (koticop 2,75), tosin ilman sulatusten huomiointia, sulatuksia oli aika monta. Pattereihin meni 420 kWh ja lattioihin 55 kWh, lkv:n esilämmitykseen 125 kWh ja häviöihin sekä sulatuksiin näiden perusteella noin 110 kWh (Noista noin 50kWh lienee häviöitä ja loput sulatusten haukkaamaa. Äkkiseltään tuntuu isolta tuo sulatusten viemä energia). Käyttötunteja 139 ja käynnistyksia 83. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli noin 19% kokonaisajasta. Lokakuussa varaaja ollut noin 3 asteen hystereesillä (35-3:cool:. Turhan lämpimänä ollut varmaan, tiputin kuukauden vaihteessa pari astetta.

ILP otti 64 kWh, lämmitykseen.
LKV:n priimaus 143 kWh
Kiertovesipumput 10 kWh
Taloussähkö 380 kWh.

Pyöristetty tasaluvuiksi.

Vettä kului kuukauden aikana noin 10m3.

Liukuva 12kk kulutus nyt noin 10,6 MWh. Ei taida kyllä millään mahtua kymppikerhoon tuo vuosikulutus ellei ala polttamaan takkaa säännöllisesti tai vaimo suostuu viettämään loppuvuoden pimeässä ;D
 
Viestejä
1 904
#13
Vs: VILP ES V5 11kW ILP Toshiba RAS-10GAVP-E omakotitalo 145m2 Parainen

kurre orava sanoi:
Pattereihin meni 420 kWh ja lattioihin 55 kWh, lkv:n esilämmitykseen 125 kWh ja häviöihin sekä sulatuksiin näiden perusteella noin 110 kWh (Noista noin 50kWh lienee häviöitä ja loput sulatusten haukkaamaa. Äkkiseltään tuntuu isolta tuo sulatusten viemä energia).
Aika paljon lasket sulatukselle. Varaajat lämmittää yllättävän paljon ympäristöään ja lämpimänä olevat putket myös. Kenties sulla häviää jossakin enemmän? Oma systeemini jossa anturit on about varaajan kupeessa pumpulle päin, sulatuksissa peruuttava mittaus laski 12kWh vähemmän kuin Pollu joka ei peruuta. Tuota pitäisin uskottavana, ei tuo mittaus ole tosin tähtitieteellisen tarkka. Saa nähdä miten jatkossa kun sulatukset alkaa olla about joka käyntikerrassa. Lokakuussa oli paljon lämpimiä kelejä. Jokusen kerran aamulla huurtunut kenno sulas ihan katkolla ollessaan lämpimässä ulkoilmassa päivällä.

Kokonaistuotanto ja olosuhteet meillä on kuitenkin about samalla hehtaarilla, joten jossain määrin vertailukelpoista pitäisi olla. Toki koneiden sulatuslogiikkakin voi olla erilainen. Puhaltaako ES sulatuksen jälkeiset lämmöt kennosta taivaan tuuliin höyrypilven kera? Nibe käyttää kennon kylmäksi ennenkuin laittaa puhaltimen päälle. Tuo näkyy jopa varaajalle tulevana hetkellisenä teho/cop-piikkinä kun kennon jäännöslämpö vedetään takaisin tupaan.
 

kurre orava

´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Viestejä
676
#14
Vs: VILP ES V5 11kW ILP Toshiba RAS-10GAVP-E omakotitalo 145m2 Parainen

pamppu sanoi:
Aika paljon lasket sulatukselle. Varaajat lämmittää yllättävän paljon ympäristöään ja lämpimänä olevat putket myös. Kenties sulla häviää jossakin enemmän? Oma systeemini jossa anturit on about varaajan kupeessa pumpulle päin, sulatuksissa peruuttava mittaus laski 12kWh vähemmän kuin Pollu joka ei peruuta. Tuota pitäisin uskottavana, ei tuo mittaus ole tosin tähtitieteellisen tarkka. Saa nähdä miten jatkossa kun sulatukset alkaa olla about joka käyntikerrassa. Lokakuussa oli paljon lämpimiä kelejä. Jokusen kerran aamulla huurtunut kenno sulas ihan katkolla ollessaan lämpimässä ulkoilmassa päivällä.

Kokonaistuotanto ja olosuhteet meillä on kuitenkin about samalla hehtaarilla, joten jossain määrin vertailukelpoista pitäisi olla. Toki koneiden sulatuslogiikkakin voi olla erilainen. Puhaltaako ES sulatuksen jälkeiset lämmöt kennosta taivaan tuuliin höyrypilven kera? Nibe käyttää kennon kylmäksi ennenkuin laittaa puhaltimen päälle. Tuo näkyy jopa varaajalle tulevana hetkellisenä teho/cop-piikkinä kun kennon jäännöslämpö vedetään takaisin tupaan.
Joo, pidin itsekin tuota oletettua sulatusten haukkaamaa energiamäärää isona, jopa liian isona pitääkseen paikkaansa. Mutta perustelin se siihen laskelmaan että aiemmin kun olen vähentänyt varaajaan tuotetusta energiasta pattereiden, lattioiden ja lkv esilämmityksen pollucomien kulutuslukemat niin on jäänyt jäljelle ikään kun varaajahäviö, mikä on tyypillisesti ollut noin 50kWh/kk. Asensin pollucomin mittaamaan tuota LKV-esilämmityksen haukkaamaa energiaa huhtikuussa joten lokakuu on ensimmäinen kuukausi sen jälkeen jossa on ollut reippaammin sulatuksia ja on siten hiukan vaikeata vertailla tuota lukemaa johonkin.

Koitin joskus pinta-ala laskun avulla arvioida mitä tyypilliseen sulatukseen menee energia ja päädyin johonkin 0,5kWh liepeille. Saattaa tosin käytännössä yhtä hyvin olla 0,4 tai 0,6. Ei tunnu olevan ihan viisaammasta päästä tuo ES:n sulatuslogiikka, kostealla kelillä tekee aika useasti 3:kin sulatusta yhden lämmityssyklin (noin 1,5h) aikana. Yksi ihan alussa, yksi suurin piirtein keskivälissä ja kolmas juuri ennen lopetusta. Lopettaa sulatuksen juuri kuvailemallasi tavalla, näyttävän höyrypilven kera. Vaikuttaa että ainakin se ensimmäinen sulatus tehdään monesti ikään kun kuivaan kennoon ja vain lyhyen käyntiajan jälkeen.

Ilmat kun kylmenevät ja ilmankosteus vähenee niin vähenee toki nuo sulatuksetkin. Täytyy seurata tilannetta, voi toki olla et olen jossain vaiheessa tehnyt jonkin virheen lukemia kirjatessa ja se näkyy nyt tuossa häviö/sulatuslukemassa.
 

kurre orava

´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Viestejä
676
#15
Vs: VILP ES V5 11kW ILP Toshiba RAS-10GAVP-E omakotitalo 145m2 Parainen

Marraskuun lämmitystarveluku Turussa oli 377 (v 2014 423). Keskilämpötila 4,5 astetta.

Kokonaiskulutus oli 810kWh (v 2014 1192 kWh) . Takkaa ei käytetty, sauna lämpeni totuttuun tapaan. Alentunut kulutus johtuu pitkälti varmaan lauhemmasta marraskuusta 2014 verrattuna mutta osittain johtunee myös siitä ettei viime vuonna marraskuussa ollut vielä tuota shunttiautomatiikkaa käytössä ainakaan koko kuukausi. En muista ihan tarkkaan milloin otin sen käyttöön.

ES otti 264 kWh, tuotti pollun mukaan 827 kWh (koticop 3,13). Pattereihin meni 596 kWh ja lattioihin 48 kWh, lkv:n esilämmitykseen 87 kWh ja häviöihin sekä sulatuksiin näiden perusteella noin 96 kWh (Noista noin 50kWh lienee häviöitä ja loput sulatusten haukkaamia jos kesän hukkalukuihin vertaa.). Käyttötunteja 157 ja käynnistyksia 110. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli noin 22% kokonaisajasta. Marraskuussa varaaja ollut noin 3 asteen hystereesillä (30-33) poislukien noin viikon kun oli pari astetta lämpimämpänä.

ILP otti 55 kWh.
LKV:n priimaus 115 kWh
Kiertovesipumput 23 kWh
Taloussähkö 352 kWh.

Pyöristetty tasaluvuiksi.

Vettä kului kuukauden aikana noin 8m3.

Liukuva 12kk kulutus nyt noin 10,2 MWh. Pienen pieni mahdollisuus vielä et mahtuisi kymppikerhoon mikäli joulukuun viimevuoden kulutuslukemista saisi puristettua noin 250 kWh pois. Vaatinee lauhan joulukuun toteutuakseen, emäntä ilmoitti ettei aio viettää joulua kylmässä ja pimeässä vain jonkun rajan alittamiseksi. Naisväki ei kyllä ymmärrä ollenkaan harrastusten tärkeyttä ;D :

Muokattu: 2014 lämmitystarveluku
 

kurre orava

´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Viestejä
676
#16
Vs: VILP ES V5 11kW ILP Toshiba RAS-10GAVP-E omakotitalo 145m2 Parainen

Joulukuun lämmitystarveluku Turussa oli 443 (v 2014 539). Keskilämpötila 2,7 astetta.

Kokonaiskulutus oli 1012 kWh (v 2014 1275 kWh) . Takkaa ei käytetty, sauna lämpeni kiireistä johtuen totuttua vähemmän. Alentunut kulutus johtuu pitkälti lauhemmasta joulukuusta 2014 verrattuna, osittain siihen vaikuttanee myös se että tuo shunttiautomatiikka tuli mukaan kuvioihin vasta joulukuun puolella 2014. Kävin vanhoja sähköpostikeskusteluja läpi ja totesin että olen ollut Vexveen yhteydessä liittyen muutamaan käytännön kysymykseen viime vuoden itsenäisyyspäivä tienoilla jolloin tuo asennus on ilmeisesti ollut käynnissä.

ES otti 387 kWh, tuotti pollun mukaan 1134 kWh (koticop 3,05). Pattereihin meni 830 kWh ja lattioihin 47 kWh, lkv:n esilämmitykseen 133 kWh ja häviöihin sekä sulatuksiin näiden perusteella noin 124 kWh (Noista noin 50kWh lienee häviöitä ja loput sulatusten haukkaamia jos kesän hukkalukuihin vertaa.). Käyttötunteja 201 ja käynnistyksia 139. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli noin 27% kokonaisajasta. Joulukuussa varaaja ollut noin 3 asteen hystereesillä (31-34) poislukien viimeisen viikon kun oli pari astetta lämpimämpänä.

ILP otti 48 kWh.
LKV:n priimaus 150 kWh
Kiertovesipumput 23 kWh
Taloussähkö 404 kWh (kinkunpaisto vaatii veronsa…)

Pyöristetty tasaluvuiksi.

Vettä kului kuukauden aikana noin 10 m3.

Liukuva 12kk kulutus ja samalla v 2015 kokonaisluvut alittivat nyt ensimmäisen kerran meillä 10 MWh. Lauha vuosi ja kohtuullisesti kohdillaan olevat säädöt tuon kait mahdollistivat. Sinänsä mielestäni kuitenkin ihan hyvä tulos lähtökohtia huomioiden, -80 luvun alun talo jota ei ole lisäeristetty tms.

Vuoden 2015 ostosähkön kokonaismäärä oli 9953 kWh, aika täpärälle tuo 10 MWh siis meni. Taloussähköön meni 4738 kWh ja lämmitykseen siten 5215 kWh. Vilp haukkasi 2471 kWh ja tuotti 7176 kWh, koticop vuoden ajalle 2,90 (sulatukset huomioimatta). Lämpimän veden priimaukseen meni noin 1585 kWh ja Ilp:lle noin 1014 kWh. Ilpin osuus on selkeästi pienenemään päin ja lämmityksen päävastuu on siirtymässä Vilp:lle. Vielä olisi tarkoitus jossain vaiheessa jakaa yksi talon alkuperäisistä patteripiireista kahteen jotta saisi vähän suurempaa virtausta järjestelmään. Alun perin talossahan oli 2kpl 15mm pexillä toteutettua 1-putkipiiria jotka oli mitoitettu pienelle virtaukselle ja suurille lämpötiloille. Patteriremontin yhteydessä vedin kaksi kpl uutta piiriä 15mm kupariputkilla noiden olemassa olevien lisäksi samalla kun vaihdoin suurin osa pattereista C22 tyyppisiin. 0 asteessa pattereille menee noin 30 asteista vettä ja -10 asteessa noin 35 asteista vettä. Tuollaisella käyrällä sisälämpötila pysyy noin 21 asteessa Ilp:n pienellä avustuksella.
Vilp:n osalta vuosi on sujunut suhteellisen ongelmitta, häiriöitä ei ole ollut poislukien muutama käyttäjän itse aiheuttama kun on tullut kokeiltua uusia säätöjä ja ideoita. Hintaan nähden olen tyytyväinen myös ko laitteen suorituskykyyn. Käynnistyskertoja vuoden aikana 1123 kpl ja käyttötunteja 1250, keskiverto käyntiaika siis reilu tunti. Aika vakuuttunut olen kuitenkin ettei tuolla vehkeellä kannata yrittää kovinkaan kuumaa vettä tehdä ainakaan kylmällä ilmalla, hyötysuhde muistuttanee silloin lehmän häntää. Meillä varaajan keskilämpö vuoden aikana oli karvan verran vajaa 35 astetta. Vastapäisellä naapurilla on saman pumpun 9kW:n versio, hän lämmittää varaajaveden koko ajan 55 asteeseen ja shunttaa sitten patteriverkkoon mitä se vaatii, mielenkiinnolla odotan kuinka kylmällä tuo hänen pumppunsa tuohon pystyy. Konetta asentanut paikallinen putkiliike oli vakuuttanut hänelle sen pystyvän siihen kelissä kun kelissä. En menisi asiasta takuuseen vaikka siinä tuo sisäänrakennettu vastus onkin, se on kuitenkin vain 3 kW:n kokoluokkaa.

Omia, lämmitysvaraajassa olevia vastuksia ei ole tullut käytettyä kun reilut 2 tuntia kuluneen vuoden aikana, silloinkin syynä se että termostaatti oli jäänyt väärään asentoon. Takkaa ei ole tullut vuoden aikana lämmiteltyä, sauna lämpiää kuten todettua puilla.

Vettä kului vuoden aikana noin 110m3

Tulevan vuoden aikana olisi tarkoitus niputtaa Vilp ja shunttiautomatiikka saman modbuskomennon alle, nähtäväksi jää milloin saan tuon aikaiseksi. Sain Ruotsista uudet modbusia tukevat prommit ja ohjainkortille sopivan liitäntäkaapelin, vielä pitäisi saada tuo käytännön toteutus aikaiseksi. Tarkoitus tuossa olisi lähinnä ajaa myös pumppu lämmitysverkon pyynnin perusteella siten että varaaja pidettäisiin aina noin 0,5-1 aste pyyntiä lämpimämpänä mutta ei juurikaan sen enempää. Jos foorumilla on joku joka on enemmänkin touhunut modbus:n kanssa otan kiitollisenä kaikki vinkit ja neuvot vastaan. Olen (tuossakin asiassa) täysi aloittelija, pähkäiltävää siten riittää raudasta lähtien.
 

kurre orava

´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Viestejä
676
#17
Vs: VILP ES V5 11kW ILP Toshiba RAS-10GAVP-E omakotitalo 145m2 Parainen

Tammikuun lämmitystarveluku Turussa oli 808 (v 2015 539). Keskilämpötila -9,1 astetta.

Kokonaiskulutus oli 1742 kWh (v 2014 1292 kWh) . Takassa poltettiin kylmien ilmojen aikana 5 pesällistä, kokonaispaino puulle pyöreästi 35kg, sauna lämpeni edelleen kiireistä johtuen totuttua vähemmän.

ES otti 810 kWh, tuotti pollun mukaan 1691 kWh (koticop 2,09). Pattereihin meni 1382 kWh ja lattioihin 82 kWh, lkv:n esilämmitykseen 129 kWh ja häviöihin sekä sulatuksiin näiden perusteella noin 200 kWh (vastuksilla tuotettu noin 102kWh). Käyttötunteja 415 ja käynnistyksia 225. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli noin 56% kokonaisajasta. Tammikuussa varaaja ollut noin 3 asteen hystereesillä, varaajan keskilämpö kuukauden aikana 35,5 astetta. Sää kun oli kylmimmillään niin varaajan lämpötila piti nostaa 38 asteeseen, loppukuusta sai taas tiputtaa takaisin 33 asteen tienoille.

ILP otti 226 kWh.
LKV:n priimaus 121 kWh
Kiertovesipumput 23 kWh
Taloussähkö 459 kWh

Kylmien ilmojen aikana varaajan 3kW:vastus oli päällä 34 tuntia, varalla olisi ollut vielä toinen, teholtaan 4,5kW.

Pyöristetty tasaluvuiksi.

Vettä kului kuukauden aikana noin 8,5 m3.

Liukuva 12kk kulutus 10,4MWh.


ES sai pakkasten saavuttua näyttää mihin pystyy, mielestäni suoritus oli kaikin puolin ihan kelvollinen pumpun hintaan nähden. Pumpun tuottama lämpö riittää (ILP:n kanssa) -21C asti jolloin ES luopuu leikistä todeten "liian kylmää". Ihan -25C asti se ei siis lupauksista huolimatta suoriudu mutta hyvä näinkin. Tuo luovutus ei ihan tyylipuhtaasti mene kuitenkaan, pumppu käynnistää ja aloittaa lämmityssyklin mutta kk-lämmöt eivät nouse ja muutaman minutin päästä luopuu yrityksestä. Hetken päästä yrittää kuitenkin uudestaan ja uudestaan. Omaan ohjausjärjestelmään tarkoitus tehdä toiminto joka -20C:ssa laittaa pumpun tauolle ja kytkee lämmitysvastuksen päälle. Tuo onnistunee yksinkertaisesti releellä, lämpötilatiedot Vexven yksiköstä.

Varsinaisia ongelmia ei ollut pumppujen osalta muuten paitsi ES:n kondenssivesiallas jäähtyi kahteen otteeseen kun ilmat olivat kylmimmillään ja jouduin sen höyryttämään auki. Tuosta ei voinee Amitimea tai Ruotsalaisia syyttää kuitenkaan, mainittu allas kun on täysin itse suunniteltu ja tehty. Ilmeisesti kaatoa on kuitenkin liian vähän tai mahdollisesti viemärinaukko on liian pieni, kovalla pakkasella kerkee vetämään altaan jäihin saattovastuksesta huolimatta. Pystyviemäri pysyy kyllä auki joten kannen kun sai höyryttettyä pois niin sulatusvedet hävisivät kyllä putkia pitkin normaalisti.
 

kurre orava

´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Viestejä
676
#18
Vs: VILP ES V5 11kW ILP Toshiba RAS-10GAVP-E omakotitalo 145m2 Parainen

Helmikuun lämmitystarveluku Turussa oli 510 (v 2015 466). Keskilämpötila -0,6 astetta.

Kokonaiskulutus oli 994 kWh (v 2015 1060 kWh) . Takkaa ei helmikuussa käytetty.

ES otti 534 kWh, tuotti pollun mukaan 1411 kWh (koticop 2,64). Pattereihin meni 1083 kWh ja lattioihin 44 kWh, lkv:n esilämmitykseen 93 kWh ja häviöihin sekä sulatuksiin näiden perusteella noin 191 kWh. Käyttötunteja 306 ja käynnistyksia 197. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli noin 44% kokonaisajasta. Helmikuussa varaaja ollut noin 3,5 asteen hystereesillä, varaajan keskilämpö kuukauden aikana 34,1 astetta. Sää kun oli kylmimmillään niin varaaja lämmitettiin 36 asteeseen.

ILP otti 93 kWh.
LKV:n priimaus 97 kWh
Kiertovesipumput 23 kWh
Taloussähkö 248 kWh

Pyöristetty tasaluvuiksi.

Vettä kului kuukauden aikana noin 6,4 m3.

Liukuva 12kk kulutus 10,3 MWh.


Taloussähköä, vettä ja lämmintä vettä kului tavanomaista vähemmän, hiihtolomalla kun tuli oltua muualla. Tosin viime vuoden helmikuussa oltiin ja viikko poissa että sen osalta ihan vertailukelpoiset kuukaudet.

Tuntuu että järjestelmän säädöt rupeavat olemaan nyt kohtuullisen hyvin haarukoitu paikoilleen. Lämmitysvastuuta on siirretty ILP:sta VILP:lle aika paljon, vielä kun saisi yhden uuden patterilinjan tuotua jakotukista olkkarin isolle patterille niin uskon että ILP voisi siirtyä kokonaan reserviin mitä lämmitykseen tulee. Taitaa kuitenkin olla kesän tai syksyn hommia, lämmityskauden aikana ei viitsi ruveta tuohon, sen verran hyvin tuo toimii jo nykyisellään. Putket tuli kyllä hankittua ja isompi Pollucom tilattua Zaehlershopista, saa nähdä milloin jostain löytyisi sen verran työintoa että tulisi tartuttua tuumasta toimeen ;D
 

kurre orava

´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Viestejä
676
#19
Vs: VILP ES V5 11kW ILP Toshiba RAS-10GAVP-E omakotitalo 145m2 Parainen


Maaliskuun lämmitystarveluku Turussa oli 512 (v 2015 466). Keskilämpötila 0,5 astetta.

Kokonaiskulutus oli 1101,5 kWh (v 2015 1135 kWh) . Takkaa ei maaliskuussakaan käytetty.

ES otti 556 kWh, tuotti pollun mukaan 1472 kWh (koticop 2,65). Pattereihin meni 1138 kWh ja lattioihin 34 kWh, lkv:n esilämmitykseen 140 kWh ja häviöihin sekä sulatuksiin näiden perusteella noin 160 kWh. Käyttötunteja 312 ja käynnistyksia 196. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli reilu 42% kokonaisajasta. Maaliskuussakin varaaja ollut noin 3,5 asteen hystereesillä, varaajan keskilämpö kuukauden aikana 34,6 astetta. Sisälämpötila ollut noin 22C.

ILP otti 20 kWh, ollut lähinnä stby ja käynyt aamuisin muutaman tunnin. Jahka uusi patterilinja otetaan käyttöön niin muuttuu EVP:ksi tai pelkäksi jäähdytyslaitteeksi.
LKV:n priimaus 126 kWh
Kiertovesipumput 23 kWh
Taloussähkö 377 kWh

Pyöristetty tasaluvuiksi.

Vettä kului kuukauden aikana noin 8,8 m3.

Liukuva 12kk kulutus edelleen noin 10,3 MWh.

Uuden patterilinjan putket vedetty mutta vielä kytkemättä. Vaihdoin patterilinjan pollua 1,5 QN:ksi ja laitan vanhan 0,6:n tuohon uuteen patterilinjaan, pystyy siten hiukan paremmin seuraamaan lämmön jakautumista järjestelmän eri osiin. Tällä hetkellä vettä liikkuu putkissa noin 0,6m3/h, uuden linjan myötä uskoisin pääseväni vajaaseen kuutioon tunnissa ja samalla myös parantamaan kaukaisimpien pattereiden lämpiämistä kun pattereiden määrä piiriä kohden putoaa. ES:n Modbus automatisointi pahasti vaiheessa, ei ole ollut aikaa keskittyä siihen. Muodostunee näillä näkymin kesän projektiksi.
 

kurre orava

´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Viestejä
676
#20
Vs: VILP ES V5 11kW ILP Toshiba RAS-10GAVP-E omakotitalo 145m2 Parainen

Huhtikuun lämmitystarveluku Turussa oli 372 (v 2015 356). Keskilämpötila 4,6 astetta.

Kokonaiskulutus oli 819 kWh (v 2015 898 kWh) . Takka pysyi sitkeästi reservissä.

ES otti 352 kWh, tuotti pollun mukaan 1080 kWh (koticop 3,06). Aika samoihin lukuihin ainakin copin osalta menee Pampun ja Karhun kanssa mitä on muiden raportointia katsonut. Pampulla kulutuskin taisi olla aika samoissa sfääreissä, Karhulla taas lämmityskuormaa ilmeisen paljon enemmän.

Tuotetusta energiasta pattereihin meni 825 kWh ja lattioihin 45 kWh, lkv:n esilämmitykseen 117 kWh ja häviöihin sekä sulatuksiin näiden perusteella noin 93 kWh. Käyttötunteja 214 ja käynnistyksia 147. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli pyöreästi 30% kokonaisajasta. Huhtikuussakin varaaja ollut noin 3,5 asteen hystereesillä, varaajan keskilämpö kuukauden aikana 33,8 astetta. Sisälämpötila ollut noin 22C.

ILP otti 7 kWh, ollut muuten stby paitsi kuun alusta kun kytkin uutta patterlinjaa jolloin oli parina aamun käytössä. Nyt kun uusi patterilinja tuli otettua käyttöön niin Ilp jää kyllä hyvin ansaitulle eläkkeelle sekä mahdollisia jäädytystarpeita odottamaan. Kevyt jäähdyttäminen kesän kuumina päivinä lienee sopiva eläkepesti pitkään palvelleelle Tossulle.

LKV:n priimaus 120 kWh
Kiertovesipumput 23 kWh
Taloussähkö 317 kWh

Pyöristetty tasaluvuiksi.

Vettä kului kuukauden aikana noin 8,2 m3.

Liukuva 12kk kulutus noin 10,2 MWh.

Vilpin pollu vaihtui loppukuusta Q2,5:ksi, vesi liikkuu nyt levarin yli hiukan sulavammin, aiemmin virtaus oli noin 1,4m3/h nyt noin 1,65m3/h. Onko tuolla sit mitään käytännön merkitystä jää nähtäväksi. Samalla pollun lämpimän puolen lämpötilaanturi tuli asennettua "suoraan veteen" joten luulisi mittarin ainakin reagoivan herkemmin nykytilanteessa.
 

kurre orava

´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Viestejä
676
#21
Vs: VILP ES V5 11kW ILP Toshiba RAS-10GAVP-E omakotitalo 145m2 Parainen

Toukokuun lämmitystarveluku Turussa oli 32 (v 2015 16:cool:. Keskilämpötila 12,9 astetta.

Kokonaiskulutus oli 643 kWh (v 2015 773 kWh) . Takkaa ei ollut liiemmälti tarpeen lämmittää.

ES otti 131 kWh, tuotti pollun mukaan 401 kWh (koticop 3,06). Tein toukokuun toisella viikolla strategiamuutoksen kun varsinaiset lämmitystarpeet sulivat auringonpaisteessa ja nostin varaajan keskilämpötilan 38 asteeseen jotta Vilp:n tuotosta saa lkv:n esilämmitykseen hiukan enemmän energiaa hyödyksi. Ajatuksena myös että pumpulla pysyisi jonkinlaista peruskuormaa ja kävisi edes kerran vuorokaudessa.

Tuotetusta energiasta pattereihin meni 209 kWh ja lattioihin 21 kWh, lkv:n esilämmitykseen 125 kWh ja häviöihin näiden perusteella noin 46 kWh (toukokuussa ei tainnut enää olla yhtään sulatusta energiaa haukkaamassa). Käyttötunteja 71 ja käynnistyksia 44. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli pyöreästi 9,5% kokonaisajasta. Toukokuussa varaaja ollut noin 4,5 asteen hystereesillä, varaajan keskilämpö kuukauden aikana 38 astetta. Sisälämpötila ollut noin 22C.

ILP otti 10,5 kWh, ollut muuten stby paitsi muutamana iltana käytetty jäähdytykseen.

LKV:n priimaus 116 kWh
Kiertovesipumput 23 kWh
Taloussähkö 363 kWh

Pyöristetty tasaluvuiksi.

Vettä kului kuukauden aikana noin 9,1 m3.

Liukuva 12kk kulutus noin 10,1 MWh.
 

kurre orava

´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Viestejä
676
#22
Vs: VILP ES V5 11kW ILP Toshiba RAS-10GAVP-E omakotitalo 145m2 Parainen

Kesäkuun lämmitystarveluku Turussa oli 14 (v 2015 0). Keskilämpötila 15,4 astetta.

Kokonaiskulutus oli 440 kWh (v 2015 579 kWh) . Takkaa ei luonnollisesti ollut liiemmälti tarpeen lämmittää, Tossu on käynyt jonkin verran viilennysmielessä.

ES otti 67 kWh, tuotti pollun mukaan 252 kWh (koticop 3,76). Nostin kesäkuun alussa energiavaraajan lämpötilaa vielä hiukan, noin 40 asteeseen. Ennen juhannusta oltiin reilu viikko matkalla. Tuon viikon aikana talossa ei ollut kun pakastin, jääkaappi,kv-pumput, liiketunnistimet, reititin sekä verkkolevy ja loggeri päällä, peruskulutus keskimäärin noin 3,2 kWh/vrk talo tyhjillään. Juhannuksen jälkeen kun laitoin Vilpin tulille niin nostin varaajan lämpötilaa noin 47 asteen tienoille. Kolmen asteen hystereesillä Vilp lähtee päälle kun varaaja on noin 44 astetta ja sammuu reilun 47 asteen paikkeilla. Tarkoituksena kokeilla heinäkuun ajan miten se vaikuttaa sähkönkulutukseen jos antaa Vilp:n tehdä kaiken lämpimän veden ja ohittaa tulistusvaraajan kokonaan. Sen verran tuota kokeiltiin kesäkuun puolella että niin kauan kun varaajan lämpötila pysyy yli 44 asteen niin suihkuvesi on vähintään 40 astetta mikä ei vielä tuntunut aiheuttavan reaktiota tai valituksia muiden perheenjäsenten suunnalta. Empiiristä tutkimusta parhaimmillaan siis.

Tuotetusta energiasta pattereihin meni 73 kWh ja lattioihin 21 kWh, lkv:n esilämmitykseen 125 kWh ja häviöihin näiden perusteella noin 49 kWh. Käyttötunteja 37 ja käynnistyksia 29. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli pyöreästi 5,1% kokonaisajasta. Kesäkuussa varaaja ollut noin 3 asteen hystereesillä, varaajan keskilämpö kuukauden aikana 36 astetta kun oli viikon välillä kylmillään. Sisälämpötila ollut noin 22C.

ILP otti 23 kWh, jäähdytykseen.

LKV:n priimaus 86 kWh
Kiertovesipumput 12 kWh
Taloussähkö 252 kWh

Pyöristetty tasaluvuiksi.

Vettä kului kuukauden aikana noin 7,7 m3.

Liukuva 12kk kulutus karvan verran alle 10 MWh. Tosin viime vuodesta poiketen ei ole nyt tiedossa poissaoloa heinäkuussa jolloin siitä tullee hiukan takkiin ja lukema saattaa "pompsahtaa" takaisin kymppikerhon rajapyykin yli. Saa nähdä vaikuttaako tulistusvaraajan poisjättö kuinka paljon, kohtuu hyvällä copilla tuntuu syntyvän vielä 47 asteinen vesikin, hetkellinen coppi on silloin 4 molemmin puolin kun ulkolämpötila pyörii kahdenkympin hujakoilla.
 

kurre orava

´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Viestejä
676
#23
Vs: VILP ES V5 11kW ILP Toshiba RAS-10GAVP-E omakotitalo 145m2 Parainen

Heinäkuun lämmitystarveluku Turussa oli 0 (v 2015 0). Keskilämpötila 17,7 astetta.

Kokonaiskulutus oli 477 kWh (v 2015 496 kWh) . Takkaa keräsi pölyä, Tossu on käynyt ajallisesti aika paljon viilennysmielessä.

ES otti 92 kWh, tuotti pollun mukaan 285 kWh (koticop 3,1). Varaajan keskilämpötila on ollut karvan verran alle 46 astetta. Heinäkuussä kaikki lämmin vesi tuotettiin pumpulla ja tulistusvaraaja oli kokonaan ohitettuna. Määrällisesti lämmintä vettä riitti hyvin isommallekin saunojaporukalle, suihkusta tuli lämmintä joskaan ei kuumaa vettä (lämmin vesi noin 43-45C varaajan kulloisesta lämpötilasta riippuen). Jos olisi oikein kuumaa suihkua kaivannut tai olisi innokas käsintiskari niin tuohon eivät moiset lämpötilat luonnollisesti riitä mutta tavanomaisessa käytössä ei ilmennyt ongelmia taikka esiintynyt valituksia. Heinäkuussa meni nyt hiukan viime vuotta vähemmän sähköä, tosin viime vuonna lomareissu ajoittui heinäkuuhun, nyt oltiin koko kuukausi kotona. Jäähdytyksen nielemä energiamäärä "pompsahti" viime vuodesta, 5 kWh:sta (mikä lienee ollut lähinnä stby kulutus) 38 kWh:n.

Tuotetusta energiasta pattereihin meni 30 kWh ja lattioihin 5 kWh, lkv:n lämmitykseen 148 kWh ja häviöihin näiden perusteella noin 102 kWh. Häviöt lienevät todellisuudessa huomattavasti tuota pienempiä mutta minulla on tuon kyseisen pollucomin anturi ollut aiemmin vaan putken päällä asennettuna, tuossa juuri ennen kuukauden vaihdetta niin otin itseni niskasta kiinni ja asensin sen asianmukaisesti suoraan veteen. Ajattelin ajaa ainakin elokuu vielä samalla tavalla, tehden pumpulla lämpimän veden niin näkee hiukan kuinka paljon tuon anturin siirto vaikuttaa todellisuudessa.

Käyttötunteja VILP:llä 46 ja käynnistyksia 36. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli pyöreästi 6,1% kokonaisajasta. Heinäkuussa varaaja ollut noin 3 asteen hystereesillä, varaajan keskilämpö kuukauden aikana 46 astetta. Sisälämpötila ollut noin 22C. Vilpin kokonaiscoppia syö reippaasti tuo vähäinen käyttöaste, se kun on ollut heinäkuussa hiukan vajaat 700 tuntia stby:lla jolloin kuluttaa 18W tasaisesti tuottamatta yhtään mitään. Pyöreästi 12,5 kWh mennyt siis stby:n. Tuon jos saisi nipistettyä pois niin kuukausicoppi olisi jo 3,5 paremmalla puolella.

ILP otti 38 kWh, jäähdytykseen.

LKV:n priimaus 0 kWh
Kiertovesipumput 10 kWh
Taloussähkö 337 kWh (emännän sienikuivurilla rupeaa olemaan sesonkiaikaa...)

Pyöristetty tasaluvuiksi.

Vettä kului kuukauden aikana noin 9 m3.

Liukuva 12kk kulutus karvan verran alle 10 MWh.
 

kurre orava

´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Viestejä
676
#24
Vs: VILP ES V5 11kW ILP Toshiba RAS-10GAVP-E omakotitalo 145m2 Parainen

Elokuun lämmitystarveluku Turussa oli 0 (v 2015 0). Keskilämpötila 15,8 astetta.

Kokonaiskulutus oli 471 kWh (v 2015 474 kWh) . Takkaa toimi verkkolevyn jalustana, ILP oli päällä muutamana iltana viilennysmielessä.

ES otti 91 kWh, tuotti pollun mukaan 287 kWh (koticop 3,15). Varaajan keskilämpötila on ollut karvan verran alle 45 astetta, oltiin poissa kotoa viisi päivää jolloin varaajaa ei myöskään lämmitetty. Elokuussakin kaikki lämmin vesi tuotettiin pumpulla ja tulistusvaraaja oli kokonaan ohitettuna.

Tuotetusta energiasta pattereihin meni 35 kWh ja lattioihin 8 kWh, lkv:n lämmitykseen 143 kWh ja häviöihin näiden perusteella noin 101 kWh. Häviöt eivät muuttuneet heinäkuusta yhtään vaikka pollun anturi meni "veteen", lienee siten kai todellinen lukema tuo. Toisaalta jos ajattelee että varaaja on kooltaan 1150L ja sen keskilämpötila noin 20 astetta ympäröivää huonetta korkeampi niin eipä kai tuollainen reilu 3kWh:n hävikki vuorokautta kohden ole poikkeuksellisen iso lukema.

Käyttötunteja VILP:llä 45 ja käynnistyksia 31. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli pyöreästi 6% kokonaisajasta. Sisälämpötila ollut noin 22C. Vilpin kokonaiscoppia syö edelleen reippaasti tuo vähäinen käyttöaste mutta minkäs teet kun ei ole kuormaa/tarvetta.

ILP otti 19 kWh, jäähdytykseen. Taitaa ILP siirtyä tämän jälkeen talvitauolle ja reserviin.

LKV:n priimaus 0 kWh
Kiertovesipumput 10 kWh
Taloussähkö 350 kWh (sienikuivurilla on huomattavasti enemmän käyttötunteja kun Vilp:llä...)

Pyöristetty tasaluvuiksi.

Vettä kului kuukauden aikana noin 9 m3.

Liukuva 12kk kulutus edelleen karvan verran alle 10 MWh.
 

kurre orava

´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Viestejä
676
#25
Vs: VILP ES V5 11kW ILP Toshiba RAS-10GAVP-E omakotitalo 145m2 Parainen

Kelit kylmenevät väistämättä ja talvi tekee jossain vaiheessa tuloaan. ES:n lokiin piirtyi yöllä syksyn ensimmäiset sulatukset, ulkolämpötila silloin noin 3 astetta plussan puolella ja kosteus päällä 80%:n.

Loggerin piirtämää käppyrää katsellessa huomio kiinnittyy tuohon ensimmäiseen, pienempään sulatukseen mikä on tullut reilun 10 minuutin käynnin jälkeen. Tuo sulatushan on kyllä mitä todennäköisemmin tehty ihan puhtaaseen kennoon. Ulkolämpötila kun on kuitenkin useita asteita plussan puolella niin ei edes tiheällä Kiinankennolla varustettu halpispumppu kerkee sitä jäädyttämään sulatuskuntoon reilussa kymmenessä minuutissa.

Jokin tuon sulatuksen laukaisee kuitenkin. Sama ilmiö on aika useasti lämmityskaudella eli koneen käynnistyttyä ja käytyä lyhyen ajan, tyypillisesti juuri noin 7-12 minuuttia se tekee sulatuksen vaikkei kennossa silmin havaittavaa jäätä vielä olekaan. Tuon jos saisi kitkettyä pois niin vähenisi jonkin verran tuo harakoille siirretty energiantasaus, mitään varsinaista hyötyä tuosta sulatuksesta tuossa vaiheessa tuskin on. Talvipakkasilla voisi tietyst ajatella että jos kenno on jäänyt edellisen vedon aikan kuuraiseksi niin olisi paikallaan mutta kun tuolla pumpulla on lähestulkoon aina tapana kylmällä lopettaa lämmitysveto sulatukseen jonka jälkeen se menee sitten tauolle.

Muistelisin nähneeni jossain dokumentissa noita sulatusehtoja, täytyy kaivaa ne esille ja katsoa.

Tuleeko jollekin mieleen jokin fyysinen syy tai puute joka voisi tuollaiseen käytökseen johtaa? Lähinnä mietin tuota kennon lämpötila anturia ja josko sen sijoitus ja kontakti kennoon voisi tuollaiseen myötävaikuttaa. Softan puolelle kun on kuitenkin huomattavasti vaikeampaa mennä Kiinalaisten ajatuksia oikomaan...

Eikä tuo nyt loppujen lopuksi ole kun pieni kauneusvirhe, parempi sekin et sulattaa hiukan tiuhaan kun liian harvoin, on ikävää ruveta manuaalisesti umpeenjäätynyttä pumppua sulattelemaan. Mutta toki sormet aina syyhyäisi jotta kulutuksesta saisi nipistettyä vielä pienen siivun pois.
 

Liitteet

kurre orava

´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Viestejä
676
#26
Vs: VILP ES V5 11kW ILP Toshiba RAS-10GAVP-E omakotitalo 145m2 Parainen

Syyskuun lämmitystarveluku Turussa oli 76 (v 2015 86). Keskilämpötila 12,4 astetta.

Kokonaiskulutus oli 527 kWh (v 2015 570 kWh) . Takkaa toimi verkkolevyn jalustana, ILP oli päällä vielä alkukuusta muutamana iltana viilennysmielessä.

ES otti 160 kWh, tuotti pollun mukaan 450 kWh (koticop 2,81). Varaajan keskilämpötila on ollut karvan verran alle 47 astetta. Syyskuussakin kaikki lämmin vesi tuotettiin pumpulla ja tulistusvaraaja oli kokonaan ohitettuna.

Tuotetusta energiasta pattereihin meni 199 kWh ja lattioihin 17 kWh, lkv:n lämmitykseen 131 kWh ja häviöihin näiden perusteella noin 103 kWh.

Käyttötunteja VILP:llä 82 ja käynnistyksia 57. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli pyöreästi 11% kokonaisajasta. Sisälämpötila ollut noin 22C. Vilpin kokonaiscoppia nakersivat viilenneet ilmat ja suhteellisen kova pyynti varaajalle. Lokakuun alussa kytkinkin sähkövaraajan takaisin tulistamaan LKV:ta ja tiputin lämpöpumpun pyyntiä. Pienemmällä pyynnillä copit nousevat kyllä mutta siinä samassa sitten kk lämmötkin rupeavat oireilemaan tutulla tavalla eli pyyntiä kun tiputtaa niin kuumakaasut putoavat suhteettoman alas. Lisäksi lokiin tulostunut kk "käppyrä" muistuttaa muodoltaan enemmän Klonkun hammasrivistöä kun tuollaista kaunista "vuorenhuippua" mitä tuo tyypillisesti piirsi suuremmalla pyynnillä.

Kokeilin nostaa anturin paikkaa varaajassa niin että se sijaitsee varaajan yläosassa kun tuo aiemmin on ollut varaajan keskivaiheilla. Kerrostuminen ja lämpötilaero ovat vaan lämmitysjakson lopussa niin pieniä että ero oli alle kaksi astetta joten sitäkään kautta ei saa luontevasti pyyntiä nostettu. Lisähaittana vielä ettö varaajan kylmetessä yläosa pitää lämpönsä aika pitkään eli silloin tuntuu kyllä kerrostuvan. Lämpöpumpun lähtiessä vihdoin käyntiin ja kiertovesipumpun pyöräyttäessä varaajan vedet sekaisin niin yläosan lämmöt haihtuvat hetkessä jolloin seurauksena on aikamoinen "kiukkulähtö" lämpöpumpun osalta, ensimmäinen puolituntinen menee nupit kaakossa jolloin sanomattakin on selvää että coppi menee kuralle ja kenno jäätyy umpeen nopeasti kun kelit hiukan kylmenevät.

Täytyy miettiä tuolle ongelmalle parempi ratkaisu eli todennäköisesti täytyy peukaloida tuota varaajan lämpötilaa mittaavaa ntc vastusta ja sen tuottamaa arvoa jotta näkisi piileekö syy eroavaan käytökseen kuumakaasujen osalta tuossa pyynnissä vai onko muitakin muuttujia mukana. Löytyykö jollain hyviä niksejä miten tuollaisen 4,7K NTC vastuksen saisi ikään kun sivuttaissiirrettyä niin että pumppu uskoisi varaaja kuumemmaksi kun onkaan? Jonkinlainen rinnakkaisvastus mutta millainen? Vaiko toinen NTC anturi eri profiililla?

ILP otti 7 kWh, jäähdytykseen ja stby:hyn.

LKV:n priimaus 0 kWh
Kiertovesipumput 22 kWh
Taloussähkö 337 kWh

Pyöristetty tasaluvuiksi.

Vettä kului kuukauden aikana noin 8 m3.

Liukuva 12kk kulutus edelleen karvan verran alle 9,9 MWh.
 

kurre orava

´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Viestejä
676
#27
Vs: VILP ES V5 11kW ILP Toshiba RAS-10GAVP-E omakotitalo 145m2 Parainen

Lokakuun lämmitystarveluku Turussa oli 383 (v 2015 386). Keskilämpötila 4,6 astetta.

Kokonaiskulutus oli 854 kWh (v 2015 855 kWh) . Takkaa ei poltettu, ILP oli koko kuukauden stby.

ES otti 325 kWh, tuotti pollun mukaan 972 kWh (koticop 2,99). Varaajan keskilämpötila on ollut karvan verran alle 34 astetta. Lokakuussa palasin vanhaan kaavaan LKV:n suhteen, esilämmitys varaajan kierukoissa ja tulistus sähkövaraajassa.

Tuotetusta energiasta pattereihin meni 774 kWh ja lattioihin 45 kWh, lkv:n esilämmitykseen 110 kWh ja häviöihin näiden perusteella noin 43 kWh. Tulistukseen meni sähköä 118 kWh. Hiukan epäilen häviöiden pientä lukemaa, lokakuun aikana oli kuitenkin aika monta sulatustakin joiden pitäisi myös näkyä tuossa luvussa. Täytynee tarkistaa onkohan tullut jostain luettua väärin...

Vilpin coppi kohenee huomattavasti kun varaajan lämpötilaa tiputtaa toistakymmentä astetta. Vielä kun saisi nollan tienoilla tuo EEV säätö kuriin tai sanoisiko järkeistettyä niin voisi jopa kehua Kiinan Vilpin hinta/laatusuhdetta. Teknisessä tilassa odottaa valmiina modbus serveri, on kotiverkossa kiinni mutta piuhat on vielä kytkemättä pumpun ohjaimelle. Tuon kun saa käyttöön niin pitäisi näkyä huomattavasti nykyistä enemmän tietoa pumpun sielunelämästä, siitä pitäisi mm saada ulos niin EEV:n asento kun kompuran taajuuskin. Tuosta EEV:n asennosta ajattelin että pystyisi ainakin päättelemään onko ohjelman aikaansaannos tuo että venttiili käännetään liiaksi auki tuossa nollan tuntumassa vai johtuuko esimerkiksi venttiilin ajoittaisesta jumittumisesta. Tuossa venttiilissähä ei taida olla mitään takaisinkytkentää joten tiedoista näkynee lähinnä mihin asentoon ohjelma uskoo venttiilin kääntäneensä mutta ehkä sekin jo jotain kertoo.

Vielä on kuitenkin tuolla saralla pitkä ja kivinen tie kuljettavana, rauta on paikallaan ja toimiikin mutta ohjelma vielä valtaosin puuttuu joten täytynee katsoa milloin ja miten tuon saa ratkaistua.

Käyttötunteja VILP:llä 206 ja käynnistyksia 137. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli pyöreästi 28% kokonaisajasta. Sisälämpötila ollut noin 22C.


ILP otti n 5 kWh, stby:hyn.

LKV:n priimaus 118 kWh
Kiertovesipumput 25 kWh
Taloussähkö 382 kWh

Pyöristetty tasaluvuiksi.

Vettä kului kuukauden aikana noin 8 m3.

Liukuva 12kk kulutus edelleen karvan verran alle 9,9 MWh.
 

kurre orava

´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Viestejä
676
#28
Vs: VILP ES V5 11kW ILP Toshiba RAS-10GAVP-E omakotitalo 145m2 Parainen

Marraskuun lämmitystarveluku Turussa oli 524 (v 2015 377). Keskilämpötila -0,5 astetta.

Kokonaiskulutus oli 1138 kWh (v 2015 809 kWh) eli takkiin tuli ihan reippaasti, tosin lämpötilatkin olivat eri luokkaa vuoden 2015 suhteen. Takassa poltettiin kuukauden aikana kolme pesällistä puita, keskimäärin noin 5kg puita/lämmityskerta, ILP oli koko kuukauden stby.

ES otti 652 kWh, tuotti pollun mukaan 1563 kWh (koticop 2,4). Varaajan keskilämpötila on ollut karvan verran alle 36 astetta.

Tuotetusta energiasta pattereihin meni 1210 kWh ja lattioihin 64 kWh, lkv:n esilämmitykseen 124 kWh ja häviöihin/sulatuksiin kului näiden perusteella noin 165 kWh. Tulistukseen meni sähköä 107 kWh. Häviöt siis pompsahtivat marraskuussa, toisaalta sulatuksiakin oli kuukauden aikana monta.

Meinasin joulukuussa tehdä pienen, ei tieteellisen tutkimuksen ja katsoa miten kokonaiskulutukseen vaikuttaa se jos ILP kutsutaankin mukaan reservistä etulinjaan, patterivesien lämmöt voitaneen silloin laskea mikä näkynee säästyneenä energiana vilpin suhteen. Se onko tuo säästö sitten niin iso että on kannattavaa pitää sekä ILP että VILP käynnissä yhtäaikaa jää nähtäväksi. Marraskuu oli kyllä muiden syksyn kuukausien tapaan mukavan hiljainen kun ILP on ollut pelkästään stby eikä ole ollut puhinaa eikä sulatusten ääniä. Jotain arvoa tuossa hiljaisuudessakin löytynee.


Käyttötunteja VILP:llä 422 ja käynnistyksia 207. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli pyöreästi 59% kokonaisajasta. Sisälämpötila ollut noin 21,5C.


ILP otti n 5 kWh, stby:hyn.

LKV:n priimaus 107 kWh
Kiertovesipumput 27 kWh
Taloussähkö 346 kWh

Pyöristetty tasaluvuiksi.

Vettä kului kuukauden aikana noin 9 m3.

Liukuva 12kk kulutus pompsahti nyt ostoenergian suhteen yli 10 MWh, tarkemmin sanottuna reilu 10,2MWh.
 

kurre orava

´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Viestejä
676
#29
Vs: VILP ES V5 11kW ILP Toshiba RAS-10GAVP-E omakotitalo 145m2 Parainen

Joulukuun lämmitystarveluku Turussa oli 542 (v 2015 443). Keskilämpötila -0,4 astetta.

Kokonaiskulutus oli 1269 kWh (v 2015 1012 kWh) eli takkiin tuli jälleen ihan reippaasti, niin joulukuun kun kalenterivuodenkin osalta. Takkaa ei joulukuussa poltettu, ILP oli joulukuun ajan päällä, asetuksena 22C ja puhallus 3/5.

ES otti 556 kWh, tuotti pollun mukaan 1334 kWh (koticop 2,4), vuoden ajalta luvut ovat vastaavasti 4327 kWh otto ja 11198 kWh tuotto. Vuosicop sulatukset ei huomioitu 2,59. Varaajan keskilämpötila joulukuussa on ollut karvan verran alle 36 astetta.

Tuotetusta energiasta pattereihin meni 961 kWh ja lattioihin 69 kWh, lkv:n esilämmitykseen 157 kWh ja häviöihin/sulatuksiin kului näiden perusteella noin 147 kWh. Tulistukseen meni sähköä 116 kWh, vettä kului 10,3m3. Vuoden 2016 osalta nuo samat eli pattereihin meni kaiken kaikkiaan 7919 kWh, lattioihin 455 kWh sekä veden tulistukseen 1006 kWh. Vettä kului vuoden aikana noin 103m3.

Käyttötunteja VILP:llä 358 ja käynnistyksia 204. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli pyöreästi 48% kokonaisajasta. Sisälämpötila ollut noin 22 C. Menneen vuoden osalta VILP:lla käyttötunteja noin 2513 ja käynnistyksiä 1540.

ILP kulutti kuukauden aikana 119 kWh, vuodessa meni 532 kWh.

Kiertovesipumput 28 kWh
Taloussähkö 450 kWh, vuodessa noin 4258 kWh.

Varaajan vastukset kuluttivat vuoden aikana noin 102 kWh.

Pyöristetty tasaluvuiksi.

Liukuva 12kk kulutus ja samalla vuoden 2016 ostoenergia määrä 10,5 MWh.

Kahden viikon sääennuste näyttää siltä että kohtapuolin pääsee toteamaan olivatko vilpin sulatusveden keräilyastian uudelleen muotoilu onnistunutta vai ei. Ellei ollut joutunee kaivamaan höyrynkehittimen esille, ainakin viime vuonna tuo oli taipuvainen jäätymään kun lämpötilat alittivat -18C mutta astia oli silloin huomattavasti laakeampi. Nyt on reippaasti enemmän kaatoa ja isompi pystyviemäri (75mm), toisaalta astiassa käytetty pintamateriaali (kattohupa) on rosoisempi kun aiempi versio jossa pintana oli vanha muovimatto. Nähtäväksi jää vaikuttaako tuo pinnan karheus?
 

kurre orava

´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Viestejä
676
#30
Vs: VILP ES V5 11kW ILP Toshiba RAS-10GAVP-E omakotitalo 145m2 Parainen

Tammikuun lämmitystarveluku Turussa oli 602 (v 2016 80:cool:. Keskilämpötila -2,4 astetta.

Kokonaiskulutus oli 1354 kWh (v 2016 1741 kWh) eli tammikuussa ainakin hiukan kotiin päin. Takkaa ei tammikuussa poltettu, ILP oli tammikuun ajan päällä, asetuksena 22C ja puhallus 3/5.

ES otti 678 kWh, tuotti pollun mukaan 1549 kWh (koticop 2,2:cool:. Varaajan keskilämpötila tammikuussa on ollut hiukan reilu 35 astetta.

Tuotetusta energiasta pattereihin meni 1154 kWh ja lattioihin 81 kWh, lkv:n esilämmitykseen 122 kWh ja häviöihin/sulatuksiin kului näiden perusteella noin 192 kWh. Tulistukseen meni sähköä 124 kWh, vettä kului 8,3m3.

Käyttötunteja VILP:llä 438 ja käynnistyksia 246. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli pyöreästi 59% kokonaisajasta. Sisälämpötila ollut noin 22 C.

ILP kulutti kuukauden aikana 122 kWh.

Kiertovesipumput 28 kWh
Taloussähkö 419 kWh.

Modbus palikat rupeaa olemaan kasassa, hiukan kun olisi aikaa niin täytyisi irroittaa tuo nykyinen näyttö ja koittaa miten komentaminen sujuu netin kautta ja automatisoituna. Viikonlopuksi täytyy kuitenkin lähteä työkomennukselle ja alkuviikolle kun povataan kylmenevää niin en taida uskaltaa noita kokeilla vielä vaan täytynee jättää myöhemmäksi. Muuten on olemassa oleva riski siihen että ongelmia joutuu ratkaisemaan etänä puhelimitse eikä ymmärrystä moisiin kokeiluihin tahdo avovaimolta löytyä silloin kun hän joutuu mahdollisesti tieteen nimissä palelemaan...

Pyöristetty tasaluvuiksi.

Liukuva 12kk kulutus 10,1 MWh.

Ainakin toistaiseksi vilpin viemäröinti on selvinnyt kunnialla jäätymättä, saa nähdä josko nyt tulisi sen verran reippaita pakkasia että tuon saisi testattua ihan oikeasti.

Muoks: korjattu kuukausi tuossa toteamuksessa takan käyttämättömyydestä.
 

kurre orava

´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Viestejä
676
#31
Vs: VILP ES V5 11kW ILP Toshiba RAS-10GAVP-E omakotitalo 145m2 Parainen

Helmiikuun lämmitystarveluku Turussa oli 551 (v 2016 510). Keskilämpötila -2,7 astetta.

Kokonaiskulutus oli 1183 kWh (v 2016 994 kWh) eli helmikuussa tuli taas takkiin kulutuksen suhteen. Takkaa ei helmikuussa lämmitetty, ILP oli koko kuukauden päällä, asetuksena 22C ja puhallus 3/5.

ES otti 651 kWh, tuotti pollun mukaan 1457 kWh (koticop 2,24). Varaajan keskilämpötila tammikuussa on ollut hiukan vajaa 36 astetta.

Tuotetusta energiasta pattereihin meni 1112 kWh ja lattioihin 74 kWh, lkv:n esilämmitykseen 99 kWh ja häviöihin/sulatuksiin kului näiden perusteella noin 172 kWh. Tulistukseen meni sähköä 87 kWh, vettä kului 6,3m3.

Käyttötunteja VILP:llä 408 ja käynnistyksia 197. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli pyöreästi 61% kokonaisajasta. Sisälämpötila ollut noin 22 C.

ILP kulutti kuukauden aikana 119 kWh.

Kiertovesipumput 26 kWh
Taloussähkö 300 kWh.

Monen koukeron kautta sain nyt vihdoin myös tuon ES:n kytkettyä etäohjaukseen netin kautta, Domoticz käskyttää pumppua Arduinon kautta. Tarkoitus on ajaa tuota tulevaisuudessa ikään kun käyrällä ulkolämpötilaa vastaan jotta ylilämmittämistä tulisi mahdollisimman vähän. Toistaiseksi olen kuitenkin vasta totutellut käyttämään tuota selaimen kautta enkä sen enempää vielä miettinyt mahdollisuuksia. Täytyy ajatella niin kun Juice aikanaan lauleli, "tiedän mitä haluan - tiedän miten vähän kykenen". Iso kiitos pjr:lle kaikesta saamastani avusta niin raudan kun softankin suhteen, ilman tuota apua tuon projektin valmistuminen olisi todennäköisesti vetänyt vertoja länsimetrollekin.

Pumpusta pystyy nyt selaimen kautta seuraamaan entistä enemmän parametrejä, näkyy kompuralle syötetty jännite, taajuus, EEV:n asento ym muuta hauskaa. Tuo EEV on niin kun aiemmin arvelinkin todella auki nollakeleillä ja siitä sitten seuraa noita matalia kuumakaasulämpötiloja. Yksityiskohtana voitaneen mainita että loggerin kautta luettu kk ja pumpun omat arvot ovat hyvin lähellä toisiaan joten ainakin anturit tuntuvat olevan verraten samaa mieltä.

Pyöristetty tasaluvuiksi.

Liukuva 12kk kulutus 10,3 MWh.
 

Liitteet

pjr

Aktiivinen jäsen
Viestejä
513
#32
Vs: VILP ES V5 11kW ILP Toshiba RAS-10GAVP-E omakotitalo 145m2 Parainen

Hienoa että sait polkastua systeemit tulille. Seuraavana sitten "pieni" tutustuminen domoticzin mahdollisuuksiin? ;D

Itsellä on tuossa kaksi nodea lisää. Toinen mittailee kuumakaasun menon ja paluun sekä tankin lämpöjä ja toinen lukee pumppua varten asennettua sähkömittaria. Pitäs vielä jossain välissä ottaa tuo pollun optinen rajapinta haltuun jotta sais automatisoitua COP-laskennan.
 

Liitteet

Viestejä
1 649
#33
Vs: VILP ES V5 11kW ILP Toshiba RAS-10GAVP-E omakotitalo 145m2 Parainen

pjr sanoi:
Itsellä on tuossa kaksi nodea lisää. Toinen mittailee kuumakaasun menon ja paluun sekä tankin lämpöjä ja toinen lukee pumppua varten asennettua sähkömittaria. Pitäs vielä jossain välissä ottaa tuo pollun optinen rajapinta haltuun jotta sais automatisoitua COP-laskennan.
Taitaa mennä offtopic, mutta oletko keksinyt miten noissa uudemmissa Polluissa muka saa luettua jotain? Vai ajattelitko numeronäytön vilkkuvaa lukemaa alkaa parsia? ;) Ne punaiset ledithän eivät taida vilkkua kuin jos ruutu on aktiivisena (nappia painettu).
 

Andres

Aktiivinen jäsen
Viestejä
261
#34
Vs: VILP ES V5 11kW ILP Toshiba RAS-10GAVP-E omakotitalo 145m2 Parainen

pjr sanoi:
Hienoa että sait polkastua systeemit tulille. Seuraavana sitten "pieni" tutustuminen domoticzin mahdollisuuksiin? ;D

Itsellä on tuossa kaksi nodea lisää. Toinen mittailee kuumakaasun menon ja paluun sekä tankin lämpöjä ja toinen lukee pumppua varten asennettua sähkömittaria. Pitäs vielä jossain välissä ottaa tuo pollun optinen rajapinta haltuun jotta sais automatisoitua COP-laskennan.
Upea saavutus!
Saatteko laittaa sen eri teemana, jos mahdollista.
Ostin myös ennen joulua 5 eurolla tämän RS485/USB vekottimen mitä pjr kehotti mutta sitten ajattelin että jos rakennan "Enigma konen" kuitenkin pitää olla myös Domotic.
Pyydän myös jossain muodossa opastusta, esimerkiksi Arduinon osuudesta tässä välillä.
 

pjr

Aktiivinen jäsen
Viestejä
513
#35
Vs: VILP ES V5 11kW ILP Toshiba RAS-10GAVP-E omakotitalo 145m2 Parainen

burmanm sanoi:
Taitaa mennä offtopic, mutta oletko keksinyt miten noissa uudemmissa Polluissa muka saa luettua jotain? Vai ajattelitko numeronäytön vilkkuvaa lukemaa alkaa parsia? ;) Ne punaiset ledithän eivät taida vilkkua kuin jos ruutu on aktiivisena (nappia painettu).
Siinä pitäs onnistua sähkömittareistakin tuttu mbus-kommunikaatio niiden ir-ledien kautta. Tuolla on juttua ko. rajapinnan käytöstä arduinolla: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=119247.0

Andres sanoi:
Pyydän myös jossain muodossa opastusta, esimerkiksi Arduinon osuudesta tässä välillä.
Tuo arduino on oikeastaan ainoa järkevä ratkaisu koska modbus-käytössä pumppu sammuu jos siltä ei kysellä arvoja jatkuvasti.
 

kurre orava

´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Viestejä
676
#36
Vs: VILP ES V5 11kW ILP Toshiba RAS-10GAVP-E omakotitalo 145m2 Parainen

Maaliskuun lämmitystarveluku Turussa oli 495 (v 2016 512). Keskilämpötila 1,0 astetta.

Kokonaiskulutus oli 1102 kWh (v 2016 1101 kWh) eli maaliskuu meni kutakuinkin nahkoineen kulutuksen suhteen kun vertaa viime vuoteen. Sisälämpötila on ollut hivenen korkeampi mikä selittänee tuon pienen eron. Takkaa ei maaliskuussa lämmitetty, ILP oli osan kuukaudesta päällä (sammutettu 12.3 tarpeettomana), asetuksena 22C ja puhallus 3/5.

ES otti 575 kWh, tuotti pollun mukaan 1421 kWh (koticop 2,47). Varaajan keskilämpötila tammikuussa on ollut hiukan vajaa 36 astetta.

Tuotetusta energiasta pattereihin meni 1071 kWh ja lattioihin 71 kWh, lkv:n esilämmitykseen 125 kWh ja häviöihin/sulatuksiin kului näiden perusteella noin 154 kWh. Tulistukseen meni sähköä 105 kWh, vettä kului 7,9 m3.

Käyttötunteja VILP:llä 376 ja käynnistyksia 265. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli pyöreästi 50,5% kokonaisajasta. Sisälämpötila ollut noin 22 C.

ILP kulutti kuukauden aikana 38 kWh.

Kiertovesipumput 28 kWh
Taloussähkö 356 kWh.

Kuun vaihteessa sammutin ja otin kierrosta pois myös LKV:n, lämpöpumppu saa nyt huolehtia myös lämpimästä vedestä. Ison varaajan kun pitää noin 45C:ssa niin lämmintä vettä riittä mainiosti kaikkiin tarpeisiin, ehkä käsintiskausta lukuunottamatta. Emäntä kun ei ole kuitenkaan kovin innokas käsintiskaaja niin eipä juurikaan haittaa.

Maaliskuu oli kaiken kaikkiaan tasaisen tylsä, ei tuonut haasteita saati saavutuksia vaan lähinnä tasaista puurtamista. Pieniä parannuksia on tähtäimessä kyllä mutta aika on sen verran kortilla että nähtäväksi jää milloin noita päästään toteuttamaan.

Patteripintaalaa ainakin kasvatetaan lähitulevaisuudessa, yksi C22:n tuli tuossa hankittua lisää, katsotaan josko pintaalan kasvattamisella ja pattereiden sijoitusten optimoinnilla saataisiin lämmityskäyrää hiukan loivennettua.


Liukuva 12kk kulutus edelleen 10,3 MWh.
 

kurre orava

´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Viestejä
676
#37
Vs: VILP ES V5 11kW ILP Toshiba RAS-10GAVP-E omakotitalo 145m2 Parainen

Huhtikuun lämmitystarveluku Turussa oli 429 (v 2016 372). Keskilämpötila 2,7 astetta.

Kokonaiskulutus oli 988 kWh (v 2016 819 kWh) eli huhtikuussa tuli taas takkiin viime vuoteen verrattuna vai sanoisiko peräti lunta tupaan, luntaa ja loskaa kun tuntui riittävän koko huhtikuun. Takkaa ei sentään huhtikuussa(kaan) lämmitetty, ILP oli koko kuukauden stby.

ES otti 577 kWh, tuotti pollun mukaan 1294 kWh (koticop 2,24). Varaajan keskilämpötila tammikuussa on ollut hiukan vajaa 45 astetta.

Tuotetusta energiasta pattereihin meni 869 kWh ja lattioihin 53 kWh, lkv:n lämmitykseen 178 kWh ja häviöihin/sulatuksiin kului näiden perusteella noin 194 kWh. Sähkövaraaja oli ohitettuna eli tulistukseen ei mennyt energiaa, vettä kului 8,5 m3.

Käyttötunteja VILP:llä 313 ja käynnistyksia 236. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli pyöreästi 43,5% kokonaisajasta. Sisälämpötila ollut noin 22 C.

ILP kulutti kuukauden aikana 4,8 kWh.

Kiertovesipumput 32 kWh

Taloussähkö 371 kWh (v 2016 317kWh).

Maaliskuun lopussa tuli siis ohitettua ja sammutettua tuo sigussa näkyvä 300L Jäspi LKV varaaja, huhtikuu mentiin käyttöveden suhteen niin että ES latasi energiavaraajan tuonne 45C tienoille, varaajan yläosa on silloin noin 47C. Suihkuun ja peseytymiseen tuo riittää ihan mainiosti, hanasta tulee noin 42 asteista vettä ja sitä riittää ainakin kaikkeen "normaaliin" kulutukseen. Aika nopsaan tuo pumppu tietysti hörähtää käyntiin kun menee suihkuun, hysteereesi noissahan on aika kapea, noin 2C mutta eipä tuosta haittaa ole ja käydessä tuo lataa sitten varaajaa tarvittaessa 11kW:n teholla.

Patterijärjestelmän muutokset tuli tehtyä siltä osin että uusi patteri on seinällä mutta vielä kytkemättä, jostain täytyisi löytää intoa ja aikaa putkien taivuttamiseen. No, eiköhän se jossain vaiheessa kesää tule hoidettua kuitenkin.

Huhtikuu oli kuten todettua kylmän kalsea ja mielessä kävi kyllä jossain vaiheessa oliko viisasta jo ottaa sähköboileri pois rivistä mutta käytännössähän tuo sujui hyvin noinkin. Coppi tietysti (maalämpömiesten iloksi) kärsii kun tehdään lämpimämpää vettä ulkolämpötilojen ollessa viileät ja suntataan sitten suurimmaksi osaksi tuota lämpimäksi tehtyä haalistettuna pattereihin. Mutta vielä tuo taitaa pestä kirkkaasti kuitenkin suoralla sähköllä tulistamisen, vakaa uskomus on se että tuo Jäspi hukkaa aika suuren osan ottamastaan sähköenergiasta ilmaan hukkalämpönä. Torilla tuli sopivasti vastaan käyttämätön 30 litrainen Nibe Eminent, tuonhan voi kytkeä kahden vaiheen väliin norjalaistyyliin jolloin vastuksen lämpöteho on noin 3kW, ajattelin josko tuolla saisi myöhemmin hoidettua tulistuksen tarpeet. On tietysti pienenpuoleinen, sopivaa 65-100 litraista kun ei ollut tarjolla lähiseudulla järkihintaan mutta uskoisin että jos energiavaraajan kierukoista tulee noin 35 asteista vettä niin tuosta Nibestä irtoaa riittävästi nostamaan nuo loput asteet. Ja tuo ES kun kuormittaa yhtä vaihetta niin tuollainen kahden vaiheen väliin kytkettävä vaihtoehto tuntui kaikista järkevimmältä mahdollista vaiheiden vinokuormaa ajatellen. Vielä on kuitenkin edelleen paketissa tuo mainittu varaaja, jossain vaiheessa kesää tarkoitus asentaa sekin jotta syksyllä voisi ottaa tulistuskäyttöön.

Jos tuohon energiavaraajaan laittaisi hiukan tehokkaammat/isommat kierukat niin pärjäisi tietty vieläkin pienemmällä energiavaraajan lämpötiloilla, rahallisesti tuollainen hanke ei vaan tahdo mitenkään saada kannattavaksi niin kauan kun nuo olemassa olevat kierukat vielä pysyvät ehjinä. Tilaakin on syvyyssuunnassa kortilla tuossa kantikkaassa, sisämitta lienee jossain 60-65 sentin tietämillä ja LK35 on jo yleensä 75 senttiä pitkä. Onko tuollainen kampakupaista tehty kuparikierukka kuinka helposti muovattavissa kylmänä, lähinnä ajattelin josko sen taivuttaisi hiukan? On pakko todeta myöskin etten tiedä mikä/mitkä kierukat tuossa kantikkaassa nykyisin on mutta alunperin kun ovat mitoitettuja yösähkölle eli varaaja ollut 60-80 astetta niin ovat todennäköisesti pinta-alaltaan verraten pieniä.

Sen verran tuli askarreltua kuukauden aikana putkitöitä että tein pesu- ja tiskikoneiden esilämmitetylle vedelle venttiilit niin että otto on nyt valinnaisesti joko esilämmitys- tai loppukierukan jälkeen. Nyt kun varaaja on noin lämmin niin otan esilämmityskierukan jälkeisestä liittymästä, silloin noille tulee noin 32 asteinen vesi mikä lienee jonkinlainen hyvä kompromissi kokonaisuutta ajatellen. Lisäksi tuo jäähdyttää etupäässä varaajan alaosaa, yläosan lämpö pysyy käytöstä huolimatta aika vakiona jolloin tarvittaessa lämmintä vettä löytyy hyvin ja lämpöpumppu saa taas mahdollisimma viileää vettä seuraavan kerran kun käynnistyy.

Kylmästä keväästä huolimatta tuntuu että sähköä menee hiukan edellisvuotta enemmän. Syitäkin pohdittaessa löytyy joitain, lintuja on tullut lisää ja niiden valaistusta on lisätty / parannettu mikä haukannee oman osuutensa taloussähköstä. Nuorison tietokoneet ovat päällä iltapäivästä yömyöhään (ei enää tietoa mistään tunnin ruutuajasta...) ja nuo pelikoneet taitavat olla aika sähkösyöppöjä olemukseltaan, tuhti virtalähde ja tehokas näytönohjain yhdistettynä isoon näyttöön. Kai noita muitakin on mutta nuo nyt tulivat ensimmäisinä mieleen.


Liukuva 12kk kulutus noin 10,5 MWh.
 

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Viestejä
12 819
#38
Vs: VILP ES V5 11kW ILP Toshiba RAS-10GAVP-E omakotitalo 145m2 Parainen

Kampakupari on 2mm seinämällä eli se vaatinee lämpöä tai löijäyksen jotta taipuu.
 

kurre orava

´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Viestejä
676
#39
Vs: VILP ES V5 11kW ILP Toshiba RAS-10GAVP-E omakotitalo 145m2 Parainen

pökö sanoi:
Kampakupari on 2mm seinämällä eli se vaatinee lämpöä tai löijäyksen jotta taipuu.
Joo, niin vähän arvelinkin, ei tuo kylmänä kyllä sitten taivu. Joku muistaakseni myös taisi mainita ettei kylmäsepät pääsekään taivaaseen...

No, onhan meillä noita kaasupulloja joka laivassa ja muutamassa keikka-autossakin joten kaipa tuon saisi siltä osin järjestymään. Kannattaako lienee toinen asia, viimeksi kyllä vannoin että oli viimeinen muutos tuohon kyseiseen varaajaan. Toisaalta varaaja itsessään vaikuttaa terveeltä niin kaipa hiominen aina suotava on kuitenkin.

Asiasta viidenteen, onko joku foorumilainen kurkistanut tuollaisen Jämä Kantikkaan sisälle, onko siellä jonkinlainen välipohja tms?
 

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Viestejä
12 819
#40
Vs: VILP ES V5 11kW ILP Toshiba RAS-10GAVP-E omakotitalo 145m2 Parainen

kurre orava sanoi:
Asiasta viidenteen, onko joku foorumilainen kurkistanut tuollaisen Jämä Kantikkaan sisälle, onko siellä jonkinlainen välipohja tms?
En ole kurkkinut mutta nielestäni noissa ei välipohjaa ole.
 
Ylös Bottom