Aloitetaas vähän sähkönkulutusseurantaa tänne palstalle.

Oulun pohjoispuolella omakotitalo
rakennusvuosi 1975
110m2 sisätilaa yhdessä kerroksessa, huonekorkeus n. 2,5m
öljylämmitys korvattu otsikon mukaisella vesi-ilmalämpöpumpulla syksyllä 2016.
vesipatterit 10kpl, joista 1-lehtisiä 4, loput 2-lehtisiä (osa uusittu)
puulämmitteinen sauna
ei ammetta, ei uima-allasta tai paljua
ei muuta lämmitystä/takkaa, kaikki hoituu VILPillä.

4 henkinen perhe, 2 aikuista ja 2 alle kouluikäistä lasta.
sisälämmöt n. 21 astetta.
vedenkulutus xx (pitää tarkistaa laskusta)

Syksyllä 2017 sain viimein asennutettua oman sähkömittarin pumpulle, niin pumpun käyttämä energia on helpommin laskettavissa.

Edelliset vuodet öljylämmityksen kanssa on sähköä kulunut aika tasaisesti 3200kWh vuodessa 4 vuoden ajan, joten sitä lienee turvallista käyttää pohjana.
Mitään sähkölaitteita ei ole pumpun lisäksi uusittu eikä lisätty tai vähennetty.

Tehtyjä muutoksia:
2018 Lokakuu:
* Autotalliin tuli syksyn marja- ja hirvisadon pakastusavuksi pieni ja vanha pakastin, kuluttaa n. 1,6kWh/vrk.
Päivitys 2.4.2019: autotallin pakastimen kulutus helmi-maaliskuulta n. 1kWh/vrk. Pakasin kylmässä tallissa ja puolillaan.
Lämpötila on -30 - -40 asteen välillä...
* Olohuoneeseen lämpötilan mukaan säätyvä korvausilmaluukku

2019 Lokakuu:
* kylpyhuoneeseen remontin aikana asennettu sähköinen lattialämmitys.
(vesipatteri tulee saunaan kunhan saan aikaiseksi...)

vuosi kokonaiskWh pumpunkWh astepäiväluku(oulu)
2017......8982................ei mittausta.......4821
2018......8825................6364......................4655
2019......10713..............7068.....................4862

kuukausi kokonaiskWh pumpunkWh astepäiväluku(oulu) keskilämpötila

marraskuu 2016___1144_____________________________603______________-3,1
joulukuu 2016____1245______________________________657______________-4,2
tammikuu 2017___1391_____________________________698______________-5,5
helmikuu 2017____1166_____________________________662______________-6,6
maaliskuu 2017___1067_____________________________624______________-3,1
huhtikuu 2017______795_____________________________515______________-0,2
toukokuu 2017_____591_____________________________372______________4,8
kesäkuu 2017______346_______________________________73______________12,4
heinäkuu 2017_____330_______________________________14______________15,7
elokuu 2017_______320_______________________________48______________13,8
syyskuu 2017______389______________________________222______________9,1
lokakuu 2017______646______________________________438______________2,9
marraskuu 2017___865________690__________________527______________-0,6
joulukuu 2017____1073________817__________________628______________-3,3
tammikuu 2018__1260_______1034__________________731______________-6,6
helmikuu 2018___1524_______1300__________________836______________-12,9
maaliskuu 2018__1231_______1011__________________768______________-7,8
huhtikuu 2018_____664________494___________________461______________1,6
toukokuu 2018____377________187 ___________________99______________11,5
kesäkuu 2018_____312______n. 160 ___________________52______________12,5
heinäkuu 2018____285______n. 110 ____________________0______________20,7
elokuu 2018_______240________107 ___________________22______________15,6
syyskuu 2018______352________173 __________________149______________10,6
lokakuu 2018______606________422 __________________411______________3,7
marraskuu 2018___735________500 __________________460______________1,7
joulukuu 2018_____1235_______986 __________________666______________-4,5
tammikuu 2019___1900______1625___________________915______________-12,5
helmikuu 2019____1223______1009___________________660______________-6,6
maaliskuu 2019___1039_______808____________________641______________-3,7
huhtikuu 2019______662_______440____________________407_______________3,5
toukokuu 2019_____530_______287____________________258_______________7,7
kesäkuu 2019_______360_______141____________________32________________14,5
heinäkuu 2019______367_______113____________________18________________15,2
elokuu 2019________396_______148____________________45________________13,9
syyskuu 2019_______508_______255____________________230_______________9,0
lokakuu 2019_______975_______560____________________467_______________1,9
marraskuu 2019____1352______860____________________604_______________-3,1
joulukuu 2019______1356______822____________________585_______________-1,9
 
Viimeksi muokattu:

pietu71

Jäsen
Vs: VILP Mitsubishi FDCW71VNX / HMA 100v, okt, 110m2, Oulu

kas,mukava seurata,mulla juurikin samat laiteet 50 luvulla rakennetussa pirtissä pirkanmaalla.
Itsellä myös erillinen mittari vilpille ja kuun vaihteessa tuli vuosi täyteen ja sähköö vei n.5200 kwh.Öljyä meni 1500 litraa/vuosi aikasemmin uusitulla kattilalla,vanhalla kattilalla meni yli 2500 litraa/vuosi.
 
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: VILP Mitsubishi FDCW71VNX / HMA 100v, okt, 110m2, Oulu

kuluva helmikuu on ollut, tai tuntunut ainakin aika kylmältä täällä Oululla, ja nyt 22.2.2018 ollaan siinä pisteessä että helmikuun kulutus ylitti viime vuoden helmikuun kulutuksen. Helmikuu tähän mennessä 1169kWh vs. 2017 helmikuun kulutus 1166kWh.

Yöpakkaset on ollu useana päivänä -20 - -25 kieppeillä ja vastuksille on tullut käyttöä.
Tähän mennessä kovin vrk kulutus on 5.2. jolloin kului 87kWh. Laskin tälle päivälle lämpötilan keskiarvon tuntimittauksista ja sain lukeman -21,4. Ylin -18 ja alin -25 ja korkein tuntikulutus 6,3kWh illalla 19-20 välillä.

Toki näin kylmään aikaan on 2 autoa aamulla lohkölämppärissä, mutta eipä ne paljoa vrk kulutusta nosta kun ei juurikaan edes huomaa tuntikulutuksessa.

Kerran pitänyt sulatella pumpun kennon reunaan tullutta alkavaa jääpattia, oli vähän lähempänä nollaa ilmat tuolloin.
 
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: VILP Mitsubishi FDCW71VNX / HMA 100v, okt, 110m2, Oulu

helmikuu lämmitelty (ja paleltu ulkona), kuluvan 12 kuukauden (1.3.2017-28.2.201:cool: kokonaissähkö 9210kWh.

Vilkaisin ilmatieteenlaitoksen statistiikkoja, viimeksi on näin korkeat astepäiväluvut ollu helmikuussa vuonna 2012. Toisaalta taas tammikuu oli alle vertailukauden (731 vs. 824).
 

Frankiez

Jäsen
Vs: VILP Mitsubishi FDCW71VNX / HMA 100v, okt, 110m2, Oulu

Mites laitteen melu ulkona ja sisällä. Toisaalla valitettiin Mitsun olevan todella äänekäs.
 
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Vs: VILP Mitsubishi FDCW71VNX / HMA 100v, okt, 110m2, Oulu

Frankiez sanoi:
Mites laitteen melu ulkona ja sisällä. Toisaalla valitettiin Mitsun olevan todella äänekäs.
Sisäyksikköstä ei kuulu juuri mitään sisälle (haluaisin sanoa että ei yhtään mitään, mutta en ole korva seinässä kiinni kuunnellut). Majailee pannuhuoneessa entisen öljykattilan tilalla ja sinne on oma ovi autotallin puolelta.

Ulkoyksikkö on tallin seinustalla maatelineellä ja kyllähän se ulkona hurisee mutta ei sisälle kantaudu sekään ääni. Ei resonoi eikä kuulu hurinat. Äänenpaineesta en osaa sanoa, videon kuvaaminenkin olisi vähän turhaa kun ei siitä saa kuitenkaan mitään käsitystä.
 
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: VILP Mitsubishi FDCW71VNX / HMA 100v, okt, 110m2, Oulu

Maaliskuun kulutus päivitetty aloitusviestiin ja edellisen 12kk:n kokonaissähkönkulutus 9374 kWh.
 
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Vs: VILP Mitsubishi FDCW71VNX / HMA 100v, okt, 110m2, Oulu

Toukokuun kokonaiskulutus 377kWh ja edellisen 12kk (1.6.2017 - 31.5.201:cool: kulutus laski kuuman toukokuun ansiosta 9028kWh:n.
 
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Vs: VILP Mitsubishi FDCW71VNX / HMA 100v, okt, 110m2, Oulu

kesäkuun kulutus 312kWh ja edellisen 12kk (1.7.2017 - 30.6.201:cool: kulutus 8994kWh. Pumpun kulutusta ei tullut otettua ylös koska oltiin reissussa.

heinäkuun kulutus 285kWh ja edellisen 12kk (1.8.2017 - 31.7.201:cool: kulutus 8949kWh.
Lukemat edelleen laskussa kuuman kesän takia.

Heinäkuussa pidetty pumppua jäähdytyksellä, mutta tavallisilla pattereilla toimii huonosti. Jäähtyy kyllä mutta kondensoi vettä kylmään patteriin josta seuraa veden tippumista lattialle. Pitäs varmaan kehitellä jäähdytykseen parempi vaihtoehto, jos sitä vielä tulevina kesinä tarvii...

edit. 1.6. - 1.8. pumpun sähkömittari näyttää 274kWh kulutusta, josta arvioin 170kWh kesäkuulle ja 100kwh heinäkuulle.
 
Vs: VILP Mitsubishi FDCW71VNX / HMA 100v, okt, 110m2, Oulu

Elokuun kokonaiskulutus 239 kWh
josta VILP:n osuus 107 kWh.
Rullaava 12kk:n kokonaiskulutus (1.9.2017 - 31.8.201:cool: 8870 kWh.
 
Vs: VILP Mitsubishi FDCW71VNX / HMA 100v, okt, 110m2, Oulu

Syyskuun kokonaiskulutus 351 kWh
josta VILP:n osuus 173 kWh.
Rullaava 12kk:n kokonaiskulutus (1.10.2017 - 30.9.201:cool: 8833 kWh
 
Vs: VILP Mitsubishi FDCW71VNX / HMA 100v, okt, 110m2, Oulu

Lokakuu elelty ja kokonaiskulutus näyttää 606kWh.
Vilp: 422kWh
edellisen 12kk kulutus ( 1.11.2017 - 31.10.2018 ) 8793kWh.

Lämmitystarve Oulussa hieman keskiarvoa pienempi, vaikka kerkesi kohtuullisia pakkasiakin jo olla.

Autotalliin saatiin ilmaiseksi uusi pieni pakastinarkku, tai uusi meille mutta taivaanvanha iältään, joka kulutusmittarin mukaan vie (tyhjänä) n. 1,6kWh vuorokaudessa. Tarkoitus oli käyttää sitä apuna riistan säilytykseen talven aikana, mutta pitää miettiä ihan uuden ostamista jos tuo kulutus tuosta nousee. Toisaalta pitää tarkkailla miten se kylmässä tallissa talvella edes toimii ja kasvaako kulutus kovasti.
 
Viimeksi muokattu:

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Vs: VILP Mitsubishi FDCW71VNX / HMA 100v, okt, 110m2, Oulu

Kun pakastimen käyttö maksaa 5 e kuukaudessa kannattaako uusia se ennenkuin vanhasta aika jättää? Kulutus tuskin paljoa muuttuu kun tuo on täys jäätynyttä lihaan, tiedä vaikka laskisi. Tyhjien kylmälaitteiden mittaus ei aina kerro totuutta
 

Tulihäntä

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP Mitsubishi FDCW71VNX / HMA 100v, okt, 110m2, Oulu

Yleisesti voisi sanoa että laskee, koska tyhjässä pakastimessa ei ole sisällä massaa tasaamassa lämpötilaeroa. Mitä enemmän lämpötilassa X olevaa massaa on, sitä harvemmin kompressori käynnistyy ja sitä pidempään se käy.
 
Vs: VILP Mitsubishi FDCW71VNX / HMA 100v, okt, 110m2, Oulu

tämänsuuntaista itsekin pohdiskelin, tarkoitin tuolla kulutuksen nousulla sitä että talliin tulee talvella pakkasta ja miten se mahtaa vaikuttaa pakastimen toimintaan...
Itsekin päättelin tuota toista asiaa, että pakastin täynä umpijäistä lihaa voi vähentää kompuran käynnistyksiä ja käyntiaikoja.
 
Joulukuussa kokonaiskulutus 1235kWh
VILP mittari näyttää 986kWh.
Koko vuoden kokonaissähkönkulutus 8825kWh josta pumpun kulutus 6364kWh.

4 kuukautena mentiin yli 1000kWh:n kulutuksissa, tammi-maaliskuu pumpun kulutus > 1200kWh ja joulukuu karvan verran alle tuhat.

Muutoksina aiempaan lokakuussa laitoin pienen arkkupakastimen autotalliin ja korvausilmaventtiilin olohuoneeseen. Tyhjänä arkkupakastimen kulutus 584kWh/vuosi muttei tule olemaan koko vuotta päällä, eikä ole edes tyhjä enää.
Hauskana yksityiskohtana pakastimen sisälämpötila on -40 astetta vaikka olen säätänyt pienemmällekin, liekö termostaatti rikki?
 
Viimeksi muokattu:
Tammikuu ja helmikuu elelty, mittauksia:

1/2019:
kokonaiskWh: 1900
pumpulle 1625
astepäivä: 915
keskilämpö -12,5

2/2019
kokonaiskWh: 1223
pumpulle: 1009
astepäiväluku: 660
keskilämpö: -6,6

Kävi tuossa muutama viikko siten, että alko sähkönsiirtoyhtiön online kulutusseuranta näyttää kummia arvoja ja monta päivää myöhässä nekin. Sitten tuli kirje kotiin että sähkömittarin lähetysteho on hiipunut ennakoitua aiemmin ja tänään on aamulla vaihdettu sähkömittari. Asentaja oli sanonut , että on mitannut oikein mutta lähettänyt verkkoon väärin ja tasauslasku tulee kun mittari on vaihdettu...
 
4/2019:
kokonaiskWh: 662
pumpulle 440
astepäivä: 407
keskilämpö 3,5

12kk (1.5.2018 - 30.4.2019) juokseva kokonaiskulutus 9012kWh.
Tammikuussa kului reilusti enemmän sähköä kun koskaan aiemmin mittausseurannan (2,5v) aikana.
 
Viimeksi muokattu:
5/2019:
kokonaiskWh: 530
pumpulle: 287
astepäivä: 258
keskilämpö: 7,7

12kk (1.6.2018 - 31.5.2019) juokseva kokonaiskulutus 9165kWh.
 
6/2019:
kokonaiskWh: 360
pumpulle: 141
astepäivä: 32
keskilämpö: 14,5

12kk (1.7.2018 - 30.6.2019) juokseva kokonaiskulutus 9213kWh.

7/2019:
kokonaiskWh: 367
pumpulle: 113
astepäivä: 18
keskilämpö: 15,2

12kk (1.8.2018 - 31.7.2019) juokseva kokonaiskulutus 9296kWh.
 
8/2019:
kokonaiskWh: 396
pumpulle: 148
astepäivä: 45
keskilämpö: 13,9

12kk (1.9.2018 - 31.8.2019) juokseva kokonaiskulutus 9451kWh.
 
9/2019:
kokonaiskWh: 508
pumpulle: 255
astepäivä: 230
keskilämpö: 9,0
vesi: 6,5m2

12kk (1.10.2018 - 30.9.2019) juokseva kokonaiskulutus ollut koko vuoden hieman nousussa, 9607kWh.
 
10/2019:
kokonaiskWh: 975
pumpulle: 560
astepäivä: 467
keskilämpö: 1,9
vesi: 6,5m2

12kk (1.11.2018 - 31.10.2019) juokseva kokonaiskulutus edelleen nousussa, 9976kWh. Syynä luultavasti kylpyhuoneen uusi sähköinen lattialämmitys ja saunan puolella asennusta odottavan vesikiertopatterin puuttuminen.
 
Viimeksi muokattu:
11/2019:
kokonaiskWh: 1352
pumpulle: 860
astepäivä: 604
keskilämpö: -3,1
vesi: ei mitattu

12kk (1.12.2018 - 30.11.2019) juokseva kokonaiskulutus edelleen nousussa, 10590kWh.
 
12/2019:
kokonaiskWh: 1356
pumpulle: 822
astepäivä: 585
keskilämpö: -1,9
vesi: 7m3

12kk (1.1.2019 - 31.12.2019) ja samalla vuoden 2019, juokseva kokonaiskulutus edelleen hieman nousussa, 10713kWh.
 
Ylös Bottom