VILP lämmittää osin vastuksella käyttövettä. Asetusmuutoksiako?

Axe

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #1
Muutaman kuukauden käytössä ollut Fujitsun Waterstage tuntuu lämmittävän käyttövettä jostain syystä osittain vastuksella, vaikka ulkona on +15c.

Käyttöveden lämmitys kun alkaa, niin alkuun se lämpeää vilp voimin. Kun vilp menovesi saavuttaa asetusarvon (60c) niin ulkoyksikkö pysähtyy, ja veden lämmitys jatkuu sähkövastuksella. Tämä tapahtuu siis noin 15min jälkeen, jolloin käyttövesi on lämmennyt hyvin vähän (40c=>43c)

Meno ja tuloveden asetusarvo on molemmat +60c.

Uskon että on jokin asetus, jota kannattaisi muuttaa, jotta koko käyttövesi saataisiin kuumennettua vilpin voimin?
Onko ideoita mitä asetusta peukaloitaisiin?
 

Axe

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #2
Vs: VILP lämmittää osin vastuksella käyttövettä. Asetusmuutoksiako?

Tuli tähänkin selvyyttä. Eli VILP:llä ei pysty lämmittämään käyttövettä, ja laitteisto toimii aivan oikein meillä.

Harmi sinänsä, VILP:ä hankkiessani oletin, että suoraan sähköllä lämmitysta tarvitaan vain kovilla pakkasilla, eikä keskellä kesää..

Ymmärsin, että tuottaakseen 55c vettä VILP:n tulisi käydä lähes täydellä teholla, joten 11kW pumpun sijaan se kannattaa tehdä 3kW vastuksella.
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: VILP lämmittää osin vastuksella käyttövettä. Asetusmuutoksiako?

Axe sanoi:
Tuli tähänkin selvyyttä. Eli VILP:llä ei pysty lämmittämään käyttövettä, ja laitteisto toimii aivan oikein meillä.

Harmi sinänsä, VILP:ä hankkiessani oletin, että suoraan sähköllä lämmitysta tarvitaan vain kovilla pakkasilla, eikä keskellä kesää..

Ymmärsin, että tuottaakseen 55c vettä VILP:n tulisi käydä lähes täydellä teholla, joten 11kW pumpun sijaan se kannattaa tehdä 3kW vastuksella.
No on niissä asetuksissa tai itse laitteessa jotain vialla.. kyllä VILPin pitäisi pystyä tekemään lähes 60C käyttövettä näillä säillä helpostikin ilman vastusta. Toki voi olla että siinä on senverran heikosti tehty käyttöveden lämmönvaihdin että menovesi pääsee nousemaan 60C asti vaikka käyttövesi jota sen pitäisi lämmitellä on vielä vilpoisen puolella.. siellähän kiertää vesi jossain ympyrää ja sen pitäisi jäähtyä käyttövesipöntössä lähelle tuota 45 astetta, ja nousta sitten VILPissä vain muutamia asteita: menoveden pitäisi olla vajaat 50C tuossa tilanteessa.
 

Axe

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: VILP lämmittää osin vastuksella käyttövettä. Asetusmuutoksiako?

Näillä linjoilla olin itsekin. Kyllä käyttövesi pitäisi pumpulla kuumaksi saada, etenkin kesällä. Varaajana on Oso 300L, jota Fujitsu taitaa myydä jonkinlaisena pakettina pumpun kanssa.

Mieleeni tuli pari vaihtoehtoa
1. Nostaa menoveden max. arvo ylemmäs, esim 65c. Jos sellainen asetus löytyy jostain.
2. Laittaa vesi kiertämään myös toisen kierukan kautta, joka on ilmeisesti aurinkokeräintä varten valmiiksi varaajassa. Vaatii tosin putkarin paikalle, ja teettää vähän putkihommia..
 

kaihakki

Vakionaama
Vs: VILP lämmittää osin vastuksella käyttövettä. Asetusmuutoksiako?

Näillä halvemmilla laitteilla (Ultimate 5000 EEV) pääsee enintään 50 asteeseen. Mutta alkaa coppikin jo alenemaan. Meillä Ulti esilämmittää käyttöveden n. 35-40 asteen välimaastoon näillä keleillä ja tulistusvaraaja (Biltema 50 ltr, n. 100,- euroa) lämmittää siitä eteenpäin n. 60 asteen paikkeille. Toimii erittäin hyvin. Tulistusvaraaja ottaa muutaman kwh:n päivässä ja homma pelittää.
 

Kosti

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP lämmittää osin vastuksella käyttövettä. Asetusmuutoksiako?

Axe sanoi:
Näillä linjoilla olin itsekin. Kyllä käyttövesi pitäisi pumpulla kuumaksi saada, etenkin kesällä. Varaajana on Oso 300L, jota Fujitsu taitaa myydä jonkinlaisena pakettina pumpun kanssa.

Mieleeni tuli pari vaihtoehtoa
1. Nostaa menoveden max. arvo ylemmäs, esim 65c. Jos sellainen asetus löytyy jostain.
2. Laittaa vesi kiertämään myös toisen kierukan kautta, joka on ilmeisesti aurinkokeräintä varten valmiiksi varaajassa. Vaatii tosin putkarin paikalle, ja teettää vähän putkihommia..
Kyllä tuo pumppusi käyttöveden tekee sinne vaadittuun 57°C ja ylikin ilman vastusta vielä talvellakin. Onko käyttöönotto tehty oikein?

Koska on vain muutaman kuukauden ollut käytössä, kannattaa kysyä asentajalta neuvoa. Menoveden lämpötilaa älä säädä, ei se vaikuta käyttöveden tekoon, kyllä tehdasasetuksella se on riittävä, kun ohjelma ajaa vaihtoventtiilillä käyttövettä.
Varaaja ei kyllä ole paras mahdollinen lämpöpumpulle, mallista riippuen siinä voi olla vain 0,8m² kierukka, eli yli puolet pienempi kuin valmistajan omassa, jollainen on esim. Duo mallissa. Pienellä kierukalla invertteri voi joutua pudottamaan lataustehoa ja lämmitysaika kasvaa. Tämä taas voi tuoda lopulta vastuksen mukaan. Voit laittaa sen aurinkokierukan sarjaan, se tuo kyllä lisää kapasiteettia paremman kerrostuman kautta. Syy nykyiseen tilanteeseen on kuitenkin muualla.
 

Axe

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: VILP lämmittää osin vastuksella käyttövettä. Asetusmuutoksiako?

Pumpun asentajaan olin kyllä heti yhteydessä, kun asian huomasin. Hän oli maahantuojan kanssa asiasta keskustellut, ja juuri sieltä oli tieto tullut, että laitteisto toimii oikein, ja käyttöveden kuuluukin lämmetä sähköllä.

Johtuen siitä, että k-veden lämmitys 3kW vastuksella on energiatehokkaampaa kun 11kW pumpulla.

Itselleni heräsi kysymys, että miksi tuossa tapauksessa yleensäkään rakennetaan kierukallisilla varaajilla vaihtoventtiileineen järjestelmiä, jos tiedetään että k-vesi kuitenkin lämmitetään sähköllä...

Toisen kierukan sarjaan asennusta ennen kokeilisin kyllä mieluusti kaikki asetusmuutokset. Putkityöt kun tietää yleensä lisälaskua, ja patteriverkoston ilmausrumban, all over again. :mad:
 

roots

Vakionaama
Vs: VILP lämmittää osin vastuksella käyttövettä. Asetusmuutoksiako?

Axe sanoi:
Johtuen siitä, että k-veden lämmitys 3kW vastuksella on energiatehokkaampaa kun 11kW pumpulla.
Tuo on kyllä jotain vedätystä ehkä juurikin sen alimittaisen kierukan takia...se voi olla noin sillä kyseisellä kokoonpanolla mutta ei todellakaan pidä paikkaansa jos mitoitukset on kunnossa, vaikka ei se tietty mitään 11kW ole se teho käyttöveden teossa kun tehdään kuumaa mutta on se nyt enempi kuin 3kW.
Ei välttämättä tule patterien ilmauksia jos on riittävästi sulkuja yms...
 

Seagear

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP lämmittää osin vastuksella käyttövettä. Asetusmuutoksiako?

Axe sanoi:
Pumpun asentajaan olin kyllä heti yhteydessä, kun asian huomasin. Hän oli maahantuojan kanssa asiasta keskustellut, ja juuri sieltä oli tieto tullut, että laitteisto toimii oikein, ja käyttöveden kuuluukin lämmetä sähköllä.

Johtuen siitä, että k-veden lämmitys 3kW vastuksella on energiatehokkaampaa kun 11kW pumpulla.
Tuota, ei ihan kaikkea kannata uskoa vaikka sen kuulisikin asentajalta tai maahantuojalta ::)

Lämpöpumppujen idea on siinä, että antoteho > ottoteho. Tunnetaan myös terminä COP. Meillä ei ole VILP:iä vaan MLP, mutta se toimii samalla periaatteella, ainoastaan lämmönkeruu tapahtuu eri tavalla. Kun 8 kW lämpötehoa antava pumppu ottaa valtakunnan verkosta sähköä keskimäärin 2,3 kW teholla niin COP > 3. Kun lämmitetään sähkövastuksella niin COP = 1.
Vastuslämmitys olisi energiatehokkaampaa vain siinä tapauksessa että pumpun COP olisi < 1.
 

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Vs: VILP lämmittää osin vastuksella käyttövettä. Asetusmuutoksiako?

Axe sanoi:
Pumpun asentajaan olin kyllä heti yhteydessä, kun asian huomasin. Hän oli maahantuojan kanssa asiasta keskustellut, ja juuri sieltä oli tieto tullut, että laitteisto toimii oikein, ja käyttöveden kuuluukin lämmetä sähköllä.

Johtuen siitä, että k-veden lämmitys 3kW vastuksella on energiatehokkaampaa kun 11kW pumpulla.

Itselleni heräsi kysymys, että miksi tuossa tapauksessa yleensäkään rakennetaan kierukallisilla varaajilla vaihtoventtiileineen järjestelmiä, jos tiedetään että k-vesi kuitenkin lämmitetään sähköllä...

Toisen kierukan sarjaan asennusta ennen kokeilisin kyllä mieluusti kaikki asetusmuutokset. Putkityöt kun tietää yleensä lisälaskua, ja patteriverkoston ilmausrumban, all over again. :mad:
Nyt menee päin kettua joka rivillä, mikään noista ei ole totta.

Mistä näin tärähtäneitä ajatuksia kumpuaa? Laitteen myyjältäkö kenties?
 

Axe

Jäsen
Vs: VILP lämmittää osin vastuksella käyttövettä. Asetusmuutoksiako?

pökö sanoi:
Nyt menee päin kettua joka rivillä, mikään noista ei ole totta.

Mistä näin tärähtäneitä ajatuksia kumpuaa? Laitteen myyjältäkö kenties?
Tuo maksulliset putkityöt, ja ilmaus oli ihan omia ajatuksiani. Eipä tuo ilmaus toki maailmaa kaada vaikka joutuisikin sen tekemään. Asiasta en toistaiseksi ole laitteen myyjän kanssa keskustellut, sen jälkeen kun tuli tieto että järjestelmä toimii kuten pitääkin.

Googlailemalla selvitin, että tuossa varaajassa on tosiaankin 2kpl 0,8m2 kierukoita, joista vain toinen käytössä. Olisiko siis paras keino teettää sen verran putkitöitä, että vetää kierukat sarjaan?
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: VILP lämmittää osin vastuksella käyttövettä. Asetusmuutoksiako?

Axe sanoi:
Tuo maksulliset putkityöt, ja ilmaus oli ihan omia ajatuksiani. Eipä tuo ilmaus toki maailmaa kaada vaikka joutuisikin sen tekemään. Asiasta en toistaiseksi ole laitteen myyjän kanssa keskustellut, sen jälkeen kun tuli tieto että järjestelmä toimii kuten pitääkin.

Googlailemalla selvitin, että tuossa varaajassa on tosiaankin 2kpl 0,8m2 kierukoita, joista vain toinen käytössä. Olisiko siis paras keino teettää sen verran putkitöitä, että vetää kierukat sarjaan?
Lämpö siirtyy heti paremmin, ja itse putkityö on hyvin pieni, kyllä se kannattaa tehdä.
 

Kosti

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP lämmittää osin vastuksella käyttövettä. Asetusmuutoksiako?

Axe sanoi:
Pumpun asentajaan olin kyllä heti yhteydessä, kun asian huomasin. Hän oli maahantuojan kanssa asiasta keskustellut, ja juuri sieltä oli tieto tullut, että laitteisto toimii oikein, ja käyttöveden kuuluukin lämmetä sähköllä.

Johtuen siitä, että k-veden lämmitys 3kW vastuksella on energiatehokkaampaa kun 11kW pumpulla.

Itselleni heräsi kysymys, että miksi tuossa tapauksessa yleensäkään rakennetaan kierukallisilla varaajilla vaihtoventtiileineen järjestelmiä, jos tiedetään että k-vesi kuitenkin lämmitetään sähköllä...

Toisen kierukan sarjaan asennusta ennen kokeilisin kyllä mieluusti kaikki asetusmuutokset. Putkityöt kun tietää yleensä lisälaskua, ja patteriverkoston ilmausrumban, all over again. :mad:
Käyttövesi ei kuulu lämmetä sähköllä muuten kuin ääritilanteissa. Silloinkin se vain auttaa viimeisten asteiden rutistamisessa, lähinnä kovalla pakkasella. Niissä tilanteissa jos halutaan tuottaa yli +60°C vettä, COP alkaa lähennellä yhtä, ja sitten vasta voidaan ajatella että sähkövastuksella avustaminen on edullisempaa kun pumpulla lämmitys.

Sinunkin pumppusi tekee antamasi esimerkin tilanteessa (+15°C) 9,25kW teholla +60°C vettä COP ollessa 2,57. Sama 9,25kW pysyy muuttumattomana vielä pikku pakkasille COP:n tippuessa 1,9:ään.
Tämä pätee vain silloin, kun varaajan kierukka kykenee pinta-alallaan ja vallitsevalla lämpötilaerolla siirtämään kaiken tehon käyttöveteen.

Vastuksen mahdollinen mukaan tulo ääritilanteissa jopa kesällä saattaa ihmetyttää ja harmittaa vaikkei sillä ole juurikaan merkitystä energiatehokkuuteen. On ehkä ajateltu, että sähkövastusta ei koskaan tarvittaisi. Kun sitten joskus tarvitaankin, kaatuu maailma äkisti päälle ja kaikki on huonosti. - Ei tietenkään ole.

Laita käyttöveden asetus (rivi 1610) tehdasarvoon +55°C ja maksimi käyttöveden latauslämpötila (rivi 2916) arvoon +60°C.
Näillä ei pitäisi vastusta tarvita ja vesi lähtee käyttöön vähintään +57°C koska se on varaajan yläosassa kerrostunut kuumemmaksi kuin alhaalla oleva anturi näyttää säätimessä.
 

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Vs: VILP lämmittää osin vastuksella käyttövettä. Asetusmuutoksiako?

Axe sanoi:
Tuo maksulliset putkityöt, ja ilmaus oli ihan omia ajatuksiani. Eipä tuo ilmaus toki maailmaa kaada vaikka joutuisikin sen tekemään. Asiasta en toistaiseksi ole laitteen myyjän kanssa keskustellut, sen jälkeen kun tuli tieto että järjestelmä toimii kuten pitääkin.
Ei ole kyse ilmauksesta koska sitä ei tarvi tehdä kun touhutaan käyttöveden kanssa.

Näissä mennään pöpelikköön.
-että k-veden lämmitys 3kW vastuksella on energiatehokkaampaa kun 11kW pumpulla.
- ja käyttöveden kuuluukin lämmetä sähköllä.
 

Axe

Jäsen
Vs: VILP lämmittää osin vastuksella käyttövettä. Asetusmuutoksiako?

Kosti sanoi:
Käyttövesi ei kuulu lämmetä sähköllä muuten kuin ääritilanteissa. Silloinkin se vain auttaa viimeisten asteiden rutistamisessa, lähinnä kovalla pakkasella. Niissä tilanteissa jos halutaan tuottaa yli +60°C vettä, COP alkaa lähennellä yhtä, ja sitten vasta voidaan ajatella että sähkövastuksella avustaminen on edullisempaa kun pumpulla lämmitys.

Sinunkin pumppusi tekee antamasi esimerkin tilanteessa (+15°C) 9,25kW teholla +60°C vettä COP ollessa 2,57. Sama 9,25kW pysyy muuttumattomana vielä pikku pakkasille COP:n tippuessa 1,9:ään.
Tämä pätee vain silloin, kun varaajan kierukka kykenee pinta-alallaan ja vallitsevalla lämpötilaerolla siirtämään kaiken tehon käyttöveteen.

Vastuksen mahdollinen mukaan tulo ääritilanteissa jopa kesällä saattaa ihmetyttää ja harmittaa vaikkei sillä ole juurikaan merkitystä energiatehokkuuteen. On ehkä ajateltu, että sähkövastusta ei koskaan tarvittaisi. Kun sitten joskus tarvitaankin, kaatuu maailma äkisti päälle ja kaikki on huonosti. - Ei tietenkään ole.

Laita käyttöveden asetus (rivi 1610) tehdasarvoon +55°C ja maksimi käyttöveden latauslämpötila (rivi 2916) arvoon +60°C.
Näillä ei pitäisi vastusta tarvita ja vesi lähtee käyttöön vähintään +57°C koska se on varaajan yläosassa kerrostunut kuumemmaksi kuin alhaalla oleva anturi näyttää säätimessä.
Kiitos huolellisesta vastauksesta. Tietysti ymmärrän, että ääriolosuhteissa vastuksen käyttö on normaalia. Vuoden kuumimpana aikana mielestäni vastuksen varaajassa tulisi olla "kylmänä". Antamasi rivit on mainitsemissasi arvoissa, tai no käyttöveden asetus oli 56c, mutta tuskin 1c erolla on vaikutusta asiaan.

Lämpöpumppu varaajineen asennettiin 25.5.2015. Tuosta päivästä tähän päivään (noin 4,5kk), on varaajan vastus käynnistynyt 245 kertaa, ja käynyt 159h, ja kyllä, laskurit lähti nollasta.

Edit: ylläolevaan viestiin: Vaikka en putkari olekaan, niin kyllä tässä tapauksessa kv-varaajan kierukassa kiertää sama vesi kun patteriverkossa. Käyttövesihän on sitten varaajassa, eikä tiedä asiasta mitään jos kierukkaan meneviä putkia irrotellaan. Joten kierukkaan pääsevä ilma päätyy patteriverkkoonkin. Sinänsä tämä ilmausasia ei juuri vaikuta ketjun aiheeseen. Ilmaillaan jos tarvii, tai sitten ei ilmata.
 

jussi

Vakionaama
Vs: VILP lämmittää osin vastuksella käyttövettä. Asetusmuutoksiako?

Axe sanoi:
Edit: ylläolevaan viestiin: Vaikka en putkari olekaan, niin kyllä tässä tapauksessa kv-varaajan kierukassa kiertää sama vesi kun patteriverkossa. Käyttövesihän on sitten varaajassa, eikä tiedä asiasta mitään jos kierukkaan meneviä putkia irrotellaan. Joten kierukkaan pääsevä ilma päätyy patteriverkkoonkin. Sinänsä tämä ilmausasia ei juuri vaikuta ketjun aiheeseen. Ilmaillaan jos tarvii, tai sitten ei ilmata.
Oletkohan ymmärtänyt asian ihan oikein?
 

roots

Vakionaama
Vs: VILP lämmittää osin vastuksella käyttövettä. Asetusmuutoksiako?

jussi sanoi:
Oletkohan ymmärtänyt asian ihan oikein?
Kyllä on, mielestäni tässä tapauksesa...vaihtovenalla pumpun lämmittämä VESI menee joko pattereihin tai käyttövesivaraajan kierukkaan...

Tuleeko kierukoista liikaa vastusta jos ne laittaa sarjaan ja mikä estää laittamasta niitä rinnan?
Sarjotus olis kyllä paree jos vain tuo virtaus pysyy riittävänä.
 

jussi

Vakionaama
Vs: VILP lämmittää osin vastuksella käyttövettä. Asetusmuutoksiako?

Okke, silloin molempien kierukoiden käyttöönotto tuntuu vielä järkevämmältä. Kun turhan pienellä lämpöerolla joutuu se yksi pienialainen kierukka siirtämään lämpöä. Aina kun ei ole sitä aikaakaan rajattomasti.
 

kotte

Hyperaktiivi
Vs: VILP lämmittää osin vastuksella käyttövettä. Asetusmuutoksiako?

Ovatko nuo käyttöveden lämmityskierukat samalla korkeudella kumpikin vai toinen ylempänä kuin toinen? Jos ovat eri korkeudella, ne pitäisi ottaa käyttöön niin, että vesi tulee pumpulta ensin ylemmälle ja palaa siltä alemman kautta.

Jos kierukat tosiaankin ovat eri korkeuksilla ja vain ylempi on käytössä, ei havaittu runsas vastusten käyttö ole edes outoa, vaan suora seuraus hölmöstä kytkennästä.
 

roots

Vakionaama
Vs: VILP lämmittää osin vastuksella käyttövettä. Asetusmuutoksiako?

päällekkäin ne lienee, joten sen puoleen hyvin, mutta siitä ei tietoa miten pientä 'pilliä' ne on
http://www.varaaja.com/images/tiedostot/tuotteet/lampopumppuvaraajat/oso/oso_RTV/OSO_RTV_VE_200_300.pdf
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: VILP lämmittää osin vastuksella käyttövettä. Asetusmuutoksiako?

roots sanoi:
päällekkäin ne lienee, joten sen puoleen hyvin, mutta siitä ei tietoa miten pientä 'pilliä' ne on
http://www.varaaja.com/images/tiedostot/tuotteet/lampopumppuvaraajat/oso/oso_RTV/OSO_RTV_VE_200_300.pdf
http://www.jtv-energia.fi/pdf/SUPER%20S%20RTV.pdf

Tuolla olisi speksiä.. 22mm liitännät, tehojakin annettu
 

Axe

Jäsen
Vs: VILP lämmittää osin vastuksella käyttövettä. Asetusmuutoksiako?

kotte sanoi:
Ovatko nuo käyttöveden lämmityskierukat samalla korkeudella kumpikin vai toinen ylempänä kuin toinen? Jos ovat eri korkeudella, ne pitäisi ottaa käyttöön niin, että vesi tulee pumpulta ensin ylemmälle ja palaa siltä alemman kautta.

Jos kierukat tosiaankin ovat eri korkeuksilla ja vain ylempi on käytössä, ei havaittu runsas vastusten käyttö ole edes outoa, vaan suora seuraus hölmöstä kytkennästä.
Kierukat on pääläkkäin. Nyt alempi kierukka on käytössä, ylempi "vapaana".
 

roots

Vakionaama
Vs: VILP lämmittää osin vastuksella käyttövettä. Asetusmuutoksiako?

Axe sanoi:
Kierukat on pääläkkäin. Nyt alempi kierukka on käytössä, ylempi "vapaana".
Eli aurinkolämpö on jo asennusvaiheessa unohdettu, onkohan se alempi kierukka tuossa sinun mallissa tehokkaampi noista kahdesta, oliko siinä joku tietokilpi siinä varaajassa tuolta osin?
Laatuvaraajat ilmoittaa yleensä tietonsa kyljessä olevalla kilvellä.
 

JRA

Jäsen
Vs: VILP lämmittää osin vastuksella käyttövettä. Asetusmuutoksiako?

Oso jos mikä on laatuvaraaja..
Mikähän on ollut syynä jättää ylempi kierukka kytkemättä, ja ehdottomasti tietysti molemmat käyttöön sarjaan kytkettynä.
 

Axe

Jäsen
Vs: VILP lämmittää osin vastuksella käyttövettä. Asetusmuutoksiako?

Olin vielä puhelimitse yhteydessä maahantuojaan. Homma on hoidossa, ja ensiviikolla asennetaan yläkierukka mukaan peliin. Ihan hienosti maahantuoja lopulta otti asian hoitaakseen. :)
 

Tom1s

Jäsen
Vs: VILP lämmittää osin vastuksella käyttövettä. Asetusmuutoksiako?

Muuttuiko pumpun toiminta. Melko ihmeellistä kun itsekkin haluaisin varata varaajaa mutta eipä pumppu suostu. Kun vaihdan lämmityspiirin päälle pumppu nostaa lämmön pikkuhiljaa samoille lämmöille ilman vastuksia. Ohjainlaitteessa on erillaiset asetusarvot näille näköjään mutta omassa tapauksessa kiertovesipumppu pitäisi saada päpois päältä kun ei kompressori käy.
 

KarHe

Jäsen
Vs: VILP lämmittää osin vastuksella käyttövettä. Asetusmuutoksiako?

Vieläköhän joku tätä lukee? Onko joku saanut selvyyttä tähän. Itsellä ihan sama ominaisuus? Kun laitan LKV pyynnin 60C,niin pumppu aloittaa lämmittämään,mutta lopettaa viimeistään siinä vaiheessa,kun menoveden lämpö on noussut karvan yli 60C,jonka jälkeen pyytää sähkövastuksen avuksi,jota en vielä ole asentanut käyttövesivaraajaan. Ja täysin sama homma,kun yrittää ajaa legionellan tappo ohjelmaa? Jos pyynti on vaan niin 53C,niin vaikuttaisi toimivan se LKV lämmitys ihan hyvin.
 

Mikkok

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP lämmittää osin vastuksella käyttövettä. Asetusmuutoksiako?

Ei se pumppu tee sitä käyttövettä yhtään kuumemmaksi. Toimii niinkuin pitääkin.
En muista pumpun tyyppiä ja merkkiä, mutta asetuksissa oli että jos halutaan yli 55 asteista, käytetään vastuksia. Alle tuon niin pelkällä pumpulla. Legionellatappo kerran viikossa vastuksilla.
 

pmj

Jäsen
Vs: VILP lämmittää osin vastuksella käyttövettä. Asetusmuutoksiako?

Löytyykös tästä ketjusta logiikan tuntijoita, että miten tuon sähkövastuksen käytön saisi pois tällaisessa tapauksessa? Pyydän varaajaan vain 28 asteen lämpöä, mutta silti pumppu yrittää alkaa lämmittämään vastuksella tyypillisesti 1-3 tunnin jälkeen, anturi silloin noin 25 astetta.

Lämmitän siis kahden kuution talonlämmitysvaraajaa käyttövesimoodissa 5 asteen hystereesillä, 23-28c. Anturi varaajan keskiosassa. Lämmitysyritykset keskeytyy tuon sähkövastuksen käynnistelyn takia.
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: VILP lämmittää osin vastuksella käyttövettä. Asetusmuutoksiako?

pmj sanoi:
Lämmitän siis kahden kuution talonlämmitysvaraajaa käyttövesimoodissa 5 asteen hystereesillä, 23-28c. Anturi varaajan keskiosassa. Lämmitysyritykset keskeytyy tuon sähkövastuksen käynnistelyn takia.
'Lämmitysyritykset keskeytyy' kuulostaa vähän siltä että laitteessa on joku astesummasääntö joka vahtii tuleeko tulosta.
 

Riku84

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP lämmittää osin vastuksella käyttövettä. Asetusmuutoksiako?

Sielä tulee käyttöveden tekoaika täyteen. Charging time limitation, line 5030. Valikossa Dhw storage tank. Voi säätää välille 10-600min.

Valikosta heat pump, line 2916 max setpoint hp dhw charge vakioasetus 60C tuon kun nostaa sinne 80C ei ota niin hanakasti vastusta avuksi. Myös line 2882 Release integr electric flow avon nostaminen jätättää myös vastuskäyttöä pois mutta vaikuttaa myös sitten lämmitysverkon vastuskäyttöön.
 

pmj

Jäsen
Vs: VILP lämmittää osin vastuksella käyttövettä. Asetusmuutoksiako?

VesA: Se voi hyvinkin olla niin. Oisko mitään vinkkiä millä termeillä noista puhutaan esim. muunmerkkisissä pumpuissa ja onko yleensä säädettävissä oleva asia?

Riku84: Niin itekin luulin, mutta ei auttanut... Se on 600 minuutissa.

En ole löytänyt tuolle tarkkaa aikaa. Yhtenä päivänä sähkölämmitys käynnistyi minuutilleen kolmen tunnin välein kahdeksan kertaa ja joskus se menee kahdeksankin tuntia ilman. Voi tosin olla, että tuossa kahdeksassa tunnissa on tuntemattoman verran varaajan purkuaikaakin mukana.
 

Riku84

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP lämmittää osin vastuksella käyttövettä. Asetusmuutoksiako?

Sulla on valikossa 5061 todennäköisesti Time program 4/DHW valittu ja sitten 560 valikossa jotain kellonaikoja että aktivoituu käyttöön..

Vastukset voidaan blokata pois päältä pikku kytkennällä. Viemällä sähkö Ex1 tuloon joka aktivoi sähkölaitoksen eston päälle. Line 2920 released. Tämä kytkentä pitää lämpöpumpun päällä mutta blokkaa vastukset pois. Muistaisin että line 1620 piti valita myös low-tariff käyttöön. Kokeile en muista näin äkkiä miten meni toimintaperjaate.
 

pmj

Jäsen
Vs: VILP lämmittää osin vastuksella käyttövettä. Asetusmuutoksiako?

Tuo kuulostaa hyvältä idealta, kokeillaan.
 

pmj

Jäsen
Vs: VILP lämmittää osin vastuksella käyttövettä. Asetusmuutoksiako?

Toimintaperiaate meni juuri noin kuin muistelit, toimii! Monoblockimiehille tiedoksi vastaisuuden varalle, että 230V pitää tuoda näissä Ex4 tuloon.
 
Ylös Bottom