VILP Nibe F2025-10 197m2,720m3+60m2, Naantali

pamppu

Vakionaama
Vs: VILP Nibe F2025-10 197m2,720m3+60m2, Naantali

6/2017 744 (lämmitystarve 27)
6/2018 842 (15)

VILP otto 185, anto 778. Vilpin kesäscoppi 4.2

Jäähdytystarvetta.... Nyt heinäkuun helteillä Mitsu taitaa vetää kellotaulun ympäri täysillä, jotain 500W tuntumassa taitaa olla speksien mukainen ottoteho. Siltikään ei 33 asteen kelissä enää riitä tuo meille, lämpö hilaa 25.5 tuntumaan ennenkuin alkaa taas hiipua yötä kohden. Isompi masiina tarvittais.

Vilppi taasen näkyy 33 asteen kelissä tekevän 15kW:n antotehoa. Coppi jää 4.6-4.7:n tietämille, ei tällä vehkeellä vitosta saavuteta koskaan. Parhaimillaan taitaa olla viileämmillä kosteilla keleillä kun kondenssia tulee ku hanasta laskien.
 

pamppu

Vakionaama
Vs: VILP Nibe F2025-10 197m2,720m3+60m2, Naantali

7/2017 756 (lämmitystarve 5)
7/2018 785 (0)

VILP otto 104, anto 470. Vilpin heinäscoppi 4.5

Eipä mitään yllättävää tällä saralla.
 

pamppu

Vakionaama
Vs: VILP Nibe F2025-10 197m2,720m3+60m2, Naantali

8 /2017 684(lämmitystarve 24)
8 /2018 634(0)

VILP otto 116, anto 518. Vilpin eloscoppi 4.4

9/2017 652(lämmitystarve 119)
9/2018 779(77)

VILP otto 189, anto 783. Vilpin syysscoppi 4.1

Pumpun tuotoissa ei mitään yllättävää, muu sähkön kulutus on vähän pompsahtanut viime vuoteen verrattuna.
 
Viimeksi muokattu:

pamppu

Vakionaama
Tämän talven toistaiseksi kylmin kohta -19.5. VILP tahkoaa sulatusten jälkeen 4.5kW. Kaikki menee, eli varaaja on hiljalleen jäähtymään päin siitä mitä päivällä on ehtinyt kelata. Lisäksi takka on lämmitetty, aamulla vähän uuniakin lämmitin. Talo kaikkineen haukkaa varmaan ainakin 6kW, jos riittääkään. Toki taulussa on yli 23, kuka sitä nyt villasukat jalassa kärvistelisi. Vastuksia ei ole käytössä, mutta jos ei tulia olisi laittanut, niin niitä tarvittaisiin.

Tallissa Panasonic asettuu sulatuksen jälkeen n. 750W ottoteholle, eli varaa on vielä. Lämpöä oli 11. Leudommalla kelillä pana pitää 13.

Nyt on semmoinen keli että lattiat on mukavan lämpöiset. Muuten ne onkin aina vähän kylmät...
 

pamppu

Vakionaama
-20.1 jäi käppyröihin. Muistaakseni joskus aiemmin -20.3 kohdalla VILP on sammunut. Nyt ei sammunut. Nyt on jo toki sammunut kun varaaja on taas lauhemmalla kelillä latautunut.

Kyllähän tässä sähkömittari ihan rullaa, mutta halvalla menee kuitenkin. Eilispäivän vilpin otto 50, anto 101 sulatusten jälkeen. Kovimmassa pakkasessa toki mentiin alta kakkosella, mutta suuren osan vuorokautta reippaasti yli. Sama tänään, lukemat tähän mennessä 40/81. Tallin Panakin hörppi eilen kohtuurapeat 13kWh, Carunan mittariin kierrettiin 79kWh.

Kotoa poissaollessa uudenvuoden jälkeen VILP kellotti 125 tuottopuolelle. Pakkaset oli silloin kevyemmät, mutta eipä ollut muita lämmönlähteitäkään. Silloin kone jaksoi pitää lämmöt itsekseenkin vielä. Nyt meni puita varmaan 30-40kWh edestä. Jonkun verran järeämpi kone sais olla. Vuorokauden keskiteho puineen on ollut 6kW paikkeilla, joten kovimpien pakkasten tehontarve on tainnut olla 7-8kW paikkeilla.
 

Jolberious

Vakionaama
Kuinka usein Naantalissa on -20 asteen kelejä, kannattaako niitä päiviä varten esim Polarin hankinta tai pykälää suurempi kone rahallisesti?
Mielestäni VILPpiä ei kannata mitottaa täystehoiseksi sitä yhtä, kahta päivää varten talvessa. Sisäyksikössä sitten rullatkoon vastukset niinä hetkinä. (kokonaistaloudellisesti järkevintä IMO)
Eli mielestäni sulla on juuri oikeanlainen paketti käytössä.

MLP sitten tietenkin täystehoisena.
 

Wespa

Aktiivinen jäsen
Samaa mieltä, todella hyvin on mitoitus kohdillaan nyt. Varsinkin kun sisälämpötila on noinkin reipas, hiki tulisi itselle samoilla lukemilla. :cool:
 

pamppu

Vakionaama
Kuinka usein Naantalissa on -20 asteen kelejä, kannattaako niitä päiviä varten esim Polarin hankinta tai pykälää suurempi kone rahallisesti?
Mielestäni VILPpiä ei kannata mitottaa täystehoiseksi sitä yhtä, kahta päivää varten talvessa. Sisäyksikössä sitten rullatkoon vastukset niinä hetkinä. (kokonaistaloudellisesti järkevintä IMO)
Eli mielestäni sulla on juuri oikeanlainen paketti käytössä.

MLP sitten tietenkin täystehoisena.

No eipä niitä joka vuodelle osunut ole :) Vastuksia on toistaiseksi laulatettu parin kymmenen euron arvosta per kohta kuus vuotta, mutta toki puilla pitää tukea pakkaskelissä. Sitä nyt tulee polteltua huvikseenkin, mutta mieluummin aparaatti sais olla täystehoinen vähän pidemmälle, jos nyt uutta konetta valkkais.
 

pamppu

Vakionaama
Onpas jäänyt vähän raportointi viime aikoina...

2018 VILP otto 5563, anto 16613. Ilmasta otettu 11050. SCOP kutakuinkin kolme. Kiertovesipumput, ohjaukset ym kuuluu käyttösähköön.
Sähköä Carunan taulussa 14015. Jos arvioidaan tallin ILPille n. 700kWh (tältä talvelta saan vähän tarkemmat kuukausilukemat), käyttövesipriimaukseen n. 1000kWh, niin sen jälkeen käyttösähköä menisi noin 6700kWh, sisältäen valot, saunat, talon pohjakulutuksen iv:stä yms ja kaikki huvit.

Lukemat alkaa meillä kivuta ylöspäin: Jälkikasvu alkaa lotrata vettä, on alettu saunoa paljon enemmän ja pidemmällä kaavalla kun ei tarvitse ihan silmä kovana olla muksuja vahtimassa vaan nekin saunoo jo. Puita on polteltu vähän vähemmän jne.

Tuo pohjakulutus ja viihdepuoli vaan tuntuu olevan sellainen mistä ei eroon pääse. Minä en voi käsittää miten jotkut pärjää puolella tuosta... Meillä ei sentään (vielä) ole yhtään pöytäpeeceetä/pelikonetta. Oh well, elämä on.
 

pamppu

Vakionaama
Hyvä vuosicoppi. Miten meni viileähkö Tammikuu?

Joo, minä kun ajan kesälläkin kohtuumääriä lämpöä kiertoon ja kovimpien pakkasten huonoista copeista osa leikataan klapeilla.

Tammikuu oli kyllä kylmää, muttei mitään ihmeellistä. Vilpin sammutusraja ei ylittynyt kertaakaan, vastuksia ei käytetty.

Vilpin punnerrukset 985/2554, tuosta tulee vajaa 2.6 copiksi. Kyllähän siinä alta kakkosenkin kynnettiin tovin aikaa, mutta aiinä kun jengi raportoi -25 tai kovempia pakkasia, niin täällä oli yleensä leppoisat -15 tai alle. Kuukauden average Domoticzin mukaan -4.3

Eli saaristossa asuminen on halpaa. Paitsi sitten kun tutkitaan polttoainelaskuja, että täältä pääsee ihmisten ilmoille :confused:
 

pamppu

Vakionaama
Talvi alkaa olla taputeltu. Eipä ole jaksanut enää kuukausittain ynnäillä, mutta äkkinäisesti katsoen näyttää siltä että tammikuussa meni 300kWh enemmän kuin 2018, helmikuussa saman verran vähemmän ja joulu/maaliskuussa meni myös hivenen vähemmän kuin edellisenä. Kaikkiaan ehkä talven aikana parisataa vähemmän kuin 2018. VILP teki työtä käskettyä, kovia pakkasia ei ollut, eikä katkoja sen myötä.

Tallissa oli eka kertaa sellainen mittari, että sain kuukausitason lukuja ylös (kWh):
Loka 10
Marras 53
Joulu 152
Tammi 233
Helmi 139
Maalis 135

Huhtikuussa jo voi periaatteessa panna pelit kiinni, päivällä aurinko lämmittää tarpeeksi. Ehkä tässä alkupäivinä nyt voi vielä kymppi mennä, jos viikon vielä pitäisi öisin hiukan päällä (nyt ollut pari viikkoa ollut ajastimella päivät kiinni)

Eli vuoden lämmitykseksi (+13 astetta) tulis n. 730kWh. Siinäpä hujakoilla tuo on tainnut pyöriä viime vuodet.
Ei tainnut tullut olennaista eroa verrattuna vanhaan mittariin, joten kaippa nuo oikein laskee. (Nykyinen TP Linkin wlan-tölkki, edellinen joku pilipalimarket-merkki, en muista enää mikä...
 

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Kaikkiaan ehkä talven aikana parisataa vähemmän kuin 2018.
Onko noin pieni lasku edes mahdollinen?
Tuolla minun projektiketjussa todettiin että talvi on ollut niin lämmin että sähkövastuksellakin olisi tullut huomattavia pudotuksia kulutukseen vuodentakaiseen verrattuna vilppiä vastaan, kun mainitsin että 3000 vähempi on mennyt;);)
 

burmanm

Vakionaama
Tuolla minun projektiketjussa todettiin että talvi on ollut niin lämmin että sähkövastuksellakin olisi tullut huomattavia pudotuksia kulutukseen vuodentakaiseen verrattuna vilppiä vastaan, kun mainitsin että 3000 vähempi on mennyt;);)

Onhan näissäkin laskua silti 30%, mittasuhteet on vain eri kuin sun 12000kWh tuotettua lämpöä.
 

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Onhan näissäkin laskua silti 30%, mittasuhteet on vain eri kuin sun 12000kWh tuotettua lämpöä.
Kerro nyt burmanni mistä sää tuon 12000kWh repäisit?
Maalämpöpumppu on tämän vuoden puolella ottanut sähköä 1577kWh, miten se muuttuu 12000 kilowattitunniksi?
 

burmanm

Vakionaama
Kerro nyt burmanni mistä sää tuon 12000kWh repäisit?
Maalämpöpumppu on tämän vuoden puolella ottanut sähköä 1577kWh, miten se muuttuu 12000 kilowattitunniksi?

Yksinkertaista matikkaa, vertailet siihen että VILPpiin verrattuna säästit 3000kWh. Eli silloin kaava viime vuodelle olisi tultava:

x/2 - x/4 = 3000 => x = 12000. Tänä vuonna olet pumpannut 1577kWh sähköllä COP4, eli ~6300kWh lämpöä. Koska VILPillä tuohon olisi mennyt se tuplamäärä ainoastaan (olettaen siis COP 2), eli 3154kWh tänä vuonna, niin onhan tuossa edelliseen vuoteen verrattuna silloin ollut 6000kWh muutosta lämmitystarpeessa.
 

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Liikaa oletuksia matematiikan kanssa,

"Mutta, tammi-maalis aikana on nyt kulunut 3000kWh vähemmän kuin viime vuonna vilpin kanssa "

Tuo lausumani 3000kWh on talon kokonaiskulutuksesta, ei vertailu pelkkien pumppujen välillä.
 

pamppu

Vakionaama
Täällä oli tammikuussa pitkä yhtäjaksoinen pakkaskausi, aika epätavanomainen suorastaan. Olihan täällä hiihtokelitkin monta viikkoa, varsin epätavanomaista. Jopa minä kaivoin sukset varaston perältä esiin. Tammikuussa meni siksi reippaasti enemmän kuin edellisenä vuonna, ei nyt ihan ennätyslukemia, mutta kuitenkin. Helmikuu oli leuto. Meri latistaa kaikkia vaihteluja ja huippulämpöjä ja huippupakkasia tällä aika reippaasti, joten eipä tullut kummoistakaan heiluntaa. Vilpin kulutuksessa esim. helmikuu meni nyt (pyöreästi) 700kWh, viime vuonna 900kWh, eli siinä oli toki prosentuaalisesti kohtalainen lasku. Mutta tammikuu tosiaan päinvastoin, viime vuoden tammikuu oli leuto.

Veikkaan siis että maantieteellistä hajontaa näissä eroissa on myös aikalailla, täällä ilmaston lämpeneminen näkyi poikkeuksellisen runsaana ja pitkänä (lumi)talvena. Edellisen kerran moista oli lähes 10v sitten.
 
Viimeksi muokattu:

roots

Hyperaktiivi
Liikaa oletuksia matematiikan kanssa,

"Mutta, tammi-maalis aikana on nyt kulunut 3000kWh vähemmän kuin viime vuonna vilpin kanssa "

Tuo lausumani 3000kWh on talon kokonaiskulutuksesta, ei vertailu pelkkien pumppujen välillä.
Lämmitystarveluvut....tammi-maalis
Pori 2019: 696 501 533 = 1730, 12% vähemmän kuin 2018
Pori 2018: 610 691 663 = 1964
 
Ylös Bottom